Освещение

«Оффлайновый» способ управления уличным освещением

16 июня 2016 г. в 13:31

Hаружное освещение является наиболее привлекательной областью для внедрения управления из-за наибольшего экономический эффекта от энергосбережения. В самом деле, светильники для наружного освещения в разы мощнее, чем для внутреннего, а время горения в условиях нашей страны велико.

Для управления наружным освещением используются следующие технологии.

Включение/выключение участков уличного освещения, подключенных к трансформаторному пункту (ТП), при этом команда в ТП поступает по каналам телеуправления в инфраструктуре управления освещением населенного пункта

Регулирование светового потока (диммирование) светильников по различным алгоритмам. В алгоритмах диммирования часто используется информация об обстановке: местное время, освещенность, внешние команды телеуправления и т.п. В свою очередь, диммирование может выполняться следующими способами.

Регулированием напряжения питания на линии, производится в ТП с помощью автотрансформаторов. Метод применяется для дуговых натриевых ламп (ДНаТ), которые на сегодня являются основными для наружного освещения. Физика ДНаТ такова, что снижая напряжение питания примерно до 180 В можно снижать световой поток наполовину. На этом принципе стоится подавляющее большинство систем управления наружным освещением (АСУНО), эксплуатируемых в России. Для обеспечения обратной совместимости светодиодные светильники оснащают ПРА или модулями управления, которые могут снижать световой поток светодиодов пропорционально снижению напряжения питания.

Значительно менее распространенным способом является управление диммированием светильника по сигналам, передаваемым по проводам питания (PLC технология).

Отдельные проекты по управлению уличным освещением реализованы на беспроводных сетях передачи данных в различных стандартах и частотных диапазонах. Но такие примеры являются экзотикой.

Для всех способов диммирования с обменом данными между светильниками и оборудованием верхнего уровня общей проблемой является недостаточная защищенность канала передачи информации. Кроме этого, есть проблема совместимости оборудования, так как протоколы передачи данных почти всегда проприетарны. Стоимость оборудования также довольно высока.

Еще один способ управления является особенным, так как не требует обмена данными со светильником, но позволяет диммировать светильники автономно в зависимости от длительности включенного состояния питающей линии. Такая технология, называемая нами «оффлайновой» (так как не требуется ни физических, ни логических каналов обмена информацией), была широко распространена за рубежом из-за простоты и относительной дешевизны модуля управления. Модуль управления встраивается в корпус светильника и подключается к ПРА. Обслуживания не требуется. Недостатком является отсутствие обратной связи со светильником и невозможность получать непосредственно информацию о его состоянии. Также невозможно диммировать светильник в произвольный момент времени, но для освещения улиц и не требуется управлять каждой светоточкой в отдельности. Так, например, нормами прямо запрещено снижать потребление энергии выключением уличных светильников «через один» из-за недопустимой и опасной неравномерности освещенности дороги.

Рассмотрим принцип работы оффлайнового модуля управления (ОМУ) подробнее.

ОМУ как правило предназначены для установки в корпус светильников. Объектом управления для ОМУ являются ПРА с аналоговым интерфейсом (см. рис. 1). Там же указано назначение линий.

1, 2 — питание переменного тока напряжением 220 В;
3 — общий линии управления;
4 — ШИМ сигнал управления;
5 — желтый (опционально), источник напряжения 10В от ПРА;
6,7 — опционально, выносной датчик температуры.

Рисунок 1. Схема включения оффлайнового МУ в светильнике

ОМУ не предназначены для подключения к полевым шинам или другим линиям или сетям передачи сигналов управления, а подключаются только к питающей сети переменного тока.

Принцип работы ОМУ заключается в возможности запоминания времени, в течение которого светильник был включен (параметр ОВ на суточном графике на рис. 2 ), а программа диммирования выбирается в соответствии со значением этого времени из энергонезависимой памяти. Так как время включенного состояния светильника связано со временем года — зимой дольше, летом короче, то ОМУ выбирает из памяти время работы в режиме утренних и вечерних сумерек. Период времени между утренними и вечерними сумерками светильник диммируется. Уровень диммирования может быть легко изменен при установке светильников без применения специальных программаторов и других сложных устройств, работающих по проприетраным протоколам отдельных производителей.

На суточном графике (рис. 2) показаны основные этапы работы ОМУ. Базовое время включения ночного режима неизменно и составляет 6 ч (360 мин). Оно может увеличиваться, за счет коррекции, суммируясь со значениями времени упреждения t1 и задержки t2. «Параметр Х» на графике соответствует вечерним сумеркам, отсчет которых начинается с момента, обозначенного на графике «1». Вечерние сумерки («Параметр Х») и утренние сумерки составляют равные промежутки времени.

Значения времени ОВ, меньшие 2 часов не приводят к изменению параметра Х на текущее включение и считаются сервисными.

Алгоритм формирования временных интервалов наглядно иллюстрирует пример.

ПРИМЕР. Общее время работы (параметр ОВ) составило 15 часов, что соответствует зимнему периоду, когда освещение может включаться с 17 часов и выключаться в 8 часов следующего дня. Без коррекции длительность ночного режима с диммированием до 40% составляет 6 часов. Продолжительность работы в режиме 100% в вечерние сумерки составляет (15-6)/2 = 4,5 часа, т.е. с 16 часов до 23.30 часов. Затем, в 3.30 следующих суток светильник вновь выйдет на режим 100% (утренние сумерки). При необходимости, моменты перехода на ночной режим могут корректироваться в зависимости от широты места и других особенностей региона.

Рисунок 2. Суточный график ОМУ

Источник: ООО «РЕ-ИНЖИНИРИНГ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Светодиодные светильники уличного освещения

Светодиодные светильники — это универсальный источник освещения, который отличается повышенным сроком работы. Относительно высокая стоимость таких светильников окупается за счет экономии энергоресурсов уменьшения затрат обслуживание приборов освещения. Выдерживают высокие перепады температур, срок службы составляет 80 000 и более часов. Корпус уличных светодиодных светильников выполняется из алюминия или из алюминиевого сплава, позволяющего эффективно отводить тепло от светодиодов и не допускать их перегрев. Торцевые крышки отдельных моделей — из ударопрочного пластика, стойкого к атмосферным воздействиям. Защитное стекло отсутствует или выполняется из светостабилизированного прозрачного монолитного поликарбоната. Применяются два типа рассеивателя: прозрачное стекло и рассеивающая линза, которые не искажают световой поток. Климатическое исполнение светодиодных светильников — У1 (эксплуатация в умеренных климатических зонах, на открытом воздухе при температурах -45°…+40° с воздействием любых атмосферных факторов) или УХЛ1 (эксплуатация в умеренных и холодных климатических зонах, на открытом воздухе при температурах -60°…+40° с воздействием любых атмосферных факторов). Размеры светильников варьируются по длине, высоте и глубине в зависимости от выбранной модели.
Устюжанина Мария · Точка опоры · 27 ноября · Россия · Свердловская обл
Светодиодные светильники уличного освещения

ПРОДАМ: Уличные светодиодные светильники

Уличные светильники являются неотъемлемой частью любых благоустроенных территорий. Они обеспечивают достаточный уровень видимости в темное время суток, поддерживая безопасность и комфорт. Освещение используется в разных условиях, в том числе возле частных и многоуровневых зданий, общественных, коммерческих объектов, парков, дорог и так далее. Компания Техсветпром предлагает уличные светодиодные светильники в широком ассортименте, что позволит найти решение, соответствующее требованиям по мощности, безопасности, эстетичности, форме и другим параметрам. Поможем подобрать уличные светодиодные светильники под Ваши потребности — просто оставьте заявку на нашу почту Продукция для улицы в значительной мере отличается от аналогичных ламп, но предназначенных для монтажа внутри помещений. Поэтому тут рекомендуется рассматривать специализированные модели. Подобрать удачный вариант достаточно проблематично, поскольку приходится учитывать нюансы использования, размер бюджета, погодные условия. Основное назначение оборудования в освещении территории, поэтому главное, чтобы выбранного фонаря или светильника было достаточно для освещения имеющейся площади при полном отсутствии дневного света.
Рыбакова Алина · ТЕХСВЕТПРОМ · 27 ноября · Россия · Челябинская обл
Уличные светодиодные светильники

ПРОДАМ: Светодиодные светильники (LED-светильники)

Светодиодные светильники (LED-светильники)широко применяются при организации освещения внутри помещений и снаружи.Светодиодные светильники (LED светильники) являются высокоэффективными в использовании, энергоёмкими и экологически безопасными. Светодиодные лампы не токсичны и не содержат вредных ультрафиолетовых линий. Цены на Led светильники Вас приятно удивят. Поступили светодиодные светильники: •офисные светодиодные светильники •промышленные светодиодные светильники •светодиодные светильники для ЖКХ •уличные светодиодные светильники Купить светодиодные светильники Вы можете в нашей компании, позвонив в отдел продаж.
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 7 ноября · Россия · г Санкт-Петербург
Светодиодные светильники (LED-светильники)

