Освещение в офисе: считаем и делаем выводы

19 января 2017 г. в 10:00

Современное качественное рабочее освещение должно обеспечивать комфорт и удобство работы, соответствовать всем нормативам, быть экономичным и вписываться в современный деловой дизайн. Экономия на проекте освещения и современных осветительных приборах может и в буквальном, и в переносном смыслах дорого обойтись сотрудникам и всей компании: гул от работающих ламп, утомляющий пульсирующий свет, невыразительный дизайн, высокие расходы на электроэнергию и обслуживание. Какой же свет необходим для того, чтобы офис безупречно выполнял функцию хорошего рабочего инструмента? Все расчеты показывают: светодиодные светильники — лучшее решение.

Светодиодная панель ДВО ГК IEK

Современные тенденции в офисном освещении базируются на трех основных принципах:

  1. Функциональность: максимально комфортное освещение, создающее наиболее благоприятные условия для работы сотрудников.
  2. Низкие эксплуатационные расходы: достигаются путем использования энергосберегающих технологий и светильников, не требующих частого обслуживания.
  3. Эстетичность: соответствие светильника общему дизайну помещения и уровню отделки офиса.

Ассортимент светильников, используемых в общественных зданиях, очень велик — от осветительных приборов для ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп и светильников для линейных люминесцентных ламп до светодиодных устройств. На сегодняшний момент светодиодные источники света являются самыми современными, экономичными и удобными в пользовании, и заметно вытесняют все остальные виды источников света.

С целью определения возможности применения светодиодного освещения и универсальных промышленных светодиодных светильников, Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН и Научно-исследовательский институт строительной физики Российской Академии Архитектуры и строительных наук провели исследования психофизиологического воздействия светодиодного освещения и новых универсальных промышленных светодиодных светильников на организм человека.

Проведенные исследования показали возможность применения светодиодного освещения и универсальных промышленных светодиодных светильников в жилых и общественных зданиях, а также возможность внесения их в Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» и ряд других нормативных документов, разрешающих широкое применение новой светодиодной осветительной техники

и универсальных промышленных светодиодных светильников. Экспериментальные исследования свидетельствуют о более благоприятном воздействии на организм человека новых светодиодных источников света и универсальных промышленных светодиодных светильников по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами.

Рекомендации нормативной документации по светильникам для общественных зданий

  • СП 52.13330 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05. 95*»:

7.23 В помещениях общественных зданий, как правило, следует применять систему общего освещения. Допускается применение системы комбинированного освещения в помещениях административных зданий, где выполняется зрительная работа A-В разрядов (например, кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотек и архивов и т.п.).

4.29 Выбор типа светильников следует производить с учетом характера их светораспределения, экономической эффективности и условий окружающей среды.

4.33 В помещениях со светлыми потолками административных и учебных зданий для уменьшения контрастов яркости в поле зрения должны применяться, как правило, светильники, направляющие в верхнюю полусферу не менее 10-15% излучаемого ими светового потока.

4.34 Для создания наибольшего уровня вертикальной освещенности в осветительной установке общего равномерного освещения следует применять светильники с кривыми силы света типов Л, Д и М (полуширокая, косинусная и равномерная).

4.37 Освещение помещений, оборудованных дисплеями, следует выполнять люминесцентными светильниками прямого света, у которых ограничена яркость в зоне от 50 до 90° от вертикали (светильники с несветящимися боковинами и экранирующими решетками или призматическими рассеивателями). (Типа четырех лампового растрового светильника, встраиваемого в потолки «Армстронг»),

  • СП 31.110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»:

4.22 Для повышения энергоэффективности осветительных установок следует, как правило, предусматривать в проектах разрядные источники света.

Современное освещение в офисе: светодиодные панели против люминесцентного освещения

Сравнение начнем со светотехнических расчетов. Для расчетов нужно знать следующие параметры:

  • размер помещения;
  • высота потолков;
  • цвет стен, потолков и пола;
  • принятые коэффициенты отражения;
  • принятые нормы освещенности;
  • коэффициент пульсации освещенности;
  • коэффициент запаса.

