Типовой проект 407-3-662.03 Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА с камерами КСО-202 производства ОАО «ЧЭАЗ»
Исходные данные
Настоящий типовой проект трансформаторной подстанции (ТП), выполнен на основании задания на проектирование, выданного ОАО «ЧЭАЗ».
Типовой проект разработан для применения в районах со следующими природно-климатическими условиями:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха: -30°С;
- нормативное значение ветрового давления — 0,23 кПа (23кгс/м²);
- нормативное значение веса снегового покрова — 1,8 кПа (180 кгс/м²);
- сейсмичность не выше 6 баллов;
- грунты основания мелкие пески, непучинистые, непросадочные со следующими нормативными значениями характеристик:
- fH = 28°; Е = 18 МПа (180 кгс/см²); р = 1,8 т/м³; уg =1,0;
- грунтовые воды отсутствуют.
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках
Скачать Типовой проект 407-3-662.03
Типовой проект 407-3-662.03 Альбом 1
Скачать 2.9 MB
Типовой проект 407-3-662.03 Альбом 2
Скачать 3.7 MB
Типовой проект 407-3-662.03 Альбом 3
Скачать 985.4 kB
Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме
ПРОДАМ: Трансформаторы электропечные ЭТДЦП 4000/10, ЭТЦПК6300, ЭТЦП10000
Наше предприятие предлагает к поставке следующее литейное оборудование: 1. Трансформатор ЭТДЦП 4000/10 ВН 6 кВ. 2 шт. 2. Трансформатор ЭТЦПК 6300/10 ВН 6 и 10 кв 3. Трансформатор ЭТЦП 10000/10 ВН 6 кВ. 4. Печь ДСП 3(не б/у, после реконструкции). 5. Печь ДС6 Н (не б/у) 6. Комплектующие и запасные части к печам ДСП 1.5(3)и 6 7. Электротехнические комплектующие к печам. 8. Шефмонтаж,наладка, ввод в эксплуатацию литейного оборудования. 10. Ремонт, реконструкция печей для обжига, отпуска, сушки (СДО и т.п). 11. Реконструкция печей ДСП.
Руденко Роман · ООО "Электротерм" · 13 марта · Россия · Ростовская обл
ПРОДАМ: Трансформаторы ТСУ (от 0, 063 до 4, 0 кВт). Трансформатор ТСЗ-7, 5
КОЭМЗ продает из наличия трансформаторы ТСУ:
Трансформатор ТСУ-0,063 - 1270,00р.
Трансформатор ТСУ-0,1 - 2300,00р.
Трансформатор ТСУ-0,4 - 2300,00р.
Трансформатор ТСУ-0,16 - 1750,00р.
Трансформатор ТСУ-0,25 - 1850,00р.
Трансформатор ТСУ-0,63 - 3600,00р.
Трансформатор ТСУ-1,0 - 5400,00р.
Трансформатор ТСУ-1,6 -7200,00р
Трансформатор ТСУ-2,5 - 13490,00р.
Трансформатор ТСУ-4,0 - 15655,00р.
Трансформатор ТСЗ-7,5 - 25000,00р.
Трансформатор ТС-25 - 50000,00р.
Также КОЭМЗ продает: New! Автотрансформаторы (латры) по льготной цене!
Автотрансформатор (латр) АОСН-2-220-82.
Автотрансформатор (латр) АОСН-4-220-82.
Автотрансформатор (латр) АОСН-8-220-82.
Автотрансформатор (латр) АОСН-9-220-82.
Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220-75УХЛ4.
Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220-75У4 12/20А сеть 127/220В.
Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220 (Техэнерго).
Автотрансформатор (латр) АТСНП-8-200-75У4.
Автотрансформатор (латр) АТСН-8-200-75У4.
Автотрансформатор (латр) АТСН-16-220-75УХЛ4.
Автотрансформатор (латр) АТСН-16-220-75У4 12/16А сеть 127/220В.
Автотрансформатор (латр) АТМН-32-220-75УХЛ4.
Автотрансформатор (латр) АТМН-32-220-75У4 24/32А сеть 127/220В.
Автотрансформатор (латр) АОМН-40-220-75УХЛ4.
Автотрансформатор (латр) АОМН-40-220-75У4 24/40А сеть 127/220В.
Автотрансформатор (латр) АРОС 0,5-250 (РНО-250-0,5М).
Автотрансформатор (латр) РНО-250-0,5М 2А.
Автотрансформатор (латр) РНО-250-2 8А.
