Назначение
Вакуумный выключатель серии ZN28A-12 предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц . Выключатель может использоваться для замены масляных выключателей.
Условия эксплуатации
1.Температура: -15°C ~ +40°C;
2.Высота установки над уровнем моря: ≤1000 м;
3.Отсутствие явных загрязнений: пыль, дым, коррозионные и воспламеняющиеся газы, пары воды или соли;
4.Относительная влажность:
- Среднесуточная: ≤95%;
- среднемесячная: ≤90%;
5.Давление насыщенного пара:
- Среднесуточное: ≤2.2 кПа;
- среднемесячное: ≤1.8 кПа;
6.Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним оборудованием управления, в расчет не принимается;
7.Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе, не выше 1.6 кВ.
Особенности конструкции
Данный выключатель не снабжен приводным механизмом. Привод устанавливается дополнительно на время работы. Выключатель целиком устанавливается на раме, включая вакуумный прерыватель, главный вал, отключающую пружину, масляный буфер и т.д. На задней части рамы для установки выключателя предусмотрено монтажное отверстие. В передней части рамы устанавливаются шесть изоляторов с большим расстоянием утечки; на верхних изоляторах монтируется опорный кронштейн для подвижных контактов, а на нижних — кронштейн для неподвижных контактов.