Генератор высоковольтных импульсов для поиска обрыва в линии электропередачи

29 мая 2016 г. в 22:35

Этот прибор позволяет определить место разрыва линии электропроводки дома. Таким образом, можно легко отремонтировать электропроводку в доме в случае обрыва.

Такой способ в электротехнике называют акустическим. Он основан на прослушивании в месте повреждения звуковых колебаний (хлопков) вызванных искровым разрядом. Обычно разрыв в электропроводке колеблется в пределах 0,5 … 2 мм. Такой разрыв легко пробивает напряжение 1 … 3 кв постоянного тока. Упрощенная схема на рис.1.

Рис.1. Схема электрического разрядника

Рис.1. Схема электрического разрядника

Uu — источник повышающего напряжения до пробоя.

Ru — внутренние сопротивление источника напряжения.

Если в месте пробоя будет низкое сопротивление, хлопка не будет. Источник будет разряжаться и напряжение не повысится. Во избежание этого нужно в цепь схемы поставить разрядник (искусственный разрыв около 1 мм). А для того чтобы пробой был хорошо слышен и виден, добавить высоковольтный конденсатор. Схема устройства на рис.2.

Рис. 2. Схема электрического разрядника с высоковольтным конденсатором

Рис. 2. Схема электрического разрядника с высоковольтным конденсатором

Обычно обрыв проводки находится на глубине 1…2 см в штукатурке или в соединительной коробке. Место повреждения легко обнаруживается по световой вспышке и по звуку хлопка разряда.

Перед поиском места обрыва на участке электросети, нужно отключить все электропотребители. Высоким напряжением аппарата можно повредить изоляцию обмоток эл. двигателей и других электронных устройств. И обязательно нужно соблюдать технику электробезопасности (3).

Полезно перед этим воспользоваться генератором высокой частоты и искателем и приблизительно определить место повреждения (2). И так же замерить ёмкость проводки до места повреждения кабеля АППВ 2*2,5 ёмкость 1 м примерно равен 80-100 пф. После подключить к высоковольтному прибору (см. схему прибора рис.4.) питание ~220 v и к выходным клеммам «0» и «1» или «2» линию с обрывом. Нажать кнопку SA1 и держать около 3 сек. До разряда . Если кнопку держать дольше разряды будут повторятся по мере накопления напряжения на конденсаторе C2.

Само устройство прибора состоит из не дефицитных деталей. Трансформатор Тр1 от строчной развертки чёрно-белого телевизора. Разрядник P35 можно заменить самодельным.

Он изготовлен из кусочка фольгированного стеклотекстолита размерами 30*30 с круглым отверстием в центре диаметром 15 мм. Посередине фольга удалена. По краям 2 отверстия для подключения проводов см. рис.3.

Рис.3. Конструкция самодельного разрядника

Рис.3. Конструкция самодельного разрядника

С каждой площадки навстречу друг другу припаяны 2 кусочка медного провода диаметром 1 мм с зазором 3 мм. В зазоре будет происходить пробой, с расчетом 1 мм=1кв. Такой разрядник P1 установлен в схеме для предохранения высоковольтного трансформатор Tp1. При разряде в заводском P35 звук очень слабый и не мешает слушать разряд в эл. проводке дома.

Схема прибора

Прибор представляет собой генератор высоковольтных импульсов на тиристоре. Конденсатор C2 К75-53 1 мкФ на напряжение 5 кВ. Его можно заменить несколькими конденсаторами меньшей ёмкости, но суммарная ёмкость должна быть около 1 мкФ, рабочее напряжение не меньше 5 кВ.

4. Схема прибора для определения места обрыва провода

4. Схема прибора для определения места обрыва провода

Схема управления тиристром ST1 взята из (4). Номиналы деталей схемы указанны на принципиальной схеме. Прибор собран в небольшом пластиковом кейсе, см.фото. Неоновая лампа Л1 нужна для сигнализации напряжения сети 220v на питание прибора.

Применение прибора для определения обрыва

Теперь два примера применения прибора из моей практики.

  1. Снижение кабеля от УКВ антенны. Сопротивление между экраном и центральной жилой по показанием тестера 100 Ом. Должно быть около 5…10 ОМ. При подключении прибора к кабелю один человек нажимал на кнопку SA1, а я наблюдал за антенной и кабелем вечером. Под правым болтом подключения кабеля к шлейфу антенны были видны искры. Правый болт был сильнее подтянут. Переходное сопротивление упало до 8 Ом.
  2. Необходимо было отремонтировать электропроводку в доме. Потухла эл.лампа освещения в комнате. Лампа цела и исправна. Лампу вывернул. Концы в патроне закоротил. К отдельной линии отходящий к патрону лампы подключил провода, отходящие от прибора «0» и «1». При нажатии на кнопку SA1 прибора в месте разрыва в проводке выходящего с потолка раздавались разряды. Ликвидация разрыва успешно выполнена.

