История работы с заказчиком по переходным пунктам КВЛ 35 кВ: сколько стоит, что и когда применить?

24 марта 2021 г.

В статье представлена реальная история взаимодействия с заказчиком по переходным пунктам КВЛ. Вы сможете увидеть, какие были трения при выборе оборудования, какие были приняты меры для решения стоящей задачи и что в итоге вышло.

Введение

Некий заказчик хотел организовывать двухцепную ЛЭП 35 кВ. Сначала он хотел пустить линию по воздуху, но не смог согласовать трассу с землепользователями и стал проектировать кабельную линию. Так же не получилось уложиться в бюджет и в сроки проектирования до выхода на стройку.

Для сокращения сроков проектирования и стоимости строительства заказчик решил для одной из двух цепей использовать существующую ВЛ 35 кВ, используемую в то время в качестве резервной. Для этого ему нужно ближе к одному из концов сделать кабельную отпайку от воздушной линии. В результате большая часть ВЛ станет основной трассой новой КВЛ, а остающаяся за отпайкой часть ВЛ продолжает нести функцию резервной.

Проблема

Как обычно и бывает, сроки реализации проекта упущены, а нужно ещё «подбить» бюджет. Заказчик решил купить самостоятельно в розницу опору У35- и электрооборудование, затем собрать всё на месте «на коленке».

Вырезка из переписки

Вырезка из переписки

Что в итоге хотел заказчик: переходной пункт на опоре (ПКПО) с отпайкой для установки вместо существующей анкерной ж/б опоры (стойка СК22, угол поворота линии 0). Но не простой, а с разъединителем со стороны резервной части ВЛ!

Представим: цепь ВЛ заходит, с одной стороны, на ПКПО и без разъединителя уходит вниз в кабель — это будет основная линия. А разъединитель стоит «с другой стороны ПКПО» и отделяет продолжение резервной воздушной линии. Нож заземления один — в сторону резервной ВЛ. Электрическая схема переходного пункта приведена на картинке ниже.

Схема проекта

Детали, в которые порой не вникают проектные организации и тем более монтажники: опора У35 весит порядка 5 тонн и стоит около 720-740 т. р. с нормальными качественными метизами, обработана горячим цинкованием. Заказчик присматривался и к У35-2, чтобы не городить консоли, и к У35-1 с возможностью самостоятельно кустарного их размещения.

Однако заказчик не понимает, что нагрузки на опору в концевом режиме выше, чем максимальные нагрузки на типовую опору (типовая опора не рассчитана на концевой режим). По расчетам типовая опора с площадкой не проходит — уже были аварии. В связи с чем предлагаем следующую по ряду типовую решетчатую опору У110-2, а она весит уже 8 тонн и стоит 1,1-1,2 млн рублей.

Контраргумент заказчика основывается на том, что они строили раньше и всё стоит. Вступать в дискуссию нет смысла (как говорится, клиент всегда прав). Тут нет логики: ну построили, а потом обслуживали и ремонтировали сами? Нет, конечно, сдали и по факту перешли на другой объект. Плюс еще экспертиза, о которой все забывают. Кто несёт ответственность за то, что на типовую решетку «навесили» всего и в концевой режим перевели?

Важно
После выхода в свет 7 редакции ПУЭ все опоры, как старой, так и новой унификации не удовлетворяют требованиям действующих нормативных документов (в частности, СНиП 52-01-2003, СНиП П-23-81*, ПУЭ −7), поэтому конструкции не могут быть применены без перерасчета. В связи с этим, все типовые проекты опор ВЛ, конструкций ОРУ ПС и фундаментов, разработанные СЗО и ОДП института «Энергосетьпроект» в 1973-1990 г. г., переведены в разряд «Материалы для проектирования» в соответствии с письмом № 5780-ВД/70 от 28.09.05 Министерства регионального развития РФ. Применение конструкций по вышеуказанным типовым проектам, разработанным до 1991 года, допускается только при условии обязательной проверки их соответствия требованиям действующих нормативных документов и уточнения области применения конструкций (сокращения пролетов, в частности).

Предложение для решения проблемы: сделать ПКПО на многогранной опоре. Ответ на предложение от заказчика: «Дорого, и надо заказывать буровую технику для фундамента». Клиент просит сделать на решётке (подход команды Amast Power Lines к работе понравился: дал задание — быстро получил решение).

Получается, что нужен одноцепный ПКПО с отпайкой и разъединителем в сторону продолжения ВЛ. Пусть даже решение было разработано быстро оно и не нужно заказчику. Таким образом заказчик требовал от нас грамотной проработки его собственного решения. Хоть у него есть разрешение на строительство, но нет проекта. Должны были в августе выйти из экспертизы и в сентябре построиться, но в итоге через две недели заходят в экспертизу. Проект сразу «П+Р». То есть к 15.10.2020 у них должна быть конструкция на уровне готового решения.

Ожидание
Получить готовое решение быстро и удовлетворяющее всем требованием проекта, пройти экспертизу и все согласования, уложиться в бюджет.

Реальность
Стоимость ПКПО складывается из:

  1. Разработки грамотного решения, которое исключает разобщенность (из разряда выслали на завод, они не могут это сделать или нет оборудования) для сокращения трудозатрат при монтаже.
  2. Документации для внесения в проект и сопровождение при прохождении экспертизы.
  3. Многогранная опора с предусмотренными конструкциями для установки оборудования и фундамент под опору.

Потенциально возможные вопросы

— Заказчик может сделать переход на решетке У35-2?
— Может! Но это будет опрометчивым решением исходя из описанного выше.

— А может он сделать переход на опоре У110-2?
— Может! Опора выдержит нагрузку, только заказчик заплатит за опору в пределах 810-900 т. р., а еще дополнительные металлоконструкции для оборудования. В добавок трудоёмкость монтажа решетчатой опоры выше, чем у многогранной, соответственно затраты больше, плюс ж/б фундаменты («грибы») и дополнительные земляные работы.

— Почему заказчик может согласиться с решением Amast Power Lines?
— Потому что средняя стоимость ПКПО 35 кВ 1 млн р. Это дороже ожиданий заказчика (так как хотелось У35-2, а она дешевле), но не дороже необходимого решения для перехода на решетке (У110-2 — это около 1,2 млн р. сама опора и примерно 230 тыс. р. — метал для установки оборудования).

Проект рассчитывался по следующим данным:

  • Высота до нижних траверс — 15 м (исходя из текущей конструкции на стойке СК22)
  • Грозотроса — нет
  • Провод — АС 95/16
  • Кабель — 300 мм2
  • Пролёты — 105 м
  • Районы — по ветру II (500 Па), по гололёду III (20 мм)

Ну и в завершение остается вопрос по фундаменту. Бурильную установку заказать стоит не больше 70 тыс. р. за смену, а одной смены для монтажа одного фундамента достаточно, который сам по себе будет дешевый (около 200 тыс. р. с доставкой). Если клиенты не хотят бурить или такой возможности нет, то можно заменить сваю на те же «грибы» с разгрузочной рамой, но «грибы» с доставкой по цене сопоставимы.

Получается, что дорогое решение изначально не такое уж и дорогое в итоге. А настоящее желание специалистов Amast Power Lines — не просто продать свой продукт, но и конструктивно подойти к решению, помочь заказчику с реализацией. Просто биться со своим решением в закрытую дверь — пустая трата времени. В общем, решение за заказчиком.

Источник: Amast Power Lines

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Фролов Дмитрий
Все новости и публикации пользователя Фролов Дмитрий в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Выключатель Ке-25, Ке-35 EVIG

Всегда в наличии концевые выключатели Ke25 (25А), Ke35 (35А). «Концевики» Ке 25, Ке 35 применяются в портальных кранах Альбатрос на пульте DVP-15 управления краном. Отгрузка любым удобным для Вас видом транспорта. Действует система скидок. Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 22 февраля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Выключатель Ке-25, Ке-35 EVIG

