Как выбрать мощность электростанции или дизельного генератора?

  • 588
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Определение максимальной мощности потребителей, которые должны быть подсоединены к электростанции, является очень важным. Полная нагрузка всех потребителей и определяет номинальную мощность электростанции.

1) Выбор мощности электростанции

Определение максимальной мощности потребителей, которые должны быть подсоединены к электростанции, является очень важным. Полная нагрузка всех потребителей и определяет номинальную мощность электростанции. При превышении номинальной нагрузки дизельной электростанции (в пределах ее максимальной нагрузки) её рабочий ресурс существенно снижается из-за повышения нагрузки на приводной дизельный двигатель, разогрева изоляции силового генератора, что в итоге вызовет повышенный износ мотора, разрушение изоляции генератора, коррозию проводов и замыкание обмоток. Именно поэтому мы не рекомендуем вам рассчитывать нужную вам мощность электростанции (даже кратковременную), исходя их максимальной ее мощности . Тем не менее для защиты дизельной электростанции в экстремальных случаях при превышении мощности потребителей выше максимальной величины автомат защиты отключит электростанцию.

При выборе дизельного генератора просим вас принимать во внимание и недопустимость длительной работы электростанции с минимальной потребляемой мощностью. Так, при длительной работе электростанции (более 5 минут) с нагрузкой менее 30% от её номинальной мощности или вообще без нагрузки происходит ускоренное нагарообразование в цилиндрах двигателя, ухудшающее его характеристики, и не всегда удаётся затем «выжечь» нагар при работе с высокой нагрузкой, двигателю может потребоваться серьёзный ремонт.

Расчет суммарной мощности потребителей следует проводить следующим образом :

Пусковая мощность некоторого оборудования может быть в 3-10 раз выше их его номинальной мощности.

Для потребителей с резистивной нагрузкой, например лампы накаливания, обогреватели, электроинструмент, потребляемая мощности близка к их номинальной мощности. Однако для индуктивных или смешанных индуктивных и резистивных нагрузок, таких как флуоресцентные или ртутные лампы, трансформаторы, вентиляторы, калориферы необходимо принимать в расчет, что их пусковая потребляемая мощность будет на 60% выше их номинальной мощности.

2) Выбор между 1-фазной (230В) и 3-фазной (400В) электростанцией:

Очень частое распространенное заблуждение: лучше взять трехфазную электростанцию (400В), т.к. она «универсальная» (имеет выход и 400В и 230В).

Наши рекомендации: если Вы не планируете подключения трехфазных потребителей или достаточного числа однофазных потребителей к разным фазам дизельного генератора, при том так, чтобы не допустить значительного перекоса мощностей по фазам —следует отдать предпочтение 1-фазной электростанции. Ведь для 3-фазной электростанции той же мощности для подключения 1-фазного потребителя к одной фазе эта фаза сможет обеспечить только треть нагрузки, а этого не хватит для работы например мощной болгарки или перфоратора на строительном участке.

Вас не должен смущать тот факт, что ввод в дом имеет 3 фазы, а электростанция однофазная. Коммутация осуществляется устанавливаемым блоком автоматики или переключением вводов вручную.

Если Вы планируете подключать мощные электродвигатели с 3-7-кратными пусковыми токами или такую сложную для работы дизельного генератора нагрузку, как электросварку, то лучше предварительно проконсультироваться с нашими специалистами компании.

При выборе 3-фазной электростанции стоит обратить внимание на равномерность планируемой к подключению нагрузки по фазам. Неравномерное распределение нагрузок по фазам вызовет преждевременный выход из строя генератора. Например, мы не рекомендуем подключение однофазного сварочного агрегата к трехфазному генератору.

Несимметричность нагрузки по фазам не должна превышать 25% от номинального значения, при этом ток никакой фазы не должен превышать номинального тока электростанции.

3) Выбор электростанции по типу топлива

Существуют как бензиновые, так и дизельные электростанции. (ДЭС, ДГУ, ДГА, ДЭУ)

Выбор здесь, конечно за клиентом, но на наш взгляд, при мощности менее 7 кВт предпочтительней использование бензиновой электростанции. Надежность современных бензиновых и дизельных моторов сопоставима, однако бензиновые электростанции имеют преимущество при эксплуатации при температуре ниже нуля, имеют более неприхотливый запуск и адекватно относятся к работе с малой нагрузкой.

Что касается мощности более 7 кВт, безусловно — преимущество за дизельным генератором.

Дизель генераторы с жидкостным охлаждением, обладают большим ресурсом и большей экономичностью по сравнению с бензиновым той же мощности.

Однако ценовая категория для дизельных электростанций несколько выше, чем у бензиновых, но следует отметить что преимущества, которыми они обладают, при длительной и нагруженной эксплуатации быстро окупаются.