Прибор для поиска обрыва проводки в стене

Прибор для поиска обрыва проводки в стене

Литература:

  1. Радиолюбитель № 2 1997 г. Ст 24.
  2. Радио мир №7 2014 г. Ст 27 и поправка Радио мир № 9 2014г. Ст 32.
  3. Радио №5 2015 г. Ст 54.
  4. Радио №1 2008 г. Ст 27.

©Марченко  Борис Данилович
Источник: СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Поиск места повреждения электрокабеля. Определение места повреждения кабеля. ОМП. Электролаборатория. Москва, МО.

Срочный ремонт, оперативный выезд, 24/7! Гарантия на работы! «РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ» в наличии материалы на ремонт кабеля. Любая форма оплаты! Скидки на большие объемы. Электромонтаж. Кабельные электромонтажные работы. РЕМОНТ КАБЕЛЯ ОТ «А ДО Я». Поиск повреждения кабеля, поиск обрыва кабеля, определение места повреждения кабеля. Ремонт кабеля 0.4/6/10 кВ. Монтаж кабельных муфт, установка концевых муфт. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: — Срочный поиск, определение, нахождение места повреждения изоляции и обрыва силового (электрического) кабеле в земле и его ремонт. — монтаж, перенос, ремонт, восстановление силовых электрических кабелей 0.2-0.4-6-10 кВ; — прокладка и ремонт сетей электроснабжения, электромонтажные работы до 10000 В. (кабельных внутренних); — ремонт, устранение повреждений кабельных линий электропередачи напряжением до 0.22-0.4-6-10 кВ. (СРОЧНЫЙ РЕМОНТ кабельных линий); — монтаж, установка концевых и соединительных кабельных муфт, кабельной арматуры (муфты: СТП, КВТП, КНТП, ПКТ, ПСТ, ПКВТ, ПКНТ, адаптеры, наконечники, гильзы кабельные). Монтаж муфт на кабеле из сшитого полиэтилена, с маслопропитанной бумажной изоляцией, виниловой и резиновой изоляцией на кабели АСБ, СБ, ААБЛ, ААШВ, СШВ, АВВГ, ВВГ, АВВБ, ВВБ, КГ, АПв, Пви аналоги; -услуги кабельщик-спайщик: установка термоусаживающих муфты, монтаж кабельных муфт (концевых, соединительных, разветвительных, ответвительных); -электромонтаж, монтаж трансформаторных подстанций, распределительных устройств; Ремонт кабельных линий: — ремонт силового кабеля в земле, — ремонт кабеля из сшитого полиэтилена, — ремонт кабеля 1-0.4 кв, — ремонт кабеля 6/10 кв, — ремонт высоковольтных кабельных линий, — восстановление пробоя кабеля, — ремонт кабельных линий, — монтаж кабеля, — прокладка кабеля, — монтаж кабеля, -ремонт высоковольтного, низковольтного, электрического, контрольного кабеля. Монтажные работы: — монтаж кабельных муфт — монтаж соединительных муфт — установка концевых муфт — монтаж кабельных муфт — монтаж муфт...
Алдохин Алексей · ИП Алдохин Алексей Валентинович · 16 мая · Россия · г Москва
Поиск места повреждения электрокабеля. Определение места повреждения кабеля. ОМП. Электролаборатория. Москва, МО.

УСЛУГИ: Ремонт электрического кабеля в земле 0.4-6-10 кВ 220-380-6000-10000 вольт. Москва, Подольск, Серпухов, Бронницы, МО

