Все предохранители внешне похожи, так как их типоразмеры и конструктив соответствуют международным стандартам для обеспечения взаимозаменяемости. Между тем, самые важные элементы предохранителя, влияющие на его надежность работы, находятся внутри корпуса предохранителя – это плавкая вставка и песчаная смесь, которой заполняют корпус предохранителя. В этой статье мы расскажем, почему песчаная смесь так важна и почему так сильно отличаются цены у разных производителей.Промышленный предохранитель состоит из плавкой вставки, керамического корпуса, песчаной смеси, защитных крышек и токоведущих ножей. При срабатывании предохранителя плавкая ставка перегорает, при этом цепь протекания тока КЗ разрывается и загорается дуга, которую необходимо быстро и эффективно гасить. Именно от качества песчаной смеси зависит, насколько эффективно предохранитель погасит дугу, обеспечивая её охлаждение и деионизацию и как результат, надёжное и безопасное отключение защищаемой нагрузки.

pic1.png
pic2.png

При производстве предохранителей Sinvel к песчаной смеси предъявляются строгие требования по электрическим, химическим и физическим свойствам:1) Химическая чистота — при производстве предохранителей Sinvel используют несколько типов песка в зависимости от типа предохранителя, но в каждом случае особое внимание уделяется отсутствию примесей, так как наличие примесей в составе песка, ведет к созданию проводящих каналов и выделению газов в условиях высокой температуры, что приводит к снижению диэлектрической прочности и повышению давления внутри корпуса предохранителя.

  • Для общепромышленных предохранителей Sinvel FNH используется природный кварцевый песок, который изготавливается путём дробления из высокочистого кварцита. Далее смесь просеивается, подвергается кислотной промывки, магнитной сепарации и сушки. В итоге получается песок с содержание диоксида кремния (SiO2) минимум 99,9%.
  • Для быстродействующих предохранителей Sinvel SVF применяется синтетический кварцевый песок, который изготавливается из кварца высокой чистоты путем его плавления и дальнейшего охлаждения. Такой песок обладает самым высоким процентом чистоты - более 99,99% и как следствие, стабильными характеристиками.

2) Фракционный состав смеси — это важнейший параметр, влияющий на качество работы предохранителя. Если использовать только крупную фракцию, то пары металла, образующиеся при горении дуги, будут свободно перемещаться, поэтому гашение дуги будет неэффективным. Слишком мелкая фракция тоже плохо — в этом случае при воздействии высоких температур, сопровождающих горение дуги, будет происходить спекание гранул песка, что в свою очередь приведет к образованию твердых блоков, а это затруднит охлаждение паров металла. В предохранителях Sinvel используется специально подобранная смесь песка различных фракций от 0,1 до 0,8 мм, смешанных в определённой пропорции. Это позволяет добиться оптимального соотношения между гранулами и пустотами, что обеспечивает оптимальную работу смеси при гашении дуги.3) Отсутствие остаточной влаги. Имеющаяся в воздухе влага мгновенно испаряется, что создает избыточное давление, которое может привести к разрушению корпуса предохранителя. Поэтому содержание влаги в песчаной смеси в предохранителях Sinvel тщательно контролируется и не превышает 0,05%.4) Технология заполнения. В общепромышленные предохранители Sinvel FNH песок засыпается стандартным способом. В быстродействующие предохранители SVF Sinvel песок засыпается под давлением, что позволяет обеспечить максимальную плотность заполнения песка в корпусе.

pic3.png
pic4.png

При производстве предохранителей Sinvel уделяются самые высокие требования к качеству материалов и их свойствам. Выбирая любой из предохранителей Sinvel, можно быть уверенным в его надежной работе и качестве материалов.В номенклатуре Sinvel представлен широкий выбор предохранителей для всех сфер применения: защита полупроводников, преобразователей частоты, аккумуляторных батарей, подвижного электрического транспорта и возобновляемой энергетики. Широкий выбор номинальных токов, напряжений и характеристик позволяет подобрать предохранители для самых требовательных применений.Для заказа предохранителей и получения технической консультации обращайтесь к эксклюзивному дистрибьютору Sinvel в РФ – АйДи-Электро.

Источник: Sinvel