4) Выбор исполнения электростанции и комплектации подогревателями

Дизельные электростанции могут быть выполнены в открытом виде (открытые на раме), под капотом, шумопоглощающем кожухе а также утепленном блок-контейнере.

Из практики, бензиновые и дизельные электростанции малой мощности имеют портативное исполнение ( переносное) с имеющимся в верхней части небольшим топливным баком, а дизельные электростанции большей мощности (более 10 кВт) обычно выходят на раме с интегрированным уже в ней баком значительной емкости.

НО следует отметить что для электростанций больших мощностей (более 500 кВт) интегрированный топливный бак может не выполняться, так как высокие вибрации и звуковое воздействие при длительной эксплуатации может нарушать его герметичность, поэтому для таких электростанций мы рекомендуем использовать внешний топливный бак отдельно от электростанции соединив их при этом системой перекачки топлива. Электростанция может быть установленной под капот, который защитит электростанцию от атмосферных осадков и пыли. Для работы электростанции необходимо открыть или снять дверцы, через которые обеспечивается вентиляция электростанции и доступ к ее панели управления.

Шумопоглощающий кожух имеет дополнительные преимущества перед исполнением в погодозащитном капоте. Шумоизоляция кожуха позволяет использовать электростанцию в непосредственной близости от потребителей. Как правило, при таком исполнении электростанции не требуется открывать какие-либо люки или дверцы кожуха для ее работы, панель управления ( ШУЭ) электростанции также свободно доступна снаружи кожуха с внешней стороны.

Однако следует помнить, что ни исполнение в капоте, ни исполнение в шумопоглощающем кожухе не могу обеспечить электростанции какую-либо теплоизоляцию для эксплуатации температурах ниже нуля.

В любом случае применения дизельной электростанции открытого типа, в погодозащитном капоте или шумопоглощающем кожухе при низких температурах мы рекомендуем использование как штатных, так и опциональных предпусковых подогревателей (электроподогревателя или факельного подогревателя воздуха во впускном коллекторе, электроподогревателя масла и/или топливного подогревателя охлаждающей жидкости).

Для применения дизельного генератора в качестве резервного источника питания, (то есть выполненной по 2 степени автоматизации) и автоматически надежно запускающейся и быстро принимающей нагрузку в случае отказа данной сети, нужно, чтобы дизель-генератор находился в «теплом» готовом состоянии, что обеспечивается штатным электроподогревателем охлаждающей жидкости ОЖ. Для наших российских климатических условий при эксплуатации зимой при низкой температуре в этом случае необходимо, чтобы ДЭС находилась в отапливаемом помещении или в термозащитном блок-контейнере. Исполнение в термозащитном блок-контейнере наша компания также может Вам предложить.

Станция под погодозащитном капотом, в шумозащитном кожухе и в блок-контейнере может быть установлена на тракторное или автомобильное шасси, что дает ей возможность быть максимально мобильной. Если к скорости передвижения не предъявляются особые требования, мы рекомендуем вам заказывать именно тракторный прицеп, как более простой и дешевый, с максимальной скоростью передвижения буксиром 25-40 км/ч (в зависимости от типа прицепа).

5) Выбор электростанции по способу применения

Для частного использования (на стройке, даче, в службах сервиса, туристическом походе, малом бизнесе) подходят портативные бензиновые и дизельные электростанции.

Некоторые портативные электростанции имеют дополнительную функцию сварочного аппарата, что обеспечит возможность использования данной станции как для подключения оборудования, так и проведения сварочных работ в быту.

Диапазон применения дизельных электростанций широк: от коммерческого применения, для энергоснабжения малых предприятий и заводов, офисных центров, складов и до электроснабжения целых поселков, буровых станций и применения на крупных промышленных предприятиях в качестве основного или резервного источника питания.

Если ожидается длительная и безостановочная работа электростанции (более 10 часов), то надо понимать, что масло мотора также имеет некоторый расход, и чтобы не допустить переход мотора электростанции в режим масляного голодания при вышеописанной работе, может потребоваться дополнительная опция электростанции а именно система автоматической подкачки масла.

