Железобетонная опора уличного освещения – преимущества и недостатки

4 июня 2019 г. в 17:25

Железобетонные опоры востребованы при сооружении сетей наружного освещения в городах, поселках и других населенных пунктах. Они используются для размещения уличных светильников и устанавливаются вдоль автомобильных дорог, у тротуаров и скверов, на территории промышленных предприятий и на других объектах.

Характеристики и виды

Железобетонная опора уличного освещения

Опоры освещения из железобетона изготавливают методами центрифугирования и вибропрессования, используя бетон с различными добавками. Для повышения прочности опоры усиливают с помощью арматуры — гладких или рифленых металлических стержней разного диаметра.

Опоры освещения представлены несколькими марками, которые различаются весом, высотой и особенностями конструкции. Опоры могут быть монолитными или полыми, а по форме — круглыми, восьмигранными и трапециевидными.

Выбор определенного варианта железобетонных опор зависит от технических параметров и расположения осветительной линии, и определяется проектной документацией.

Преимущества и недостатки опор

Популярность опор освещения из железобетона обусловлена низкой стоимостью и продолжительным сроком использования. При соблюдении технологии изготовления, правил транспортировки и установки столбы сохраняют функциональность не менее 50 лет. Для железобетонных опор также характерно:

  • устойчивость к воздействию химических веществ и открытого огня;
  • отсутствие склонности к появлению коррозии и образованию плесени и грибка;
  • низкие расходы при эксплуатации опор;
  • способность выдерживать нагрузки при установке опор в сейсмически активных зонах.

Однако в некоторых ситуациях при прокладке осветительных линий выбирают металлические опоры. Причиной тому — недостатки опор из железобетона, среди которых можно выделить:

  • Значительный вес. В отличие от сравнительно легких металлических конструкций железобетонные опоры весят не менее 700 кг. Из-за массивности и громоздкости опор транспортировка и процесс монтажа усложняются и сопровождаются дополнительными расходами. Для перевозки опор освещения из железобетона понадобятся транспортные средства большой грузоподъемности, доступ которых в некоторые районы ограничен.
  • Трудоемкость демонтажа опор. Для переработки и утилизации кусков бетона понадобятся дополнительные средства, а для освобождения металлического каркаса необходимо специальное оборудование.
  • Трудоемкость монтажа. Для установки металлической опоры нужно меньше людей и спецтехники.
  • Неэстетичный внешний вид. Металлические опоры можно сделать в любом архитектурном стиле, просто добавив декоративные элементы, покрасив или доработав конструктив — так появились граненые, круглые конические опоры, изогнутые и пр.
  • Невозможность усовершенствования функциональности конструкции. Металлические опоры можно сделать складывающимися, при установке в труднодоступных местах или на объектах, где не предусмотрена спецтехника, кроме лестницы.
Металлическая опора уличного освещения

Еще одна проблема, из-за которой отдают предпочтение металлическим опорам, заключается в недостаточной устойчивости столбов из железобетона к воздействию осадков и перепадам температуры.

Особенности эксплуатации железобетонных опор

Для защиты стальных опор от коррозии достаточно горячего оцинкования или обработки специальными составами. В отличие от металлических опор конструкции из железобетона не склонны к появлению ржавчины, но способны поглощать воду из грунта. В зимний период насыщенный влагой бетон замерзает, а весной и осенью — оттаивает. В течение года в центральных районах России наблюдается до 40-70 циклов перехода температуры воздуха через 0 °C. При таких воздействиях опоры железобетонные быстро разрушаются и приходят в негодность.

Способствуют морозной деструкции опор и различные реагенты, которые применяют для очистки дорог и тротуаров от снега и льда. Чтобы обеспечить продолжительный срок службы железобетонных опор, необходимо обращать внимание на соответствие марки морозостойкости и условий эксплуатации. Для повышения прочности и устойчивости опор к воздействию низких температур и химических компонентов применяют специальные модифицирующие добавки. Полученные бетонные конструкции имеют более высокую марку морозостойкости, но сопоставимы по стоимости с металлическими опорами.

