Подбор светодиодных светильников для офиса

  • 570
  • Поделиться
  • Пожаловаться

В зависимости от разряда зрительных работ необходимо определить требуемую освещенность рабочей поверхности. Единицей измерения освещенности является люкс, который равен отношению светового потока к единице освещаемой площади. Норма освещенности, исходя из типа производимых работ в помещении, может варьировать от 300 до 500 люкс на уровне рабочей поверхности (0,85 м над уровнем пола). Для обычного офиса с использованием компьютерной техники достаточно 300 люкс. Для помещений, где проводится работа с печатными документами, нормой будет освещенность порядка 400 люкс. В конструкторских и чертежных бюро освещенность нормируется на уровне 500 люкс. При этом следует понимать, что избыточная освещенность на рабочем месте может стать негативным фактором для работоспособности сотрудника.

На протяжении длительного периода времени производители светодиодных источников света стремились создать светильник с максимально возможным световым потоком и минимальным потреблением. В итоге рынок был переполнен большим количеством светодиодных светильников с заявленным световым потоком, который в 1,5-2 раза превышает этот показатель для привычных люминесцентных аналогов. А это, в свою очередь, привело к избыточной освещенности поверхности под светильником и относительно низкой освещенности между осветительными приборами. Таким образом, следует учитывать и такой показатель как равномерность распределения светового потока. Соотношение между самой темной точкой и самой яркой в рамках одного помещения не должно превышать 2 раза. Несложно сделать следующий вывод, что большее количество источников света с относительно меньшим световым потоком позволит добиться желаемой равномерности.

Чтобы определить, сколько светильников нужно в помещении для достижения желаемого уровня освещенности, используют формулы для расчета количества. При этом необходимо знать большое количество параметров. В частности индекс помещения, коэффициент использования световой установки, коэффициент полезного действия светильника, а также несколько справочных характеристик. Задача сильно упрощается при использовании такого современного и эффективного инструмента как DIALUX. Это прикладная программа для расчета и проектирования искусственного освещения.

Светодиодный светильник с эффективным световым потоком в 3000 лм является полным аналогом традиционного светильника с люминесцентными лампами Т8 G13 по 18 Вт каждая. На сегодняшний день технологии позволяют эффективно производить и использовать светодиоды со светоотдачей от 90 до 120 лм на 1 Вт потребляемой мощности. Светильник с завышенным световым потоком при относительно небольшой потребляемой мощности вызывает большое количество сомнений. Скорее всего, в таком случае производитель увеличивает рабочий ток светодиодов, что позволяет увеличить световой поток. При этом в несколько раз уменьшается срок службы светодиодного модуля. В итоге через 2-3 года эксплуатации по истечении гарантийного срока светильник с такими диодами начинает терять световой поток по 15-20% за год.

Вполне адекватной для светильника со световым потоком порядка 3000 лм будет мощность на уровне 27-33 Вт. Такой светильник отлично подойдет для помещений, где стоит задача заменить устаревшие люминесцентные светильники ЛВО или ЛПО с приемлемым уровнем освещенности. В случае если замена один к одному неуместна, всегда есть возможность установить светильники большей мощности. Это часто требуется для освещения торговых залов, помещений с высокими потолками или попросту там, где недостаточный уровень освещенности.

Самым распространенным является универсальный типоразмер светильника - 600х600 мм. Благодаря широкому распространению подвесных потолков со стандартной квадратной ячейкой 600 мм светильники с аналогичным размером стали крайне популярны. Всем привычные люминесцентные светильники типа ЛВО с четырьмя лампами по 18 Вт легко встраиваются в такие подвесные потолки. Кроме того, достаточно часто встречаются и другие типоразмеры. Такие как 1200х300 мм (2х36), 1200х600 мм (4х36), 1200х100 мм (1х36), 600х300 (2х18). Собственно размеры корпуса светильника привязаны к типу используемой лампы: 600 мм или 1200 мм. Аналогичная ситуация с накладными светильниками.

Использование квадратных или прямоугольных светодиодных светильников может определять визуальное восприятие помещения.

По типу корпуса светильники делятся на три категории: встраиваемые, накладные и универсальные. Встраиваемые светильники предназначены только для встроенного монтажа. Такие светильники устанавливаются в отверстие в потолке и максимально гармонируют с интерьером. Существуют накладные светильники, которые крепятся непосредственно к потолку или стене. На тыльной стороне корпуса предусмотрены отверстия и ввод для кабеля питания. Часто в комплекте со светильников поставляются крепежные элементы. Все преимущества встраиваемых и накладных светильников объединили в себе изделия с универсальным корпусом. Рассеиватель универсального светильника снимается без каких-либо сложностей, а кабель питания подключается к клеммной колодке, размещенной внутри корпуса.

Самым распространенным материалом для изготовления корпусов офисных светодиодных светильников является листовая сталь. Низкая цена, легкость обработки, жесткость конструкции и хороший теплоотвод – вот основные преимущества металлических корпусов. Чаще всего внешние и внутренние поверхности светильника окрашиваются порошковой краской белого цвета. Некоторые производители применяют специальные добавки при покраске, чтобы увеличить светоотражающую способность окрашенной поверхности. В последние годы появились светильники с пластиковым корпусом. При серийном производстве себестоимость корпуса становится ниже. Однако корпус из пластмассы может использоваться только для светильников небольшой мощности из-за низкой теплопроводности.

В большинстве случаев светильники размещаются на потолке, конструкция которого может быть различной. Самый распространенный — это подвесной потолок типа «Армстронг». Преимуществом таких потолков является невысокая цена и легкость установки, как самого потолка, так и светильников. Подвесные системы «Грильято» представляют собой сетку из алюминиевых решеток. Установка светодиодных светильников в потолки «Грильято» немного сложнее, чем для «Армстронг», но такое решение дает больше возможностей для дизайна интерьера. Ну и самыми требовательными к конструкции светильников являются подшивные гипсокартонные потолки.

В некоторых помещениях светильники можно установить только на стенах. Для этих целей производятся настенные накладные светильники прямоугольной или вытянутой формы. Важно, чтобы такой светильник имел угол раскрытия не менее 140°. Не стоит забывать о высоте установки светильника, чтобы исключить его размещение на уровне глаз. Часто в помещениях присутствует избыточная влага и пыли или проводятся регулярные влажные уборки. В таких ситуациях используются герметичные светодиодные светильники с защитой IP54 и выше.

office-svet-2-1.jpg

Крайне нежелательно использование светильников с открытыми светодиодами, т.к. прямые лучи негативно сказываются на зрении. Поэтому светодиодные светильники для внутренних помещений обязательно комплектуются рассеивателями. Самым распространенным и эффективным с точки зрения пропускных способностей является призматический рассеиватель. Потери светового потока не превышают 15%. При этом свет от светильника равномерный и без посторонних оттенков. Вторым по популярности считается матовый или опаловый рассеиватель. После прохождения света через такой рассеиватель будет потеряно около 25% светового потока. Однако только матовый рассеиватель дает максимально равномерную заливку. Достаточно часто в продаже можно встретить потолочные светодиодные светильники с рассеивателями типа «микропризма», «соты», «пин спот» или «колотый лед».

Что касается выбора цветовой температуры, то здесь нет устоявшегося мнения, т.к. комфортная световая среда - понятие субъективное. Считается, что для повышения работоспособности и внимательности сотрудников, лучше применять светильники с температурой порядка 5000К. Однако для образовательных учреждений рекомендовано использовать нейтральный свет 3800-4000К, т.к. в таком случаем отрицательное воздействие на зрение минимально. В медицинских учреждениях требуется освещение с температурой 5000-6000 Кельвин. Для освещения торговых площадей цветовая температура варьируется от 2800К до 6500К и зависит от типа выставляемого товара.

Для лучшего зрительного восприятия при работе с текстом, изображениями, чертежами рекомендуется использовать светодиодные светильники с высоким индексом цветопередачи не менее Ra 80.

Еще одним важным показателем, определяющим уровень комфорта световой среды, является коэффициент пульсации светового потока. Для качественных LED источников света Кп не должен превышать 5%. Рекомендуемый показатель по габаритной яркости не должен превышать 5000 кд/м2.

Если Вы собираетесь снизить затраты на электроэнергию с помощью замены люминесцентных светильников на светодиодные, то советуем обратить внимание на коэффициент мощности драйвера. Зачастую недобросовестные производители используют дешевые драйверы с низким cosφ, что приводит к выделению повышенной мощности. В итоге к заявленному потреблению добавляется 10-20 Вт на каждый светильник, а срок окупаемости сдвигается на несколько месяцев.

Нужно понимать, что драйвер светодиодного светильника – это его самое уязвимое место. Не менее 80% рекламаций связаны в первую очередь с поломкой источника питания. Поэтому при выборе светодиодного светильника разумно запросить у поставщика наименование и характеристики установленного драйвера.

Срок службы светильника в первую очередь зависит от надежности используемых комплектующих. На светильниках китайского производства цифры колеблются от 20 до 35 тысяч часов. Российские производители заверяют, что их устройства прослужат от 50 до 100 тысяч часов при нормальных условиях. Заводская гарантия варьируется от 2 до 5 лет. Несложные расчеты показывают, что для светодиодного светильника, который призван заменить устаревший люминесцентный прибор, срок окупаемости за счет экономии на электроэнергии обычно составляет от одного до двух лет. Таким образом, стоит отдать предпочтение светильникам с гарантийным сроком в 3 года и более, что на 100% позволит окупить вложения на покупку.

Источник: ООО «РЭСТО»

Информация о компании

Компания предлагает комплексные решения по энергосбережению в сфере освещения, основанные на отечественных разработках в следующих основных направлениях: - светодиодные энергосберегающие светильники для различных областей применения (офисное и интерьерное освещение, промышленное освещение, уличное освещение, ЖКХ-освещение ); - системы диммирования; - автоматизированные системы учёта энергоресурсов. Обладая собственной светотехнической лабораторией, а также обширным опытом проектирования…
Гладков Александр Сергеевич
Все новости и публикации пользователя Гладков Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Накладной светодиодный светильник для офисных помещений ДПО01-62-001

Такой накладной офисный светильник вы найдете в ООО "Релайт". Он отлично подходит для освещения офисных и иных общественных помещений: административных корпусов, торговых центров, супермаркетов, бюджетных организаций, автосалонов и т. д. Светильник состоит из 144 светодиодов, типовой световой поток составляет 5904 Лм, мощность 62 Вт. Потребление: 62Вт Типовой световой поток: 5904 Лм Кол-во диодов: 144 шт Степень защиты: IP40
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 24 марта · Россия · г Москва
Накладной светодиодный светильник для офисных помещений ДПО01-62-001

ПРОДАМ: Встраиваемые светодиодные светильники

Встраиваемые светодиодные светильники используются для освещения любых типов помещений. Последние годы светодиодные светильники широко используются в офисных, торговых или производственных помещениях. С каждым годом использование светодиодных светильников при проектировании современных зданий увеличивается. Владельцы недвижимости начали понимать какую финансовую выгоду даёт использование светодиодного освещения. Встраиваемые светодиодные светильники хорошо себя зарекомендовали в медицинских учреждениях, торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах, школьных и до школьных учебных заведениях, административных зданиях и так далее. Светильники со светодиодными источниками света изготавливаются различной формы, размером и мощностью. Круглые светодиодные светильники придают оригинальный дизайн любому помещению, ну и конечно же самые распространённые светодиодные светильники армстронг. В нашем каталоге можно подобрать светодиодные светильники для ювелирных магазинов, с помощью которых легко придать необходимую освещенность витринам с украшениями.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 24 марта · Россия · г Москва
Встраиваемые светодиодные светильники

ПРОДАМ: Светильник светодиодный "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм

V-01-302-072-2700K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм 72W 2700К V-01-301-072-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм 72W 4100К V-A1-301-072-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм 72W 4100К аварийный V-01-300-072-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм 72W 6500К V-A1-300-072-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм 72W 6500К аварийный
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 24 марта · Россия · г Москва
Светильник светодиодный "ВАРТОН" офис встр/накл  1195*595*50мм

ПРОДАМ: Светильник светодиодный "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм

V-01-272-036-2700K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 2700К V-D1-272-036-2700K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 2700К диммируемый 1-10 V-01-271-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 4100К V-A1-271-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 4100К аварийный V-D1-271-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 4100К диммируемый 1-10 V-S1-271-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 4100К с микроволновым датчиком движения V-01-270-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 6500К V-A1-270-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 6500К аварийный V-D1-270-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 6500К диммируемый 1-10 V-S1-270-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 6500К с микроволновым датчиком движения V-01-276-054-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 54W 4100К V-A1-276-054-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 54W 4100К аварийный V-01-275-054-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 54W 6500К V-A1-275-054-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 54W 6500К аварийный
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 24 марта · Россия · г Москва
Светильник светодиодный "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм

ПРОДАМ: Накладные светодиодные светильники

Накладные светодиодные светильники предназначены для внутреннего освещения производственных помещений, складских помещений, офисных или жилых помещений. Также светодиодные светильники хорошо себя зарекомендовали в торгово-развлекательных центрах, в залах ожидалия аэропортов, учебных заведениях и других административных зданиях. Светильники светодиодные производятся различных форм и типоразмеров. Вы легко сможете подобрать светодиодные светильники для складов, производственных помещений, торговых центров, образовательных учреждений (аудитории институтов и школ), офисных помещений и других объектов.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 24 марта · Россия · г Москва
Накладные светодиодные светильники
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет. A