Первые 4 параметра можно получить из чертежей помещения.

Нормы освещенности выбираем по СП 52.13330.2011. Если не удается определиться с нормой освещенности, то более полные данные следует смотреть в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Для офисных помещений нормируемый коэффициент пульсации в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 составляет не более 10%, а если в помещениях ведется работа за компьютерами, это значение составляет не более 5%.

Коэффициент запаса (СП31.110):

  • разрядные лампы 1,4;
  • светодиодные источники света 1,1.

Сравнение светодиодной панели дво IEK® и люминесцентного светильника на примере проекта офиса

В офисных помещениях выполнены подвесные потолки типа «Армстронг», для которых наиболее подходящими светильниками являются встраиваемые светодиодные панели.

Описание и характеристики отдельных помещений приведены в Таблице 1.

Продолжительность горения светильников напрямую зависит от режима работы офисных сотрудников. Рабочий день начинается в 6 утра. В этот момент зажигаются светильники. Но, не во всех помещениях сразу, а по мере того, как уборщицы переходят из одной комнаты в другую. Охрана круглосуточная. Ночью горит дежурное освещение в коридоре (20% от общего числа светильников) и освещение в комнате отдыха.

Таблица 1. Характеристики помещений

Наименование и характеристика помещения

Длина, м

Ширина, м

Высота потолка (подвеса светильников), м

Поверхности потолок/стены/пол

Принятые нормы освещенности, лк

Принятые коэффициенты отражения

Кабинет руководителя

8

3,67

3,4 (3,4)

св/св/темн

400

50, 50, 10

Приемная

8

3,64

3,4 (3,4)

св/св/темн

400

50, 50, 10

Офисное помещение

7,08

5,54

3,4 (3,4)

св/св/темн

400

50, 50, 10

Электрощитовая

2,19

2,06

3,9 (3,0)

св/св/темн

200

50, 50, 10

Серверная

3,17

2,06

3,9 (3,0)

св/св/темн

400

50, 50, 10

Комната приема пищи

8

4,62

3,4 (3,4)

св/св/темн

200

50, 50, 10

Коридор

17,1

2,66

3,4 (3,4)

св/св/темн

100

50, 50, 10

Комната отдыха

3,95

3,73

3,4 (3,4)

св/св/темн

150

50, 50, 10

Кладовка

3,95

2,4

3,4 (3,4)

св/св/темн

100

50, 50, 10

Санузел, зона умывальника

2,29

2

3,4 (3,4)

св/св/темн

75

50, 50, 10

Рабочий день офисных сотрудников начинается в 9.00 и заканчивается в 18.00. Руководитель офиса часто задерживается после окончания рабочего дня до 19.00 - 20.00 часов.

В кладовой, электрощитовой, серверной и санузлах свет зажигается по мере необходимости. В выходные дни офис не работает.

Рассмотрим вариант замены четырехламповых растровых светильников на ультратонкие светодиодные панели ДВО IEK®. Посчитаем световые потоки светильников, необходимые для обеспечения указанных уровней освещенности (см. Таблицу 2).

Таблица 2. Световой поток

Наименование и характеристика помещения

Расчетный световой поток, Лм

Коэффициент запаса

Фактический световой поток (люминесцентные лампы), Лм

Фактический световой поток (светодиоды), Лм

Люминесцентные лампы

Светодиоды

Кабинет руководителя

11 744

1,4

1,1

16442

12918

Приемная

11 648

1,4

1,1

16 307

12813

Офисное помещение

15 689

1,4

1,1

21 965

17 258

Комната приема пищи

7 392

1,4

1,1

10 349

8131

Коридор

7 329

1,4

1,1

10 260

8 062

Комната отдыха

2210

1,4

1,1

3 094

2 431

В расчете Таблицы 5 заложен тариф 5 руб./кВт-час и учитывается, что в ночное время и в выходные в коридоре работает только дежурное освещение.

