Строительство объектов энергоснабжения в условиях низких температур

8 февраля 2012 г. в 13:11

«Ленэнерго» и «МРСК» — крупнейшие распределительные сетевые компании России,которые с каждым годом наращивают объемы отпуска электроэнергии и, как следствие, количество строящихся объектов. Строительство в некоторых регионах РФ часто бывает затруднено из-за не благоприятных условий для использования основного строительного материала — бетона.

Оптимальными условиями для быстрой реакции затвердеваниями между составами раствора принято считать показатель влажности около 90% и температурой воздуха не ниже +20 градусов. Именно так можно достигнуть затвердевания смеси без вреда для конструкции.

Но уже при температуре окружающего воздуха +5°С бетонные смеси резко снижают набор прочности. Процесс протекания реакции гидратации замедляется, а при температуре ниже 0°С химически несвязанная вода превращается в лед. Как следствие в бетоне возникают напряжения, разрушающие его структуру, и бетон не может набрать проектной прочности.

Для решения актуальной проблемы большинство операторов «Ленэнерго» и филиалов «Холдинга МРСК» при строительстве объектов энергоснабжения прибегают к электротермообработке бетона. Данный способ обработки позволяет значительно ускорить сроки строительных работ, использовать экономически более выгодные бетонные смеси без специальных добавок, предупредить преждевременное замерзание смеси, что в целом позволяет оптимизировать строительно-ремонтные работы в условиях пониженных температур.

Для электротермообработки используют специальное оборудование — комплектные трансформаторные подстанции для прогрева бетона. Все большей популярностью пользуется КТП типа КТПТО-80 мощностью 80 кВА и напряжением 380/55-95В, производства Минского ЭТЗ им. В.И.Козлова, с автоматическим или ручным регулированием температуры. Так, компанией «МИТЭК», официальным дилером завода, в 2009г. было продано всего 20 шт. данного типа КТП, а за период 2010-2011 уже более 130 шт.

Подстанция КТПТО-80 представляет собой установку с трехфазным трехобмоточным трансформатором типа ТМТО-80 У1 с естественным масляным охлаждением и используется для электропрогрева и других способов электротермообработки бетона и мерзлого грунта, а также для питания временного освещения и ручного трехфазного электроинструмента на напряжение 42 В в зимнее время, в условиях строительных площадок. В КТПТО имеются блокировки, обеспечивающие безопасность работ обслуживающего персонала.

Используемый в данном виде подстанций способ электропрогрева основан на передаче тепла бетону от заложенных в него проводов, нагреваемых сильным током до температуры 100 градусов. Т.к. бетон имеет хорошую теплопроводность, тепло быстро распространяется, что значительно ускоряет процесс затвердевания.

В качестве нагревательных проводов применяют специальные провода для бетона марки ПНСВ со стальной оцинкованной жилой диаметром от 1,2 до 3,0 мм в ПВХ изоляции. КТПТО-80, осуществляет электропитание нагревательных проводов, и имеет несколько ступеней пониженного напряжения, что позволяет регулировать тепловую мощность, выделяемую проводами при изменении наружной температуры. Диапазон устанавливаемой на датчике температуры может варьироваться от 0 до 100 градусов.

Одной подстанцией типа КТПТО-80 можно обогреть около 10-15 м3 бетона конструкций при температуре наружного воздуха -5 градусов.

Компания «МИТЭК» является официальным дилером Минского ЭТЗ им. В.И.Козлова на территории России, и уже более 16 лет успешно поставляет своим клиентам электротехническое оборудование. Среди основных потребителей КТПТО-80 можно выделить не только сетевые компании, но и крупные строительные организации. Данные виды подстанций используются ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», ОАО «Мостострой № 6», СК «Петрострой», ООО «СЭК», ОАО «Монолитстрой», ООО «Главстрой-Кубань», ОАО «Мурманскстройпром» и пр.

Качество и высокая квалификация работы всегда высоко оценивается партнерами «МИТЭК», о чем свидетельствует множество благодарственных писем и рецензий. Надежное и долгосрочное сотрудничество характеризуется не только качеством продукции, но и своевременными поставками, грамотной работой специалистов и индивидуальным подходом к каждому заказчику, которыми по праву гордится «МИТЭК».

В преддверии сезона и, как следствие, повышенного спроса на подстанции для прогрева бетона, компанией заранее были завезены КТПТО-80, в достаточном, для удовлетворения потребительского спроса, количестве, на собственный склад в Санкт-Петербурге, площадью около 0,5 га земли, что позволит и в этом году поддерживать высокую эффективность работы.

Как и прежде компания «МИТЭК» открыта для новых предприятий и приглашает их к взаимовыгодному партнерству!

