Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током
Предисловие
Сведения о своде правил
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ — Ассоциация «Росэлектромонтаж».
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».
3. ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).
4. УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № 817/пр и введен в действие с 18 июня 2019 г.
5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Введение
Настоящий свод правил разработан в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [1] и от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" [2].
Разработка выполнена авторским коллективом Ассоциации "Росэлектромонтаж" (д-р техн.наук, проф. Ю.И.Солуянов, В.И.Берман, А.О.Голикова, Л.В.Казанцева, В.Н.Коротков, Г.А.Родякин, В.В.Чернов).
1. Область применения
1.1. Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий. Свод правил распространяется на электрические цепи номинальным напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока включительно.
1.2. Настоящий свод правил не распространяется на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифтов, подъемников, кинотехнологического оборудования, вычислительных центров, лечебно-профилактических учреждений, науки и научного обслуживания, а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок.
1.3. Настоящий свод правил устанавливает требования к защите от поражения электрическим током, включающей в себя основную защиту и защиту при повреждении, и требования к дополнительной защите.