Таблица 3. Характеристики растровых светильников и светодиодных панелей ДВО IEK®

Характеристики

Растровые светильники ЛЛ

Светодиодная панель ДВО IЕК®

Потребляемая мощность, Вт

72

36

Световой поток, Лм

3 800

2 800

Продолжительность горения, час

10 000

30 000

Коэффициент пульсаций, %

5-10

1

Падение светового потока через 4 000 часов горения, %

50

10

Индекс цветопередачи Ra

60

>75

Таблица 4. Сравнение необходимого для офиса числа и мощности растровых светильников и светодиодных панелей ДВО IEK®

Наименование

Растровые светильники ЛЛ

Светодиодная панель ДВО IЕК®

Кол.

Мощность, Вт

Кол.

Мощность, Вт

Кабинет руководителя

4

288

5

180

Приемная

4

288

4

144

Офисное помещение

6

432

6

216

Комната приема пищи

3

216

3

108

Коридор

3

216

3

108

Комната отдыха

1

72

1

36

Итого

21

1 512

22

792

Таблица 5. Время горения и потребляемая мощность растровых светильников и светодиодных панелей ДВО IEK® в год

Наименование помещения

Время горения, час\в год

Растровые светильники ЛЛ

Светодиодная панель ДВО IЕК®

Кабинет руководителя

3 211

925

578

Приемная

2 964

855

427

Офисное помещение

3 211

1 387

693

Комната приема пищи

1 235

267

135

Коридор

8 760

1 520

757

Комната отдыха

8 760

631

315

Итого, кВт

 

5 585

2 904

Итого, руб.

 

27 925

14 520

Продолжительность горения линейных люминесцентных ламп составляет 10 000 часов, панелей ДВО — 30 000 час. В дальнейших расчетах нужно будет учесть стоимость закупки и замены люминесцентных ламп.

Для начала посчитаем во что обойдется приобретение светильников обоих видов. Результат расчета представим в виде Графика 1, где вертикальная ось — значение в рублях. Синяя шкала — показания рыночной стоимости 21 растрового светильника с 84 люминесцентными лампами. Желтая шкала — показания рыночной стоимости 22-х светодиодных панелей ДВО (расчет необходимого числа светильников см. в Таблице 4).

Стоимость оборудования

Теперь посчитаем затраты электроэнергии при горении светильников в течение 30 000 часов. Вертикальная ось Графика 2 означает размерность в кВт* час.

Расход электроэнергии

И, наконец, смотрим, сколько будет стоить эксплуатация всей системы освещения (см. График 3).

Общие расходы

Вертикальная ось — стоимость электроэнергии и обслуживания системы освещения, руб. Горизонтальная ось — продолжительность горения светильников, час. Синий график — расходы на эксплуатацию системы освещения с растровыми светильниками. Желтый график — со светодиодными панелями ДВО IEK®.

К расходам на эксплуатацию системы освещения добавлена стоимость технического обслуживания и замены вышедших из строя источников света (выделено стрелками). В соответствии с планами технического обслуживания, в чистых помещениях (офисы относятся к этой категории) ТО проводится один раз в год. В данном случае получается примерно через 5 тыс. часов горения. Вышедшие из строя люминесцентные лампы меняются по мере необходимости.

График наглядно демонстрирует экономическое преимущество светодиодных панелей ДВО IEK® перед растровыми светильниками с люминесцентными лампами.

Современное освещение для комфортной работы

Светодиодная панель ДВО серии ECOЛюминесцентное освещение получило распространение еще в 30 годах прошлого века. Учитывая, насколько быстро в последние десятилетия появляются все новые и новые технологии, не нужно объяснять, почему растровые светильники с люминесцентными лампами — это настоящий прошлый век, и в прямом, и в переносном смысле.

