Защита от перенапряжения для солнечных фотоэлектрических систем. Решения Helioprotection® от Mersen

2 ноября 2018 г. в 16:12

Солнечная энергетика это самый быстроразвивающийся рынок энергетики в последнее время. В 2017 году по всему миру фотоэлектрические (PV) мощности устанавливались и применялись намного больше, чем любые другие технологии производства электроэнергии. Солнечная энергетика прибавила в мощности вдвое больше, чем ветряная. Ассоциация SolarPower Europe предсказывает 45% рост в 2018 году и 58% в 2019 году в Европе, а Германия, Франция и Турция, станут тройкой лидеров на солнечном рынке на континенте до 2022 года.

По сравнению с другими номиналами напряжения, фотоэлектрические технологии на 1500VDC укрепили свое мировое господство. Все компоненты таких установок нуждаются в специальной электрической защите 1500VDC, чтобы гарантировать постоянную работу генерирующей мощности и доходность инвестиций. HelioProtection® от Mersen — это платформа решений для защиты от перегрузок и перенапряжений, которые полностью разработаны для солнечной фотоэлектрической системы и готовы к использованию на 1500VDC. Surge-Trap® — это специальная группа устройств защиты от перенапряжений (SPD).

DC & AC SPD для сумматорных блоков и инверторов

Устройства защиты от перенапряжений устанавливаются на сторонах постоянного и переменного тока основного и фазного инверторов в сумматорных блоках для защиты сигнальных цепей (измерения и связь).

В зависимости от атмосферного воздействия, ударов молний на PV-станции, подрядчики и проектировщики могут предписывать либо стандартные SPD 2 типа IEC (косвенное воздействие 8/20 μs), либо более надежные SPD с 1 + 2 типы (выдерживает прямые удары молнии 10/350 μs). Защита постоянного тока в сумматорных блоках и инверторах обычно имеет конфигурацию DIN-рейки с Y-соединением для обеспечения общей и дифференциальной защиты. Независимо от типа SPD и номинального напряжения, дополнительный резервный предохранитель не потребуется, благодаря оптимизированной системе динамического теплового отключения постоянного тока с номинальной стойкостью к короткому замыканию, по крайней мере, 10 кА.

Ограничители перенапряжений Mersen
Ограничители перенапряжений Mersen на DIN-рейке для защиты от постоянного и переменного тока

Со стороны переменного тока также требуется защита инвертора от перенапряжения. Независимо от преобразователя или комбинированного блока переменного тока, воздействие перенапряжений, как правило, устраняется с помощью стандартных SPD в DIN-рейке типа 2 в TN S, IT или даже TT-конфигурациях. Из-за тренда 1500 VDC и того, как того факта, что это влечет за собой увеличение номинального напряжения на стороне переменного тока (до 800 В L-L), Mersen разработал специальные 850 В AC UC SPD. Они усилены для отработки повторяющихся (устойчивых) пиков напряжения до 2,2 кВ, которые могут возникать в некоторых установках, где отрицательный полюс постоянного тока заземлен. Это вызывает смещение напряжения переменного тока через заземление (PE) самих SPD. Преждевременный износ исключается.

Кроме того, в зависимости от установки PV, тип 1 + 2 AC может быть одобрен в некоторых случаях подрядчиками и проектировщиками EPC для достижения более длительного срока службы SPD и защиты, при более мощных прямых ударах молнией, по сравнению с ожидаемым. Как правило, применяется в областях с очень высоким уровнем грозовой активности, часто связанным с большими высотами. Поэтому SPD от Mersen были разработаны для удовлетворения электрических требований на больших высотах (DC и AC).

Многополюсный SPD для сверхмощных высоковольтных инверторов

Для установок PV (DC, AC), большинство SPD от Mersen соответствуют стандартам UL и IEC на таком же устройстве, даже для специальных конструкций, таких как многополюсные SPD DC для инверторов с несколькими устройствами слежения за точкой максимальной мощности (MPPT).

Такие специальные конструкции разработаны для нужд производителей инверторов. Сегмент сверхмощных высоковольтных инверторов все чаще используется в коммерческих или промышленных и даже коммунальных применениях в конкуренции с центральными инверторами. В высоковольтных инверторах управление нитями осуществляется с помощью многополюсной MPPT, что позволяет оптимизировать производительность по отношению к стоимости. Многополюсные MPPT позволяют инвертору иметь несколько независимых линий панелей PV, работающих в точке оптимальной мощности. Следовательно, существенное увеличение производительности достигается при наличии неблагоприятных условий, таких как затенение, неблагоприятная ориентация солнца и грязь. Эти MPPT являются чувствительной частью DC инвертора и должны быть защищены от скачков напряжения. В высоковольтных инверторах одновременно требуется большее количество SPD, это означает, что пространство и стоимость становятся проблемой. Стандартные Y-образные соединения, DIN-рейка, PV SPD не могут быть эффективной конфигурацией в таких случаях. В высоковольтных инверторах требуются специальные мультиполюсные SPD. Как и в случае с их конфигурацией, количество полюсов в конечном счете зависит от количества MPPT и от внутренней конструкции высоковольтного инвертора.