Источник: trustenergo.ru

Сорокин Сергей Юрьевич
Все новости и публикации пользователя Сорокин Сергей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Электростанции , дизель генераторы Электростанции , дизель генераторы

Электростанции , дизель генераторы мощностью 10, 12, 16, 20, 30, 50, 60, 75, 100, 120, 150 , 200. 250, 315, 400, 500 кВт ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, марки АД, ДГУ, ДГ а также дизельгенераторный установки CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson мощностью до 3000 кВт, устройство дизель и бензо генераторов , новые, консервация, контейнер, открытые , стационарные, капот, шасси, в Ханты-Мансийск, Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск. Тюмень, Омск, Новосибирск, Иркутск, Ула-Удэ, Читу, Тюмень , Актау, Атырау, Костанай, Актобе, Астана, Алматы, Шимкент, Семей, Тараз, Бишкек, Ереван и др.
Сергеев Владимир · ООО ПК НАВИГАТОР · Сегодня · Россия · Челябинская обл
Электростанции , дизель генераторы Электростанции , дизель генераторы

ПРОДАМ: Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

Электростанции от 10 до 500 кВт, (АД-10, АД-12, АД-30, АД-60, АЛ-100, АД-200, АД-500) с госхранения, стационарные, передвижные, напряжение 230/400 В, частота 50 Гц, род тока -переменный трехфазный, система охлаждения -радиаторная. Производство Россия. Гарантия. ООО «Звезда Сибири» Ремонт, продажа. Заключаем договоры на ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Звездасибири Александр · Звезда-С · 14 марта · Россия · Новосибирская обл
Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

ПРОДАМ: Портативные бензиновые и дизельные генераторы

Предлагаем экономичные дизельные и бензиновые генераторы, в частности, Elitech ДЭС 8000 ЕТM — агрегат для запитывания потребителей электрическим напряжением 380 / 220 Вольт номинальной мощностью 6,5 кВт или кратковременно до 7,5 кВт. Расход топлива составляет 2 литра в час. Устройство имеет простое и понятное управление. Наличие электростартера позволяет без особых усилий завести двигатель. На панели управления имеется вольтметр для визуального контроля напряжения, силовые розетки для подключения нагрузки. В конструкции предусматриваются специальные демпферы, которые отлично сглаживают уровень вибраций, исключая преждевременный износ рабочих узлов генератора. Модель эксплуатируется также при отрицательных температурах. Имеются ручки и колеса для облегчения транспортировки агрегата. Перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией и проверить уровень моторного масла. Электростанция может эксплуатироваться в следующих условиях: — рабочая температура окружающего воздуха — от -15° до +40°С — влажность — до 80% при температуре +25°С — высота над уровнем моря до 1 000 м. Дизельгенератор имеет преимущества: • защита от перегрузки • металлический топливный бак с указателем уровня топлива • электростарт и ручной старт • удобная панель управления • аккумулятор в комплекте * колёса и ручки для транспортировки Технические характеристики Elitech ДЭС 8000ЕТМ Мощность двигателя, л.с 12 Объем двигателя, см³ 474 Электростарт Есть Ручной старт Есть Кол-во розеток 220В, шт 1 Кол-во розеток 380В, шт 1 Объем топливного бака, л 12.5 Аккумулятор 12В 33Ач Выход на 12В постоянного тока 12В/8.3А Выходное напряжение, В 380/220 Декомпрессионный клапан Есть Защита по низкому уровню масла Есть Коэффициент мощности, cosφ 0.8 Мощность максимальная (380/220), кВт 7,5/1,7 Мощность номинальная (380/220), кВт 6,5/1,5 Номинальный ток (380/220), А 12,3/6,8 Указатель уровня топлива Есть Уровень шума, дБ (А) 102 Частота, Гц 50 Вес, кг 104 Габаритные размеры, мм 700×485×605 Габариты и вес...
Менеджер Промбаза · ПромБаза · 2 марта
Портативные бензиновые и дизельные генераторы

ПРОДАМ: Дизель-генераторы (электростанции) от 10 до 500 кВт, с хранения

ООО «Звезда Сибири» реализует дизель-генераторы (электростанции) с хранения, без наработки, передвижные в кунгах/на прицепах, стационарные. Мощность — 10 кВт, 12 кВт, 30 кВт, 60 кВт, 100 кВт, 200, 500 кВт, Напряжение — 230/400 В Частота — 50 Гц Производство — Россия. Все электростанции проверяются под нагрузкой. Гарантия. Отправка в любой регион России. Цена от 125 000 руб.
Бурындин Александр · ООО "Звезда " · 14 марта · Россия · Новосибирская обл
Дизель-генераторы (электростанции) от 10 до 500 кВт, с хранения

ПРОДАМ: Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

Дизельные Генераторы, электростанции АД-12, АД-16, АД-20, АД-30, АД-60, АД-100, АД-150, АД-200, АД-250, АД-315, другие дизель генераторные установки до 3000 кВт, CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson, дизель и бензо генераторы , ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, VOLVO, DOOSAN, MTU и др., 1,2,3 степень автоматизации, стационарные и передвижные, кунг, шасси, контейнер Север, в наличии и под заказ. Новые, б/у, консервация Доставка авто и ж/д транспортом. Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Насонова Виктория · ООО ПК НАВИГАТОР · 16 марта · Россия · Челябинская обл
Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.