Российские трансформаторы: кто в ответе за качество?

20 февраля 2015 г. в 14:39

В условиях жесткой конкуренции заводы России осваивают новые, не свойственные им ранее, типы трансформаторов, в том числе самые мощные и надежные, с применением новых технических решений. Однако при этом часто отсутствует квалифицированная экспертиза знаний специалистов, не проводятся испытания на стойкость при коротком замыкании (КЗ). В геометрической прогрессии возрастает число типов трансформаторов, не имеющих успешно испытанных прототипов.

Трансформатор — обязательный элемент энергосистемы, без которого использование электроэнергии невозможно ни в быту, ни на производстве. Нормативный ресурс трансформаторов — 25-30 лет. Реально же они работают без серьезного уменьшения надежности 40-50 лет при соответствии условий эксплуатации и обслуживания техническим требованиям и при регулярных ремонтах.

По устаревшим госстандартам

После распада СССР значительное количество трансформаторных мощностей оказалось за пределами России: на Украине, в Беларуси, в Казахстане. Отечественным трансформаторным заводам — ОАО ХК «Электрозавод», ООО «Тольяттинский трансформатор», ОАО «Уралэлектротяжмаш», ОАО «ЭТК «Биробиджанский завод силовых трансформаторов» — в новых условиях пришлось внести существенные коррективы в выпускаемую номенклатуру и сбытовую политику, чтобы противостоять в конкурентной борьбе своим недавним партнерам из стран ближнего зарубежья и мощным западным фирмам.

В условиях жесткой конкуренции заводы России осваивают новые, не свойственные им ранее, типы трансформаторов, в том числе самые мощные и надежные, с применением новых технических решений. Однако при этом часто отсутствует квалифицированная экспертиза знаний специалистов, не проводятся испытания на стойкость при коротком замыкании (КЗ). На заводах снижается квалификация разработчиков трансформаторов по вопросам стойкости при КЗ по ряду причин (резкое снижение объема испытаний, отсутствие техучебы и т.д.). Возрастает фактически бесконтрольный (без экспертизы специалистов по стойкости при коротком замыкании) импорт трансформаторного оборудования. Государственные стандарты частично устарели, при этом отменена обязательность их применения. Новый вариант стандарта на стойкость при коротком замыкании, поставивший равенство между испытаниями и расчетным подтверждением стойкости при КЗ, менее строго нормирует требования стойкости трансформаторов при коротком замыкании. В геометрической прогрессии возрастает число типов трансформаторов, не имеющих успешно испытанных прототипов.

Назрела необходимость совершенствования методов расчета и экспертизы. Из-за резкого снижения объема испытаний существующие в РФ испытательные стенды приходят в упадок. О необходимости испытаний трансформаторов говорить излишне, поскольку возможный ущерб от аварий трансформаторов, безусловно, во много раз превышает расходы на испытания — единственный наиболее надежный способ подтверждения стойкости при КЗ. Чем раньше поставить и решить этот вопрос, тем менее болезненно будет ощущаться отсутствие испытательной базы для мощных трансформаторов. Положение в России по проблеме обеспечения стойкости трансформаторов при КЗ контрастирует с ситуацией, отмеченной в развитых странах, где проводится большое число испытаний, вводятся в работу новые испытательные стенды.
В региональном разрезе производство трансформаторного оборудования выглядит следующим образом (Таблица 1).

Импорт снизился вдвое

Экономический кризис также сыграл свою роль в снижении общего объема импортных поставок трансформаторов в Россию. Объем импорта за 2008 год составил 722 076 147 долларов США; за период январь-август 2009 года на территорию РФ было ввезено 3 895 337 единиц трансформаторного оборудования на общую сумму 288 230 183 долларов США (без учета таможенных платежей). По сравнению с итоговым показателем аналогичного периода 2008 года падение импорта составило 57%.

Кризис не отразился на потребности в ввозе только одного вида трансформаторов. Анализ растущих внешнеторговых рынков трансформаторного оборудования, проведенный ИАК «ВладВнешСервис» за период июнь-август 2009 года, позволил выявить устойчивый рост импорта трансформаторов мощностью не более 1 КВА (код ТН ВЭД 8504318009). Импорт этого оборудования не только стабильно рос из месяца в месяц, но и превысил объемы соответствующего прошлогоднего периода на 163%.

