Засыпкин А.С. Релейная защита трансформаторов
Предисловие
Техническое совершенство находящихся в эксплуатации устройств релейной защиты от внутренних коротких замыканий (КЗ) мощных трансформаторов энергосистем недостаточно для эффективного ограничения объема и степени повреждения трансформаторов, что приводят к большому народнохозяйственному ущербу. Основными показателями технического совершенства являются защитоспособность и быстрота срабатывания. В книге рассматривается возможность создания релейной защиты мощного трансформатора, обладающей 100%-ной защитоспособностью, т.е. чувствительной ко всем видам КЗ в любой точке обмоток, и сверхбыстродействием, т.е. временем срабатывания менее 5-10 мс. Достижение таких показателей соответствует «скачку» технического совершенства. Для его реализации требуется не замена элементной базы, а разработка принципиально новых устройств. Решение задачи возможно только на основе более глубокого изучения процессов в трансформаторе в аварийных и анормальных режимах, выявления новых закономерностей и информативных связей, в частности между возникновением КЗ и его проявлениями, которые могут быть зафиксированы устройствами релейной защиты.
Книга по своему содержанию делится на две части. В первую часть (гл 1-3) входит описание и анализ аварийных и анормальных режимов мощных силовых трансформаторов с учетом переходных процессов в первичных измерительных преобразователях. Этот материал необходим для правильного определения параметров срабатывания существующих устройств релейной защиты и для разработки новых устройств с повышенным техническим совершенством. В основу анализа и обобщенного представления результатов исследований переходных процессов в существенно нелинейных целях (насыщающиеся трансформаторы, неуправляемые и управляемые вентили) положен новый метод, основанный на использовании решения «порождающей» задачи и асимптотики по малому параметру. Этот метод используется в приводимых инженерных методиках
Вторая часть (гл 4-5) посвящена повышению технического совершенства релейной защиты мощных трансформаторов и содержит предложения по реализации следующих направлений: улучшение параметров срабатывания релейной защиты, находящейся в эксплуатации путем уточненного учета переходных анормальных режимов, модернизация устройств, находящихся в эксплуатации; разработка новых устройств с повышенной эффективностью идентификации режимов при использовании традиционных внешних первичных измерительных преобразователей – трансформаторов тока и напряжения; разработка новых принципов построения релейной защиты трансформатора, например принципа структурной отстройки от режимов с требованием несрабатывания, реализуемого при использовании различных, в том числе нетрадиционных, встроенных первичных измерительных преобразователей.
...
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках