Парадоксы производства конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности

30 июня 2016 г. в 11:26

Несмотря на достаточно емкий сегмент средств компенсации реактивной мощности на отечественном рынке электротехнической продукции, в том числе конденсаторных установок (или батарей) для коррекции коэффициента мощности, а также использование российскими производителями в своих решениях комплектных конденсаторных установок современных типов конденсаторов, коммутационного оборудования, фильтров гармоник и т.д., следует признать очевидным факт некоторой статичности отечественных (и зарубежных) разработок и в аспекте вывода функциональности, контроля и управления на более высокий уровень, и в плане перехода на подтверждение технических параметров и качества по современным стандартам, актуализированным с международными техническими регламентами.

Так, в ассортименте даже крупных производителей средств компенсации реактивной мощности определенную долю готовых комплектных решений занимают нерегулируемые конденсаторные установки, как правило без фильтров гармоник, а также регулируемые КРМ, УКРМ и т.д. с низкоскоростной коммутацией отдельных секций конденсаторных батарей, что на текущий момент можно считать nonsense даже для схем индивидуальной компенсации. В свою очередь подавляющее большинство отечественных производителей для разработки и сертификации своих установок используют морально устаревшие ГОСТ 27389-87 «Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности. Термины и определения. Общие технические требования», ГОСТ 12.2.007.5-75 «Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности», ГОСТ 1282-88 «Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия», хотя уже введены в действие современные ГОСТ IEC 61921-2013 «Конденсаторы силовые. Конденсаторные батареи для коррекции коэффициента мощности при низком напряжении», ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний» и т.д.

Возможно производственный и сертификационный парадоксы обусловлены малообъяснимой медлительностью Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое до сих пор не актуализировало путем внесения современных стандартов «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ „Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования“», утвержденный приказом Росстандарта от 14.09.2010 № 3546 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2010г. № 1284-р. Однако в большей степени ответственность за уровень предлагаемых средств компенсации реактивной мощности лежит на самих производителях, ведь продуктивно работать с новыми стандартами никто не запрещает, а концепция добровольной сертификации позволяет использовать для подтверждения соответствия, как внесенные в «Перечень» ГОСТ 27389-87 и ГОСТ 12.2.007.5-75, так и незаслуженно забытые ГОСТ IEC 61921-2013 и ГОСТ Р 51321.1-2007, по факту вполне достаточные для выхода на производство прогрессивных конденсаторных установок (батарей) для коррекции коэффициента мощности. Так, например, ГОСТ IEC 61921-2013 устанавливает более жесткие требования по перенапряжению конденсаторов установок (батарей) для коррекции коэффициента мощности, чем действующий ГОСТ 1282-88, а ГОСТ Р 51321.1-2007 регламентирует емкий пакет проверок и испытаний полностью или частично испытанных комплектных конденсаторных установок, что гарантирует высокое качество и долговечность предлагаемых на рынке средств компенсации реактивной мощности в готовых решениях.

Таблица. Различие требований по максимально допустимым перенапряжениям конденсаторов в нормах ГОСТ IEC 61921-2013 и ГОСТ 1282-88.

Перенапряжения

Максимальная длительность по ГОСТ IEC 61921-2013 Максимальная длительность по ГОСТ 1282-88
1,1 U 30 % длительности под нагрузкой в течение одного дня 12 ч в течение каждых 24 ч
1,15 U 30 мин в течение одного дня 30 мин в течение каждых 24 ч
1,2 U 5 мин в течение одного дня 5 мин не более 200 раз в течение срока службы
1,3 U 1 мин в течение одного дня 1 мин не более 200 раз в течение срока службы
1,5 U 30 мс не более 1000 раз в течение срока службы Не регламентировано

Таблица. Виды проверок и испытаний полностью или частично испытанных комплектных конденсаторных установок по ГОСТ Р 51321.1-2007

Виды проверки и испытания, проверяемые параметры

Полностью испытанные ККУ Частично испытанные ККУ
Предельные значения превышения температуры
Проверка предельных значений превышения температуры в процессе типовых испытаний Проверка предельных значений превышения температуры в процессе типовых испытания или методом экстраполяции
Электроизоляционные свойства
Проверка электроизоляционных свойств в процессе типовых испытаний Проверка электроизоляционных свойств или проверка сопротивления изоляции
Стойкость к токам короткого замыкания
Проверка стойкости к токам короткого замыкания в процессе типовых испытаний Проверка стойкости к токам короткого замыкания в процессе типовых испытаний или методом экстраполяции, или по результатам испытаний аналогичных устройств, прошедших типовые испытания
Надежность соединений открытых токопроводящих частей НКУ с цепью защиты
Проверка надежности соединения открытых токопроводящих частей НКУ с цепью защиты путем осмотра или измерения сопротивления в процессе типовых испытаний. Проверка надежности соединения между открытыми проводящими частями НКУ и цепью защиты
Эффективность срабатывания цепи защиты при коротком замыкании
Проверка эффективности срабатывания цепи защиты при коротком замыкании в процессе типовых испытаний Проверка надежности цепи защиты при коротком замыкании в процессе типовых испытаний или путем применения защитного проводника соответствующей конструкции и расположения
Воздушные зазоры и расстояния утечки
Проверка размеров воздушных зазоров и расстояний утечек в процессе типовых испытаний Проверка размеров воздушных зазоров и расстояний утечек
Механическая работоспособность
Проверка механической работоспособности в процессе типовых испытаний Проверка механической работоспособности
Степень защиты
Проверка степени защиты в процессе типовых испытаний Проверка степени защиты
Монтаж, опробование функционирования
Осмотр НКУ, включающий в себя проверку монтажа и, при необходимости, опробование функционирования в процессе приемо-сдаточных испытаний Осмотр НКУ, включающий в себя проверку монтажа и, при необходимости, испытание на работоспособность
Изоляция
Проверка электрической прочности изоляции в процессе приемо-сдаточных испытаний Проверка электрической прочности изоляции или сопротивления изоляции
Средства защиты
Проверка средств защиты и электрической непрерывности цепей защиты в процессе приемо-сдаточных испытаний Проверка средств защиты
Сопротивление изоляции
Проверка сопротивления изоляции, за исключением тех случаев, когда НКУ были испытаны

Источник: Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов

Приглашаем торговых агентов в регионах РФ Сдельно Удалённо Подработка! Оптом цены заводские Гарантия завода Заявки по электронной почте рассматриваются в первую очередь! КРАТКИЙ КАТАЛОГ Официальный представитель завода в России http://unit-prom.narod.ru http://юнит-пром.рф Типономинал Группа: Конденсаторы Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 300 до 650квар, h корпуса до 390 мм ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 У3 ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-1 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-2,4 (4) У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-4 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8)-10 У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 400 до 850квар, h корпуса до 450 мм ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 (1)-4У3 ЭЭПВ — 0,5-2,4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-2,4-4 У3 ЭЭПВ — 0,5-4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-4-4У3 ЭЭПВ — 0,5-10-5У3 ЭЭПВ — 0,8-10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью 300квар, h корпуса до 300 мм ЭЭПВП — 0,5(0,8; 1) — 2,4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 1330 до 2000квар, h корпуса от 500 мм до 900 мм * КЭЭПВ-0,8/93, ¾-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/335/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/424/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/169,19/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/424/0,5-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 470 мм до 710 мм * КЭЭПВ-1,5/58,98/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/84,93/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/141,54/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/79,6/4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/132,7/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/318,5/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/171/1-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 900 мм до 1130 мм * КЭЭПВ-1,5/424/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,85/279/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212,314/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,2/265,39/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-2/318/0,25-4У3 (2У3) Примечание цена увеличивается в случае заказа малой партии неходовой продукции: 1-2...
Семенов Евгений · Юнит-пром · 3 июня · Россия · Свердловская обл
Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов

УСЛУГИ: Ремонт конденсаторных установок скидка 40% на обслуживание!

Ремонт конденсаторных установок любой мощности различных производителей. Всегда есть в наличии электронные компоненты и расходные материалы. Гарантия сервисного центра на все виды работ. Любая форма оплаты для юридических и физических лиц. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области также в регионы России опыт работы 15 лет на электротехническом рынке.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Сегодня · Россия · г Москва
Ремонт конденсаторных установок скидка 40% на обслуживание!

ПРОДАМ: Автоматические конденсаторные установки КРМ

ООО «Компания Модуль-С» предлагает по низким ценам изготовление низковольтных конденсаторных установок компенсации реактивной мощности всех типов КРМ, УКМ58, АКУ, УК на различные мощности.Доставка до транспортной компании бесплатно.Комплектующие установок немецкие фирмы Epcos.Технические характеристики и цены представлены на сайте.
Макаренков Вячеслав · Компания Модуль-С · 30 мая · Россия · г Москва
Автоматические конденсаторные установки КРМ

ПРОДАМ: Трехфазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности

Компания ООО «Амитрон-ЭК» предлагает со склада в Москве 3-х фазные косинусные конденсаторы для компенсации реактивной мощности Comar Condensatori и ZEZ Silko. Информация по телефону CSADG 1-0,4/12,5 Конденсатор косинусный, Comar — 2000 руб с НДС/шт. В наличии 27 шт. CTB 20kVAr-440V 3PH Конденсатор косинусный (16 кВАр при 400 В), ZEZ Silko — 2000 руб с НДС/шт. В наличии 24 шт.
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 30 мая · Россия · г Москва
Трехфазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

Продаем конденсаторы КС2-0,38-50-3У3. Имеются в наличии конденсаторы типа КС2; КЭ2; КЭК2; КЭС2; КММ2; КЭП2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок.
Смолин Евгений · ПО Техника · 16 июня · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.