На сегодняшний день ПУЭ – самый известный нормативно-технический документ для тех, кто имеет любое отношение к электромонтажу. Его даже называют Библией электрика – настолько это известный, важный и всеобъемлющий документ. Несмотря на то, что он не менялся с 2003 года, ПУЭ – самый полный сборник правил по электромонтажу.
Незначительные изменения 2017 года можно не учитывать – там лишь вновь допущено использовать кабели с алюминиевыми жилами в жилом строительстве. Подробности этих изменений читайте в моей статье:
Далее в статье идёт речь про ПУЭ-7 (Правила Устройства Электроустановок 7-го издания).

Какой статус у ПУЭ-7? Он обязательный или нет?
К сожалению, многие электрики несправедливо говорят, что ПУЭ не обязательный к исполнению, а лишь рекомендуемый документ, который можно применять добровольно. Это происходит якобы потому, что документ под названием «ПУЭ» не зарегистрирован в Министерстве юстиции.
В то же время, что означает слово «рекомендуется»? В самом ПУЭ (п.1.1.17) говорится, что это означает одно из лучших, но не обязательных решений. Поясняю: умные люди в МинЭнерго на протяжении многих лет (со времён СССР) разрабатывали эти правила, собирая лучшие технические решения в один документ. Эти решения – не пустые слова, поскольку они основаны на многолетнем опыте и статистических данных, и написаны пόтом и кровью. Поэтому я уверен – нужно, как минимум, прислушиваться к ПУЭ. А если решено отклониться от этих правил – нужно полностью брать ответственность на себя.
К тому же, ПУЭ – основной документ, который используется при прохождении теста на получение группы по электробезопасности. А если за вас возьмутся инспектора пожарного надзора или РосТехНадзора, они в первую очередь будут говорить про нарушения конкретных пунктов ПУЭ. За нарушение ПУЭ грозит административная ответственность согласно Статье 9.11 КоАП РФ. Поэтому штраф, который придётся платить, будет отнюдь не добровольным или рекомендательным.
Вывод может показаться парадоксальным: применять ПУЭ можно добровольно, но спрашивать с вас в случае его нарушения будут принудительно.
Я сожалею, что такой прекрасный свод правил, как ПУЭ, перестали обновлять. Если бы его обновляли и актуализировали, например, как Национальный Электротехнический Кодекс США – цены бы ему не было!
Про свод правил я сказал не зря. Существует свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий», к которому с 2016 года выпущено 6 изменений. СП256 можно считать более актуальным документом, но он касается только «жилищной» сферы, в отличии от ПУЭ.
Являются ли СП256 и ПУЭ-7 обязательными, пусть спорят юристы, а мы займемся более интересным делом – обсудим, что чаще всего ищут в ПУЭ. И для этого я составил ТОП-3 запросов со словом «ПУЭ» на основе данных Яндекса.
По каждому запросу мы посмотрим, какие пункты на него отвечают, проанализируем каждый пункт, и посмотрим, есть ли более актуальные на сегодняшний день документы (СП или ГОСТ). Разумеется, я не буду приводить полностью все пункты ПУЭ. По каждому вопросу я лишь буду давать свой развернутый комментарий.
Мою статью можно рассматривать лишь как путеводитель. Преимущественно буду рассматривать бытовой сектор.
Итак, рассмотрим рейтинг запросов по ПУЭ.
Запрос 1: Как выбрать сечение провода по току?
Ответы: Глава 1.3. ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА И ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ

Лидер моего рейтинга – запрос, который чаще всего касается одной таблицы, в которой приводятся данные по допустимым длительным токам для разных номинальных сечений и разных условий прокладки. Речь идёт о таблице 1.3.4 «Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами».
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| открыто | в одной трубе | |||||
| двух одножильных | трех одножильных | четырех одножильных | одного двухжильного | одного трехжильного | ||
| 0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
| 0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
| 150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
| 185 | 510 | — | — | — | — | — |
| 240 | 605 | — | — | — | — | — |
| 300 | 695 | — | — | — | — | — |
| 400 | 830 | — | — | — | — | — |
Более современный документ по этому запросу – ГОСТ 31996-2012. Там в таблице 19 приводится подобная информация. Стоит сказать на эту тему несколько слов.
- Длительно допустимый ток (ДДТ) очень сильно зависит от условий прокладки и для разных условий и температур эксплуатации может отличаться более чем в 2 раза.