По материалам ООО «МИТЭК» — официального дилера «Минского ЭТЗ им. В.И. Козлова»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Счетчик однофазный с расщепленной архитектурой МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D

Счетчик с расщепленной архитектурой «МИРТЕК 12 РУ», самое передовое и технологичное решение на современном российском рынке приборов учета электрической энергии. Однофазный многотарифный счетчик электроэнергии «МИРТЕК 12 РУ» используются в загородных домах, малоэтажном строительстве, садовых товариществах и гаражных кооперативах. МИРТЕК 12 РУ имеет класс точности, как по активной, так и по реактивной энергии один-ноль. В качестве датчиков тока в приборе используется шунт. В модельном ряду имеются исполнения с двумя датчиками, как в фазной, так и нулевой цепи. Применение в качестве датчика тока шунта, дополнительно позволяет защитить прибор от хищений электроэнергии. Прибор оснащен двумя электронными пломбами, как в корпусе прибора, так и под клеммной крышкой, что позволяет зафиксировать несанкционированный доступ к прибору и записать информацию об этом в независимые журналы событий. МИРТЕК 12РУ также обеспечивает защиту и фиксацию, в журнале событий, внешних воздействий, как переменного магнитного поля, так и постоянного магнитного поля мощность 500 мТл (милиТесла). Применение передовых схемотехнических решений и специальных комплектующих позволило обеспечить прибору малый стартовый ток и дополнительную защиту от повышенных входных напряжений и импульсных помех. Счетчик МИРТЕК 12 РУ ведет учет электрической энергии по 4 тарифам в 8 тарифных зон суток. Осуществляет раздельную тарификацию в будние, субботние и воскресные дни. Хранит измеренные получасовые значения 128 суток. Хранит измеренные месячные значения энергии 36 месяцев. Прибор ведет измерение параметров сети, сохраняет профиль как активной, так и реактивный мощности. МИРТЕК 12 РУ оснащен оптическим портом для локального обмена данными, интерфейсом RS-485 имея для дистанционного снятия информации. МИРТЕК 12РУ также оснащен, двумя коммуникационными модулями для дистанционного сбора данных. Два коммуникационных модуля служат для организации сети, по радиоканалу RF 433 так и по технологии ZigBee.
Жидков Игорь · ООО "НОВАТЕК ИНЖИНИРИНГ" · 8 апреля · Россия · Ставропольский край
Счетчик однофазный с расщепленной архитектурой МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D

ПРОДАМ: ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЯМЗ: ДЭС СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ШАССИ: Представляет из себя шасси...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ПРОДАМ: Распределительное устройство для строительных площадок-РУСП

РУСП предназначено для безопасного распределения энергии и для подключения различных электроприемников. Область применения не ограничивается строительными площадками, данное устройство может применяться и в садовых товариществах, и в гаражных кооперативах, и во многих других ситуациях, где необходимо безопасное использование силового электрооборудования. Конструкция РУСП позволяет соединять устройства между собой, что расширяет зону действия электроприёмников. Корпус изготовлен из высококачественного АВС-пластика или металла с порошковым покрытием. Осуществлена защита пользователей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановок, или после повреждения изоляции на токоведущих проводниках. Защита от возгорания вследствие протекания токов утечки на землю в местах повреждения изоляции. Защита работающих электроаппаратов от перегрузки и короткого замыкания. Преимущества: Повышенная коррозионная стойкость Высококачественный АВС-пластик/Металл с порошковым окрашиванием Малогабаритная конструкция Малый вес, переносной вариант Высокая технологичность и простота использования Высокий уровень электробезопасности Сертификат соответствия Широкая линейка типов, индивидуальное исполнение.
ELECTROFF · ELECTROFF · 22 апреля · Россия · г Москва
Распределительное устройство для строительных площадок-РУСП

УСЛУГИ: Строительство электросетевых объектов

Группа «СвердловЭлектро» занимается строительством электросетевых объектов «под ключ» и выполняет следующие виды работ: – предпроектное обследование объекта строительства (реконструкции) – разработка проектной и рабочей документации, согласно технических условий, включая полный комплекс согласований в соответствующих организациях; – Строительные работы; – поставка силового, вспомогательного оборудования, материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные работы; – технологический инжиниринг. Группа «СвердловЭлектро» имеет лицензии Федерального агентства по строительству и ЖКХ на проектирование и строительство зданий и сооружений.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Группа СВЭЛ, АО

ПРОДАМ: Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера

Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера используется для учета и распределения электрической энергии внутри квартир, жилых, общественных и производственных зданий, а также защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S). Дилерская сеть по всей России. Узнай на сайте компании, где можно купить щиток учетно-групповой в Вашем городе.
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.