Дискретное реле перепада давления или аналоговый датчик перепада давления? Как выбрать? Подробное сравнение по параметрам и обзор плюсов и минусов решений.
Замена воздушного фильтра в системе вентиляции необходима для безопасной и эффективной работы системы. Например, эксплуатация при загрязненном воздушном фильтре приводит к повышению нагрузки на вентилятор и снижению его ресурса.
Поэтому его замена должна производиться своевременно, и наиболее оптимальный вариант – по повышению фактического сопротивления фильтра воздушному потоку, а именно, когда перепад давления на фильтре превысит установленный производителем порог.
Рассмотрим два решения, основанных на контроле дифференциального давления: применение дискретного реле с пороговым переключением или аналогового датчика с измерением точного значения перепада давления.
Выбор между дискретным реле и аналоговым датчиком для контроля загрязнения – это классическая задача, стоящая перед инженерами и проектировщиками систем вентиляции и кондиционирования (ОВиК).
Дискретное реле перепада давления
Это простое и надежное «сторожевое» устройство. Его задача – подать сигнал «УЖЕ ВСЁ» или «ЕЩЁ НОРМ». Принцип работы основан на перемещении мембраны, разделяющей две воздушные камеры, под действием перепада давления. Мембрана механически связана с переключателем, и когда перепад давления превышает усилие противодействующей пружины, происходит переключение контакта.
Регулировка порогового значения перепада давления, при котором происходит срабатывание контакта, выполняется механически, регулировочным винтом, вращение которого изменяет силу предварительного поджатия пружины.
Конструкция дискретного реле перепада давления представляет собой более элегантное сочетание механики и электрики. Его надежность обусловлена минимальным количеством и простотой компонентов. Кроме того, механическая часть не нуждается во внешнем питании.
Это надежное и экономичное решение для стандартных систем, где не требуется тонкого контроля.
Аналоговый датчик перепада давления
Решение класса «информированный аналитик»: он непрерывно измеряет и передает точное значение перепада давления.
Принцип действия аналогового датчика дифференциального давления основан на преобразовании степени деформации чувствительного элемента в аналоговый электрический сигнал.
Электронная плата датчика выполняет дополнительную обработку сигнала: компенсирует влияние температуры окружающей среды, выравнивает нелинейную характеристику сенсора в линейную зависимость сигнала от перепада давления и формирует выходной сигнал напряжения 0-10 В или тока 4-20 мА.
Модели аналоговых датчиков могут иметь встроенный экран для отображения измеренного значения.
Выходной сигнал аналогового датчика подключают к аналоговому или универсальному входу контроллера. Для электронной платы необходимо внешнее питание.
Аналоговое решение ориентировано на интеллектуальные системы, где важны мониторинг, анализ и прогнозирование.
Подробное сравнение по параметрам
Сравним дискретное и аналоговое решения по основным параметрам на различных этапах жизненного цикла.
Сводная таблица «за» и «против»
Какое решение выбрать?
Что же выбрать в конкретном проекте? Простое и экономичное решение на реле с дискретным сигналом или более дорогое, но предлагающее больше возможностей решение с точным аналоговым значением?
Наши рекомендации:
1. Выбирайте дискретное реле, если:
- У вас простая система вентиляции, в которой достаточно базового сигнала "пора заменить фильтр", а интеграция в систему управления зданием не планируется.
- Замена фильтров проводится по календарному плану техобслуживания, а сигнал нужен только для подстраховки.
- Бюджет на систему ограничен.
2. Выбирайте аналоговый датчик, если:
- Система вентиляции сложная и критически важная (чистые помещения, лаборатории, производство).
- Необходимо видеть состояние фильтра в режиме реального времени и анализировать его динамику.
- Необходимо различать уровни загрязнения (например, «Предупреждение» и «Авария») или показывать уровень загрязнения в процентах.
- Система является частью комплексной автоматизации здания (BMS).
Комментарии специалистов
Ниже приведем комментарии практикующих специалистов, которые сталкивались выбором решения для контроля загрязнения воздушного фильтра.
Компания-производитель вентиляционного оборудования: «Ставим обычный датчик с дискретным контактом, этого достаточно на установках с комплектной автоматикой. Датчик с аналоговым сигналом выйдет дороже».
Лаптев Денис Андреевич, генеральный директор, ООО «Ампирит», Инжиниринговая компания в сфере автоматизации зданий: «По автоматизации зданий делаем фильтры в основном с аналоговыми датчиками, чтобы обеспечить динамическую компенсацию расхода, контроль за поддержанием проектных значений расхода воздуха, прогнозирование ТОиР и поддержание энергоэффективности. Разработали алгоритм, в котором учитываем и скорость вентилятора, и других факторы, используем его во всех проектах. Реле перепада будет стоить дешевле, но заказчик не получит ни контроля текущей уставки, ни контроля работоспособности реле, ни понимания эффективности работы установки. А в масштабе проекта разница в стоимости небольшая. Ещё один важный момент – контроль за качеством выполнения технического обслуживания подрядной организацией. История знает много случаев недобросовестного выполнения регламентных работ по замене фильтров, в итоге мы наблюдаем ситуацию с обросшими грязью фильтрами. Если фильтр загрязнен, то установка не может работать в проектном режиме, соответственно не выдает требуемый качественный объем воздуха. Вследствие этого снижается качество воздуха в помещении, люди чувствую усталость, снижается производительность. В зданиях, где имеются открывающиеся окна для проветривания, зимой через открытое окно выходит и нагретый воздух. Таким образом, из-за одного загрязненного фильтра все климатическая система может быть разбалансирована, и, как следствие, будет повышенные расходы на коммунальные услуги».
Заключение
Выбор между дискретным и аналоговым решениями – это компромисс между стоимостью и функциональностью. В то время как реле остается «рабочей лошадкой» для массовых применений, аналоговые датчики становятся стандартом для современных, энергоэффективных и интеллектуальных систем, где точные данные и умные алгоритмы создают дополнительную ценность.
Подобнее об оборудовании Systeme Electric SystemeBMSSens для контроля загрязнения воздушного фильтра вы можете узнать на нашем сайте и в электронном каталоге:
- Реле перепада давления SystemeBMSSens SDDP50S с регулировкой порога в диапазоне от 50 до 500 Па.
- Аналоговый датчик перепада давления воздуха SystemeBMSSens SDDP10C с выходом 4…20 мА.
- Аналоговый датчик перепада давления воздуха SystemeBMSSens SDDP10CD с выходом 4…20 мА и ЖК экраном.