Основными импортерами трансформаторного оборудования по-прежнему остаются Украина (46 фирм-участников, 309 поставок оборудования на общую сумму 163 921 285 долларов США) и Германия (399 фирм, 1 258 поставок на общую сумму 33 634 306 долларов США). Их суммарная доля рынка равна 69%. Всего же в рейтинг поставщиков вошли 1 966 иностранных компаний.

Потребителями в 2009 году стали 1 238 фирм. Наибольшие объемы закупок, как и в 2008 году, приходятся на ЗАО «Торговый Дом МАТЕКС» (г. Москва).

В конце февраля 2008 года Правительство России утвердило генеральную схему размещения энергообъектов на территории страны до 2020 года. Для разработки этого документа Минпромэнерго создало рабочую группу, куда вошли представители Федеральной службы по тарифам (ФСТ), Росатома, Ростехнадзора, РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром» и ФГУП «Концерн «Росэнергоатом». В ходе проведенных работ были определены энергодефицитные зоны в пределах объединенной энергосистемы (ОЭС), выбрана рациональная структура генерирующих мощностей и электросетевых объектов, а также проведено комплексное обоснование размещения объектов электроэнергетики федерального уровня. Для разработки генеральной схемы в качестве базового варианта принят прогноз, предусматривающий рост электропотребления к 2015 году до уровня 1,426 трлн. кВт*ч с возможностью увеличения электропотребления до 1,6 трлн. кВт*ч. Исходя из этого, спрогнозировано необходимое количество силовых трансформаторов (Таблица 3).

В 2020 году уровень потребления прогнозируется в районе 1 трлн 710 млрд. кВт*ч в базовом варианте, 2 трлн. кВт*ч — в максимальном. С учетом остающейся в эксплуатации установленной мощности действующих электростанций потребность во вводах генерирующих мощностей, включая вводы для замены на существующих электростанциях для базового варианта, составит 186 ГВт.

Состояние и перспективы производства и поставок трансформаторного оборудования. Савинцев Ю., канд. техн. наук, генеральный директор ООО «Торговый Дом «Русский Трансформатор».

Спрос превышает предложение

Кризис также отразился и на экспорте трансформаторного оборудования. По итогам восьми месяцев 2009 года экспорт в натуральном выражении равен 727 408 шт., т. е. по сравнению с прошлогодними показателями аналогичного периода он снизился на 65%. Общий объем экспортных операций за период январь-август 2009 года составил $ 25 387 399 (по статистической стоимости без учета таможенных платежей).

В рейтинговой таблице экспортеров верхнюю строчку занимает ЗАО «Группа компаний «Электрощит» (Самарская область) с наибольшим объемом продаж в размере 4 308 207 долларов США (свыше 4 тысяч единиц оборудования).

Почти половина всех поставок направляется в Казахстан. Второе место по объемам закупок занимает Узбекистан и замыкает тройку основных потребителей Украина.

Потребителями стали 492 иностранные фирмы. Наибольшие объемы закупок приходятся на литовскую компанию «УАБ УНИГЕЛА», которая приобрела в 2009 году более 260 единиц трансформаторного оборудования на сумму свыше 1,9 млн. долларов США.

Обзор статистических данных официальной таможенной статистики за июнь-август 2009 года, проведенный ИАК «ВладВнешСервис», обнаружил отдельный вид трансформаторного оборудования, у которого отмечался период восстановления рынка, т. е. продажи, хотя и не достигли значений аналогичного периода прошлого года, уверенно росли. Компанией-лидером признана фирма ООО «Петербургский энергетик», занимающая 47,6% рынка. Всего же на данном рынке действует 12 российских компаний.

Российские производители трансформаторов не могут обеспечить возрастающую потребность отечественной энергетики в оборудовании, о чем свидетельствует сравнение данных по экспортным и импортным поставкам трансформаторного оборудования.

Сегодня основная доля трансформаторов в России выработала свой ресурс. В большинстве своем оборудование было произведено еще в 60-70-е годы прошлого века. Однако и те трансформаторы, что выпускаются сегодня, зачастую не соответствуют современным требованиям качества. Чтобы российский трансформатор смог конкурировать с зарубежными аналогами, отечественному производителю предстоит всерьез задуматься о повышении надежности своей продукции.

Мария Марченко, аналитик компании VVS («ВладВнешСервис»)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Воронина Валерия
Все новости и публикации пользователя Воронина Валерия в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Намотка трансформаторов на заказ опыт работы 15 лет!