Автотрансформатор (латр) РНО-250-5 12/20А сеть 127/220В.
Автотрансформатор (латр) РНО-250-10 25/40А сеть 127/220В.
Автотрансформатор (латр) РНТ-220-6 12/16А сеть 127/220В.
Автотрансформатор (латр) РНТ-220-12 24/32А сеть 127/220В.
Автотрансформатор Латр-1М 9А.
Автотрансформатор Латр-2М 2А.
Автотрансформаторы АРМ-5.
Автотрансформаторы АПБ-630, АПБ-1000 220-127-220В.
Также продает трансформаторы:
Трансформатор тока измерительный лабораторный И-54М, И-515М, УТТ-5/УТТ-5М, УТТ-6М1/УТТ-6М2.
Измерительный трансформатор напряжения НОМ-6, НОМ-10.
Испытательный трансформатор...
Попков Михаил · ООО"КОЭМЗ" · 23 марта · Россия · г Москва
ПРОДАМ: ОСМ1-0, 063, ОСМ1-0.16, ОСМ1-0.25, ОСМ1-0.4, ОСМ1-0.63 до 25 кВА, ОСОВ, ЯТП трансформатор малой мощности
Продам трансформатор ОСМ1 мощностью от 63 Вт до 10 кВт, напряжение на первичной обмотке 220(380, 400, 415, 500 или 660), на вторичной — от 12 до 380 В:
ОСМ1-0,063 1780= руб.
ОСМ1-0,1 2150=
ОСМ1-0,16 3020=
ОСМ1-0,25 3960=
ОСМ1-0,4 5940=
ОСМ1-0,63 7270=
ОСМ1-1,0 11540=
ОСМ1-1,6 17190=
ОСМ1-2,5 22690=
ОСМ-4,0 40650=
ОСМ-5,0 45850=
ОСМ-6,3 50920=
ОСМ-8,0 75870=
ОС-10 72300=
ОС-16 88850=
ОС-20 96400=
ОС-25 106350=
ОС-30 119200=
ОСО-0,25 2520=
ОСЗ-1,0, … ОСЗ-45, ОСЗ-63, ОСЗ-80, ОСЗ-100, ОСЗ-160, ОСЗ-200
Крышки на колодки для ОСМ1 (для IP20) 30= руб.
А также в продаже ЯТП; ОСОВ, ОСВМ, ОСЗ и др.
ООО «ОТК» (Итсар), г. Москва, ул. Рябиновая, д. 69, стр, 5, оф. 26, См. прайс на http://itsar.biz
Оказываем экспедиторские услуги по Москве до транспортной компании.
Филимоненко Ирина · ОТК · 26 марта · Россия · г Москва
ПРОДАМ: Трансформаторы. Сухие.ТСГЛ Мощность: от 100 до 4000 кВ•А
Трансформаторы серии ТСГЛ, классов напряжения до 10 кВ
Мощность:
от 100 до 4000 кВ•А
Напряжение:
ВН — 6 кВ; 6,3 кВ; 10 кВ; 10,5 кВ НН — 0,4 кВ
Схемы и группы соединений обмоток:
Д/Ун-11
У/Ун-0
Гарантия:
5 лет.
Назначение:
Трансформаторы силовые сухие трехфазные с геафолевой литой изоляцией напряжением до 10,5 кВ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии переменного тока номинальной частоты 50 Гц.
Трансформаторы ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова»
ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова»
В наличии. И под заказ. Работаем по всей России так же, Казахстан. Фото, видео. По запросу.цены договорные. Имеется доставка!
Ермаков Валерий · ООО "ПМИ" · 11 марта · Россия · г Москва
ПРОДАМ: Трансформатор ОСМ1-4, 0
ООО ЧебЭнерго
Производим и поставляем трансформаторы ОСМ1-4,0
Мощностью 4,0 кВА. Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 — 4,0 кВа напряжением первичной обмотки от 100 до 660В, вторичных обмоток от 12 до 380 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
Предлагаем под изготовление трансформаторы различных обмоток под изготовление
Стандартных напряжений 660,
380, 220, 127, 110, 100/12, 24, 36, 42, 100, 110, 127, 220, 380В
А также имеем возможность мотать практически любые напряжения по заявке заказчика
Срок изготовления до 10 раб. дней
Отгрузка любым, удобным для Вас видом транспорта.
Каждое изделие упаковано в картонную коробку для предохранения его от механических повреждений при хранении и транспортировки.
Данилов Сергей · ЧебЭнерго, ООО · 11 марта · Россия · Чувашская республика - Чувашия