Иофьев Б.И. Автоматическое аварийное управление мощностью энергосистем
Введение
Регулирование параметров энергосистемы о нормальном режиме. Как и всякий объект регулирования, энергосистема постоянно подвергается возмущениям. Чтобы обеспечить в этих условиях, поддержание нормальных и экономических выгодных параметров все работы, она оснащается целым рядом регулирующим устройств.
Для автоматического регулирования частоты (АРЧ) при небольших колебаниях нагрузки служат в основном регуляторы скорости турбин, имеющие статические характеристики, а при глубоких возмущениях, таких как переход от суточного минимума нагрузки к суточному максимуму, – устройства вторичного регулирования, обычно астатические. Последние часто дополняются устройствами экономического распределения нагрузки между турбинами к регулирования потоков активной мощности по межсистемным связям.
Для автоматического регулирования напряжения (АРН) служат регуляторы напряжения синхронных машин и различные автоматические устройства, изменяющие коэффициенты трансформации и мощность включенных статических конденсаторов или число шунтирующих реакторов. Регуляторы напряжения на электростанциях дополняются устройствами выравнивания, а иногда экономического распределения реактивной нагрузки.
К этим устройствам автоматизации нормального режима примыкают в методическом отношении еще два вида устройств, имеющие назначение сохранять статическую устойчивость энергосистемы при указанных возмущениях. Это устройство автоматического ограничения потоков активной мощности по межсистемным связям и автоматического регулирования возбуждения (АРВ). Первые имеют чисто защитное назначение, но действует при тех же возмущениях, что и устройства вторичного регулирования частоты и регулирования потоков активной мощности, а потому объединяются с устройствами АРП, хотя, кроме указанного основного назначения (сохранение статической устойчивости в нормальном режиме) имеют и иные: демпфирования качаний генераторов и сохранение статической устойчивости послеаварийного режима.
...
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках