Типовой проект 407-3-663.03 Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА с камерами КСО-202

9 июня 2021 г. в 11:33
Типовой проект 407-3-663.03 Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА с камерами КСО-202
Типовой проект 407-3-663.03 Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА с камерами КСО-202

Типовой проект 407-3-663.03 Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА с камерами КСО-202 производства ОАО «ЧЭАЗ»

Исходные данные

Настоящий типовой проект распределительной трансформаторной подстанции (РТП), выполнен на основании задания на проектирование, выданного ОАО "ЧЭАЗ".

Типовой проект разработан для применения в районах со следующими природно-климатическими условиями:

  • расчетная зимняя температура наружного воздуха: -30°С;
  • нормативное значение ветрового давления — 0,23 кПа (23кгс/м²);
  • нормативное значение веса снегового покрова — 1,8 кПа (180 кгс/м²);
  • сейсмичность не выше б баллов;
  • грунты основания мелкие пески, непучинистые, непросадочные со следующими нормативными значениями характеристик:
    • fH = 28°; Е = 18 МПа (180 кгс/см²); р = 1,8 т/м³; уg =1,0;
  • грунтовые воды отсутствуют.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать Типовой проект 407-3-663.03

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: КТП, БКТП, КСО, Силовые трансформаторы.

Блочные подстанции трансформаторные мощностью от 250 до 63000 кВА класса напряжений 35-110 кВ; Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА класса напряжений 10(6)/0,4 кВ; Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-285, КСО-298, КСО-366, КСО-386, КСО-393; Панели распределительных щитов ЩО-70, ЩО-70М, ЩО-91; Вводно-распределительные устройства ВРУ. Пункты коммерческого учета электроэнергии 6(10)кВ наружной установки ПКУ. Силовые распределительные трансформаторы класса напряжений 6-110 кВ мощностью до 80000 кВА;
Цой Родион · ООО ПО "ВОЛГОЭЛЕКТРОЛЮКС" · 11 апреля · Россия · Самарская обл
КТП, БКТП, КСО, Силовые трансформаторы.

ПРОДАМ: Трансформаторы электропечные ЭТДЦП 4000/10, ЭТЦПК6300, ЭТЦП10000

Наше предприятие предлагает к поставке следующее литейное оборудование: 1. Трансформатор ЭТДЦП 4000/10 ВН 6 кВ. 2 шт. 2. Трансформатор ЭТЦПК 6300/10 ВН 6 и 10 кв 3. Трансформатор ЭТЦП 10000/10 ВН 6 кВ. 4. Печь ДСП 3(не б/у, после реконструкции). 5. Печь ДС6 Н (не б/у) 6. Комплектующие и запасные части к печам ДСП 1.5(3)и 6 7. Электротехнические комплектующие к печам. 8. Шефмонтаж,наладка, ввод в эксплуатацию литейного оборудования. 10. Ремонт, реконструкция печей для обжига, отпуска, сушки (СДО и т.п). 11. Реконструкция печей ДСП.
Руденко Роман · ООО "Электротерм" · 11 апреля · Россия · Ростовская обл
Трансформаторы электропечные ЭТДЦП 4000/10, ЭТЦПК6300, ЭТЦП10000

ПРОДАМ: Трансформаторы ТСУ (от 0, 063 до 4, 0 кВт). Трансформатор ТСЗ-7, 5

КОЭМЗ продает из наличия трансформаторы ТСУ: Трансформатор ТСУ-0,063 - 1270,00р. Трансформатор ТСУ-0,1 - 2300,00р. Трансформатор ТСУ-0,4 - 2300,00р. Трансформатор ТСУ-0,16 - 1750,00р. Трансформатор ТСУ-0,25 - 1850,00р. Трансформатор ТСУ-0,63 - 3600,00р. Трансформатор ТСУ-1,0 - 5400,00р. Трансформатор ТСУ-1,6 -7200,00р Трансформатор ТСУ-2,5 - 13490,00р. Трансформатор ТСУ-4,0 - 15655,00р. Трансформатор ТСЗ-7,5 - 25000,00р. Трансформатор ТС-25 - 50000,00р. Также КОЭМЗ продает: New! Автотрансформаторы (латры) по льготной цене! Автотрансформатор (латр) АОСН-2-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-4-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-8-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-9-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220-75У4 12/20А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220 (Техэнерго). Автотрансформатор (латр) АТСНП-8-200-75У4. Автотрансформатор (латр) АТСН-8-200-75У4. Автотрансформатор (латр) АТСН-16-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АТСН-16-220-75У4 12/16А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АТМН-32-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АТМН-32-220-75У4 24/32А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АОМН-40-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АОМН-40-220-75У4 24/40А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АРОС 0,5-250 (РНО-250-0,5М). Автотрансформатор (латр) РНО-250-0,5М 2А. Автотрансформатор (латр) РНО-250-2 8А. Автотрансформатор (латр) РНО-250-5 12/20А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) РНО-250-10 25/40А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) РНТ-220-6 12/16А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) РНТ-220-12 24/32А сеть 127/220В. Автотрансформатор Латр-1М 9А. Автотрансформатор Латр-2М 2А. Автотрансформаторы АРМ-5. Автотрансформаторы АПБ-630, АПБ-1000 220-127-220В. Также продает трансформаторы: Трансформатор тока измерительный лабораторный И-54М, И-515М, УТТ-5/УТТ-5М, УТТ-6М1/УТТ-6М2. Измерительный трансформатор напряжения НОМ-6, НОМ-10. Испытательный трансформатор...
Попков Михаил · ООО"КОЭМЗ" · 23 марта · Россия · г Москва
Трансформаторы ТСУ (от 0, 063 до 4, 0 кВт). Трансформатор ТСЗ-7, 5

ПРОДАМ: Трансформатор тока ТШЛ-СЭЩ-10

ТШЛ-СЭЩ 10 (20 кВ) 0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S.Шинные трансформаторы тока. Трансформаторы тока ТШЛ-СЭЩ 10, 20 кВ предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), а также для встраивания в пофазно-экранированные токопроводы генераторных распределительных устройств и является комплектующим изделием. Трансформаторы предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты автоматики, сигнализации и управления, служит для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения 10, 20 кВ. Пример условного обозначения: шинный трансформатор тока на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта исполнения 01, с четырьмя вторичными обмотками: (первая – для коммерческого учёта электроэнергии с классом точности 0,2Sи нагрузкой 10 В А, вторая – для подключения цепей измерения с классом точности 0,5 и нагрузкой 10 В А, третья и четвёртая – для подключения цепей защиты с классом точности 10Р и нагрузкой 15 В А); на номинальный первичный ток 3000 А, вторичный ток 5 А); климатического исполнения «У», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69: Трансформатор тока ТШЛ-СЭЩ-10-01-0,2S/0,5/10Р/10Р-10/10/15/15 – 3000/5 У2.1.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Вчера · Россия · Самарская обл
Трансформатор тока ТШЛ-СЭЩ-10

ПРОДАМ: КТПН 25-630/10-0, 4 (оцинкованный корпус)

Комплектные трансформаторные подстанции КТП, наружной установки, в оцинкованном корпусе, тупикового типа, мощностью от 25 до 630 кВА, . Оцинкованная трансформаторная подстанция КТПН, предназначена для приема, передачи, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10)/0,4 кВ. Область применения КТП оцинкованных трансформаторных подстанций КТП — системы электроснабжения промышленных предприятий, потребителей сельского хозяйства, населенные пункты и объекты нефтегазодобывающей промышленности и другие объекты, а так же районы с повышенной влажностью.
НИИ-7 · НИИ-7 · 9 апреля · Россия · Тверская обл
КТПН 25-630/10-0, 4 (оцинкованный корпус)
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.