Многополюсный разрядник постоянного тока
Многополюсный разрядник постоянного тока. Тип 2 и тип 1 + 2

Высокий спрос эффективности затрат и использования пространства в силовой электронике в конечном итоге привела к тому, что производители инверторов настаивали на изменении формата мультиполюсных SPD от формата DIN-рейки до формата PCB-сборок. Лучшее решение состоит в том, чтобы иметь базу разряда в виде специального однополюсного разъема, который может быть спаян в любой конфигурации сети на PCB вместе с другими компонентами силовой электроники. Это позволяет избежать затрат на проводку, и обычно необходимо планировать на ранней стадии проектирования инвертора. Mersen предлагает новый переходник PCB, в которой могут размещаться любые стандартные DC и AC элементы компании, как типа 2, так и тип 1 + 2, любого номинального напряжения.

Встроенная защита от перенапряжений для PCB
Встроенная защита от перенапряжений для PCB. Тип 2 и Тип 1+2 DC и AC

Почему Helioprotection® SPD от Mersen?

Программа Mersen HelioProtection Surge-Trap предлагает гибкую платформу решений для защиты линий электропередач и сигнальных линий для оборудования PV. Surge-Trap — это самое многогранное и гибкое решение на рынке для защиты от перенапряжений для фотоэлектрического оборудования. Все одномодульные плагины-картриджи могут использоваться на DIN-рейке и на основе PCB. Это справедливо для обоих типов SPD 2 и 1 + 2. Программа также рассчитана на 1500VDC и предлагает решения для специальных задач PV для DC для многополюсных MPPT и для AC с усиленными номиналами напряжения. Устройства соответствуют требованиям IEC и UL. На стороне постоянного тока не требуется резервный предохранитель.

Источник: Компания Mersen

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Солнечный коллектор. Система без давления

СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР (СИСТЕМА БЕЗ ДАВЛЕНИЯ). Солнечные коллекторы с вакуумными трубками поглощают солнечную энергию, превращая ее в тепловую энергию. За счёт солнечной энергии эта система способна обеспечивать до 100% ежедневной потребности в ГВС для бытовых и производственных целей. За счет вакуума потери тепла в атмосферу минимальные. Солнечный коллектор системы без давления является самым простым из гелиосистем для обеспечения горячего водоснабжения, не нуждается в насосе для продвижения потока воды, так как расположен выше точки или точек разбора воды. Солнечные коллекторы используются для обеспечения горячего водоснабжения в загородных домах и дачах при условии потребления воды только при положительных температурах наружного воздуха. На зимний период воду из системы необходимо сливать! Преимущество вакуумных трубчатых солнечных коллекторов в том, что они имеют достаточно высокую эффективность при низкой интенсивности солнечного излучения, а также при диффузионном излучении (отсутствии прямых солнечных лучей). Место установки солнечного коллектора: * крыша дома и других строений (плоская или скатная); * балконы, архитектурные выступы здания. Конструкция вакуумной трубки схожа с конструкцией стеклянной колбы термоса. Трехслойные вакуумные трубки имеют высокую степень поглощения и высокую термостойкость, они соединяются с баком для воды, расположенным выше их. Когда вода в трубках нагревается, плотность ее уменьшается и вода поднимается вверх — в бак, а холодная вода из бака течет вниз — в вакуумную трубку. Так обеспечивается циркуляция воды и теплообмен всей системы. Вакуумные трубки сделаны из высококачественного, сверхпрочного боросиликатного стекла, что обеспечивает защиту их от града и механических повреждений. Солнечный коллектор.Система без давления. Бак для воды должен находиться выше точек разбора воды, чтобы вода самотеком поступала к крану. При установке бака ниже точки разбора воды (например, на земле) для подачи воды наверх необходимо...
Сальников Дмитрий · ПК АНДИ Групп · 11 апреля · Россия · г Москва
Солнечный коллектор. Система без давления

ПРОДАМ: Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.

