Обоснование преимущества использования ЭПРА в системе освещения

8 октября 2014 г. в 12:43

На примере докажем одно из основны х преимуществ применения ЭПРА в системе освещения — постоянство светового потока лампы на протяжении всего срока службы.

Рассмотрим пример освещения це х а размерами 60 х 90 х 9м по производству металлоконструкций. Освещение выполнено светильниками типа РСП с лампами ДРЛ мощностью 250 Вт со световым поком 13000 лм. Сравним изменение интенсивности светового потока газоразрядны х ламп при работе с электромагнитным дросселем. Расчеты будем производить в программе DIALux.

Для обеспечения освещенности по нормам для данного типа помещения в 300 лк необ х одимо установить 240 светильников с лампами ДРЛ 250 Вт, высота установки светильников 8м. При этом средняя освещенность составит Еср = 318 лк (см. Рисунок 1).

При работе светильников с электромагнитными пускорегулирующими устройствами через 6 месяцев световой поток ламп падает на 20% и будет составлять 10400 лм, освещенность помещения при этом значении — 256 лк (см. Рисунок 2).

В течение последующего срока службы, к концу первого года работы, световой поток ламп снизится на 30% от номинального и составит 9100 лм, освещеноость при этом значении — 224 лк (см. Рисунок 3).

Еще через пол года работы световой поток ламп будет на 40% меньше номинального и составит 7800 лм (см. Рисунок 4). Фактическая освещенность помещения через 1,5 года работы будет равна 192 лк, что на 36% меньше нормативного значения.

Чтобы вернуть освещенность к ис х одной величине, а так же избежать возникновения выпрямительного эффекта в газоразрядны х лампа х , необ х одимо заменить 240 ламп на новые, причем такую замену необ х одимо будет проводить каждые 7000 часов работы, т.е. примерно раз в год.

Для сравнения рассмотрим освещение этого же це х а светильниками с лампами типа ДНаТ 150 Вт с люминофорумом, улучшенной цветопередачей и применением электронного пускорегулирующего аппарата (см. Рисунок 5). При этом освещенность составит 427 лк, следовательно, есть возможность ограничить в х одную мощность на каждый светильник приблизительно на 25%, а значит, уменьшится и общее энергопотребление (см. Рисунок 6).

Затраты при замене ламп ДРЛ 250 Вт составят: 120руб. х 240 шт. = 28800 (руб.).

Первоначальная стоимостьсветильников с лампами ДРЛ 250Вт (имп.) и электромагнитными ПРА: 240шт. х (1100 + 120 + 300)руб. = 364800 руб.

Первоначальная стоимость светильников с лампами ДнаТ 150Вт (с улучшеной цветопередачей, имп.) и ЭПРА: 240шт. х (1100 + 500 + 1400)руб. = 720000 руб.

Потребляемая мощность:

Рр1 = 240 х 250 х 0,95 = 57,0 (кВт);
Рр2 = 240 х 150 х 0,95 х 0,75 = 25,65 (кВт).

Примем срок службы ламп при использовании ЭПРА 30000 часов. За этот период необ х одимо будет 4 раза сделать замену ламп при работе с ЭмПРА.

Стоимость электроэнергии кВт/ч 4руб.:

С1 = 4 х 57,0 х 30000 = 6840000 (руб.)
С2 = 4 х 25,65 х 30000 = 3078000 (руб.)

Общие затраты в первом случае за весь период работы: 364800 + 6840000 + 4 х 28800 = 7320000 (руб.)

Общие затраты во втором случае за весь период работы: 72000 + 3078000 = 3798000 (руб.)

Экономия:7320000 — 3798000 = 3522000 (руб.) — за период работы 30000 часов (3 года 4 мес.).