Нет ни одного показателя, который говорил бы в пользу люминесцентного освещения. Зато против — сколько угодно. При заявленном коэффициенте пульсаций светового потока 5-10%, на практике он доходит до 20%. При включении люминесцентные лампы (ЛЛ) неприятно мерцают и могут мигать в процессе работы, что очень плохо влияет на зрение, приводит к быстрой утомляемости и снижению работоспособности. ЛЛ сильно искажают цвета, особенно на рабочих мониторах. Идеальный индекс цветопередачи стремится к 100%, у ЛЛ в лучшем случае он не выше 60%.

Заявленная продолжительность горения люминесцентных ламп — 10 000 часов. В то же время снижение интенсивности светового потока начинается уже через 200 часов горения, а через 5 тысяч часов может снизится до 50%. При этом ЛЛ чувствительны к перепадам напряжения и не рассчитаны на частое включение и выключение.

Не стоит забывать и об экологии. Любая ртутная лампа содержит до 100 мг паров ртути — сильнодействующего ядовитого вещества. Предельно допустимая концентрация этих паров в населенном пункте равняется 0,0003 мг/м2. Отслужившую ртутную лампу необходимо отправить на утилизацию в специальный пункт приема, что требует дополнительных и очень больших денежных затрат.

Итак, вывод однозначен: качественные светодиодные светильники — лучшее решение для освещения рабочих и административных помещений. Из множества современных предложений прекрасным вариантом будет ультратонкая светодиодная панель ДВО серии ECO от ГК IEK.

Экономия электроэнергии более чем на 50%, продолжительный срок эксплуатации не менее 30 тысяч часов, низкий коэффициент пульсации 0,05 и высокий индекс цветопередачи >75, полная экологическая безопасность, легкий монтаж и простое обслуживание — все это ее неоспоримые преимущества. Толщина ДВО IEK® не превышает 11 мм, благодаря чему она отлично подойдет для помещений как с высокими потолками, так и с низкими. Панели ДВО светят намного ярче (одна большая панель освещает до 50 кв. м), но свет их мягкий и комфортный для глаз. А разнообразие цветовой гаммы и формы позволит органично вписать их в любое стилистическое направление.

Очевидно, что светодиодное освещение прочно входит в нашу жизнь, и выбор светильника — совсем не мелочь. На рабочем месте мы проводим, как правило, большую часть жизни, именно от качественного освещения во многом зависят результативность и высокая трудовая отдача. Надеемся, мы выполнили главную цель этой статьи — помочь сделать верные расчеты и сделать правильный выбор.

Владимир ЗАКУСКИН
Светлана МЕЛЬНИКОВА

Источник: Материал размещен в журнале «Электротехнический рынок», №5-6 (71-72) Сентябрь-Декабрь 2016

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®, светотехники IEK Lighting®, LEDEL® и FEREKS®, продукции для IT-технологий ITK®, оборудования промавтоматизации ONI®. Владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA®. Под брендом GENERICA® представляет продукцию для бюджетных решений. Через проектную организацию «ПрофЭСКО» компания инвестирует средства в проекты повышения энергоэффективности. В 2023 году компания приобрела российские активы французской компании Legrand Group. Предметом сделки стали три производственные площадки, более 20 представительств в российских городах. IEK GROUP предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. В 2024 году компания отмечает свое 25-летие. Сегодня она является одним из игроков, активно решающих задачу замещения продукции европейских брендов в России. Обладая современной научно-производственной базой, IEK GROUP в первую очередь инвестирует в производство на территории РФ, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом. Стратегические производственные площади компании расположены в России — в городах Ясногорск, Новосибирск и Казань. Общая площадь производственных цехов превышает 100 тысяч кв. метров.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Эконом светильники «Федерация» Duray