ООО "Весталин" поставляет на рынок России средства электрозащиты. Продукция предприятия проходит жесткий лабораторно-технический контроль на соответствие ТУ, КД, требованиям действующих ГОСТов и "Инструкции по применению защитных средств". Указатели напряжения низковольтные от 6 до 1200В № п/п Наименование Функциональное назначение 1 Отв. индикатор прост. Отвёртка индикаторная 100 - 500 В. 2 ПИН 90М ВЛ (2МУ) 3 ПИН 90-М 4 ПИН 90-2М 5 УПП-10 Устройство поиска повреждения кабеля 6 ЭИ-9000/1 7 ЭИ-9000 8 УН-500И 9 УН-453М 10 УПУН-М устройство проверки указателей 2-10кВ 11 УН-1Н 12 УН-1Н-М 13 УННУ-1Н 14 УННУ-1Н-Ф 15 УННУ-1Н-ВЛ 16 УННДП -12-660 Двухполюсный указатель 12-660В дискретный, с прозвонкой и фонариком (можно заменить УНК-0,4, УНН ЗП) 17 УННДП -25-660 ВЛ Двухполюсный указатель 25-660В дискретный, для ВЛ можно заменить УНК-0,4 (Л) 18 УНН Двухполюсный 40-660В 19 УНН «Комби» Указатель напряжения двухполюсный универсальный 12-380В 20 УНН-1 Двухполюсный 50-1000В 21 УНН-1СЗ ИП 22 УНН-1СЗ ИП-Ш в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 23 УНН-1СЗ ВЛ 24 УНН-1СЗ ВЛ М 25 ЭЛИН-1 СЗ 26 ЭЛИН-1 СЗ ИП М 27 ЭЛИН-1 СЗ ВЛ 28 Контакт-55Э 29 Контакт-55ЭМ 30 Контакт-57Э 31 ИФ- 517 32 MEET MS-18 33 MEET MS-48 34 MEET MS-58 35 MEET MS-158 36 УСП Указатель скрытой проводки для определения обрывов под напряжением 220/380 В Указатели высокого напряжения 2-10кВ и указ. для фазировки 1 УВН80-2М/ УВН80-2МС 2 УВН 80-2М с ТФ 3 УВН 80-3М 4 УВН 80-3М с ТФ 5 УВНУ-2М 6 УВНУ-2М с ТФ 7 УВНУ-10СЗ ИП 8 УВНУ-10СЗИП с ТФ 9 УВНФ-10СЗ 10 УВНУ-10 СЗ ИП КБ 11 УВНУ-10 СЗ ИП КБ с ТФ 12 УВНУШ-10 СЗ ИП 13 УВНФ-10КВ Указатели высокого напряжения 35, 110, 220кВ 1 УВН 90М-35 световая индикация 2 УВН 90М-35 СЗ ИП светозвуковая импульсная .индик. с самопроверкой и ИП 3 УВНФ-35 СЗ Фазоуказатель однополюсный светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой 6-35кВ 4 УВН 90М-35 СЗ ИП КБ контактно-бесконтактные указ. напр. 35 кВ 5 УВН 90М-6-35 СЗ ИП 6-35 кВ, светозвуковая импульс. инд. с самопроверкой и ИП 6 УВН 90М-6-35 СЗ ИП...
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 3 апреля · Россия · Челябинская обл
Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.

ПРОДАМ: Солнечный вакуумный коллектор

Инновации в энергосбережении! Отопление дома и горячая вода без затрат на электричество! Солнечные тепловые установки на основе вакуумных коллекторов эффективно применяются для горячего водоснабжения, отопления домов, подогрева бассейнов и кондиционирования. Благодаря отличной теплоизоляции вакуумные солнечные коллекторы работают эффективно при любых температурах окружающей среды. Особенностью вакуумных солнечных коллектор является . удобство монтажа коллектора: - коллектор поднимается и монтируется по частям; - монтаж трубопроводов и проверка системы проводится до установки вакуумных трубок; - монтаж или замена отдельного элемента не влияет на работу системы в целом; В качестве теплоносителя может быть использована вода и высокотемпературный теплоноситель.
Сальников Дмитрий · ПК АНДИ Групп · 11 апреля · Россия · г Москва
Солнечный вакуумный коллектор

ПРОДАМ: УЗО-ВАД2а однофазное "Энергомера"

УЗО-ВАД2а однофазное "Энергомера" обеспечивает: - Защиту от поражения электрическим током. - Защиту от сверхтоков. - Защиту от временных перенапряжений. - Ограничивает грозовые и коммутационные импульсные напряжения. - Повышает пожарную безопасность при сверхтоках и недопустимых токах утечки на землю. - Возможность дистанционного управления отключением. - Уменьшенные габаритные размеры. Отвечает требованиям ГОСТ Р 51327.1-99 Дилерская сеть по всей России и СНГ, узнай где можно купить УЗО Энергомера в Вашем городе на сайте компании.
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
УЗО-ВАД2а однофазное "Энергомера"

ПРОДАМ: Солнечные и ветряные электростанции, резервные источники питания, ИБП для котлов.

Компания ИК ЭнергоПартнер осуществляет продажу и установку солнечных батарей, солнечных электростанции различной мощности и назначения, готовые комплекты и комплектующие к ним (солнечные батареи, контроллеры, инверторы, аккумуляторы, зарядные устройства, ИБП, ветрогенераторы), стационарные системы и мобильные электростанции. Резервные источники питания, системы бесперебойного питания котельного и другого оборудования, ИБП для газовых энегозависимых котлов. Организация автономного электроснабжения в любом месте. Широкий ассортимент, низкие цены, доставка по РФ. Гибкая система скидок.
П Дмитрий · ИК ЭнергоПартнер · 3 апреля · Россия · Ростовская обл
Солнечные и ветряные электростанции, резервные источники питания, ИБП для котлов.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.