Инструкция по эксплуатации силовых маслонаполненных кабельных линий напряжением 110-500 кВ
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации — ГОСТ Р 1.4-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения", общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним — ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации — ГОСТ Р 1.5-2004.
Сведения о стандарте организации
1 РАЗРАБОТАН: ОАО "НТЦ электроэнергетики", филиал ОАО "ИЦ ЕЭС" - "Фирма ОРГРЭС".
2 ВНЕСЕН: Департаментом систем передачи и преобразования электроэнергии, Дирекцией технического регулирования и экологии ОАО "ФСК ЕЭС".
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: приказом ОАО "ФСК ЕЭС" от 07.05.2010 № 320
4 ВВЕДЕН: взамен СО 153-34.20.509 (РД 34.20.509) "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч. 2. Кабельные линии напряжением 110-500 кВ".
Область применения
Действие настоящей Инструкции распространяется на находящиеся в эксплуатации силовые кабельные линии всех типов напряжением 110-500 кВ.
При эксплуатации кабельных линий следует руководствоваться также действующими Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок*, Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий**, Нормами испытаний электрооборудования.