- ДДТ также зависит от материалов жилы и изоляции кабеля. Таблицы с этими данными также приведены в главе 1.3. Стоит учесть, что новые алюминиевые сплавы по токовым нагрузкам имеют практически те же характеристики, что и обычный «старый» алюминий.
- Максимальная температура нагрева всегда присутствует не на кабеле, а в местах его подключения. Ведь переходное сопротивление любой клеммы всегда выше, чем сопротивление жилы той же длины. Учитывайте это при выборе защиты и уделяйте максимальное внимание качеству подключения – ведь перегрев и пожар возникают чаще всего именно там.
- Автоматические выключатели, предназначенные для защиты токопроводящих жил (ТПЖ) от перегрева, имеют свою время-токовую характеристику. В результате отключение происходит не мгновенно, а через некоторое время, которое может достигать 1 часа. Всё это время кабель будет греться. Однако, кабель также имеет некоторую тепловую инерцию, поэтому в некотором смысле тепловые характеристики автоматического выключателя и кабеля совпадают.
- В НТД не существует официальной таблицы, устанавливающей однозначную связь между ДДТ ТПЖ и номинальным током автомата. Для многих электриков это будет новостью – ведь многие блогеры и даже некоторые производителя выдумывают свои таблицы, интернет кишит ими.
По последнему пункту выскажусь немного подробнее. Моё мнение, основанное на нормативной документации, таково. В 99% случаев для розеточных цепей нужно использовать кабели с сечением ТПЖ 2,5 мм2, а для цепей освещения – 1,5 мм2. Больше – можно, меньше – нет, независимо от нагрузки.
Соответственно, защитный автоматический выключатель для розеток должен быть номиналом не более 16А, для освещения – не более 10А (часто достаточно 6).
Это правило универсально – нагрузкой розеточной линии я считаю не ночник мощностью 1 Вт и не бойлер мощностью 2 кВт, а розетку, которая может обеспечить нагрузку мощностью вплоть до 3,5 кВт. Любая розетка должна быть круглосуточно готова к любой нагрузке и к любым желаниям потребителя. При этом вся электропроводка должна обеспечивать безопасностью и себя, и потребителя.
Нет смысла приводить тут таблицы различных коэффициентов и токов в зависимости от ситуаций. Вы можете посмотреть их сами. Стоит лишь сказать, что лучше всего кабель проводит (имеет максимальный ДДТ) в воде и земле, при одиночной прокладке и при минимальных температурах. Хуже всего – при прокладке в пучках там, где охлаждение минимально. Я рекомендую для максимальной безопасности брать самые худшие условия, ведь один и тот же кабель зачастую на разных участках прокладки может охлаждаться по-разному.
Подробно о выборе кабеля и его тепловой защите я рассказывал в статьях:
Защищаем кабель правильно! Что говорит ГОСТ?
Мифы о кабеле. Собрание заблуждений
Сюда же можно отнести вопросы по прокладке кабеля. Ответы тут: Глава 1.3. ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА И ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ (прежде всего, по условиям допустимого тока), Глава 2.1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (по условиям механической защиты и пожарной безопасности).
Этот вопрос перекликается с предыдущим. При прокладке кабелей главное внимание уделяется двум факторам: исключить взаимное влияние (прежде всего, нагрев) и защитить от механических повреждений. Различные способы (в земле, в трубах, открыто, пучками) влияют и на нагрев (а значит, на ДДТ), и на защиту (а значит, надежность, долговечность и безопасность).
При прокладке кабелей нужно учитывать и вопросы электромагнитной совместимости, но в ПУЭ об этом ничего не сказано.
О способах прокладки и выборе кабелей с точки зрения пожарной безопасности также говорится в ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
Запрос 2: Заземление в ПУЭ
Ответ: Глава 1.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Этот популярный запрос, как мне кажется, можно разбить на два раздела – устройство заземления (заземлителя) и системы заземления (типы заземления системы электропитания). Этим вопросам посвящено довольно много пунктов. Я много общаюсь в соцсетях, и знаю, что волнует людей в первую очередь. Поэтому выделю главное и расскажу об этом своими словами.
- Заземление – это действие, или процесс. Заземлять – значит, подключать открытые проводящие части электроустановки к заземляющему устройству (п.1.7.28). А заземляющее устройство состоит из заземлителя (п.1.7.15) и заземляющего проводника (п.1.7.18). У нас же «заземлением» называют что угодно – заземлитель, заземляющий проводник, защитные проводники (РЕ), и даже третий контакт в розетках.
