РАЗРАБОТАНЫ Московским энергетическим институтом (техническим университетом).
ИСПОЛНИТЕЛИ: Б.Н. НЕКЛЕПАЕВ — руководитель работы (разработка программы, разд. 1, 2, 9, п. 3.6).
И.П. КРЮЧКОВ — ответственный исполнитель (разд. 3, 4, пп. 5.1-5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.6.6-5.6.8, 5.9, 5.11.1, разд. 8, приложения П.1-П.12).
В.В. ЖУКОВ — (пп. 5.5.8, 5.6, 5.7, 5.10, разд. 6, 7).
Ю.П. КУЗНЕЦОВ — (пп. 5.5.3-5.5.7, 5.6.5-5.6.7, 5.8, 6.7.7, разд. 10, приложение П.13).
Научный редактор Б.Н. НЕКЛЕПАЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ Департаментом стратегии развития и научно-технической политики 23.03.1998 г.
Предисловие
Руководящие указания предназначены для использования инженерами-энергетиками при выполнении ими расчетов токов короткого замыкания (КЗ) и проверке электрооборудования (проводников и электрических аппаратов) по режиму КЗ.
Руководящие указания включают в себя методы расчета токов симметричных и несимметричных КЗ в электроустановках напряжением свыше 1 кВ и до 1 кВ, методы проверки проводников и электрических аппаратов на электродинамическую и термическую стойкость и методы проверки электрических аппаратов на коммутационную способность.
Руководящие указания не предназначены для использования при расчетах токов КЗ для целей релейной защиты и автоматики в специфических условиях (наличие длинных линий электропередачи, продольной и поперечной компенсации, нелинейных элементов в цепи; двойные, повторные, видоизменяющиеся и сложные виды КЗ и т.п.).
Данные Руководящие указания существенно отличаются от ранее действовавших аналогичных нормативно-технических документов, таких как:
а) Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору по режиму короткого замыкания аппаратуры и проводников в электрических установках высокого напряжения (М.: ГЭИ, 1944. — 51 с.);
б) Руководящие указания по расчету коротких замыканий, выбору и проверке аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания (1-я ред. М.: МЭИ, 1975. — 331 с.).
В настоящем, третьем издании Руководящих указаний, учтены пожелания пользователей: изменена структура документа, разработаны методы расчета токов КЗ с учетом специфических параметров современных электрических машин и их систем возбуждения, даны рекомендации по учету электрической дуги, нагрева и перемещения гибких проводников при КЗ, влияния комплексной нагрузки на токи КЗ.
Приводятся новые кривые изменения во времени токов КЗ генераторов различных серий с различными системами возбуждения. Включен материал о терминах и определениях в области коротких замыканий в электроустановках, о буквенных обозначениях величин, а также материал о применении ЭВМ при расчетах токов КЗ.
Все основные разделы Руководящих указаний иллюстрируются примерами решения характерных задач.