Кейс компании «Азбука Света», в котором представлены реальные цифры того, насколько дешевле освещать парковку светодиодными светильниками с умной системой управления.

Мы делали светотехнический проект для действующей подземной парковки. Основная задача была предложить самое экономичное решение с должным уровнем освещенности. Расчеты показали, что таким решением являются светодиодные источники света с умной системой управления.
Дано: подземная парковка с люминесцентным освещением
- Количество люминесцентных светильников — 1000 шт.
- Номинальная мощность одного светильника — 72 Вт*
- Количество ламп в одном светильнике — 2 шт.
- Количество электроэнергии, потребляемое подземной парковкой за час — 72 кВт
- Тип ламп — Т8
- Освещение работает 24 часа в сутки 365 дней в году.
Посчитаем, сколько электроэнергии потребляет люминесцентное освещение за год. Для этого перемножим количество электроэнергии, потребляемое за час, и количество времени, которое работает освещение.
72 кВт * 24 часа * 365 дней = 630 720 кВт |
---|
Средняя стоимость 1 кВт электроэнергии составляет 5 рублей. Значит, в год на освещение парковки будет уходить 3 153 600 рублей.
Но это не единственные расходы*. За год приблизительно 30% ламп и стартеров выйдет из строя. На их замену понадобится около 168 300 рублей. Получается, расход на обслуживание и оплату электроэнергии будет составлять 3 321 900 рублей в год.
Сколько денег уходит на люминесцентное освещение парковки за год?
Оплата электроэнергии | 3 153 600 р. |
Расходы на обслуживание | 168 300 р. |
Итого | 3 321 900 р. |
---|

Что, если заменить люминесцентные светильники светодиодными?
Светодиодные лампы Т5 потребляют меньше электроэнергии, чем люминесцентные. Но при этом выдают меньший световой поток. Если в нашем примере поставить их, то получится такая картина:
- Номинальная мощность одной установки — 48 Вт
- Количество электроэнергии, потребляемое подземной парковкой за час — 48 кВт
Посчитаем, сколько электроэнергии потребляет светодиодное освещение за год:
48 кВт * 24 часа * 365 дней = 420 480 кВт |
---|
Значит, за год затраты на электроэнергию составят 2 102 400 рублей.
Светодиодные светильники служат дольше люминесцентных. За год выходят из строя не более 10% блоков питания. На их замену понадобится около 84 000 рублей. Теперь сравним расходы:
Люминесцентное освещение | Светодиодное освещение | |
---|---|---|
Оплата электроэнергии | 3 153 600 р. | 2 102 400 р. —1 051 200 |
Расходы на обслуживание | 168 300 р. | 84 000 р. — 84 300 |
Итого | 3 321 900 р. | 2 186 400 р.— 1 135 500 |

Что, если к светодиодному освещению добавить умную систему управления?
На освещении парковки можно сэкономить значительнее, если поставить светодиодные светильники с умной системой управления.
Принцип работы такой:
- Все светильники светят на 10% мощности.
- Как только появляется движущийся объект (человек или автомобиль), рядом расположенные светильники загораются в полную силу, окружающие — в полсилы, дальние от объекта продолжают светить на 10% мощности.
- По мере перемещения объекта система сама меняет мощность света от 10% до 100%, чтобы обеспечить хорошую освещенность на задействованном участке и напрасно не расходовать электроэнергию на освещение неиспользуемых мест.

Если принять, что мощность одного светильника составляет 48 Вт, а освещение работает в полную силу только в часы-пик (примерно 3 часа в сутки), а остальное время на 10% мощности, то за год оно будет потреблять:
Значит, за год на освещение подземной парковки будет уходить 446 760 рублей. Расходы на замену вышедших из строя блоков питания составит 84 000 рублей, как и в случае со светодиодным освещением без системы управления.
48 кВт * 21 час * 365 дней * 10% + 48 кВт * 3 часа * 365 дней = 89 352 кВт |
---|
Сравнение годовых затрат на разные виды освещения
Люминесцентное освещение | Светодиодное освещение | Светодиодное освещение с системой управления | |
---|---|---|---|
Оплата электроэнергии | 3 153 600 р. | 2 102 400 р. —1 051 200 | 446 760 р. — 2 706 840 |
Расходы на обслуживание | 168 300 р. | 84 000 р. — 84 300 | 84 000 р. — 84 300 |
Итого | 3 321 900 р. | 2 186 400 р. — 1 135 500 | 530 760 р. — 2 791 140 |

За какое время окупается светодиодное освещение?
Обычное | С умной системой управления |
Если на парковке установлено люминесцентное освещение, то переделать его в светодиодное несложно. Понадобится изменить схему подключения проводов внутри светильника и заменить люминесцентные лампы на светодиодные формата Т5. Это является самым бюджетным решением на светодиодах, но общая освещённость парковки уменьшится. Если взять наш пример, то затраты и срок окупаемости будут такими: Переделка одной световой установки — 1585 р. Переделка всего освещения (1000шт) — 1 585 000 р. Монтажные и пуско-наладочные работы — 984 670 р. Итого — 2 569 670 р. Годовые траты на электроэнергию — 2 186 400 р. Срок окупаемости — 27 месяцев | Чтобы дополнительно сэкономить придётся купить дорогое оборудование: светодиодные светильники, оснащённые датчиками присутствия и беспроводнами модулями связи для передачи данных. При этом качественные светильники не будут уступать в световых характеристиках, а значит яркость света останется на первоначальном уровне. Если взять наш пример, то затраты и срок окупаемости будут такими: Ориентировочная стоимость умного светильника — 7440 р. Стоимость всего освещения (1000шт) — 7 440 000 р. Монтажные и пуско-наладочные работы — 984 670 р. Итого — 8 424 670 р. Годовые траты на электроэнергию — 530 760 р. Срок окупаемости — 36 месяцев |
График окупаемости светодиодного освещения
обычного и с умной системой управления

Выводы
Чтобы на обслуживание освещения и оплату электроэнергии уходило меньше денег, советуем не затягивать с заменой люминесцентных ламп на светодиодные. Затраты окупятся уже через 2 года.
Если позволяют средства, то лучше инвестировать в освещение с умной системой управления. Светодиодные светильники служат в среднем 10 лет. Когда пройдет срок окупаемости (3 года), за оставшиеся семь лет владелец подземной парковки гарантированно сэкономит 19.5 млн. рублей.