При техническом обслуживании и ремонте электрических сетей энергетических предприятий, а также ликвидации последствий отказов, аварий и пожаров требуется обеспечить безопасность труда работников и эффективность энергопроизводства. Однако происходят несчастные случаи с работающими, в том числе поражение их электротоком, в основном при работах на воздушных линиях электропередачи и в распредустройствах 0,4-10 кВ подстанций. По оценкам специалистов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, материальный ущерб вследствие травматизма на производстве оценивается величиной, эквивалентной 75 тысячам долларов США на один смертельный случай. В промышленно развитых странах такой ущерб значительно выше и достигает сотен тысяч долларов США.

Основными причинами несчастных случаев с работниками на производстве являются: недостаточная организация и несовершенство технологии работ, нарушение руководителями и работниками подразделений организаций требований технических нормативных правовых актов (инструкций по охране труда, ПТЭ, ПТБ, технологических карт и т.п.), применение или неприменение устаревших электрозащитных средств и приспособлений.
В ЗАО «Техношанс» с 1989 г. разрабатывается и изготавливается комплекс электрозащитных средств и приспособлений (рис. 1), предназначенный для безопасного выполнения различных работ в сетях и предотвращения поражения электротоком работников [1].
На основе этих средств разработан и опробирован новый способ безопасной и эффективной подготовки рабочих мест и выполнения ряда профилактических и аварийно-восстановительных работ на ВЛ и трансформаторных подстанциях (ТП) энергопредприятий, а также в электроустановках других отраслей экономики с земли [2-4].
В изделиях использованы современные стеклопластиковые конические трубы с повышенной электрической и механической прочностью, также современные электронные изделия, изготавливаемые в Республике Беларусь и России.
Комплекс средств электробезопасности состоит из следующих изделий:

- указатель высокого напряжения комбинированный типа УВНК-10Б (рис. 2). Содержит бесконтактную и контактную части, применяемые раздельно и совместно.
Бесконтактная часть указателя совмещена с рукояткой и является встроенным сигнализатором напряжения для электроустановок 6-220 кВ, имеет элементы для проверки исправности сигнализатора перед применением его на линиях и подстанциях (два контакта на рукоятке) для соединения их пальцами руки и получения свечения светодиода.

Контактная часть указателя, соединяемая винтовым соединением с бесконтактной частью или электроизолирующей штангой ШЭУ-10, предназначена для проверки отсутствия/наличия напряжения на ВЛ и подстанциях 6-330 кВ с земли без подъема работника на опоры линий (рис. 3).
При наличии напряжения на токоведущих частях выдаются периодические яркие световые, звуковые и вибрационные сигналы, четко воспринимаемые работниками с земли. При выработке ресурса или случайном отказе основного источника питания в указателе УВНК-10Б предусмотрена резервная световая сигнализация, что значительно повышает безопасность работающих при использовании его в полевых условиях, особенно при аварийных ситуациях;

- прибор индикации (бесконтактный сигнализатор) опасного напряжения типа ПИОН-2001 (рис. 4). Изготовлен на базе электродинамического фонарика, как источника питания сигнализатора вместо батареек и аккумуляторов. С помощью сигнализатора можно определять наличие напряжения на проводах ВЛ 6-330 кВ с земли, в том числе из окна кабины автомобиля. Это позволяет персоналу быстро и просто выявить допущенные ошибки при оперативных переключениях и наличие напряжения на воздушных линиях электропередачи, предотвратить электротравмы работников. С помощью специального контакта на корпусе сигнализатора, прикоснувшись к которому рукой, можно повысить чувствительность сигнализатора и определить наличие напряжения на токоведущих частях 220 и 380 В;

- малогабаритное устройство УПУН-2001 для проверки работоспособности указателей напряжения УВНК-10Б, сигнализаторов и других указателей напряжения до и выше 1000 В (рис. 5); выполнено на базе электродинамического фонарика, используемого в качестве источника повышенного напряжения. Применяется при допуске к работам в действующих электроустановках;
- штанги универсальные электроизолирующие типа ШЭУ-10 (10 модификаций) на напряжения от 6 до 330 кВ, длиной от 1 до 7,2 м (рис. 6). Они предназначены для присоединения указателей напряжения УВНК-10Б и различных приспособлений. Содержат от 1 до 5 звеньев — конических стеклопластиковых труб с металлическими упрочняющими кольцами и наконечниками с резьбой М14. При сборке штанг обеспечивается легкое, быстрое и надежное втычное соединение («труба в трубу») звеньев.

Отличительной особенностью их является наименьшая масса, равная 2,2 кг при длине 6,6 м, по сравнению со штангами других организаций-изготовителей. Штанги являются основным электрозащитным средством для безопасного подъема и применения указателей высшего и низшего напряжения, переносных заземлений для ВЛ 0,4-35 кВ (рис. 3 и 6), ножниц с электроизолирующими рукоятками для перерезания проводов. Штанги также применяются совместно со специальными пилами для обрезки веток деревьев вблизи действующих ВЛ, с прожекторами, скребками для очистки крыш и карнизов зданий от снега и льда и другими приспособлениями для выполнения 15 видов работ;
- указатель напряжения типа УНВЛ-0,4М на ВЛ 0,4 кВ, используемый со штангами ШЭУ-10-5-6,6, с земли без подъема электромонтеров на опоры ВЛ (рис. 7); при наличии напряжения выдается яркий световой сигнал, хорошо видимый с земли даже при солнечном освещении. С помощью этого указателя и дополнительно подключенного переносного вольтметра до 750 В (тестера, мультиметра и т.п.) можно безопасно с земли измерить значения фазного и линейного напряжения на любом участке ВЛ 0,23/0,4 кВ. При необходимости пересоединяют на опорах провода к бытовым и производственным потребителям энергии;

- перчатки электроизолирующие (диэлектрические, рис. 8). Предназначены для защиты работников от напряжения прикосновения и поражения электрическим током, как основное электрозащитное средство при работах в электроустановках до 1000 В и дополнительное средство защиты в электроустановках выше 1000 В. Они соответствуют требованиям европейских и национальных технических нормативных правовых актов. Перчатки изготавливаются пятипальцевыми с высокими электрической и механической прочностью и длительным сроком службы.
На перчатки устанавливается гарантийный срок службы — 2 года. По желанию покупателя проводятся электрические испытания перчаток и выдается протокол. Это позволяет использовать их в электроустановках покупателя без необходимости испытания в других организациях, и дополнительных затрат;

- заземления переносные для распредустройств подстанций и ВЛ от 0,4 до 330 кВ и пожарной техники (35 модификаций, рис. 9).
Заземления изготавливаются из медного гибкого провода сечением 16-120 мм. кв. в защитной прозрачной оболочке, с электродинамическими и винтовыми зажимами повышенной прочности, со съемными и несъемными электроизолирующими штангами для обеспечения электробезопасности персонала в случае ошибочных действий. Выбор конструкции и прочных материалов обеспечивает также длительный срок службы заземлений. Они могут устанавливаться с пола помещений, автовышек и подъемников, и с помощью штанг ШЭУ-10-5-6,6 с земли без необходимости подъема электромонтеров на опоры ВЛ и ТП распределительных и контактных электросетей 0,4-27 кВ и выше;

- лестницы универсальные приставные стеклопластиковые сборные 1-, 2- и 3-звенные (7 модификаций, рис. 10) длиной от 1,75-4,85 и до 9,6 м с дополнительными звеньями, а также стремянки для работ на высоте при профилактических и аварийно-восстановительных работах в электроустановках. Транспортирование комплектов лестниц в разобранном виде длиной 1,75 м осуществляется в специальных полиэтиленовых чехлах. Лестницы и стремянки могут использоваться для работ под напряжением до 1000 В в соответствии с требованиями действующих правил охраны труда и техники безопасности. Лестницы длиной 9,6 м используются для работ на опорах ВЛ 10 кВ с комплексом средств защиты от падения с высоты;
- переносное устройство для поиска участков поврежденных кабельных и воздушных линий электропередачи 6-10 кВ типа УПП-10. Используется с целью предупреждения повреждения коммутационных аппаратов и пожаров в электроустановках и ускорения ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций в сетях;