Производим намотку трансформаторов и дроссели однофазные и трехфазные различной мощности под любое техническое задание заказчика. Производим расчет технических характеристик нашими инженерами по чертежам на заводе в России. В наличии медный кабель, сердечники и различные расходные материалы. Профессиональные консультации по выбору трансформаторов. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · 29 апреля · Россия · г Москва
Намотка трансформаторов на заказ опыт работы 15 лет!

КУПЛЮ: Куплю тороидальные трансформаторы дорого.

Покупаем трехфазные и однофазные понижающие, повышающие тороидальные трансформаторы в любом техническом состояние. Для удобства наших клиентов предлагаем услуги по выезду по Москве и Московской области также в регионы России. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц. Опыт работы 15 лет на электротехническом и строительном рынке. Более подробную информацию можете получить у наших менеджеров по телефону.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · 29 апреля · Россия · г Москва
Куплю тороидальные трансформаторы дорого.

ПРОДАМ: Мачтовые трансформаторные подстанции МТП Минского завода им. В. И. Козлова

Основное принципиальное отличие мачтовых подстанций — это установка оборудования на опоре (двух опорах для трансформаторов мощностью 160 и 250 кВА). Это позволяет исключить нежелательное проникновение в подстанцию и сэкономить средства для ограждения подстанции. Достоинства: • Испытания — оборудование после производства проходит испытания на заводе. Важно отметить, что такие испытания проходят далеко не на всех заводах — производителях. • Конструкция МТП рассчитана на установку силового трехфазного герметичного трансформатора (ТМГ). • Сборка — сборка и изготовление на одном из крупных электротехнических заводов в Европе. • Покраска — защита от коррозии металлических частей путем нанесения эпоксидно-полиэфирного (порошкового) покрытия. • РЛНД поставляется комплектно с подстанцией (поставляется не у всех производителей). • В распределительном устройстве со стороны низшего напряжения на отходящие линии устанавливаются автоматические выключатели (вместо рубильников с предохранителями устанавливаемыми другими заводами изготовителями). • Для счетчика в шкафу РУНН реализован обогрев. • Защита: — от атмосферных перенапряжений; — от междуфазных коротких замыканий; — от перегрузок и коротких замыканий линий 0,4 кВ; — от коротких замыканий цепей обогрева и цепей освещения МТП. • Электрические и механические блокировки (полный комплект), обеспечивающие безопасную работу персонала. • МТП устанавливается и крепится на опоре (двух опорах мощностью трансформаторов — 160 и 250 кВА) с площадкой обслуживания на высоте, что исключает необходимость ограждения подстанции. • Полный комплект монтажных частей — быстрый монтаж и демонтаж при изменении места установки. • Площадка для обслуживания (при заказе). • Срок службы МТП — 25 лет. • Гарантийный срок эксплуатации МТП — три года со дня ввода в эксплуатацию. • Подстанция безопасна для окружающей среды и имеет привлекательный эстетический вид. • МТП в разобранном виде укомплектовывается в деревянную упаковку, что сохраняет целостность...
Компания Митэк · МИТЭК · Сегодня · Россия · Ленинградская обл
Мачтовые трансформаторные подстанции МТП Минского завода им. В. И. Козлова

ПРОДАМ: Разделительные трансформаторы серии ОСР — 15000 ВА

На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании - в сочетании богатого опыта, современного производственного оборудования, новых технологий и, конечно же, команды профессионалов. ООО «ПЗСТ» специализируется на разработке и серийном производстве широкого спектра сухих трансформаторов и трансформаторного оборудования мощностью до 1 000 кВА. В настоящее время ООО «ПЗСТ» обладает всем перечнем высокоточного технологического оборудования, необходимого для полного цикла производства выпускаемой нами продукции. Команда профессиональных специалистов постоянно работает над улучшением технических параметров нашей продукции.Несмотря на молодость, коллектив нашего предприятия состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере производства трансформаторов и трансформаторного оборудования.
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл

ПРОДАМ: Продаем силовые трансформаторы ТМ, ТМГ, ТМЗ за 50% по низким ценам.

Поставляем силовые трансформаторы с ревизии ,различных типов и мощностей ,готовых к установке,с паспортами и протоколами испытаний.Низкие цены ,экономия денежных средств,высокое качество ,гарантия,минимальные сроки поставки. Мы знаем,что такое трансформатор,мы их ремонтируем.НА всю продукцию гарантия 3 года.
Zar Евгений · ООО ПКФ "ЭЛЕКТА" · 15 апреля · Россия · Пензенская обл
Продаем силовые трансформаторы ТМ, ТМГ, ТМЗ за 50% по низким ценам.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.