Экономическая эффективность внедрения индикаторов короткого замыкания в распределительных сетях 6-35 Кв

  • 2777
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Оценивается технико-экономическая эффективность внедрения и срок окупаемости индикаторов короткого замыкания в электрических сетях 6-35 кВ. В статье анализируются параметры функционирования энергетической системы с индикаторами и без них, полученные в «Центральных электрических сетях» и «Троицких электрических сетях» ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» и ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго».

В этих энергетических системах при установке индикаторов короткого замыкания в воздушных или кабельных линиях электропередач зафиксировано сокращение времени отыскания места короткого замыкания, недоотпуска электроэнергии и затрат на отыскание места повреждения в примерно два раза. При внедрении различных приборов, способных передавать данные об аварии на диспетчерский пункт или в систему SCADA с помощью радиоканала или GSM/GPRS-связи, эффективность системы возрастает ещё сильнее. Оснащение сетей такими приборами позволит энергетическим компаниям избежать штрафов и снизить количество жалоб и претензий от потребителей.

Введение

В XXI веке развитие техники и технологии идёт быстрыми темпами. В том числе и в российскую энергетику постоянно приходят новые материалы и новые изобретения. Однако перед тем как внедрять новинки в существующую систему, надо понять, зачем мы это делаем и что нам это даст. При оценке целесообразности внедрения новой техники учитывают три компонента: технический, социальный и экономический. Технический компонент характеризует то, насколько технически прогрессивно нововведение. Прогрессивная конструкция или технология не должны уступать лучшим отечественным и зарубежным образцам. Социальный компонент показывает, насколько новая техника влияет на экологическую ситуацию и на условия труда. Экономическая составляющая характеризует экономический эффект, который получит народное хозяйство от внедрения данного нововведения в конкретных условиях. Именно этот компонент имеет наиболее легко исчисляемое количественное (денежное) выражение.

Так сложилось, что в современной российской энергетике простых, устаревших технологий больше всего в электрических сетях мощностью 6-35 кВ. При этом от функционирования этих участков сети во многом зависит надёжность системы энергоснабжения, поскольку непосредственно от них идёт питание к большей части конечных потребителей. Хотя электросети более высокого класса напряжений (110-220 кВ) во многом уже снабжены современным оборудованием и средствами АСУ ТП и РЗА, воздушные линии и подстанции 6-35 кВ по степени оснащенности последними новинками технического прогресса заметно проигрывают. Но именно электросети низкого класса напряжения обладают большей суммарной протяженностью и сложной системой ветвления, организованного различными способами.

Очевидно, что в энергетическую систему России следует внедрять технические новшества, способствующие бесперебойной работе сетей 6-35 кВ. Учитывая, что воздушные линии этих сетей весьма подвержены авариям за счёт пробоя изоляторов, обледенения, обрыва электропроводов, упавших на провода деревьев и других источников коротких замыканий, необходимо внедрять приборы, способные оперативно указать место повреждения линии, вследствие чего, угроза длительного отключения электроснабжения будет сведена к минимуму. Одним из перспективных изобретений являются индикаторы короткого замыкания ИКЗ, предназначенные для определения местоположения короткого замыкания и мониторинга состояния воздушных линий распределительных сетей напряжением 6-35 кВ. Рассмотрим более подробно целесообразность внедрения этой новинки.

Технологическая целесообразность внедрения

Хотя идея производства и внедрения индикаторов короткого замыкания разрабатывается совсем недавно, в настоящий момент подобные приборы уже производятся фирмами многих стран. В США производством индикаторов короткого замыкания занимаются фирмы Power Delivery Products, Eaton's Cooper Power Systems, Smart Grid Solutions и Schweitzer Engineering Laboratories, в Германии - Horstmann и Elektro-Mechanik, в Норвегии — Nortroll, в Австралии — GridSense. В России патент на индикаторы короткого замыкания получен компанией «АНТРАКС». Она же выпускает несколько линеек индикаторов короткого замыкания (ИКЗ). Все компании в своих приборах используют различные механизмы определения тока короткого замыкания. Технологически отечественная разработка не уступает и даже опережает зарубежные. Это видно из сравнения технической документации на сайтах производителей. Как и у лучших зарубежных компаний, у российского производителя есть комплекты приборов для установки на столб ЛЭП, на провода ЛЭП и в ячейку КРУ. Таким образом, с помощью прогрессивной российской разработки можно организовать комплексный контроль распределительных сетей 6-36 кВ.