! Проводим поиск повреждения и ремонт кабельных линии круглосуточно и 7 дней в неделю.http://kabellabor.ru/ ! Оперативно и качественно проводим точное место определения повреждения на линии. Работы производятся в соответствии с заранее разработанным планом, а также после согласования их с соответствующими органами и контролирующими организациями. На все работы дается гарантия, а также заключается договор. Вопросы по оплате можно уточнить у наших менеджеров по телефону или электронной почте. Работаем по лицензии Ростехнадзора. Даем гарантию на выполненные работы! При желании заказчика комплекс работ может быть расширен такими видами услуг: • монтаж дополнительных муфт на соединениях кабеля; • постоянное обслуживание и ремонт линии; • выполнение испытаний по утечки тока из коммуникации с оформлением результатов в протокол. ремонт кабельных линий ремонт кабеля в москве ремонт кабельных линий электропередач работы по ремонту кабеля ремонт силового кабеля ремонт и обслуживание кабельных линий ремонт кабеля цена ремонт кабеля 10 кв ремонт кабелей линии ремонт проводов и кабелей техническое обслуживание и ремонт кабельных линий ремонт кабеля 10кв ремонт электрического кабеля ремонт обрыва кабеля работы по ремонту кабельных линий капитальный ремонт кабельных линий ремонт кабеля в земле ремонт кабеля питания ремонт кабельных сетей капитальный ремонт кабеля восстановление изоляции кабеля устранение повреждения кабеля ремонт кабельных линий 10 выполнение ремонта кабельных линий восстановление кабельных линий ремонт кабельных линий 10 кв ремонт кабеля 10 кв цена текущий ремонт кабельных линий ремонт повреждения кабеля ремонт поврежденных кабелей ремонт изоляции кабеля ремонт кабельных линий сетей ремонт питающего кабеля аварийным ремонтом кабельной линии ремонт кабеля 6 кв ремонт силового кабеля 10 кв ремонт кабельной линии 0 4 кв ремонт кабеля 10кв москва ремонт кабельных линий москва аварийный ремонт кабеля текущий ремонт кабеля ремонт силовых кабельных линий ремонт...
Егоров Сергей · ООО «Кабельная Электролаборатория» · 16 мая · Россия · г Москва
Ремонт электрического кабеля в земле 0.4-6-10 кВ 220-380-6000-10000 вольт. Москва, Подольск, Серпухов, Бронницы, МО

УСЛУГИ: Ремонт электроники станков с ЧПУ

Спектр неисправностей зависит от типа станка, к числу общих или наиболее распространенных можно отнести такие: Станок время от времени прерывает свою работу по невыясненной причине: Он шумит и сильно перегревается. На его дисплее отсутствует индикация. Нарушена функция поиска «дома» в автоматическом режиме. Шпиндель фрезерного оборудования спонтанно совершает резкую остановку или значительное замедление. Наиболее подвержены выходу из строя следующие компоненты: Частотные преобразователи. Автоматическая защита электродвигателей. Промышленные панели оператора и логические контроллеры. Контроллеры управления двигателями, сервоприводами. Силовые ключи, тиристорные регуляторы, транзисторы. При ручной перепайке важно доскональное соблюдение технологических режимов, перепайка электронных компонентов (микросхем, транзисторов и тд.) должна проводиться с применением паяльных станций, печей для ИК-пайки, термофенов. И обязательный финальный этап ремонта электроники станков с ЧПУ — наладка оборудования, а также его последующая настройка для обеспечения абсолютной функциональности. Чаще всего узлы станка нуждаются в ремонте по причине их естественного износа или допущенных ошибок при эксплуатации оборудования, неправильного хранения, вибраций, ударов. Сильно уменьшают безремонтный эксплуатационный срок скачки напряжения в сети или нарушения в электрической цепи станка. Отсутствие ухода за электроникой и ТО только «от случая к случаю», влага и пыль, попавшие в электронную начинку станка — всё это способно нанести ему урон.
Завод Подстанций · Проммонтаж · 20 мая · Россия · Тверская обл
Ремонт электроники станков с ЧПУ

ПРОДАМ: Генераторы шума

Выпускаемые промышленно генераторы вырабатывают как чисто шумовые, так и псевдошумовые сигналы, причем предусматривается регулировка полосы спектра и задание длины псевдослучайной последовательности при формировании. Благодаря возможности получения нормированного шума, генераторы широко используются при исследовании частотных характеристик линейных динамических систем, электронных фильтров, дискретных систем управления, в акустике и т. д. Принцип работы При формировании основного шумового сигнала используются либо твердотельные устройства, такие как лавинно-пролетные диоды, либо используется прямой синтез. При этом генерируются различные типы шума, которые перед подачей на выходной разъем подвергаются цифровой обработке для получения распределения: — бинарного; — гауссовского, — равновероятного.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 22 мая · Россия · г Москва
Генераторы шума

ПРОДАМ: Изолирующие крышки для силовых выводов

Критерий безопасности имеет первостепенное значение при проектировании и монтаже сетей электроснабжения. Один из способов достижения этой цели - недопущение прямого контакта человека и силовых линий. Поражение электрическим током может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья, к основным его признакам можно отнести наличие ожогов, шоковое состояние и нарушение сердечного ритма. Также, помимо неосторожных действий человека, возможен контакт с силовыми линиями различных животных. Любые живые организмы являются хорошими проводниками электрического тока, и в результате прямого контакта происходит короткое замыкание или существенный ток утечки. Это приводит к нарушению в работе электрооборудования вплоть до возгорания и выхода его из строя. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 21 мая · Россия · г Москва
Изолирующие крышки для силовых выводов
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.