Некоторые критические вопросы подготовки к цифровой трансформации электросетей

10 ноября 2020 г. в 13:37

Статья рассматривает вопросы цифровой трансформации, решаемые электросетевой компанией и абонентом сети, новые стандарты по электромагнитной совместимости сетей разного уровня напряжения, комбинированные установки компенсации реактивной мощности и проблемы импортозамещения.

Эпидемиологическая ситуация и в нашей стране, и в мире затягивает реальный старт реформ в электроэнергетике, которые регламентированы «Новой энергетической стратегией России», однако с учетом амбициозности и масштаба цели цифровой трансформации вряд ли стоит надеяться на сколь значимую корректировку сроков реализации задач, тем более по факту определенных целым пакетом взаимосвязанных президентских, правительственных и ведомственных правовых актов.

Т. е. времени для перехода на цифровые сети остается все меньше, а наряду с этим увеличивается число вопросов, которые нужно решать в процессе цифровой трансформации абонентам-потребителям, электросетевым компаниям и поставщикам электроэнергии как по отдельности, так и совместно.

Так, повышение жесткости требований к очистке силовых сетей от искажений как на базовой, так и нефундаментальных частотах на фоне существующей миграции гармоник между сетями разного уровня напряжения повлекло собой необходимость внесения изменений в ГОСТ IEC/TR 61000-3-14-2019, действующий с апреля 2020. Новые версии стандарта (ГОСТ IEC/TR 61000-3-6-2020, ГОСТ IEC/TR 61000-3-7-2020), вводимые в действие с 1 января 2021, устанавливают необходимость электромагнитной совместимости между сетями низкого и среднего, среднего и высокого/сверхвысокого напряжения, а также определяют обязанности и ответственности, как абонента-пользователя, так и электросетевой организации в обеспечении максимально допустимого уровня гармонических искажений (по кратным/не кратным 3 нечетным, четным гармоникам) в точке оценки.

Соответственно, действующая на текущий момент версия «Правил недискриминационного доступа» (с последними изм. постановлением Правительства РФ N 950 от 29.06.2020) уже в следующем году будет откорректирована введением нормирования гармонических искажений, в том числе по ст. 14 — пунктам «е» — по обязанности обеспечивать определенное договором соотношение потребления активной/реактивной мощности, а также введенной с 01.07.2020 редакции п. «в» — по поддержанию работоспособности устройств регулирования реактивной мощности и повышения качества электроэнергии.

Еще одной актуальной проблемой сетей низкого или среднего напряжения при переходе на цифровой формат становится нивелирование не только перетоков реактивной мощности индуктивного характера на фундаментальной частоте, но и устранение любых рисков перекомпенсации с ее негативным влиянием на параметры качества электроэнергии и стабильность электроснабжения.

Любые заявления производителей конденсаторных установок с тиристорными ключами о динамическом регулировании реактивной мощности не более, чем маркетинговый бред — коммутация ступеней происходит дискретно и с задержкой по времени, что предопределяет наброс в сеть емкостных токов, которые нужно нивелировать шунтирующими реакторами.

Поэтому лучшим вариантом очистки сети от реактивной мощности на фундаментальной частоте становятся сборки из коммутируемых тиристорами конденсаторных батарей и управляемых тиристорами реакторов типа TSC-TCR (Thyristor-switched Capacitor в комбинации с Тhyristor-controlled Reactor). Такие комбинированные устройства компенсации/декомпенсации устранят риски перекомпенсации или недокомпенсации с бросками тока, падением напряжения, а благодаря быстродействующим тиристорным ключам хорошо адаптируются в цифровой сети.

Не менее критичной проблемой при цифровой трансформации электросетей — потребительских, электросетевых компаний, поставщиков электроэнергии — остается обеспечение их надежности в плане своевременных поставок комплектующих, ремонта, модернизации, что ставит «во главу угла» вопрос импортозамещения, причем de facto, а не с помощью продукции совместных предприятий, имеющих производство, а часто и склады вне территории России.

От эффективности решения проблемы импортозамещения напрямую зависит энергетическая безопасность страны и это подтверждает факт, что вопросы замены импорта отечественной продукцией и локализации производства проходят лейтмотивом практически всех круглых столов и секций ожидаемого в декабре VII федерального конгресса «Приоритеты-2024», куда официально была приглашена и компания «МИРКОН».

Наряду с этим, при всей мощности отечественных заводов, в том числе конденсаторостроения, разработки и изготовления технических средств компенсации реактивной мощности, следует признать, что большая доля текущей продукции не соответствует требованиям к оборудованию для цифровых сетей, а сегменты бесконтактных тиристорных свитчей, управляемых тиристорных реакторов, активных фильтров гармоник на современных IGBT-транзисторах и интеллектуальных контроллерах почти полностью заполнены импортом. Пока и особенно в негативных условиях пандемии.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: НАЛИ-НТЗ-10(6) УХЛ2 трансформатор напряжения