Социальная целесообразность внедрения

Внедрение индикаторов короткого замыкания в российской энергетике улучшает социальную обстановку в общественном плане за счёт значительного сокращения времени ликвидации аварии, следовательно и времени отключения потребителей. Кроме того, внедрение индикаторов короткого замыкания способствует улучшению социальной обстановки в индивидуальном плане, заметно облегчая труд специалистов оперативно-выездных бригад. Следует отметить, что сокращение выездов, ремонтной техники (особенно объездов линий целиком) уменьшает урон окружающей среде, в частности в зонах черноземов, болот и тундры. А это колоссальная проблема в условиях российского бездорожья.

Рассматривая в совокупности технические, социальные и экономические показатели целесообразности внедерения новой техники, мы узнаем технико-экономическую эффективность мероприятия — конечный критерий оценки внедрения новой техники. Чаще всего количественно оценивают только экономический фактор — экономическую эффективность, поэтому давайте рассмотрим её поподробнее, как наиболее точно оцениваемый показатель.

Экономическая эффективность внедрения индикаторов короткого замыкания в воздушной сети (опыт филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»)

Экономическая эффективность характеризуется соотношением экономического эффекта, полученного в течение года, и затрат, обусловленных проведением данных мероприятий. Проанализируем получаемый экономический эффект от внедрения индикаторов короткого замыкания на основе данных, полученных в производственных условиях филиалов ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»: «Центральные электрические сети» и «Троицкие электрические сети» в 2011 году.

В «Центральных электрических сетях» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» по оценке начальника службы распределительных сетей износ основных производственных фондов на 2011 год составлял 66%. При этом количество отключений в распределительных сетях напряжением 6-10 кВ за 2011 год выросло на 16% по сравнению с 2010 годом. В «Центральных электрических сетях» было установлено 3 комплекта индикаторов короткого замыкания. На примере установки одного из них на участке воздушной линии 10 кВ (фидер 14 «Ферма» - ПС 35/10 кВ «Мирная» - участок в среднем с тремя авариями в год), были получены следующие данные:

Показатель До установки индикаторов После установки индикаторов
Замыкание на отпаечной ВЛ Замыкание на магистральной ВЛ
Протяженность объезда и осмотра ВЛ 22 км 12 км 10 км
Время отыскания повреждения 66 мин 35 мин 30 мин
Недоотпуск э/э кВтч/год 597 кВтч 321 кВтч 271 кВтч
Затраты на отыскание места повреждения руб/год 14 846 руб 7 897 руб 6 871 руб

Установленные индикаторы позволили выявлять область повреждения на «отпайке» или магистральной ВЛ. Это уменьшило время отыскания повреждения, и соответственно недоотпуск электроэнергии. До установки индикаторов затраты на отыскание места повреждения на этой воздушной линии в «Центральных электрических сетях» составляли 14 846 рублей в год. То есть примерно 675 рублей на каждый километр, осмотренный специалистам оперативно-выездных бригад электросетей, включая заработную плату, оплату горючего и износа спецтехники. Близкие показатели получились и у начальника службы распределительных сетей ПО «Троицкие электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». Там до установки индикаторов неисправности затраты на отыскание места повреждения на воздушной линии длиной в 23 км в «Троицких электрических сетях» составляли около 12900 рублей в год, то есть примерно 560 рублей на каждый километр. После установки индикаторов в «Центральных электрических сетях» время отыскания повреждений снизилось более чем в два раза. Соответственно, недоотпуск электроэнергии и затраты на отыскание места повреждения при возникновении аварийной ситуации снизились более чем в два раза. Похожие результаты получены в «Троицких электрических сетях», где затраты на поиск места повреждения на ВЛ-10 кВ сокращаются минимум в 2 раза, время отключения потребителей и недоотпуск электроэнергии так же сократятся не менее чем на 50%.

Срок окупаемости индикаторов короткого замыкания

При внедрении индикатора неисправности на воздушных линиях 6-10 кВ при протяженности объезда и осмотра ВЛ в 22 километра, экономический эффект в течение года составил около 7 тысяч рублей. При этом в рассматриваемом варианте были использованы простейшие индикаторы 110 Eµ, требующие визуального осмотра линии, аналогичные индикаторам ИКЗ-1 производства компании «АНТРАКС». При рыночной стоимости прибора ИКЗ-1 в 18 000 рублей, его внедрение окупается приблизительно за 2,5 года. Очевидно, что, при увеличении длины участка ВЛ, который необходимо осматривать в случае аварии, а также при расположении участков «отпаек» ВЛ в труднодоступных местах, установка индикатора короткого замыкания ещё более сократит время и затраты на отыскание места повреждения, и, следовательно, значительно увеличит экономический эффект от установки одного прибора. Также увеличится экономический эффект установки индикатора и на участках с более высоким числом коротких замыканий в год.

