Назначение
Выключатели дифференциальные (УЗО) серии ВД1-63 предназначены для защиты людей от поражения электрическим током, а также электрооборудования от возникновения пожаров. ВД 67 отключает электрическую цепь в случае возникновения в зоне защиты тока утечки больше выбранного дифференциального тока уставки. Причем, уставки на токи до 100 мА, в основном, осуществляют защиту человека от электропоражений, а свыше 100 мА — защиту от пожаров, вызванных токами утечки на землю. Рассматриваемая серия выключателей не обеспечивает защиту цепи от перегрузок и коротких замыканий. Поэтому для защиты цепи от сверхтоков их рекомендуется использовать совместно с выключателями ВА4729 или ВА47100.
Для надежной работы защиты рекомендуется номинальный ток выключателей ВД брать на одну позицию выше, чем выбранный номинальный ток ВА (например, если ВА выбран на ток 32 А, то ВД выбираем на ток 40 А). Выключатели выпускаются в двухполюсном — ВД1-63 2р и четырехполюсном — ВД1-63 4р исполнении с рабочей характеристикой типа АС. Выключатели с характеристикой АС предназначены для работы в сети переменного синусоидального тока с незначительным искажением синусоидальности. Для контроля работоспособности выключатели снабжены кнопкой «ТЕСТ».
Принцип действия
Чувствительным органом в выключателе является дифференциальный трансформатор, где силовые провода (первичная обмотка) проходят через тороидальный магнитопровод сердечника.
При появлении тока утечки в зоне защиты (включая ток через тело человека), возникает разность величин токов в фазном и нулевом проводе, что приводит к небалансу магнитной индукции в сердечнике и появлению дифференциального тока в нагрузке вторичной обмотке трансформатора.
И если этот ток превышает значение уставки (10, 30, 100…) мА, механизм расцепителя срабатывает и размыкает цепь.
Касание человеком токоведущих частей электрооборудования не приводит к электропоражению за счет высокого быстродействия (≤ 40 мс) дифференциального выключателя.
Преимущества
- Высокая надежность и долговечность;
- Не имеет собственного потребления электроэнергии;
- Возможность установки совместно с другими защитными и коммутационными аппаратами на монтажную рейку с использованием сборных шин;
- Выключатель может комплектоваться дополнительными устройствами с возможностью простой и самостоятельной установки:
- контакт состояния КС-47;
- сигнальная лампа ЛС-47.
- Широкий диапазон рабочих напряжений:
- 110...265 В – для двухполюсных;
- 200...460 В – для четырехполюсных.
Технические характеристики
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 51326.1-99, ТУ2008 ИШЖТ. 641344.018ТУ |
---|---|
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В | 230/400 |
Номинальный ток In, А | 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 |
Номинальный отключающий дифференциальный ток (ток уставки) IΔn, мА | 10; 30; 100; 300 |
Номинальный условный дифф. ток короткого замыкания IΔc , А | 3000 |
Тип рабочей характеристики | АС |
Время отключения при номинальном дифференциальным токе, мс | ≤ 40 |
Число полюсов | 2; 4 |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Степень защиты выключателя | IP20 |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 4000 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 10 000 |
Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 | 25 |
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс | 0,6/2,0 |
Масса (2/4 -полюсные), кг | 0,2/0,4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25/+40 |
Особенности конструкции
- Широкий диапазон рабочих температур от -25 до +40 °С позволяет использовать выключатель в различных климатических поясах
- Индикатор состояния главной цепи показывает точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.
- Кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.
- Защелка с фиксацией — облегчает монтаж на DIN-рейку.
- Сердечник дифференциального трансформатора изготовлен из аморфного сплава типа пермаллой, что исключает перенасыщение магнитопровода в режиме короткого замыкания.
- Электромеханическая схема без электронных компонентов. Не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.