Назначение
Вакуумный выключатель серии ZN85-40.5(3AV3) предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 35 кВ и частотой 50 Гц .
Условия эксплуатации
1.Температура окружающей среды: -15°C ~ +40°C;
2.Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м;
3.Относительная влажность:
- среднесуточная: не более 95%;
- среднемесячная: не более 90%;
4.Давление насыщенного пара:
- среднесуточное: не более 2.2 кПа;
- среднемесячное: не более 1.8 кПа;
5.Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним оборудованием управления, в расчет не принимается;
6.Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не выше 1.6 кВ;
7.Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррозионных и воспламеняющихся газов, паров воды и соли.
Особенности конструкции
Использование стандартных модулей упрощает конструкцию выключателя. Дугогасительная камера располагается вверху, а устройство блокировкии рабочий блок внизу. Пружинный привод не нуждается в регулировке и характеризируется стабильным и надежным функционированием. Вакуумная дугогасительная камера расположена в герметичном цилиндре из эпоксидного компаунда, что улучшает межфазную изоляцию, предохраняет от неблагоприятных внешних условий и предотвращает попадание пыли и посторонних частиц в главный контур, а также уменьшает общий размер выключателя.