Сокращение времени восстановления электроснабжения и недоотпуска электроэнергии при использоваении ИКЗ

Сокращение времени отыскания повреждениям как минимум в два раза при установке индикатора короткого замыкания — очень важный фактор. При этом сокращается и время отключения потребителей, что очень актуально для выполнения современной программы сокращения времени восстановления электроснабжения при аварии. Согласно этой программе МОЭСК берет на себя социальные обязательства сократить время полного восстановления электроснабжения в случае аварии с 216 до 160 минут, то есть на 26%. Использование индикаторов короткого замыкания в распределительных сетях ВЛ 6-35 кВ позволяет сократить это время минимум на 40%, как показали испытания, а значит выполняет задачу сокращения среднего времени восстановления электроснабжения в МОЭСК. Это позволит энергетическим компаниям избежать штрафов и снизить количество жалоб и претензий от потребителей.

При установке и эксплуатации более сложных модификаций приборов ИКЗ, производимых компанией «АНТРАКС», экономическая эффективности заметно увеличится, поскольку, при незначительном увеличении их стоимости, значительно возрастает их функциональность. При возникновении аварии они самостоятельно передают данные диспетчеру РЭС по различным каналам связи, определяют аварийную фазу и другими методами способствуют сокращению времени поиска места повреждения и восстановления подачи энергии. А это значит, что они способствуют и сокращению недоотпуска электроэнергии, который, как мы видим из предыдущих расчетов, в «Центральных электрических сетях» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» в среднем при аварии на воздушных линиях электропередач напряжением 6-10 кВ составил 597 кВтч/год. Недополученные средства за недоотпуск электроэнергии при внедрени ИКЗ тоже значительно уменьшатся, более чем в два раза.

Использование индикаторов короткого замыкания в ячейках КРУ (опыт филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»)

Использование более интеллектуальных моделей ИКЗ-2, ИКЗ-3 или ИКЗ-К1, передающих информацию о конкретном месте аварии на пульт диспетчера, в систему телемеханики или в систему SCADA, позволяет максимально быстро провести мероприятия по восстановлению электроснабжения, а, значит, ликвидирует опасность штрафов за недоотпуск для энергоснабжающей компании. Не менее эффективно и использование индикаторов короткого замыкания для ячеек КРУ. Заместитель начальника ОТС ЦУС Филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" сделал расчёт изменения показателей при установке индикаторов короткого замыкания для ячеек КРУ на кабельной линии 6 кВ фидер «Город 3» - ПС «Белгород» (8 ТП, нагрузка 650 кВт):

Показатель До установки индикаторов После установки индикаторов
Время восстановления электроснабжения 1,84 час 1 час
Недоотпуск э/энергии кВтч/год 1196 кВтч 650 кВтч
Горюче-смазочные материалы 60 минут в пути 40 минут в пути

Очевидно, что время отключения потребителей и недоотпуск электроэнергии сократились на 40%, также на треть уменьшились расходы на горюче-смазочные материалы для специалистов выездных бригад.

Внедрение индикаторов короткого понижает трудозатраты, поскольку отпадает необходимость большого количества специалистов оперативно-выездных бригад. Кроме того, упрощаются работа этих специалистов, поскольку индикатор можно поставить на хорошо просматриваемом месте, и им не придётся бороться со сложным рельефом местности и объезжать всю линию в целом. Значительно снижается износ оборудования.

Заключение

Сегодня перед российской энергетикой как никогда остро стоит вопрос повышения надёжности, энергоэффективности и освоения новых технологий. В современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей промышленности, растут требования обеспечения непрерывного электроснабжения ответственных потребителей и финансовая ответственность перед ними. Все более высокие требования предъявляет общество к энергоснабжающим компаниям, в частности дальнейшего сокращения времени полного восстановления электроснабжения при авариях. Но силы природы, напротив, с каждым годом всё более противоречат человеку, способствуя коротким замыканиям на линиях электропередач посредством обрыва проводов ураганом и обледенением, падением деревьев и ветвей на провода, затоплениями и повреждениями кабеля. Сберечь энергетикам деньги сможет, прежде всего, быстрое противодействие силам природы, а значит использование индикаторов короткого замыкания. В этой статье наглядно показано, с использование данных от работы реальных приборов в реально существующих участках распределительных сетях 6-35 кВ, технико-экономическая эффективность внедрения индикаторов короткого замыкания.