Трансформатор является трехфазным масштабным преобразователем напряжения в сетях 10(6)кВ с неэффективно заземленной нейтралью и предназначен для питания электросчетчиков коммерческого учета электроэнергии, электросчетчиков технического учета электроэнергии, цепей измерения, релейной защиты, автоматики и т.д. и приборов контроля изоляции сети. Активная часть трансформатора состоит из двух трансформаторов, совместно залитых эпоксидным компаундом. Первый трансформатор (прямой последовательности) - трехфазный трехстержневой, а второй (нулевой последовательности) – однофазный двухстержневой. Первичная обмотка трехфазного трансформатора (АВСН) включается в сеть, а однофазного (НХ) заключена между нейтралью звезды трехфазного трансформатора и землей. Трансформатор обладает набором антирезонансных свойств, позволяющих исключить: - повреждения при длительных однофазных замыканиях сети на землю через прерывистую дугу; - повреждения при трехкратных повышениях напряжения, возникающих при феррорезонансном опрокидывании фазы напряжения у одной из фаз сети; - явление «ложной земли» при работе на холостых шинах. При этом внешние гасительные сопротивления не требуются. Антирезонансные свойства трансформатора обеспечиваются отсутствием не симметрии фазных сопротивлений трансформатора при любом состоянии первичной сети. Устойчивость трансформатора при опрокидывании фазы сетевого напряжения дополнительно обеспечивается трехкратным снижением номинальной индукции в магнитопроводе трансформатора нулевой последовательности. Трансформатор изготавливается в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69. Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое. Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений, и имеет: - класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93; - уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · 15 апреля · Россия · Самарская обл
НАЛИ-НТЗ-10(6) УХЛ2 трансформатор напряжения

ПРОДАМ: Рективерторы ELTEK

Статический преобразователь Rectiverter 48V 230/1500 48/1200 представляет собой модуль со встроенными микроконтроллерами и программным обеспечением и возможностью цифрового управления и его мониторинга по внешней информационной CAN-шине для высокоэффективного преобразования энергии, поступающей из сети переменного тока с напряжением 230В и частотой 50 Гц и/или источника постоянного тока, резервной аккумуляторной батареи с напряжением 48В, и обеспечивающий одновременного питание нагрузок переменного тока 230В частотой 50Гц, нагрузок постоянного тока и заряд аккумуляторных батарей напряжением постоянного тока с напряжением 48В. Преобразователь предназначен для построения масштабируемых модульных систем бесперебойного электропитания постоянного и переменного тока мощностью от 2кВА до 120кВА как под управлением контроллеров Smartpack S /Smartpack 2 WEB/SNMP/MODBUS, так и в режиме “stand alone” – без контроллера ( автоматическая синхронизация модулей между собой по информационной CAN-шине)
Еськов Алексей · МАГНИТ · 5 апреля · Россия · Новосибирская обл
МАГНИТ, ООО

УСЛУГИ: Инжиниринг электросетевых объектов (КТПБ)

«Группа «СВЭЛ» осуществляет строительство блочных комплектных трансформаторных подстанций (КТПБ) на класс напряжения 35, 110, 220 кВ (ТУ 3412-001-63920658-2009), выполняя функции генподрядчика (под ключ). КТПБ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц, которые могут использоваться, на территории Российской Федерации и за рубежом для электроснабжения промышленных объектов нефтегазодобывающей и горнодобывающей отрасли, предприятий машиностроения, железнодорожного транспорта, городских и коммунальных потребителей, сельскохозяйственных районов и крупных строительств. Типовые варианты КТПБ разработаны на основании альбома «Типовые схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6-750 кВ, подстанции и указания по их применению» №14198тм-т1, институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» г. Москва — 1993 г. КТПБ рассчитаны для наружной установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря и работы в условиях, соответствующих исполнениям УХЛ и ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Блочные комплектные трансформаторные подстанции на класс напряжения 35; 110; 220 кВ, разработанные специалистами «группы «СВЭЛ» (код ОКП 34 1200), это современные компоновочные решения, отвечающие Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ), а также требованиям и рекомендациям ОАО «ФСК ЕЭС». Основные параметры и характеристики КТПБ соответствуют значениям, указанным в таблице «Технические параметры КТПБ». Пример обозначения подстанции: КТПБ — 110 — 4Н — 16 — УХЛ1 КТПБ — Комплектная трансформаторная подстанция блочная; 110 — Номинальное напряжение = 110 кВ; 4Н — схема электрических соединений РУ; 16 — Мощность трансформатора = 16000 кВА; УХЛ1 — климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 12 апреля · Россия · Свердловская обл
Инжиниринг электросетевых объектов (КТПБ)

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

ПРОДАМ: Трансформатор ЭТДЦП 4000/10

Предлагаем трансформаторы электропечные не б/у, после ревизии, гарантия, монтаж и шефмонтаж трансформаторов и коротких сетей. Модернизация трансформаторов с целью увеличения мощности, продления срока эксплуатации трансформаторов в неблагоприятных условиях. Выявление дефектов без вывода оборудования из эксплуатации. На складе: 1.ЭТДЦП 4000/10 ВН 6кВ 2.ЭТЦПК 6300/10 ВН 6кВ 3.ЭОМП 2000/10 ВН 6кВ 4.ЭТМПК 3200/10 ВН 6 и 10кВ
Руденко Роман · ООО "Электротерм" · 11 апреля · Россия · Ростовская обл
Трансформатор ЭТДЦП 4000/10
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.