Расчет проводился без учета стоимости работ по замене ламп в светильника х , а также затрат, связанны х с остановкой те х нологического процесса производства при перемонтаже системы освещения.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Многолетний опыт работы в производстве и поставке светотехнических конструкций и большого ассортимента светотехники позволяют нам с максимальной точностью и выгодой для вашего предприятия осуществлять комплексные поставки «под ключ» всего перечня продукции, связанного с уличным освещением.
Морщаков Павел
Все новости и публикации пользователя Морщаков Павел в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Светодиодные винтажные лампы EDITION 1906

Интернет-магазин Ledvance предлагает широкий ассортимент светодиодных ламп (LED) для освещения коммерческих и жилых помещений. Главное достоинство продукции от производителя – экономичность. В нашем каталоге вы можете заказать лампы, которые позволят экономить до 90% электрической энергии, что является одним из главных преимуществ данной линейки товаров. Светодиодные лампы (LED) имеют отличные эксплуатационные характеристики, а параметры светового потока остаются неизменными даже на протяжении 20000-25000 рабочих часов. Сегодня купить нашу продукцию можно независимо от географии местонахождения и требуемых объемов. Светодиодные лампы для дома и офиса: особенности и преимущества. Особенности светодиодной продукции, представленной в интернет-магазине Ledvance, напрямую связаны с техническими, эксплуатационными и экономическими характеристиками. Приобретая светодиодные лампы (LED), вы начинаете экономить электроэнергию, а соответственно и денежные средства, которые затрачиваются на приобретение и замену лампочки, с первой минуты ее использования. Наши лампы способны бесперебойно обеспечивать освещение для офиса или любого другого помещения в течение 50000 часов, что при средних подсчетах составляет не менее 10-15 лет. Другие особенности диодных лампочек: — стабильность в эксплуатации – все товары линейки Osram устойчивы к перепадам напряжения, внешним негативным воздействиям, частому включению и выключению; — экологичность – наши лампочки не содержат ртути и других ядовитых веществ, поэтому не опасны для людей и не требуют специальной утилизации; — эффективная световая передача – по сравнению с лампами накаливания LED лампочки способны более ярко освещать помещение; — прочность и безопасность – лампы отличаются высокой прочностью, а корпус не нагревается даже при высокой мощности. Продажа светодиодных лампочек по цене производителя. Компания Osram предлагает вам купить светодиодные лампочки LED по выгодной цене с доставкой в любой регион. В каталоге...
Отдел продаж · LEDVANCE · 29 апреля · Россия · Смоленская обл
Светодиодные винтажные лампы EDITION 1906

ПРОДАМ: Светильник ЖКУ12-600-150 срок службы лампы 28000 часов

Особенности применяемой лампы Источником света является экономичная разрядная натриевая лампа типа LU600/XO/T/40, MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 SLV с высокой световой отдачей и большим сроком службы. Номинальный световой поток такой лампы достигает 90000 лм. Светоотдача составляет 150 лм/Вт, что в 6 раз превышает аналогичный показатель у галогенной лампы типа КГ. Средний срок службы лампы — 28000 часов. Технические характеристики Тип лампы LU600/XO/T/40, MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 SLV Мощность лампы, Вт 600 Номинальное напряжение сети, В 220 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65 Климатическое исполнение УХЛ Категория размещения 1 Тип отражателя Зеркальный параболоцилиндрический Масса (без ПРА), кг, не более 13,5 Пускорегулирующий аппарат (ПРА): Тип 1И 600 ДНАТ 46-003. УХЛ1
Федоров Александр · ООО «Кемеровский завод «Луч» · 9 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
Светильник ЖКУ12-600-150 срок службы лампы 28000 часов

