Назначение
Вакуумный выключатель серии ZN65B-12 предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц .
Условия эксплуатации
1.Температура окружающей среды: -15°C ~+40°C;
2.Высота установки над уровнем моря: не более 2000 м;
3.Относительная влажность:
- Среднесуточная: не более 95%;
- Среднемесячная: не более 90%;
4.Давление насыщенного пара:
- Среднесуточное: не более 2.2 кПа;
- Среднемесячное: не более 1.8 кПа;
5.Вибрация, вызванная ударами или землетрясением, в расчет не принимается;
6.Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не выше 1.6 кВ;
7.Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррозионных и воспламеняющихся газов, паров воды и соли.
Особенности конструкции
Привод и дугогасительная камера могут располагаться как впереди, так и сзади, что делает возможным выкатное исполнение выключателя, обладающее как стабильными механическими, так и надежными электрическими свойствами. Главный токопроводящий контур располагается сзади выключателя, Вакуумная дугогасительная камера установлена на раме выключателя при помощи штыревого изолятора. Находящийся под дугогасительной камерой промежуточный вал изменяет линейное движение дуги в движение вверх вниз вдоль толкателя камеры. Для обеспечения правильного перемещения толкателя, промежуточные валы каждой фазы снабжены специальными направляющими.