Компания «АНТРАКС»

Коготкова Екатерина
Все новости и публикации пользователя Коготкова Екатерина в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-Сигнал ОМП 6-35 кВ

А-Сигнал ОМП 6-35кВ — это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов в электрических сетях среднего класса напряжения. Прибор сочетает в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии. А-Сигнал ОМП предназначен для обнаружения факта и определения направления межфазных коротких замыканий (МФЗ), однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей. Прибор устанавливается на объекты с классом напряжения 6-35 кВ, где установлены три штатных трансформатора тока. Прибор комплектуется датчиками в виде трансформаторов тока SCTxxx, которые надеваются на вторичную цепь штатных датчиков тока. Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления. А-Сигналы ОМП, объединенные в систему, позволяют определять место повреждения с точностью до ±300 м. Преимущества А-Сигнал ОМП: — Чёткое определение места повреждения на линии с точностью ±300 метров. — Работает в единой системе мониторинга для контроля фидера и всех его отпаек. — Регистрирует и анализирует аварийные процессы, селективно обнаруживая любые повреждения линии и измеряя основные параметры электроэнергии. А-Сигнал ОМП может работать без перенастройки в радиальных сетях, в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения, а также в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью. Возможна работа в сети с заземленной нейтралью. Питание осуществляется от источника переменного напряжения ~110 — 240 ±10% В (промышленная частота от 45 до 65 Гц). Для определения места повреждения используется локационный способ, заключающийся в фиксации времени прихода возмущения к точкам установки устройств на контролируемом участке электрической сети (фидере) и их дальнейшему сравнению.
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 22 марта · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-Сигнал ОМП 6-35 кВ

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-Сигнал+ ОМП 6-35 кВ

А-Сигнал+ОМП 6-35кВ — это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов в электрических сетях среднего класса напряжения. Прибор сочетает в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии. А-Сигнал+ОМП предназначен для обнаружения факта и определения направления межфазных коротких замыканий (МФЗ), однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей. Прибор устанавливается на объекты с классом напряжения 6-35 кВ, где нет штатных трансформаторов тока. Прибор комплектуется датчиками тока (ДТ) на базе катушки Рогвоского. Катушки Роговского надеваются на каждый фазный провод. Место установки ДТ — фазные провода. Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления. А-Сигналы+ОМП, объединенные в систему, позволяют определять место повреждения с точностью до ±300 м. Преимущества А-Сигнал+ОМП: — Чёткое определение места повреждения на линии с точностью ±300 метров. — Работает в единой системе мониторинга для контроля фидера и всех его отпаек. — Регистрирует и анализирует аварийные процессы, селективно обнаруживая любые повреждения линии и измеряя основные параметры электроэнергии А-Сигнал+ОМП может работать без перенастройки в радиальных сетях, в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения, а также в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью, возможна работа в сети с заземленной нейтралью. Питание осуществляется от источника переменного напряжения ~110 — 240 ±10% В (промышленная частота от 45 до 65 Гц). Для определения места повреждения используется локационный способ, заключающийся в фиксации времени прихода возмущения к точкам установки устройств на контролируемом участке электрической сети (фидере) и их дальнейшему сравнению.
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 22 марта · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-Сигнал+ ОМП 6-35 кВ

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-СИГНАЛ К3

Монитор электрической сети А-СИГНАЛ К3 предназначен для определения поврежденного участка на воздушных и кабельных линиях распределения электросетей напряжением 6-35 кВ для фиксации и индикации протекания токов короткого замыкания и замыкания на землю. Монитор может работать на линиях с изолированной и резистивной нейтралью. Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления, передача данных об аварии осуществляется через релейный выход (Modbus опционально). Преимущества А-СИГНАЛ К3: — Оптимален для определения МФЗ и ОЗЗ с токами более 10 А — Визуально разделяет типы аварий и аварийную фазу — Сохраняет во внутренней памяти 10 аварий — Передаёт данные по RS-485 (протокол MODBUS) в ПАК КОМОРСАН и SCADA-систему А-Сигнал К3 проводит анализ данных, полученных от измерительных датчиков, определяет тип аварии, активирует мигание одного или нескольких светодиодов, соответствующих аварии. Одновременно с миганием светодиодов передаются данные об аварии с помощью настраиваемого релейного выхода или интерфейса RS-485. Прибор может фиксировать следующие типы аварий: по току междуфазного КЗ и по току ОЗЗ с токами более 10 А. В случае пропадания основного питания в момент фиксации аварии, происходит переключение на резервный источник питания для светодиодов. На лицевой части корпуса регистрирующего прибора расположены 4 светодиода, отображающие тип аварийной ситуации. Первые три светодиода отображают наличие КЗ в соответствующей фазе электрической сети. Четвертый светодиод отображает наличие замыкания на землю. В нормальном режиме работы светодиодная индикация не включена. У прибора имеются два настраиваемых сигнальных реле. А-Сигнал К3 — простая модификация монитора электрической сети линейки А-Сигнал без определения направления на аварию. Дополнительные возможности А-СИГНАЛ К3: — питание индикатора от источника постоянного или переменного тока напряжением 220/110 В и 220 В соответственно; — резервный источник для питания светодиодов в момент индикации...
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 22 марта · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-СИГНАЛ К3

ПРОДАМ: Кнопки и индикаторы CHINT

Прокладка сетей, установка оборудования, наладка электроснабжения — все эти операции нуждаются в широком спектре разнообразной техники. В частности, нужно оборудование, позволяющие осуществлять оперативное управление подачи электричества и получать реальную информацию о состоянии электрических сетей. Для этих целей, специально разрабатывались кнопки и индикаторы Chint. Кнопки и индикаторы это –специальное, компактное и многофункциональное оборудование. Его главным преимуществом является универсальность, что позволяет использовать на самых разных объектах: — торговые центры; — промышленные предприятия; — частные и жилые дома; — офисные помещения; — склады и многое другое. Небольшие размеры позволяют устанавливать блоки даже в труднодоступных местах. В связи с этим, большое количество потребителей предпочитают из большого разнообразия, купить кнопки и индикаторы Chint, для оборудования электрощитов и отдельно стоящих блоков управления. Представленное оборудование можно разделить на два типа: для контроля и индикации. Первый вид используется для автоматического управления реле, магнитными пускателями, контакторами, автоматическими блоками и другим оснащением. Простота конструкции позволяет приспособить кнопки для любого оборудования и организовать оперативный контроль над системой. При этом комплектующие производства «Чинт Электрик» подходят для эксплуатации в электросетях с напряжением до 250 Вольт постоянного и до 415 Вольт — переменного тока. Устройства отвечают требованиям класса безопасности IP40, прочный и герметичный корпус защищает от грязи, пыли и влаги. Все эти свойства и доступная цена на кнопки Chint делает оборудование выгодным, для любого объекта. Второй вид специального оборудования — это индикаторы, позволяющие контролировать и следить за состоянием всей электросети. В их основе лежат диоды, которые посредством различных цветов могут сигнализировать о состоянии системы и степени работоспособности в реальном времени. Сегодня очень часто...
Отдел продаж · МетроМет · 22 марта · Россия · Московская обл
Кнопки и индикаторы CHINT

ПРОДАМ: Индикаторы и кнопки Chint

Кнопки и индикаторы — важнейшие элементы управления. От их удобства, функциональности, надежности и долговечности зависит работа любого электротехнического оборудования. Например, кнопка, представляя собой простейшее устройство, отвечает за включение и отключение подачи электрического тока в цепях, что является важнейшим условием работы оборудования. С другой стороны, индикаторы сообщают о работе сетей и агрегатов, позволяя ориентироваться в необходимости экстренной остановки, перезапуска и устранения неполадок. Также существуют светосигнальные кнопки, купить их можно в нашей компании. Они совмещают в себе функционал обычных кнопок и индикаторов. Любые индикаторы, кнопки Chint — это высокотехнологичные и надежные компоненты, как и любое другое оборудование, выпускаемое компанией. Их качество доказано временем: производитель работает на рынке почти 35 лет, за это время он завоевал четверть всего мирового рынка и почти половину рынка Китая. Изделия этой марки узнаваемы в 100 странах мира, индикаторы и кнопки «пуск-стоп» широко используются как в Европе, Америке, Азии теперь и в России. Оборудование нашло широкое применение в энергетическом секторе, на промышленном производстве и в других различных сферах деятельности человека. Кнопками и индикаторами оснащаются отдельные силовые агрегаты и целые инженерные сети в производственных помещениях, общественных зданиях и на прочих объектах жилищно-коммунального хозяйства. Компания «МетроМет» предлагает купить кнопки Чинт в Москве по выгодной цене. При необходимости на все ваши вопросы ответят опытные консультанты. ОТЗЫВЫНАГРАДЫУСЛУГИНОВОСТИКОНТАКТЫ Адрес: Москва и Московская об
Отдел продаж · МетроМет · 22 марта · Россия · Московская обл
Индикаторы и кнопки Chint
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.