ПРОДАМ: Светодиодные лампы DUO CLICK

Интернет-магазин Ledvance предлагает широкий ассортимент светодиодных ламп (LED) для освещения коммерческих и жилых помещений. Главное достоинство продукции от производителя – экономичность. В нашем каталоге вы можете заказать лампы, которые позволят экономить до 90% электрической энергии, что является одним из главных преимуществ данной линейки товаров. Светодиодные лампы (LED) имеют отличные эксплуатационные характеристики, а параметры светового потока остаются неизменными даже на протяжении 20000-25000 рабочих часов. Сегодня купить нашу продукцию можно независимо от географии местонахождения и требуемых объемов. Светодиодные лампы для дома и офиса: особенности и преимущества. Особенности светодиодной продукции, представленной в интернет-магазине Ledvance, напрямую связаны с техническими, эксплуатационными и экономическими характеристиками. Приобретая светодиодные лампы (LED), вы начинаете экономить электроэнергию, а соответственно и денежные средства, которые затрачиваются на приобретение и замену лампочки, с первой минуты ее использования. Наши лампы способны бесперебойно обеспечивать освещение для офиса или любого другого помещения в течение 50000 часов, что при средних подсчетах составляет не менее 10-15 лет. Другие особенности диодных лампочек: — стабильность в эксплуатации – все товары линейки Osram устойчивы к перепадам напряжения, внешним негативным воздействиям, частому включению и выключению; — экологичность – наши лампочки не содержат ртути и других ядовитых веществ, поэтому не опасны для людей и не требуют специальной утилизации; — эффективная световая передача – по сравнению с лампами накаливания LED лампочки способны более ярко освещать помещение; — прочность и безопасность – лампы отличаются высокой прочностью, а корпус не нагревается даже при высокой мощности. Продажа светодиодных лампочек по цене производителя. Компания Osram предлагает вам купить светодиодные лампочки LED по выгодной цене с доставкой в любой регион. В каталоге...
Отдел продаж · LEDVANCE · 29 апреля · Россия · Смоленская обл
Светодиодные лампы DUO CLICK

ПРОДАМ: Светодиодные филаментные лампы RETROFIT

Интернет-магазин Ledvance предлагает широкий ассортимент светодиодных ламп (LED) для освещения коммерческих и жилых помещений. Главное достоинство продукции от производителя – экономичность. В нашем каталоге вы можете заказать лампы, которые позволят экономить до 90% электрической энергии, что является одним из главных преимуществ данной линейки товаров. Светодиодные лампы (LED) имеют отличные эксплуатационные характеристики, а параметры светового потока остаются неизменными даже на протяжении 20000-25000 рабочих часов. Сегодня купить нашу продукцию можно независимо от географии местонахождения и требуемых объемов. Светодиодные лампы для дома и офиса: особенности и преимущества. Особенности светодиодной продукции, представленной в интернет-магазине Ledvance, напрямую связаны с техническими, эксплуатационными и экономическими характеристиками. Приобретая светодиодные лампы (LED), вы начинаете экономить электроэнергию, а соответственно и денежные средства, которые затрачиваются на приобретение и замену лампочки, с первой минуты ее использования. Наши лампы способны бесперебойно обеспечивать освещение для офиса или любого другого помещения в течение 50000 часов, что при средних подсчетах составляет не менее 10-15 лет. Другие особенности диодных лампочек: — стабильность в эксплуатации – все товары линейки Osram устойчивы к перепадам напряжения, внешним негативным воздействиям, частому включению и выключению; — экологичность – наши лампочки не содержат ртути и других ядовитых веществ, поэтому не опасны для людей и не требуют специальной утилизации; — эффективная световая передача – по сравнению с лампами накаливания LED лампочки способны более ярко освещать помещение; — прочность и безопасность – лампы отличаются высокой прочностью, а корпус не нагревается даже при высокой мощности. Продажа светодиодных лампочек по цене производителя. Компания Osram предлагает вам купить светодиодные лампочки LED по выгодной цене с доставкой в любой регион. В каталоге...
Отдел продаж · LEDVANCE · 30 апреля · Россия · Смоленская обл
Светодиодные филаментные лампы RETROFIT

ПРОДАМ: Опоры освещения СП-300-9, 0/11, завод Уралдорсвет

Силовая прямостоечная трубчатая опора СП-300-9,0/11 используется для установки светотехнического оборудования. Ее особенности, отличающие ее от других опор, используемых для уличного освещения, включают возможность подвеса системы интеллектуального освещения (СИП) и простой способ монтажа. Эта опора имеет некоторую массу, что может усложнить ее транспортировку. Поэтому она обычно используется для установки нескольких светильников и, по необходимости, дополнительного оборудования, такого как щиты, указатели, камеры видеонаблюдения, датчики и т. д. Металлические конструкции данного типа чаще всего применяются на автомобильных дорогах, мостах, железнодорожных переездах и других похожих участках.
Завод Уралдорсвет · ЗАВОД УРАЛДОРСВЕТ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Опоры освещения СП-300-9, 0/11, завод Уралдорсвет
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.