ПРОДАМ: АПСЯ.686351.003-03 СБ ввод ВТД-35 Производство

Вводы ВПФ-35 кВ для высоковольтных выключателей С-35, ВБНТ-35, ВВС-35, ВТ-35, ВТД-35, ВМ-35, ВМД-35, МКП-35 поставляются заказчику в деревянной таре любой транспортной компанией или самовывозом. Доставка до транспортной компании осуществляется бесплатно. Основной частью высоковольтного ввода ВПФ-35 кВ является литая втулка из эпоксидного компаунда, расположенная на токоведущем стержне. Полость между фарфоровой покрышкой втулкой заполнена виниполом. Сверху полость закрыта фланцем. Уплотнение фланца с токоведущим стержнем, фарфоровой покрышкой и втулкой осуществляется резиновыми кольцами, которые поджимаются медным наконечником, установленным на стержне ВПФ-35. Наше предприятие занимается изготовлением и поставкой запасных частей и ЗИПа для масляных выключателей и приводов к ним. Также проводим ремонт и замену старых выключателей на выключатели после ревизии и ремонта. Производитель Реализуем масляные выключатели: У-110, У-220, МГУ-110, ВМГ-10, ВМГ-133, ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10, МГГ-10, С-35, ВПМ-10, ВПМП-10, ВМГ-110, ПС-10, ПЭВ-12, ППО-10, ШПЭ-35, ШПЭ-44У1, ШПЭ-44, ШПЭ-46, ПП-67, ПЭ-11, ППВ-10 и др. Многие позиции в наличии. Доставка до ТК в Екатеринбурге за наш счет
Викулов Александр · СЭК · 23 февраля · Россия · Свердловская обл
АПСЯ.686351.003-03 СБ ввод ВТД-35 Производство

ПРОДАМ: Высоковольтные ввода для выключателей и трансформаторов 35-110кВ

Предлагаем из наличия и под заказ ввода: 1. ВПФ-35 для С-35; ВМ-35; МКП-35; ВТ-35 по цене 21т.р. 2. ГМВ-II-15-110/2000У1 з. ч. 066(023)-18шт. по цене 115т.р.за 1шт. 3. ГТТА-60-110/800 з. ч. 024-01 -3шт. по цене 95т.р. 4. BRBT-90-110-550/800(KH1.5.005)-3шт. по цене 120т.р. за 1шт. 5. ГМТА-45-220/2000У1, з. ч. 043-01-3шт. по цене 270т.р. за 1шт. 6. БМВУ-15-110/1000У1 з. ч. 230-0-0 -6шт. по цене 80т.р. за 1шт. 7. ГКВПIII-90-40,5/1000, ИВУЕ686351.230 по цене 110т.р. за 1шт.
Садофеев Александр · ООО "УЭП" · 12 февраля · Россия · Свердловская обл
Высоковольтные ввода для выключателей и трансформаторов 35-110кВ

ПРОДАМ: Концевики КЕ25 (Iном=25А), КЕ35 (Iном=35А) пр-ва EVIG

Продаем концевые выключатели (пульта управления портальными кранами DVP-15): -КЕ-35 35А -КЕ-25 25А Производства EVIG (Венгрия) 1570 руб с НДС Скидки! Звоните! В наличии и на заказ (3-5 дней). Скидки! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 22 февраля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Концевики КЕ25 (Iном=25А), КЕ35 (Iном=35А) пр-ва EVIG

ПРОДАМ: Импортные резисторы со склада

Ищем порядочных и интересных покупателей которые смогут оценить наш 20 летний опыт, многолетний труд по созданию структуры складской оптовой компании , поддержанию интернет системы заказов , налаживания системы отображения информации на сайте в режиме реального времени. наш сайт www.e7e.ru Заявлена информация о наличии, ценах, технические описания и чертежи. Вложили душу и силы. От начала заказа по телефону либо электронной почте общаетесь с одним человеком, который знает сколько можем отгрузить тех или иных изделий, который подтвердит, что пришла оплата, который подскажет как быстро отправим изделия, как быстро груз попадет к получателю, отвечу на ваши вопросы. Хотите четко знать !? Сколько когда и как - обращайтесь.
Иванцов Вадим · ИП Иванцов В В · 6 февраля · Россия · г Санкт-Петербург
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.