SMART GRID — мода или необходимость?

18 июля 2017 г. в 17:45

SMART GRID — мода или необходимость

Стратегией развития электросетевого комплекса РФ определено, что к 2017 году для оценки надежности электроснабженияпотребителей по международным стандартам будут применяться формализованные показатели SAIFI, SAIDI.

Ключевые показатели надежности — это средняя частота (SAIFI) и средняя продолжительность (SAIDI) прекращения передачи электроэнергии потребителям. Эти показатели будут являться основными для определения оптимального баланса между уровнем тарифа и уровнем надежности. Таким образом, сегодня перед сетевыми компаниями особенно остро стоят задачи повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для повышения надежности используются различные технические решения, предназначенные для центров питания, объектов распределительной сети (РП, ТП, РТП), воздушных и кабельных линий. Однако существующий подход к их внедрению имеет ряд недостатков:

  • фрагментарное внедрение в рамках различных титулов строительства и реконструкции;
  • недостаточный анализ исходных данных и вариантов технических решений;
  • отсутствие интеграции устанавливаемого оборудования в АСТУ сетевой компании.

Данные факторы существенно ограничивают эффективность проводимых мероприятий.

С целью разработки систем автоматизации и внедрения комплексных решений для энергетики и промышленности была создана производственно-инжиниринговая компания ООО «ИНБРЭС» — дочернее пред- приятие ООО «НПП Бреслер».

Сегодня «ИНБРЭС» совместно с «НПП Бреслер» предлагает следующий подход к повышению надежности:

  1. Анализ исходного состояния центров питания и распределительной сети, расчет исходных показателей надежности;
  2. Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) с учетом различных сценариев и вариантов модернизации (реконструкции, строительства, оптимизации схем сети, секционирования ВЛ и КЛ, установки средств РЗА и ТМ, развития АСТУ) для достижения требуемых показателей надежности;
  3. Формирование и реализация плана повышения надежности, предусматривающего комплексное применение различных технологий.

В зависимости от специфики объектов могут применяться следующие основные технологии:

  • компенсация емкостных токов в сетях 6‑35 кВ (установка нейтралеобразующего оборудования, ДГР и автоматики);
  • селективная защита от ОЗЗ с интеграцией в АСТУ, определением поврежденного фидера и участка распределительной сети;
  • интеллектуальные коммутационные аппараты с возможностью телеуправления и автоматического секционирования;
  • многофункциональные цифровые устройства, сочетающие в себе функции РЗА, телемеханики, ОМП, регистрации, сигнализации, местного и дистанционного управления, блокировок;
  • комплексы легкой телемеханики со свободно программируемой логикой и интеграцией цифровых устройств на уровне объекта;
  • SCADA-система уровня РЭС с расширенной функциональностью для создания интеллектуальных самовосстанавливающихся сетей.

Все оборудование и ПО разработано и производится в России.

Сотрудничество с ведущими отечественными производителями силового и контрольно-измерительного оборудования позволяет реализовать комплекс мероприятий по повышению надежности «под ключ» и достичь установленных целевых показателей при минимальных затратах.

Комплексный подход к обеспечению надежности должен быть основным принципом построения SMART GRID.

Помимо повышения надежности, дополнительный экономический и имиджевый эффект достигается за счет:

  • сокращения трудовых и финансовых затрат на ремонтно-восстановительные работы и на текущую эксплуатацию сетей;
  • снижения недоотпуска электроэнергии;
  • снижения аварийности и повреждаемости основного оборудования;
  • снижения количества отключений потребителей, в том числе в зимнее время.

Итак, на сегодняшний день внедрение интеллектуальных сетей — это не дань моде, а объективная необходимость как для РСК в составе ПАО «Россети», так и для независимых электросетевых компаний.

Для достижения максимальной эффективности необходим комплексный подход, предусматривающий на начальном этапе качественное выполнение ТЭО и последующее применение различных элементов интеллектуальных сетей в оптимальном объеме. Данный подход позволит сократить затраты на реализацию проектов SMART GRID на 20‑30 процентов.

Леонид ОРЛОВ,
технический директор ООО «ИНБРЭС»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Российский Преобразователь частоты INSTART (Инстарт) SDI-G0.75-4В