ПРОДАМ: Светодиодные филаментные лампы RETROFIT

Интернет-магазин Ledvance предлагает широкий ассортимент светодиодных ламп (LED) для освещения коммерческих и жилых помещений. Главное достоинство продукции от производителя – экономичность. В нашем каталоге вы можете заказать лампы, которые позволят экономить до 90% электрической энергии, что является одним из главных преимуществ данной линейки товаров. Светодиодные лампы (LED) имеют отличные эксплуатационные характеристики, а параметры светового потока остаются неизменными даже на протяжении 20000-25000 рабочих часов. Сегодня купить нашу продукцию можно независимо от географии местонахождения и требуемых объемов. Светодиодные лампы для дома и офиса: особенности и преимущества. Особенности светодиодной продукции, представленной в интернет-магазине Ledvance, напрямую связаны с техническими, эксплуатационными и экономическими характеристиками. Приобретая светодиодные лампы (LED), вы начинаете экономить электроэнергию, а соответственно и денежные средства, которые затрачиваются на приобретение и замену лампочки, с первой минуты ее использования. Наши лампы способны бесперебойно обеспечивать освещение для офиса или любого другого помещения в течение 50000 часов, что при средних подсчетах составляет не менее 10-15 лет. Другие особенности диодных лампочек: — стабильность в эксплуатации – все товары линейки Osram устойчивы к перепадам напряжения, внешним негативным воздействиям, частому включению и выключению; — экологичность – наши лампочки не содержат ртути и других ядовитых веществ, поэтому не опасны для людей и не требуют специальной утилизации; — эффективная световая передача – по сравнению с лампами накаливания LED лампочки способны более ярко освещать помещение; — прочность и безопасность – лампы отличаются высокой прочностью, а корпус не нагревается даже при высокой мощности. Продажа светодиодных лампочек по цене производителя. Компания Osram предлагает вам купить светодиодные лампочки LED по выгодной цене с доставкой в любой регион. В каталоге...
Отдел продаж · LEDVANCE · 28 ноября · Россия · Смоленская обл
Светодиодные филаментные лампы RETROFIT

ПРОДАМ: Лампы накаливания Osram

Лампы накаливания имеют огромный спектр применения, что делает их незаменимыми, как в бытовых условиях, так и для организации эффективного и энергосберегающего коммерческого освещения. Наш магазин предлагает качественную продукцию, которую вы сможете заказать на сайте и купить, не затрачивая лишнего времени. Лампочки накаливания – простейший источник освещения, который используется с момента изобретения электричества, но на протяжении многих десятков лет они не становятся менее популярными. Продажа ламп от производителя – наша основная деятельность, поэтому мы сможем предложить вам лучшие модели, отличающиеся друг от друга, как по конструкции, так и по функциональности. Лампы накаливания для дома и офиса Главное преимущество ламп накаливания – доступная цена, которая в разы отличается от более современных источников освещения. Купить эту осветительную продукцию может каждый человек. Кроме того, такие лампы имеют и ряд других преимуществ: — компактные размеры; — простота в эксплуатации; — работа в условиях разного напряжения тока; — нетоксичность; — бесшумны; — устойчивость к конденсату. Это самый распространенный вариант организации освещения для дома. Лампочки накаливания легко заменяются, а их срок службы, благодаря современным технологиям, более длителен, чем у аналогов-предшественников. Кроме того, лампочки накаливания эффективно используются, как элемент освещения для офиса, создания рекламных конструкций, в световом дизайне. Продажа лампочек накаливания по цене производителя В нашем каталоге представлено несколько десятков позиций от производителя. Вся продукция прошла контроль качества и имеет гарантированный срок службы. Огромный ассортимент позволяет выбрать оптимальную модель в форме исполнения: — классический шар; — груша; — свеча; — свеча на ветру. При помощи правильно выбранного освещения можно создать для дома особую атмосферу комфорта с «теплым» или «нейтральным» излучением, а для...
Отдел продаж · LEDVANCE · 28 ноября · Россия · Смоленская обл
Лампы накаливания Osram
Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: - силовые трансформаторы: сухие и масляные; - комплектные трансформаторные подстанции; - многоцелевые трансформаторы; - измерительные трансформаторы тока; - устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.