- пилы специальные (рис. 11), секаторы (сучкорезы) и ножницы (рис. 12) с электроизолирующими рукоятками, автономное устройство с приводом от аккумулятора и с электроизолирующими рукоятками-штангами типа ШЭУ-10 (предназначены для безопасного перерезания веток деревьев и алюминиевых проводов ВЛ 0,4 кВ с земли). Применяются при расчистке просек воздушных линий электропередачи и связи, а также ликвидации последствий ураганов, сильных снегопадов, демонтажа проводов реконструируемых линий и т.п. Могут использоваться при работах вблизи ВЛ под напряжением в соответствии с требованиями правил электробезопасности;
- переносные поворотные прожекторы (рис. 13) и проблесковые сигнальные маячки на штангах ШЭУ-10-5-6,6; они предназначены для освещения и обозначения места проведения аварийно-восстановительных или спасательных работ на ВЛ и ТП в темное время суток. Могут закрепляться на бригадных или специальных автомобилях и подключаться к электросети 12 В автомобилей или электросети до 220 В передвижных электростанций.

- чемоданы монтерские универсальные (рис. 14). Предназначены для хранения и транспортирования электрозащитных средств, инструментов, приспособлений, электроизмерительных приборов и документации (инструкций по охране труда, бланков нарядов-допусков, плакатов и знаков электробезопасности и т.п.). Изготавливается несколько модификаций чемоданов из высокопрочного алюминиевого профиля и других материалов.
Предусмотрены прочные петли и защелки на крышке.
Базовый вариант чемодана имеет внешние размеры 455 × 285 х 145 мм и внутренние размеры 440 × 210 х 115 мм.

Масса чемодана составляет 3,4 кг. Также
изготавливаются аналогичные чемоданы для транспортирования приборов, инструмента, устройств и других изделий. В Минских кабельных сетях РУП «Минскэнерго» с 2006 года используется бригадный автомобиль с комплектом таких чемоданов.
- приспособление для удаления льда и снега с крыш зданий и сооружений с земли и автомобильных подъемников (рис. 15). Может использоваться совместно со штангой ШЭУ 10-5-6,6 для выполнения работ с земли на территории предприятий и энергообъектов.
Комплекс средств электробезопасности эффективно используется более 15 лет в организациях энергетики, железных дорог, промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства нефтегазового комплекса Беларуси, России и стран Балтии [2- 4].

Следует отметить массовое применение современных электрозащитных средств и приспособлений ЗАО «Техношанс» в электросетевых предприятиях Беларусской энергосистемы (в Молодечненских ЭС РУП «Минскэнерго», Гродненских ЭС РУП «Гродноэнерго», Полоцких, Витебских, Глубокских и Оршанских ЭС РУП «Витебскэнерго», РУП «Гомельэнерго»).
Поставка этих средств проводится официальными партнерами ЗАО «Техношанс» в России (ООО Группа «Веда», ООО «Техношанс-2006» в г. Москва; г. Санкт-Петербург, Смоленск, Липецк, Екатеринбург), Эстонии (г. Таллин), Латвии (г. Даугавпилс). С 2007 года осуществляется экспорт универсальных электроизолирующих штанг ШЭУ 10-5-5,6 и ряда приспособлений в Польшу.
Изделия прошли многолетние эксплуатационные испытания при различных климатических условиях (от -45 до +40°С) и успешно используются в энергопредприятиях Тюменской, Сургутской, Карельской, Ленинградской, Московской, Липецкой, Волгоградской и других энергосистем. Так, например, получена высокая оценка указателей напряжения УВНК-10Б и комплектов переносных заземлений ЗПЛ-10 для наложения с земли в смотре-конкурсе электрозащитных средств на учебно-тренировочном полигоне филиала «Камышинские электросети» ОАО «Волгоградэнерго» 12-13 октября 2005 г. В нем участвовало 7 организаций-изготовителей электрозащитных средств.
ЗАО «Техношанс» осуществляет сотрудничество с организациями, изготавливающими аналогичные изделия в России, Армении, Украине и в других странах. С 2007 года совместно с ООО «Электроприбор» (г. Краснодар, Россия) изготавливается указатель напряжения комбинированный УНК-0,4-Техношанс. ООО «Энергозащита» (г. Ереван, Армения) изготавливает указатели высокого напряжения с резьбой в рукоятках, позволяющей соединять их со штангами ШЭУ 10-5-6,6 ЗАО «Техношанс». Поддерживается активное сотрудничество с ООО «Электробезопасность — Вятка» (г. Киров, Россия).
Изучаются и анализируются аналогичные средства защиты на Международных выставках в России (в г. Москве, «Охрана труда в энергетике» и «Электрические сети России»), Германии (А+А, г. Дюссельдорфе), Польше (Энергетические торги, г. Бельско-Бяла) и других странах.
В современных условиях работы энергопредприятий можно выделить следующие основные тенденции совершенствования электрозащитных средств и использования их в электроустановках:
- многофункциональность и универсальность указателей напряжения, электроизолирующих штанг, переносных лестниц и стремянок, приспособлений для выполнения эксплуатационных работ и т.п.;
- использование средств защиты для проверки отсутствия/наличия напряжения и установки заземлений на ВЛ 0,4-20 кВ с земли;
- использование стеклопластиковых материалов в качестве электроизолирующих конструкций;
- уменьшение массы изделий;
- комплексное использование средств защиты и приспособлений в электрических сетях.
В ЗАО «Техношанс» разработаны и изданы «Пособия по электробезопасности для подготовки персонала с 1-ой и 2-ой квалификационной группой электробезопасности».
Издается производственно-практический и научно-технический журнал «Техника без опасности» для руководителей и специалистов организаций и предприятий отраслевой экономики. В нем публикуется информация о новейшем электрооборудовании и средствах защиты работающих, опыте их применения, мероприятиях по профилактике травматизма, проблемах обеспечения безопасности труда.
На учебно-тренировочном полигоне, в классе и электролаборатории ЗАО «Техношанс» проводятся консультации и обучение для работников организаций-покупателей современных электрозащитных средств и приспособлений.
По желанию предприятий выполняется послегарантийное обслуживание и модернизация электрозащитных средств и приспособлений, ранее изготовленных фирмой.
На основе анализа технических нормативных правовых актов по охране труда и характеристик электрозащитных средств, изготавливаемых в России, Беларуси и других странах, считаем целесообразным внести дополнения и изменения в Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок и Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте в части требований по применению универсальных электроизолирующих лестниц и стремянок для обеспечения электробезопасности персонала.
Литература
- Новейшие электрозащитные средства и приспособления: Календарь-справочник, 2007 — 2009 годы / ЗАО «Техношанс». Мн.: 2005. 95 с.
- З. Б. Севрюк. Безопасная эксплуатация электрических сетей / Техника без опасности. 2007. № 6. 30-31 с.
- З. Б. Севрюк. Технико-экономические преимущества электрозащитных средств и приспособлений торговой марки ТЕХНОШАНС® / Техника без опасности. 2007. № 2. 15-18 с. (дополнительно 3 цветные иллюстрации).
- З. Б. Севрюк. Применение универсальных электроизолирующих лестниц и стремянок в электроустановках / Техника безопасности. 2007. № 4. 12-15 с.
З. Б. СЕВРЮК, кандидат технических наук, начальник отдела охраны труда ЗАО «Техношанс» (г. Минск).