Типовой проект VI-69 VI-69-ЭМ. Силовое электрооборудование
Общие указания
Проект силового электрооборудования дошкольного общеобразовательного учреждения (ДОУ) со встроенным бассейном разработан на основе заданий:
- архитектурно-строительного;
- отопления и вентиляции;
- внутреннего водопровода и канализации;
- технологического оборудования.
Проект выполнен в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Сводом правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003".
В проект силового электрооборудования ДОУ входит:
- силовое электрооборудование отопления, вентиляции и кондиционирования;
- силовое технологическое электрооборудование пищеблока;
Электроснабжение здания ДОУ осуществляется от городской электрической сети напряжением 380/220 В при глухозаземленной нейтрали трансформаторов.
По степени надежности эл. снабжения электроприемники ДОУ относятся ко 2-ой категории; устройства охранно-пожарной сигнализации, приборы управления вентсистем и вентиляторы дымоудаления — к 1-ой категории (предусмотрена панель "АВР" — АВР-В-160). Тип системы заземления TN-C-S.
Вводно-распределительное устройство принято типа ВРУ-8504МУ и устанавливается в помещении электрощитовой на 1-ом этаже.