Идельчик В.И. Расчеты установившихся режимов электрических систем
Предисловие
Настоящая книга посвящена основам применения итерационных методов расчетов установившихся режимов на ЭВМ. Вопросы применения итерационных методов, используемых во всех расчетах установившихся режимов, особенно актуальны при создании автоматизированных систем управления эксплуатацией и развитием электрических систем.
В гл. 1 и 2 рассмотрены линейные и нелинейные уравнения установившегося режима и описаны методы их решения. Первая глава посвящена методам решения линейных уравнений установившегося режима и содержит сведения нз теоретических основ электротехники, матричной алгебры и вычислительной математики. Значительное внимание уделено вопросам экономии памяти ЭВМ, которые имеют важное, а иногда и решающее значение при проведении расчетов режимов на ЭВМ. Вторая глава содержит изложение всех методов, практически используемых на ЭВМ для решения нелинейных уравнений установившегося режима.
В гл. 3-5 описываются теоретические основы применения итерационных методов для расчетов установившихся режимов на ЭВМ. В гл. 3 приводятся аналитическое и расчетное исследования сходимости решения уравнений установившегося режима, в том числе и для режимов, близких к пределу по статической устойчивости. Четвертая глава содержит результаты аналитического и расчетного исследования существования и единственности решения уравнений установившегося режима. В гл. 5 показана связь сходимости и существования решения уравнений установившегося режима с его устойчивостью. Предложены методы оценки апериодической статической устойчивости и определения предельных режимов и запасов по статической устойчивости.
В гл. 6 обобщен многолетний отечественный и зарубежный опыт практического применения ЭВМ для расчета установившегося режима, а также анализируются перспективы расчета установившихся режимов на ЭВМ третьего поколения. Приведены сопоставления методов расчета установившегося режима и характеристики программ, используемых в СССР.
...
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках