Типовые проекты
Типовой проект 407-3-667.04 Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе оборудования ОАО «Самарский завод «Электрощит»
Исходные данные
Настоящий типовой проект трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ выполнен на основании задания на проектирование, выданного ОАО «Самарский завод «Электрощит».
Типовой проект разработан для применения в районах со следующими природно-климатическими условиями:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха, -30°С;
- нормативное значение ветрового давления, 0,23 кПа (23кгс/м²);
- нормативное значение веса снегового покрова, 1,8 кПа (180 кгс/м²);
- сейсмичность не выше 6 баллов;
- грунты основания мелкие пески, непучинистые, непросадочные со следующими нормативными значениями характеристик:
- fH = 28°; Е = 18 МПа (180 кгс/см²); р = 1,8 т/м³; уg =1,0;
- грунтовые воды отсутствуют.
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках
Скачать Типовой проект 407-3-667.04
Типовой проект 407-3-667.04 Альбом 1
Скачать 2.9 MB
Типовой проект 407-3-667.04 Альбом 2
Скачать 3.3 MB
Типовой проект 407-3-667.04 Альбом 3
Скачать 937.9 kB
Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме
ПРОДАМ: Трансформаторы электропечные ЭТДЦП 4000/10, ЭТЦПК6300, ЭТЦП10000
Наше предприятие предлагает к поставке следующее литейное оборудование: 1. Трансформатор ЭТДЦП 4000/10 ВН 6 кВ. 2 шт. 2. Трансформатор ЭТЦПК 6300/10 ВН 6 и 10 кв 3. Трансформатор ЭТЦП 10000/10 ВН 6 кВ. 4. Печь ДСП 3(не б/у, после реконструкции). 5. Печь ДС6 Н (не б/у) 6. Комплектующие и запасные части к печам ДСП 1.5(3)и 6 7. Электротехнические комплектующие к печам. 8. Шефмонтаж,наладка, ввод в эксплуатацию литейного оборудования. 10. Ремонт, реконструкция печей для обжига, отпуска, сушки (СДО и т.п). 11. Реконструкция печей ДСП.
Руденко Роман · ООО "Электротерм" · 11 апреля · Россия · Ростовская обл
ПРОДАМ: Трансформатор ОСМ1-4, 0
ООО ЧебЭнерго
Производим и поставляем трансформаторы ОСМ1-4,0
Мощностью 4,0 кВА. Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 — 4,0 кВа напряжением первичной обмотки от 100 до 660В, вторичных обмоток от 12 до 380 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
Предлагаем под изготовление трансформаторы различных обмоток под изготовление
Стандартных напряжений 660,
380, 220, 127, 110, 100/12, 24, 36, 42, 100, 110, 127, 220, 380В
А также имеем возможность мотать практически любые напряжения по заявке заказчика
Срок изготовления до 10 раб. дней
Отгрузка любым, удобным для Вас видом транспорта.
Каждое изделие упаковано в картонную коробку для предохранения его от механических повреждений при хранении и транспортировки.
Данилов Сергей · ЧебЭнерго, ООО · 11 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ПРОДАМ: Трансформаторные подстанции Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова
Трансформаторные подстанции для электроснабжения
Трансформаторные подстанции (ТП) представляют собой однотрансформаторные подстанции тупикового типа наружной установки. ТП служат для приема электрической энергии переменного тока напряжением 6 (10) или 35 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 (0,23) кВ для потребителей в районах с умеренным климатом (от минус 45oС до +40oС).
Трансформаторные подстанции предназначены для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей (в т.ч. фермерских хозяйств, садово-огороднических участков), отдельных населенных пунктов и небольших объектов, относящихся к III категории по надежности электроснабжения.
Высоковольтный ввод в ТП - воздушный.
Трансформаторные подстанции подключается к ЛЭП посредством разъединителя, который поставляется комплектно с подстанцией (устанавливается на ближайшей опоре).
Трансформаторные подстанции обеспечивают учет активной электрической энергии. По требованию заказчика возможна установка счетчика реактивной энергии, а также счетчика любой модификации (совмещенного, электронного и т. д.).
Для создания нормальных условий работы индукционного счетчика предусмотрен обогрев.
В ТП имеется фидер уличного освещения, который оснащен устройством ручного (автоматического) включения и отключения. Возможно исполнение ТП без фидера уличного освещения (по требованию заказчика).
В ТП предусматриваются следующие виды защит:
- от атмосферных перенапряжений;
- от междуфазных коротких замыканий;
- от перегрузки и коротких замыканий линий 0,4 кВ;
- от коротких замыканий цепей обогрева и цепей освещения ТП.
Трансформаторные подстанции имеют электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу обслуживающего персонала.
Трансформаторные подстанции :
- безопасны для окружающей среды;
- конструкция способствует быстрому монтажу и пуску на месте эксплуатации, а также быстрому демонтажу при изменении места установки;
- имеют резиновые уплотнения на дверях;
- имеют привлекательный...
Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · 18 апреля · Беларусь · г Минск
ПРОДАМ: Трансформатор ОСМ1-1.6 кВт (16721руб)
220/24
220/36
380/24
380/36
Трансформаторы производства Минского электротехнического завода им.В.И.Козлова (Беларусь, г. Минск) (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью от 0,063 до 4кВа, напряжения первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В, предназначены для питания цепей управления,местного освещения, сигнализации и автоматики.
Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84.
Виды климатического исполнения-УЗ, УХЛЗ и ТЗ по ГОСТ 15150-69.
Трансформаторы устойчивы к воздействию ударных нагрузок с ускорением до 8g и вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-60 Гц с максимальным ускорением 2g и рассчитаны на установку в закрытых помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000 м.
Трансформаторы мощностью 1,6; 2,5 и 4,0 кВ*А устанавливаются на горизонтальной плоскости, а мощностью до 1,0 кВ*А включительно - как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскостях.
Класс нагревостойкости изоляции для трансформаторов мощностью 0,063 - 2,5 кВ*А климатических исполнений У и УХЛ - Е, для трансформаторов климатического исполнения Т и трансформаторов мощностью 4,0 кВ*А исполнения У-В по ГОСТ8865-93.
К товару прилагаются сертифак соответствия, паспорт, этикетка.
Афанасьева Наталия · Транскофф · 21 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ПРОДАМ: КТП киоскового типа 2КТП ТАС
Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа представляют собой одно- или двухтрансформаторные подстанции наружной установки и служат для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, ее транзита и преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ, а также электроснабжения и защиты потребителей населенных пунктов, промышленных и других объектов.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 19 апреля · Россия · г Москва