Правовые аспекты проектирования и производства установок компенсации реактивной мощности собственников производственных (производственно-коммерческих)

30 июля 2014 г. в 10:23

Актуальности компенсации реактивной мощности в сетях различного напряжения для страны в целом и производственных/производственно-коммерческих предприятий в частности посвящено немало публикаций в печатных и/или электронных средствах информации, однако:

  • даже скрупулезные емкие инструкции производителей с подетальным описанием превентивных мероприятий по мониторингу эксплуатируемой сети/сегмента сети не включают правовые основы проектирования/производства средств и установок компенсации реактивной мощности (КРМ, УКРМ), обеспечивающие официальную формализацию КРМ/УКРМ и их аналогов на производственных (производственно-коммерческих) объектах;
  • превалирующее большинство публикаций с правовой «подоплекой» ориентировано на освещение действующих нормативно-правовых актов, экономически стимулирующих мероприятия по компенсации реактивной мощности;
  • реализуемые производителями и торговыми компаниями установки компенсации реактивной мощности сертифицируются по нескольким пунктам одного-двух стандартов (например, ГОСТ 12.2.007.5-75 «Система стандартов безопасности труда. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности», ГОСТ 1282-88 «Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия»), но с введением в действие Технических регламентов РФ и Технических регламентов Таможенного Союза такой сертификации может быть недостаточно для формализации de jure средств и установок компенсации реактивной мощности на производственных (производственно-коммерческих) объектах.

Средства и установки компенсации реактивной мощности в сетях различного напряжения производственных (производственно-коммерческих) объектов.

На текущий момент классификация сетей по напряжению регламентирована соглашением VerbandDeutscherElektrotechniker (VDE), InstituteofElectricalandElectronicsEngineers (IEEE), Comité EuropéendeNormalisation Électrotechnique (CENELEC), EuropeanTelecommunicationsStandardsInstitute (ETSI) и InternationalElectrotechnicalCommission (IEC) и определяет условное деление сетей электроснабжения на сети низкого (220, 380, 600 В и т.д.), среднего (3, 6, 10, 15, 20 и 30 кВ) и высокого/ сверхвысокого (extra-high) (110, 220, 380, 500, 700 и 1150 кВ) напряжения. Производственные и производственно-коммерческие предприятия в большинстве своем подключены к сетям низкого или среднего напряжения, в редких случаях — к сетям высокого напряжения 110 (35) кВ с сегментированием сети в балансовой принадлежности на участки/ветви с напряжением 10 (6) кВ, 0.4 кВ и 220 В (в уровнях сетевых напряжений, традиционных для России).

В целом пакеты нормативно-правовых актов в РФ (ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах энергоснабжения общего назначения», ГОСТ 721-77 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В», ГОСТ 21128-83 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии», СО 153-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СО 153-34.20.118-2003 «Методические указания по проектированию развития энергосистем», СО 153-34.20.112 «Указания по выбору средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности при проектировании электроснабжения сельскохозяйственных объектов и электрических сетей сельскохозяйственного назначения» и др.) регламентируют пороговые значения коэффициентов мощности сos ϕ и коэффициентов реактивной мощности tg ϕ для сетей низкого, среднего и высокого напряжения, а в среднем снижение коэффициента реактивной мощности tg ϕ с 1 до 0.5 в сетях высшего напряжения позволяет уменьшить потери активной мощности на 37.5%, в сетях с напряжением 6-10 кВ до tg ϕ = 0.4 – на 42%, а в сетях с напряжением 0.4 кВ — на 43.88%.

Таблица. Формализованные в правовых актах РФ пороговые значения коэффициентов мощности сos ϕ и коэффициентов реактивной мощности tg ϕ сетей разного напряжения.

Понижающие подстанции

6–10 кВ

35 кВ

110 кВ

220 кВ

Коэффициент мощности

0.93

0.9

0.88

0.86

Коэффициент реактивной мощности

0.4

0.5

0.55

0.6

Важно: Точность коэффициента мощности cos φ (отношение активной мощности к полной мощности) в определении реального потребления реактивной энергии значительно ниже точности коэффициента реактивной мощности tg φ (отношение величины реактивной мощности к активной мощности), используемого в качестве маркера перетоков реактивной мощности в странах ЕС и США.

Таблица. Значение реактивной мощности в процентах от активной мощности при разных значениях коэффициента мощности cos φ и коэффициента реактивной мощности tg φ.

cos φ

1.0

0.99

0.97

0.95

0.94

0.92

0.9

0.87

0.85

0.8

0.7

0.5

0.316

tg φ

0.0

0.14

0.25

0.33

0.36

0.43

0.484

0.55

0.60

0.75

1.02

1.73

3.016

Реактивная мощность, %

0.0

14

25

33

36

43

48.4

55

60

75

102

173

301.6

Для компенсации реактивной мощности сетей/участков сетей низкого и среднего напряжения преимущественно используют батареи косинусных (силовых) конденсаторов, регулируемые и нерегулируемые (в сегментах с условно стабильной линейной нагрузкой), с фильтрами гармоник по току или без (технически некорректные названия производителями/торговыми компаниями установок компенсации реактивной мощности сетей среднего напряжения — конденсаторные установки высокого напряжения 6,3 (10,5) кВ, высоковольтные конденсаторные установки 6,3 (10,5) кВ и т.д.).

Компенсация реактивной мощности в сетях высокого напряжения, как правило применяют средства коррекции коэффициента мощности — управляемые шунтирующие реакторы напряжением 110, 220, 330 и 500 кВ, подключаемые к шинам высокого напряжения подстанции или непосредственно к линии; дискретно-управляемые вакуумно-реакторные группы, подключаемые к обмоткам низкого напряжения (10-35 кВ) трансформаторов и автотрансформаторов или шинам подстанций посредством вакуумных переключателей; статические тиристорные компенсаторы реактивной мощности и/или СТАТКОМ-ы, подключаемые к обмоткам низкого напряжения автотрансформаторов, шинам подстанций или через отдельный специальный трансформатор к линии электропередач; синхронные компенсаторы, подключаемые к обмоткам низкого напряжения трансформаторов/автотрансформаторов подстанций. Средства компенсации реактивной мощности сетей высокого напряжения регламентированы в действующем СТО 56947007-29.240.10.028-2009 ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС») «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)».

Действующая нормативно-правовая база на средства и установки компенсации реактивной мощности сетей разного напряжения.

Основной проблемой формализации de jure средств и установок компенсации реактивной мощности на производственных (производственно-коммерческих) объектах можно признать недостаточную четкость базовых нормативно-правовых актов при емкой нормативно-правовой базе, наследованной РФ после распада СССР, а также созданной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, ФСК ЕЭС и другими профильными структурами. По сути, конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности в сетях низкого и среднего напряжения попадают под действие Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 768 (в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 884), технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823, технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879, а в отдельных ситуациях (при групповой и индивидуальной схемах компенсации на предприятиях со взрывоопасными средами) — технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 825.

Вместе с тем, базовые в отношении конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности ГОСТ 12.2.007.5-75 «Система стандартов безопасности труда. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности» и ГОСТ 1282-88 «Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия» не включены в утвержденный приказом № 2079 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 г. «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 768 «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)», в утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 825 «Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции» и т.д. Не включены в эти перечни ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия.

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД IP)», ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах энергоснабжения общего назначения», ГОСТ 721-77 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В», ГОСТ 21128-83 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии», СО 153-34.20.185-94, СО 153-34.20.118-2003, СО 153-34.20.112, а также определяющих сегодня состав проектной документации «Положений о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 в редакции Постановлений Правительства РФ №427 от 18.05.2009, №1044 от 21.12.2009 и №235 от 13.04.2010.

Еще более проблематичной является ситуация формализации шунтирующих реакторов напряжением 110, 220, 330 и 500 кВ, дискретно-управляемых вакуумно-реакторных групп, статических тиристорных компенсаторов реактивной мощности и/или СТАТКОМ-ов, синхронных компенсаторов и пр. средств компенсации реактивной мощности в сетях высокого напряжения, выпускаемых в основном по ТУ и стандартам организаций и проектируемых в рамках подстанций только СТО 56947007-29.240.10.028-2009 ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС») «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)».

Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Пункт Коммерческого учета ПКУ (ПСС)-10 У1 (3ТТ+3ТН) GSM-модем

Пункт коммерческого учета предназначен для реализации коммерческого учёта активной и реактивной электроэнергии в воздушных распределительных сетях: − обеспечивает учет потребленной активной и реактивной электроэнергии на границе балансовой принадлежности сетей; − передает данные о потребленной электроэнергии в вышестоящие уровни ИВКЭ и ИВК. ПКУ трансформаторного включения конструктивно состоит из следующих составных компонентов: − ВШ — шкаф, закрепленный на опоре с размещенными в нем — ТТ, ТН, проходные изоляторы. Так же возможна установка ОПН и линейных разъединителей. Схема подключения с помощью трансформаторов тока и трансформаторов напряжения; − НШ — низковольтная часть оборудования: прибор учета, клеммы, автоматические выключатели, испытательная коробка для операций над прибором учета без отключения питания, ИБП, система обогрева с терморегулятором, а также оборудование для передачи данных;
НИИ-7 · НИИ-7 · 23 апреля · Россия · Тверская обл
Пункт Коммерческого учета ПКУ (ПСС)-10 У1 (3ТТ+3ТН) GSM-модем

ПРОДАМ: Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности как в автоматическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей. Осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности cos φ. Снизить общие расходы на электроэнергию, а так же повысить ее качество непосредственно в сетях предприятия. Увеличить срок службы элементов распределительной сети, уменьшив их нагрузку. Установки УКРМ монтируются в напольных шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из одной-двух секций одного габарита и конструктивного исполнения, строятся по модульному принципу. Внутри корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, предохранители, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевой панели размещаются контроллер (регулятор реактивной мощности, ручка выключателя и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть расположены снизу и сверху шкафа. Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 требуется внешний трансформатор тока. Параметры трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя из максимального тока, протекающего по кабелю в точке измерения.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

ПРОДАМ: Реле напряжения и контроля RBUZ (ZUBR)

Производителем RBUZ (ZUBR) (реле напряжения на весь дом (в щиток), в розетку; для трёхфазных сетей) является компания "ДС Электроникс" ООО, которая уже 13 лет обеспечивает полный цикл производства электроборудования, начиная от разработки концепции устройства до продажи готового изделия. Отличительной особенностью от многих производителей, является наличие собственной эксклюзивной пресс-формы для изготовления корпусов и уникальные разработки нашего инженерного отдела. На рынке России представлены недавно, с 2014 года, при этом уже получили отзывы о высоком качестве отечественного производителя. Преимущества реле напряжения RBUZ (ZUBR): большинство моделей имеют функцию термозащиты (защита от перегрева); широкий ассортиментный ряд: на din-рейку (от 16А до 63А) , в розетку (на 1, 2, 3 и 6 гнёзд), для трёхфазный сетей); корпус выполнен из самозатухающего поликарбоната (не поддерживает горение); надёжные и мощные обжимные клеммы (как на автоматах); запоминание последнего максимального и минимального аварийного напряжения; гарантия 5 лет. Полный каталог Вы найдете на нашем сайте www.stabhouse.ru
Шишкин Иван · Шишкин Иван Леонидович, ИП · 13 апреля · Россия · Краснодарский край
Реле напряжения и контроля RBUZ (ZUBR)

ПРОДАМ: РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-111М

Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с по-следующим автоматическим включением после восстановления параметров сети: • при мощности нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки; • при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле. РН-111М может работать в четырех независимых режимах: -реле напряжения; -реле минимального напряжения; -реле максимального напряжения; -реле времени с задержкой на включение. РН-111М индицирует действующее значение входного напряжения и состояние выходного реле (вклю-чено/выключено). 1.2. Используемые термины и сокращения Термин нормальное напряжение означает, что входное напряжение соответствует всем установлен-ным пользователем параметрам. Сокращение АПВ - автоматическое повторное включение.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-111М

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.