15 сентября 2014 года ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН» вывела на российский рынок трансформаторов новую серию EcoCast, являясь эконом вариантом своего собрата серии GreenCast. Для снятия ряда вопросов по безопасному использованию трансформаторов серии EcoCast мы решили сделать обзор данных трансформаторов и сделать сравнение между двумя сериями GreenCastи EcoCast.
Табл.1. Электротехнические характеристики трансформаторов серии EcoCast.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ EcoCast | ||||||||||||||
Потери холостого хода | Потери короткого | Потери короткого замыкания | Звуковое давление/ | Длина | Ширина | Высота | Расстояние между колесами | Вес | Защитные кожухи IP 20-21-23-31-33 | |||||
Вт | Вт | lo % | Lpa/ Lwa | A | B | C | I | кг | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | ||
440 | 2000 | 2,2 | 47/59 | 1090 | 600 | 1060 | 520 | 550 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | ||
460 | 2050 | 2,2 | 47/59 | 1150 | 600 | 1200 | 520 | 630 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
610 | 2700 | 1,9 | 50/62 | 1160 | 600 | 1210 | 520 | 740 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | ||
650 | 2900 | 1,9 | 50/62 | 1250 | 600 | 1280 | 520 | 840 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | ||
960 | 2700 | 2 | 53/66 | 1650 | 600 | 1470 | 520 | 1370 | 2400 | 1400 | 1930 | 250 | ||
820 | 3500 | 1,5 | 53/65 | 1210 | 600 | 1320 | 520 | 930 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | ||
880 | 3800 | 1,5 | 52/65 | 1330 | 600 | 1440 | 520 | 1100 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | ||
1280 | 3800 | 1,9 | 53/67 | 1670 | 600 | 1680 | 520 | 1620 | 2400 | 1400 | 1930 | 250 | ||
1150 | 4900 | 1,3 | 55/68 | 1360 | 750 | 1460 | 670 | 1300 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | ||
1200 | 5500 | 1,3 | 55/68 | 1460 | 750 | 1580 | 670 | 1450 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 | ||
1650 | 5400 | 1,6 | 55/69 | 1700 | 750 | 1790 | 670 | 1950 | 2400 | 1400 | 1930 | 250 | ||
1500 | 7300 | 1,2 | 56/70 | 1430 | 850 | 1630 | 670 | 1800 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 | ||
1650 | 7600 | 1,2 | 56/70 | 1520 | 850 | 1690 | 670 | 1900 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 | ||
2200 | 7500 | 1,5 | 56/71 | 1820 | 850 | 2040 | 670 | 2600 | 2600 | 1450 | 2260 | 300 | ||
1800 | 9000 | 1,1 | 57/71 | 1510 | 850 | 1800 | 670 | 2100 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 | ||
20 | 2000 | 9400 | 1,1 | 58/72 | 1580 | 850 | 1790 | 670 | 2250 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 | |
35 | 2700 | 9000 | 1,2 | 57/72 | 1890 | 850 | 2100 | 670 | 3000 | 2600 | 1450 | 2260 | 300 | |
6-10 | 2100 | 10000 | 1 | 59/73 | 1600 | 1000 | 1860 | 820 | 2500 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 | |
20 | 2300 | 11000 | 1 | 59/73 | 1660 | 1000 | 1910 | 820 | 2600 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 | |
35 | 3100 | 11000 | 0,9 | 58/73 | 1910 | 1000 | 2240 | 820 | 3400 | 2850 | 1550 | 2550 | 340 | |
6-10 | 2500 | 12000 | 1 | 61/75 | 1660 | 1000 | 1980 | 820 | 2900 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 | |
20 | 2800 | 13000 | 1 | 60/75 | 1730 | 1000 | 2030 | 820 | 3150 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 | |
35 | 3600 | 13000 | 0,9 | 60/75 | 2030 | 1000 | 2350 | 820 | 4150 | 2850 | 1550 | 2550 | 340 | |
1600 | 6-10 | 2800 | 14500 | 0,9 | 61/76 | 1720 | 1000 | 2120 | 820 | 3600 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 |
20 | 3100 | 16000 | 0,9 | 61/76 | 1790 | 1000 | 2150 | 820 | 3700 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 | |
35 | 4200 | 16000 | 0,8 | 61/76 | 2130 | 1000 | 2410 | 820 | 4850 | 2850 | 1550 | 2550 | 340 | |
2000 | 6-10 | 3600 | 18000 | 0,9 | 63/78 | 1780 | 1310 | 2370 | 1070 | 4250 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 |
20 | 4000 | 18000 | 0,9 | 63/78 | 1820 | 1310 | 2420 | 1070 | 4500 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 | |
35 | 5000 | 18500 | 0,8 | 62/78 | 2200 | 1310 | 2630 | 1070 | 5900 | 3000 | 1600 | 2850 | 400 | |
2500 | 6-10 | 4300 | 21000 | 0,8 | 65/81 | 1930 | 1310 | 2420 | 1070 | 5000 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 |
20 | 5000 | 23000 | 0,8 | 65/81 | 2060 | 1310 | 2460 | 1070 | 5500 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 | |
35 | 5800 | 22500 | 0,8 | 65/81 | 2290 | 1310 | 2730 | 1070 | 6700 | 3000 | 1600 | 2850 | 400 | |
3150 | 6-10 | 5300 | 26000 | 0,7 | 67/83 | 2070 | 1310 | 2510 | 1070 | 6150 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 |
20 | 6000 | 28000 | 0,7 | 67/83 | 2170 | 1310 | 2570 | 1070 | 6800 | 2750 | 1400 | 2960 | 360 | |
35 | 6700 | 27500 | 0,7 | 67/83 | 2400 | 1310 | 2800 | 1070 | 7900 | 3200 | 1700 | 3400 | 480 |
Табл.2 Электротехнические характеристики трансформаторов сухого типа серии GreenCastс пониженными потерями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ GreenCast | ||||||||||||||
Мощность | Класс изоляции | Потери холостого хода | Потери короткого | Потери короткого замыкания | Звуковое давление/ | Длина | Ширина | Высота | Расстояние между колесами | Вес | Защитные кожухи IP 20-21-23-31-33 Цвет: 7032-7035 | |||
кВ*А | кВ | Вт | Вт | lo % | Lpa/ Lwa | A | B | C | I | кг | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг |
100 | 6-10 | 210 | 1800 | 2,2 | 33/44 | 1200 | 600 | 1240 | 520 | 890 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 |
20 | 240 | 1800 | 2,2 | 34/45 | 1350 | 600 | 1300 | 520 | 1100 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | |
160 | 6-10 | 300 | 2600 | 1,9 | 34/45 | 1250 | 600 | 1390 | 520 | 1100 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 |
20 | 350 | 2600 | 1,9 | 35/46 | 1400 | 600 | 1460 | 520 | 1300 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | |
250 | 6-10 | 400 | 3400 | 1,5 | 34/45 | 1350 | 600 | 1430 | 520 | 1450 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 |
20 | 440 | 3400 | 1,5 | 36/48 | 1400 | 600 | 1540 | 520 | 1600 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 | |
400 | 6-10 | 570 | 4500 | 1,3 | 36/48 | 1450 | 750 | 1590 | 670 | 1900 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 |
20 | 650 | 4500 | 1,3 | 38/50 | 1550 | 750 | 1630 | 670 | 2050 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 | |
630 | 6-10 | 800 | 7100 | 1,2 | 36/48 | 1600 | 850 | 1690 | 670 | 2550 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 |
20 | 900 | 7100 | 1,2 | 38/51 | 1700 | 850 | 1770 | 670 | 2850 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 | |
800 | 6-10 | 900 | 8000 | 1,1 | 37/50 | 1600 | 850 | 1940 | 670 | 3100 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 |
20 | 1000 | 8000 | 1,1 | 39/52 | 1650 | 850 | 1970 | 670 | 3150 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 | |
1000 | 6-10 | 1150 | 9000 | 1 | 38/51 | 1750 | 1000 | 1980 | 820 | 3650 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 |
20 | 1250 | 9000 | 1 | 40/53 | 1900 | 1000 | 2080 | 820 | 4250 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 | |
1250 | 6-10 | 1300 | 11000 | 1 | 39/53 | 1800 | 1000 | 2200 | 820 | 4550 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 |
20 | 1450 | 11000 | 1 | 41/55 | 1900 | 1000 | 2210 | 820 | 4800 | 2500 | 1310 | 2520 | 300 | |
1600 | 6-10 | 1550 | 13000 | 0,9 | 41/55 | 1950 | 1000 | 2280 | 820 | 5450 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 |
20 | 1700 | 13000 | 0,9 | 43/57 | 2000 | 1000 | 2310 | 820 | 5700 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 | |
2000 | 6-10 | 1900 | 15500 | 0,9 | 41/55 | 1950 | 1310 | 2480 | 1070 | 6150 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 |
20 | 2100 | 16000 | 0,9 | 43/57 | 2050 | 1310 | 2380 | 1070 | 6050 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 | |
2500 | 6-10 | 2200 | 18500 | 0,8 | 41/56 | 2050 | 1310 | 2560 | 1070 | 7700 | 2750 | 1400 | 2960 | 360 |
20 | 2400 | 19000 | 0,8 | 43/58 | 2050 | 1310 | 2570 | 1070 | 7100 | 2750 | 1400 | 2960 | 360 |
Табл. 3 Электротехнические характеристики трансформаторов сухого типа серии GreenCast со стандартными потерями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ GreenCast | ||||||||||||||
Мощность | Класс изоляции | Потери холостого хода | Потери короткого | Потери короткого замыкания | Звуковое давление/ | Длина | Ширина | Высота | Расстояние между колесами | Вес | Защитные кожухи IP 20-21-23-31-33 | |||
кВ*А | кВ | Вт | Вт | lo % | Lpa/ Lwa | A | B | C | I | кг | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг |
100 | 6-10 | 330 | 2000 | 2,2 | 39/51 | 1090 | 600 | 1060 | 520 | 580 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 |
20 | 340 | 2050 | 2,2 | 39/51 | 1150 | 600 | 1200 | 520 | 670 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
160 | 6-10 | 450 | 2700 | 1,9 | 42/54 | 1160 | 600 | 1210 | 520 | 770 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 |
20 | 480 | 2900 | 1,9 | 42/54 | 1250 | 600 | 1280 | 520 | 900 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | |
35 | 900 | 2700 | 2 | 49/62 | 1650 | 600 | 1470 | 520 | 1420 | 2400 | 1400 | 1930 | 250 | |
250 | 6-10 | 610 | 3500 | 1,5 | 45/57 | 1210 | 600 | 1320 | 520 | 960 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 |
20 | 650 | 3800 | 1,5 | 44/57 | 1330 | 600 | 1440 | 520 | 1200 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 | |
35 | 1100 | 3800 | 1,9 | 50/64 | 1670 | 600 | 1680 | 520 | 1720 | 2400 | 1400 | 1930 | 250 | |
400 | 6-10 | 880 | 4900 | 1,3 | 47/60 | 1360 | 750 | 1460 | 670 | 1350 | 1850 | 1100 | 1580 | 160 |
20 | 940 | 5500 | 1,3 | 47/60 | 1460 | 750 | 1580 | 670 | 1550 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 | |
35 | 1300 | 5400 | 1,6 | 51/65 | 1700 | 750 | 1790 | 670 | 2100 | 2400 | 1400 | 1930 | 250 | |
630 | 6-10 | 1150 | 7300 | 1,2 | 48/62 | 1430 | 850 | 1630 | 670 | 1900 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 |
20 | 1250 | 7600 | 1,2 | 48/62 | 1520 | 850 | 1690 | 670 | 1950 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 | |
35 | 1600 | 7500 | 1,5 | 53/68 | 1820 | 850 | 2040 | 670 | 2950 | 2600 | 1450 | 2260 | 300 | |
800 | 6-10 | 1300 | 9000 | 1,1 | 51/65 | 1510 | 850 | 1800 | 670 | 2250 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 |
20 | 1500 | 9400 | 1,1 | 50/64 | 1580 | 850 | 1790 | 670 | 2350 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 | |
35 | 1900 | 9000 | 1,2 | 54/69 | 1890 | 850 | 2100 | 670 | 3350 | 2600 | 1450 | 2260 | 300 | |
1000 | 6-10 | 1500 | 10000 | 1 | 53/67 | 1600 | 1000 | 1860 | 820 | 2650 | 2050 | 1150 | 1980 | 210 |
20 | 1800 | 11000 | 1 | 51/65 | 1660 | 1000 | 1910 | 820 | 2700 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 | |
35 | 2250 | 11000 | 0,9 | 55/70 | 1910 | 1000 | 2240 | 820 | 3700 | 2850 | 1550 | 2550 | 340 | |
1250 | 6-10 | 1800 | 12000 | 1 | 55/69 | 1660 | 1000 | 1980 | 820 | 3100 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 |
20 | 2100 | 13000 | 1 | 52/67 | 1730 | 1000 | 2030 | 820 | 3250 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 | |
35 | 2600 | 13000 | 0,9 | 57/72 | 2030 | 1000 | 2350 | 820 | 4550 | 2850 | 1550 | 2550 | 340 | |
1600 | 6-10 | 2200 | 14500 | 0,9 | 56/71 | 1720 | 1000 | 2120 | 820 | 3750 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 |
20 | 2400 | 16000 | 0,9 | 53/68 | 1790 | 1000 | 2150 | 820 | 3850 | 2300 | 1250 | 2520 | 270 | |
35 | 3000 | 16000 | 0,8 | 58/73 | 2130 | 1000 | 2410 | 820 | 5400 | 2850 | 1550 | 2550 | 340 | |
2000 | 6-10 | 2600 | 18000 | 0,9 | 58/73 | 1780 | 1310 | 2370 | 1070 | 4450 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 |
20 | 3000 | 18000 | 0,9 | 55/70 | 1820 | 1310 | 2420 | 1070 | 4650 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 | |
35 | 3500 | 18500 | 0,8 | 58/74 | 2200 | 1310 | 2630 | 1070 | 6600 | 3000 | 1600 | 2850 | 400 | |
2500 | 6-10 | 3200 | 21000 | 0,8 | 59/75 | 1930 | 1310 | 2420 | 1070 | 5200 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 |
20 | 3600 | 23000 | 0,8 | 55/71 | 2060 | 1310 | 2460 | 1070 | 5650 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 | |
35 | 4200 | 22500 | 0,8 | 62/78 | 2290 | 1310 | 2730 | 1070 | 7500 | 3000 | 1600 | 2850 | 400 | |
3150 | 6-10 | 3800 | 26000 | 0,7 | 61/77 | 2070 | 1310 | 2510 | 1070 | 6400 | 2500 | 1310 | 2660 | 300 |
20 | 4300 | 28000 | 0,7 | 58/74 | 2170 | 1310 | 2570 | 1070 | 7000 | 2750 | 1400 | 2960 | 360 | |
35 | 5000 | 27500 | 0,7 | 65/81 | 2400 | 1310 | 2800 | 1070 | 8700 | 3200 | 1700 | 3400 | 480 |
Для наглядности покажем характеристики каждой серии трансформаторов, где заметны отличия по потери холостого хода, звукового давления, звуковой мощности и веса каждого изделия.
СРАВНЕНИЕ ДВУХ СЕРИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ EcoCast и GreenCast 100 КВА - 3150 КВА 6-35 кВ | |||||||
| EcoCast | GreenCast | EcoCast | GreenCast | EcoCast | GreenCast | |
Мощность | Класс изоляции | Потери холостого хода | Потери холостого хода | Звуковое давление/ Звуковая мощность | Звуковое давление/ Звуковая мощность | Вес | Вес |
кВ*А | кВ | Вт | Вт | Lpa/ Lwa | Lpa/ Lwa | кг | кг |
100 | 6-10 | 440 | 330 | 47/59 | 39/51 | 550 | 580 |
20 | 460 | 340 | 47/59 | 39/51 | 630 | 670 | |
35 | - | - | - | - | - | - | |
160 | 6-10 | 610 | 450 | 50/62 | 42/54 | 740 | 770 |
20 | 650 | 480 | 50/62 | 42/54 | 840 | 900 | |
35 | 960 | 900 | 53/66 | 49/62 | 1370 | 1420 | |
250 | 6-10 | 820 | 610 | 53/65 | 45/57 | 930 | 960 |
20 | 880 | 650 | 52/65 | 44/57 | 1100 | 1200 | |
35 | 1280 | 1100 | 53/67 | 50/64 | 1620 | 1720 | |
400 | 6-10 | 1150 | 880 | 55/68 | 47/60 | 1300 | 1350 |
20 | 1200 | 940 | 55/68 | 47/60 | 1450 | 1550 | |
35 | 1650 | 1300 | 55/69 | 51/65 | 1950 | 2100 | |
630 | 6-10 | 1500 | 1150 | 56/70 | 48/62 | 1800 | 1900 |
20 | 1650 | 1250 | 56/70 | 48/62 | 1900 | 1950 | |
35 | 2200 | 1600 | 56/71 | 53/68 | 2600 | 2950 | |
800 | 6-10 | 1800 | 1300 | 57/71 | 51/65 | 2100 | 2250 |
20 | 2000 | 1500 | 58/72 | 50/64 | 2250 | 2350 | |
35 | 2700 | 1900 | 57/72 | 54/69 | 3000 | 3350 | |
1000 | 6-10 | 2100 | 1500 | 59/73 | 53/67 | 2500 | 2650 |
20 | 2300 | 1800 | 59/73 | 51/65 | 2600 | 2700 | |
35 | 3100 | 2250 | 58/73 | 55/70 | 3400 | 3700 | |
1250 | 6-10 | 2500 | 1800 | 61/75 | 55/69 | 2900 | 3100 |
20 | 2800 | 2100 | 60/75 | 52/67 | 3150 | 3250 | |
35 | 3600 | 2600 | 60/75 | 57/72 | 4150 | 4550 | |
1600 | 6-10 | 2800 | 2200 | 61/76 | 56/71 | 3600 | 3750 |
20 | 3100 | 2400 | 61/76 | 53/68 | 3700 | 3850 | |
35 | 4200 | 3000 | 61/76 | 58/73 | 4850 | 5400 | |
2000 | 6-10 | 3600 | 2600 | 63/78 | 58/73 | 4250 | 4450 |
20 | 4000 | 3000 | 63/78 | 55/70 | 4500 | 4650 | |
35 | 5000 | 3500 | 62/78 | 58/74 | 5900 | 6600 | |
2500 | 6-10 | 4300 | 3200 | 65/81 | 59/75 | 5000 | 5200 |
20 | 5000 | 3600 | 65/81 | 55/71 | 5500 | 5650 | |
35 | 5800 | 4200 | 65/81 | 62/78 | 6700 | 7500 | |
3150 | 6-10 | 5300 | 3800 | 67/83 | 61/77 | 6150 | 6400 |
20 | 6000 | 4300 | 67/83 | 58/74 | 6800 | 7000 | |
35 | 6700 | 5000 | 67/83 | 65/81 | 7900 | 8700 |
Как видно из таблицы потери без нагрузки на холостом ходу в трансформаторах серии EcoCast выше представленных в линейке серии GreenCastв среднем на 30-35%. Большие потери холостого хода могут потребовать определенных затрат за использование дополнительной электроэнергии на предприятии.
Если рассматривать разницу в характеристиках звукового давления и звуковой мощности двух серий представленной в четвертой таблице, то видно, что звуковое давление и звуковая мощность серии EcoCastвыше, чем в серии GreenCast. Таким образом трансформаторы серии EcoCastимеют больший уровень шума, чем его собрат из серии GreenCast.
При сравнении весовых характеристик становятся понятными причины разницы в уровне шума, потерь при работе без нагрузки на холостом ходу трансформаторов серии EcoCast, чем аналогичные показатели трансформаторов серии GreenCast.
Цена на трансформаторы серии EcoCast ниже, чем на аналогичные трансформаторы серии GreenCast. И это объяснимо электротехническими характеристиками указанных в таблице. Нужно оговорится, указанные характеристики являются в большинстве своем на рынке стандартными. И при сравнении трансформаторов серии EcoCastи других производителей из Европейского Союза реальные электротехнические показатели почти идентичными. Хорошим преимуществом при выборе трансформаторов серии EcoCast является более экономичная цена на трансформаторы со стандартными характеристиками.
Подготовлено «АСГ Трансформаторен»