Преобразователь частоты Серия SDI Модель SDI-G0.75-4B Общепром. режим (G): Мощность: 0,75 кВт Ток: 2,3 А Напряжение: 3 ~ 380В ± 15% 50/60Гц Размеры ШхВхГ — 82х145х125 Вес, брутто, кг — 0,9 Вес, нетто, кг — 0,86 Основное применение серии SDI – системы вентиляции и насосные агрегаты, так же используется и для общепромышленного применения. Преимущества преобразователей частоты INSTART серии SDI Возможности: Векторное управление Компактные размеры Бюджетная серия Защита:  Повышенное/пониженное напряжение Замыкание на землю Перегрузка двигателя Функции:  Встроенное ПИД-регулирование Встроенный таймер Встроенный ПЛК Автоматический регулятор напряжения Оборудование сертифицировано, с гарантией от производителя. Отгружается со склада производителя. Доставка осуществляется в любой регион России. Предоставляется техническая поддержка. Возникли вопросы - напишите нам по электронной почте или позвоните. Мы будем рады сотрудничеству и гарантируем полное соблюдение нами взятых обязательств перед Вами.
Журавель Валерий · СВ-ТЕХНОЭЛЕКТРО · 8 апреля · Россия · г Москва
Российский Преобразователь частоты INSTART (Инстарт) SDI-G0.75-4В

ПРОДАМ: IGBT модули на средние частоты Протон-Электротекс

ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 16 апреля · Россия · Орловская обл
IGBT модули на средние частоты Протон-Электротекс

ПРОДАМ: Преобразователь частоты INSTART SDI-G2.2-4B, 2, 2 кВт, 380 В

Преобразователи частоты серии SDI– это одни из самых компактных и простых устройств в управлении электродвигателями в линейке преобразователей частоты INSTART. Напряжение питания: 3 фаз, 380В ±15%, 50/60Гц Габаритные размеры (ВхШхГ): 145×82×125 мм Преимущества серии SDI: Векторное управление Управление через входы/выходы, коммуникационный протокол или с панели управления Два режима ПИД-регулирования Встроенный тормозной модуль Программирование параметров Выбор до 16 скоростей с возможностью применения четырех алгоритмов разгона/торможения Работа от датчика по аналоговому входу 0/4-20 мА (0-10 В) Встроенный протокол MODBUS RTU (RS 485) IGBT модуль (кроме модели SDI—G4.0-4B) Защита электродвигателя от перегрузок, короткого замыкания и других неблагоприятных факторов Монтажный комплект (1,5 метра) входит в комплект базовой поставки
Добров Сергей · Кубаньэлектропривод · 3 апреля · Россия · Краснодарский край
Преобразователь частоты INSTART SDI-G2.2-4B, 2, 2 кВт, 380 В

ПРОДАМ: CE200 Однофазный 2-х элементный счетчик электроэнергии

Устанавливается на щиток. Предназначен для измерения активной энергии в однофазных цепях переменного тока. Максимальная защита от манипуляций с подключением. Соответствует ГОСТ Р 52320-2005. Минимальная наработка на отказ — 160 000 часов. Межповерочный интервал — 16 лет. Средний срок службы — 30 лет. Дилерская сеть по всей России. Узнай на сайте компании, где можно купить счетчик Энергомера в Вашем городе.
Горьковец Алексей · Энергомера · 17 апреля · Россия · Ставропольский край
CE200 Однофазный 2-х элементный счетчик электроэнергии

ПРОДАМ: Российские Преобразователи частоты INSTART серии FCI до 630 кВт

Для каждого предоставляются скидки от прайс-листа производителя. Использование преобразователя частоты серии FCI позволяет снизить затраты на электроэнергию за счет управления скоростью двигателя, повысить качество выпускаемой продукции благодаря улучшению управления процессом, а так же увеличить срок эксплуатации вашего оборудования. Используя преобразователя частоты серии FCI Вы получаете: - Экономию электроэнергии за счет управления скоростью двигателя - Снижение износа оборудования - Увеличение срока эксплуатации оборудования - Повышение качества выпускаемой продукции за счет улучшения управления процессом - Надежное оборудование не уступающее известным мировым аналогам - Быструю окупаемость внедрения и значительную экономию бюджета за счет лучшей цены. ООО «СВ-Техноэлектро» в настоящее время является официальным дилером следующих заводов - производителей оборудования для частотно-регулируемых электроприводов: ООО «Компания Веспер», ООО «INSTART», ООО «Лидер». Кроме того, ООО «СВ-Техноэлектро» является торговым партнером ООО «Интехникс» - официального дистрибьютера в России Invertek Drives (Великобритания), Delta Electronics (Тайвань), AuCom (Новая Зеландия), ABB (Швеция, Швейцария) специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации, специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации.  Оборудование сертифицировано, с гарантией от производителя. Отгружается со склада производителя. Доставка осуществляется в любой регион России. Предоставляется техническая поддержка. Возникли вопросы - напишите нам по электронной почте или позвоните. Мы будем рады сотрудничеству и гарантируем полное соблюдение нами взятых обязательств перед Вами.
Журавель Валерий · СВ-ТЕХНОЭЛЕКТРО · 8 апреля · Россия · г Москва
Российские Преобразователи частоты INSTART серии FCI до 630 кВт
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.