Люстра с пультом: установка и подключение

5 ноября 2014 г. в 01:36

Эта статья посвящена тому, как правильно подключить и закрепить потолочную светодиодную люстру с пультом управления. Также скажу пару слов об их ремонте.

Такие люстры появились в продаже несколько лет назад, народ покупает их с охотой, устройство сравнительно сложное (для люстры), поэтому тема актуальна.

Как устроена люстра с пультом

Самый главный вопрос — для чего люстре пульт, если есть выключатель? И нужен ли выключатель вообще, если есть пульт? В данной части статьи отвечу на эти вопросы.

Пульт нужен, чтобы переключать дистанционно различные режимы работы люстры. Как правило, в люстре, которая управляется с пульта, есть несколько световых групп — 2 или 3 группы светодиодного освещения, для создания различных световых эффектов, и 1 или 2 группы галогеновых лампочек для освещения.

Управление в пульте осуществляется по радиоканалу. Это означает, что вовсе не обязательно направлять пульт прямо на люстру, как мы это делаем при управлении телевизором.

Дальность действия такого пульта может быть разной, всё зависит от потребностей клиента. Например, для небольшой люстры в стандартной квартире подойдёт пульт управления с дальностью до 10м, а для люстр, применяемых в общественных местах, используются пульты с дальностью 100м.

Пульт всегда используется в паре с приемником, они настроены на одну частоту. И продаются они одним комплектом. Приемник дает питание на контроллер, который и создает световые и цветовые эффекты, выдавая различные сигналы на светодиоды. Светодиоды, как правило, применяются разных цветов, и вкупе с блестяшками и стекляшками (или даже хрусталём) создают весьма красивые световые и цветовые эффекты.

Как правило, приемник и контроллер находятся в одном корпусе и могут называться дистанционным выключателем, беспроводным пультом управления, и т.п.

Минимальное количество групп такого выключателя — одна. Больше трёх каналов я не встречал.

Эффекты переключаются нажатием кнопок на пульте.

А как же выключатель? Во первых, он нужен для своего основного дела — выключать люстру. Иначе говоря, через него на люстру подается питание, и иногда гораздо удобнее выключить люстру выключателем, чем с пульта, который ещё надо найти и взять в руки.

Кроме того, контроллеры делают так, что при каждом включении (подаче питания) включается новый световой эффект. Так что, выключатель — это ещё и переключатель световых режимов. И в принципе, даже если пульт потерян или «сели» батарейки, люстрой можно управлять вполне сносно.

Кроме контроллера с приемником, в корпусе люстры располагаются электронные трансформаторы и блоки питания для светодиодных и галогенных ламп.

Всё будет показано ниже, на фото.

Хватит теории, переходим к практике.

Собираем люстру

Казалось бы, что такого? Однако, при установке светодиодной люстры добрая половина рабочего времени уходит именно на сборку и подготовку люстры к установке. На все блестящие детали обычно наклеена плёнка от грязных лап и царапин. Нужно всё раскрутить, снять плёнку, прикрутить и вставить стекляшки и брюлики (в некоторых моделях используются кристаллы Сваровски)). Потом вставить лампочки.

Вот на фото, стою перед люстрой на коленях:

Собираем люстру

Собираем люстру

Далее, очень важный момент. В состав люстры входит приемник, контроллер (как правило, в одном корпусе) и несколько различных блоков для питания лампочек. Все эти устройства надо тщательно закрепить, чтобы они не болтались в корпусе люстры. Чтобы не было проблем на высоте при монтаже люстры на потолок.

Крепится обычно всё на двусторонний скотч. Если его нет — придётся его приобрести отдельно и сделать это на совесть.

Как устроена светодиодная люстра

Как устроена светодиодная люстра

На фото обозначены устройства, из которых состоит люстра.

Светодиодная группа, как правило, состоит из 12…50 светодиодов, соединенных последовательно. Кстати, именно такие блоки и используются в качестве комплектующих при сборке таких люстр.

Подключение и монтаж люстры

В данной статье светодиодная люстра с пультом устанавливается на место старой. Вот как выглядел потолок, после того, как я снял старую люстру. Я выяснил и подписал расположение проводов — ноль, фаза 1, фаза 2. Две фазы — в смысле, что старая люстра включалась через 2-х клавишный выключатель.

Провода из потолка для подключения люстры

Провода из потолка для подключения люстры

Крючок нам не понадобится, поскольку светодиодные люстры всегда крепятся на кронштейн (крепежную планку), а если потолок натяжной, то кронштейн крепится через закладной брусок, который крепится к основному потолку.

Тут стоит сказать, что в районе люстры штукатуры обычно не утруждают себя, и потолок там очень неровный.
В связи с этим, чтобы установить кронштейн, требуются дополнительные усилия. Например, подложить шайбы или сбить неровности, чтобы люстра висела ровно и без щелей.

