1. Основные положения

Проект внутреннего освещения ДОУ выполнен на основании архитектурно-строительного, санитарно-технического и технологического заданий, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Свода правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (СП 31-110-2003).

Проектом предусматриваются следующие виды освещения:

  1. рабочее освещение;
  2. резервное и эвакуационное освещение (на планах светильники резервного освещения условно обозначены буквой "А", светильники эвакуационного освещения — буквой "Э").
  3. дежурное (ночное) освещение спальных помещений и палат изолятора.

По путям эвакуации предусмотрены световые указатели PC 180 с надписью "Выход".

По путям эвакуации одновременно доступным и МГН (маломобильным группам населения) устанавливаются световые указатели с пиктограммами "Выход ♿".

Величины освещенности всех помещений приняты по СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

В помещениях, доступных для маломобильных групп населения, освещенность повышена на одну ступень. В санузлах, доступных для МГН предусмотрено аварийное освещение.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать Типовой проект VI-69 VI-69-ЭО

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.