Светильники эконом класса идеально подходят для освещения лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, туалетных комнат, гардеробных. Могут быть использованы как офисные светильники, а также для освещения административных и торговых помещениях. Светильник эконом — класса с классическим дизайном идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений. Также может быть использован для оформления коридоров, фойе и гардеробных. Лучший выбор сочетающий в себе качество и высокую энергоэффективность при низкой стоимости оборудования.
Пелевин Андрей · Дюрэй · 16 мая · Россия · Пермский край
Эконом светильники «Федерация» Duray

ПРОДАМ: Встраиваемые светодиодные светильники

Встраиваемые светодиодные светильники используются для освещения любых типов помещений. Последние годы светодиодные светильники широко используются в офисных, торговых или производственных помещениях. С каждым годом использование светодиодных светильников при проектировании современных зданий увеличивается. Владельцы недвижимости начали понимать какую финансовую выгоду даёт использование светодиодного освещения. Встраиваемые светодиодные светильники хорошо себя зарекомендовали в медицинских учреждениях, торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах, школьных и до школьных учебных заведениях, административных зданиях и так далее. Светильники со светодиодными источниками света изготавливаются различной формы, размером и мощностью. Круглые светодиодные светильники придают оригинальный дизайн любому помещению, ну и конечно же самые распространённые светодиодные светильники армстронг. В нашем каталоге можно подобрать светодиодные светильники для ювелирных магазинов, с помощью которых легко придать необходимую освещенность витринам с украшениями.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 17 мая · Россия · г Москва
Встраиваемые светодиодные светильники

ПРОДАМ: Светильники «Феникс» Duray

Офисные светильники эконом класса идеально подходят для освещения лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, туалетных комнат, гардеробных. Могут быть использованы в офисных, административных и торговых помещениях. Модульный светильник эконом — класса «Феникс» идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений. Также может быть использован при оформлении лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и зоны ресепшн в качестве дополнения к общему освещению, или самостоятельно обеспечивая необходимый уровень освещения. Модификация Феникс 22W 100 включает в себя 4 модуля суммарной мощностью 22 Вт.
Пелевин Андрей · Дюрэй · 16 мая · Россия · Пермский край
Светильники «Феникс» Duray

ПРОДАМ: Накладной светодиодный светильник для офисных помещений ДПО01-62-001

Такой накладной офисный светильник вы найдете в ООО "Релайт". Он отлично подходит для освещения офисных и иных общественных помещений: административных корпусов, торговых центров, супермаркетов, бюджетных организаций, автосалонов и т. д. Светильник состоит из 144 светодиодов, типовой световой поток составляет 5904 Лм, мощность 62 Вт. Потребление: 62Вт Типовой световой поток: 5904 Лм Кол-во диодов: 144 шт Степень защиты: IP40
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 17 мая · Россия · г Москва
Накладной светодиодный светильник для офисных помещений ДПО01-62-001

ПРОДАМ: Поставим недорого светильники

Светильники уличные, промышленные, люминисцентные бытовые и промышленные, накладные и встраиваемые, точечные, переносные, прожекторы, пускорегулирующие аппараты. Лампы ПЖ-500, ПЖ-100 в наличии. Светильники НБО-60 в наличии. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Устройства Автоматического Включения Резерва ЯУ8252 (ШУ8252), ЯУ8253 (ШУ8253), ЯУ8254 (ШУ8254), ЯУ8255 (ШУ8255), Я8301, Я8302, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-53, ЩАП-63; Пункты Распределительные ПР11-ХХХХ, ПР11М-ХХХ, ПР24-ХХХХ, ПР85ХХ-ХХХХ, ПР87ХХ-ХХХХ, ПР9ХХХ-ХХХХ; Вводно-Распределительные Устройства ВРУ1-ХХ-ХХ, ВРУ3-ХХ,...
Игнатенко Александр · АЛЬФАЭНЕРГИЯ · 10 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.