Конечно, провода выглядят совсем непрезентабельно, и тут без моих любимых клемм Ваго не обойтись.

Монтаж кронштейна

Монтаж кронштейна и подготовка подключения

Работаем перфоратором, устанавливаем в потолок два дюбеля на 6 или на 8. Если есть возможность, то лучше такой кронштейн крепить на 4 дюбеля, но в данном случае надежность меня устроила. Болты, на которые будет крепиться «лицевая» часть люстры, надо выставить «на земле». Не забудьте, что если кронштейн при крепеже изогнется, болты «уйдут» и вставить их в отверстия без проблем не получится.

Не забываем про технологический отрезок жесткого провода, о котором я писал не раз, например, в статье про монтаж настенного светильника. Или просим кого-нибудь подержать люстру, пока подсоединяем провода к люстре через её штатные клеммы.

Декоративные гайки, которыми люстра прикручивается к кронштейну, должны перед подъёмом на высоту лежать в заднем кармане брюк.

В итоге имеем вот такую красоту:

Светодиодная люстра в работе

Светодиодная люстра в работе

Та же люстра в другом ракурсе изображена в начале статьи.

Ремонт люстры с пультом

Самая частая неисправность - люстра не включается. Если люстра с пультом управления не работает, надо в первую очередь проверить очевидное — батарейки в пульте и подачу питания на люстру.

Дальше действовать по обстоятельствам. Часто, если не включается вся люстра, неисправен контроллер — приемник. Если часть — надо смотреть по группам освещения.

Ремонт может сводиться к замене пульта управления в комплекте с приемником, контроллера, электронных трансформаторов и особо не отличается от ремонта других люстр.

Кроме того, хочу предостеречь от установки чрезмерно мощных галогенных ламп. От этого либо сгорит трансформатор, либо патроны. А менять патроны в таких люстрах — самое сложное в ремонте.

Замена контроллера

Ниже показан пример схемы, где можно вообще убрать из люстры контроллер, подключив её через обычный выключатель. Иначе говоря, поломанной люстре дать вторую жизнь.

контроллер

Контроллер (блок приемника) люстры

Вот какие подключения происходят в контроллере люстры:

Схема люстры с пультом

Контроллер. Схема люстры с пультом

Фактически, в приемнике (контроллере) стоят два реле, которые включают одну или другую группы освещения в люстре. То же самое делает обычный двухклавишный выключатель, который есть в любой квартире. Только на выключатель действует рука, а на приемник — радиосигнал, посылаемый нами с пульта управления.

На вход питания контроллера приходит два провода — фаза через выключатель и ноль (торчат из потолка). Далее ноль (черный) через контроллер идёт на ноли лампочек (ещё черный). А Фаза (красный) — через контакты реле на фазы лампочек (голубой и белый).

Лампочки обычно включаются не напрямую (220В), а через блоки питания. Но это никак не меняет сути дела.

И вот, если контроллер поломался, его можно не менять (удовольствие более 1000 рублей, тем более, что его как правило надо менять в паре с пультом), а просто выкинуть. И подключить люстру по обычной схеме:

Люстра схема без контроллера

Это классическая схема подключения люстры через двухклавишный выключатель.

Контроллер люстры с тремя выходами

А вот схема контроллера с тремя выходами:

контроллер 1000W X3 Power

Контроллер для люстры с пультом 1000W X3 Power

На схеме обозначены:

  • К — настенный выключатель, через который подается фаза на вход L (коричневый провод)
  • N — входной нейтральный (нулевой) провод голубого цвета
  • N — выходной нейтральный (нулевой) провод голубого цвета, напрямую электрически подключен ко входному N на плате контроллера, используется для питания лампочек
  • Желтый, Белый, Голубой — выходы (фазы) для питания трёх групп лампочек.

Включаются группы ламп последовательно, в соответствии с заложенной в контроллер программой. Чтобы поменять последовательность включения групп лампочек, достаточно подключить их на нужные выходы контроллера.

Все выходы — 220В. Если используются лампочки на другое напряжение, то лампочки к выходам контроллера подключаются не напрямую, а через необходимые блоки питания (адаптеры).

Ещё пример начинки люстры

Приемник - контроллер - дистанционный выключатель

Приемник — контроллер — дистанционный выключатель

Вот блочок, который называют как угодно, но делает он следующее. Антенна принимает сигнал от пульта. В зависимости от сигнала (нажатой на пульте кнопки) включается или группа лампочек, подключенная на желтый провод (Yellow, условно показана одна лампочка), или группа, подключенная на голубой провод, или обе группы. На красный провод подается фаза через настенный выключатель, на черные — ноль.

Электронный трансформатор для питания галогенных лампочек люстры

Электронный трансформатор для питания галогенных лампочек люстры

Такой трансформатор может питать до 8 лампочек мощностью по 20 Вт.

Всем удачи и красоты в жизни!

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.