- Часто неверно говорят «контур заземления». Под этим обычно подразумевают заземлитель, который может быть любой формы. Например, сейчас очень популярны модульные заземлители – они занимают на участке площадку диаметром чуть больше 10 см, а для установки требуется лишь перфоратор. Вертикальная длина (глубина) обычно бывает 3, 6 или 9 м. Контур – лишь частный случай конструкции заземлителя, когда заземлитель имеет форму замкнутого контура, расположенного вокруг здания или по периметру участка.
- Важно понимать, что заземление производится только в пределах всего здания. Некоторые этого не понимают, и говорят о том или ином типе заземления в одном щитке, не учитывая место, где этот щиток установлен – в квартире на 9-м этаже, или в дачном домике. Совсем преступно пытаться самостоятельно организовать «заземление» и систему уравнивания потенциалов в своей квартире – этим вы подвергнете большой опасности и себя, и соседей по дому. Такими вещами должны заниматься проектные и монтажные организации, имеющие соответствующие лицензии и опыт.
По типам заземления систем электропитания я неоднократно высказывал своё мнение, вот недавние статьи:
Проблема учета по нейтрали в современных счетчиках
PEN или N? Как правильно называется этот провод?
Кроме ПУЭ, есть более актуальные документы по системам заземления:
– ГОСТ Р 50571.5.54-2024 (IEC 60364-5-54:2021) Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. «Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники»;
– ГОСТ 30331.1—2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. «Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».
Запрос 3: УЗО в ПУЭ
Очень популярны запросы к ПУЭ, касающиеся УЗО. В ПУЭ много информации, в основном она приведена в главах 1.7 и 7.1 Я скажу главное.

Всем, кто учил билеты на получение группы по электробезопасности, должно быть известно, что основными мерами защиты от поражения электрическим током является изоляция и заземление (если коротко). УЗО (ВДТ, АВДТ) – дополнительная, но очень действенная мера по обеспечению электробезопасности человека. Если коротко, УЗО отключает питание в том случае, когда возникает разница токов в фазном и нулевом проводах. Если появилась разница (которая называется дифференциальным током), значит, происходит что-то неприятное – например, ухудшилась изоляция или кто-то коснулся фазного провода.
Вопреки расхожему мнению, УЗО прекрасно справляется со своей функцией даже при отсутствии заземления.
Печально, но смертельно опасная ситуация возможна даже тогда, когда вы отключаете все автоматы в вашей квартире, в том числе вводной. Это связано с такими авариями, когда между металлическими частями инженерных систем возникает опасная разность потенциалов. Чтобы исключить эту опасность, в многоквартирном доме должна быть грамотно спроектированная и исправная система уравнивания потенциалов.
Где нужно ставить УЗО? Как вы уже поняли, я сторонник максимальной универсальности при максимальной безопасности. Поэтому у меня касательно установки УЗО есть непреклонное правило, которое позволяет не беспокоиться, что что-то пойдёт не так. Правило простое: ВСЕ групповые цепи в жилище, включая освещение, должны быть под дифференциальной защитой. Как правило, реализуется это двумя основными способами – либо через АВДТ (дифавтоматы), либо через ВДТ (УЗО), к которым, в свою очередь, подключаются групповые автоматические выключатели.
Схемотехника домашней энергосистемы может быть разной, в зависимости от планировки, требуемого функционала и индивидуальных предпочтений обитателей жилища. Но моё правило нарушаться не должно.
Выбор УЗО. Если коснуться параметров, то на групповых цепях в большинстве случаев нужно ставить УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током (который ошибочно называют утечкой) 30 мА.
Селективные и противопожарные УЗО. Если моё правило по установке групповых УЗО выполнено, никакого противопожарного УЗО на вводе в этом щитке быть не должно. Если же вы хотите продублировать защиту, то ставьте селективное УЗО на 100 или 300 мА, которое является противопожарным. Такая установка имеет максимальный смысл, если УЗО стоит в вышестоящем щитке (например, в подъезде, либо на опоре или на фасаде дома).
Подробно изложил эту тему в статье:
УЗО — что говорится про него в НТД. Обзор пунктов
Заключение
Несмотря на то, что в ПУЭ-7 есть неточности и устаревшие пункты, этот документ есть и будет самым главным сборником правил для всех, кто работает во всех сферах электротехники. Хотите работать долго, успешно и безопасно? Пусть ПУЭ будет вашей настольной книгой.