Поэтому при выборе между металлическими опорами и железобетонными опорами для установки уличных светильников нужно учитывать следующее:

  • величину расходов на монтаж, обслуживание и утилизацию опор;
  • необходимый уровень безопасности;
  • сложность транспортировки опор к месту установки (перевозка металлических опор проще и дешевле).

Важными факторами также являются температурный режим в зимний период, высота расположения грунтовых вод и содержание влаги в почве.

Технология изготовления железобетонных опор

Технология изготовления железобетонных опор

Изготовление железобетонных опор освещения осуществляется поэтапно. Сначала с помощью специальных станков из металлической арматуры получают заготовки нужного размера. На этом этапе гнут петли и стержни для контура заземления, навивают спирали и подготавливают другие элементы для заземления опор. Дальнейший процесс изготовления железобетонных опор методом вибропрессования включает:

  • Приготовление формовочной смеси. В бетономешалку помещают цемент, заполнители, модифицирующие добавки и другие компоненты. В сухую смесь добавляют воду и замешивают раствор для опор, который потом переливают в бетоноукладчик.
  • Подготовка форм и арматуры. После очистки и смазывания в специальных формах особым образом укладывают стержни для железобетонных стоек.
  • Заполнение форм. Готовый бетон помещают в формы с помощью бетоноукладчика, а затем уплотняют структуру материала вибратором.

После сушки и проверки качества опоры перемещают к месту складирования, где с помощью сварки закрепляют стержни контуров заземления и определяют прочность материала. Для дальнейшей реализации опоры маркируют.

Чтобы исключить повреждения железобетонных опор уличного освещения при перевозке к месту установки, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Не допускать ударных нагрузок и сбрасывания опор при выгрузке.
  • Закреплять стропы на опорах в двух местах, на равном расстоянии от центра.
  • Фиксировать опоры во время транспортировки с помощью растяжек.

При хранении опор через каждые 5 м устанавливают прокладки, а конструкции из железобетона укладывают в три ряда.

Особенности монтажа, заземления и эксплуатации опор

Установка железобетонных опор уличного освещения

Установку железобетонных опор осуществляют в соответствии с разработанным проектом наружных осветительных линий. При использовании автокрана с насадкой-буром или другой спецтехники монтаж опор предусматривает:

  • Разметку и бурение отверстий, размер которых должен быть больше аналогичного параметра опор, а глубина составляет 1,5 м.
  • Установку опоры.
  • Засыпание ямы песком.

После установки на опоре закрепляют кронштейны и светильники, и подключают их к электрической сети. При монтаже полых опор кабель заводят в особое отверстие в нижней части конструкции, в иных случаях провод крепят к стойке или проводят воздушные линии.

Для защиты опор железобетонных ВЛ до 1 кВ используют заземляющие устройства, которые предохраняют от перенапряжений. Корпуса светильников также заземляют, соединяя с заземляющим контуром. Его выполняют из металлических стержней сечением 6 мм или уголков, которые заглубляют в грунте и соединяют полосой металла. Сопротивление устройства для заземления опор из бетона не может превышать более 30 Ом.

Для обнаружения неисправностей железобетонных опор проводя следующие проверки:

  • Осматривают стойки 1 раз в 6 лет, выявляя трещины конструкции.
  • Оценивают состояние элементов из металла 1 раз в 3 года.
  • Проверяют прочность болтовых соединений опор не реже 1 раза за 2 года.

Кроме того, регулярно заменяют светильники, оборванные провода и проверяют аппаратуру железобетонных стоек.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Проектирование, производство и монтаж современных систем наружного освещения: — Опоры конические граненые и круглые, силовые, опоры контактной сети; опоры для декоративного освещения парков, скверов и пр.; высокомачтовые опоры со стационарной и мобильной короной освещения; складывающиеся опоры; опоры освещения с интегрированной зарядной станцией для электромобилей и электробусов; опоры для светосигнального оборудования; — Мачты для освещения спортивных сооружений; — Опоры сотовой связи и опоры двойного назначения; — Молниеотводы, в т. ч. совмещенные с высокомачтовым освещением; — Опоры воздушных линий; — Светильники и прожекторы, в т. ч. для светодиодные для уличного и промышленного освещения; — Флагштоки, в т. ч. высокомачтовые (высотой более 100 метров); — Шеф-монтаж оборудования; — Услуги сервисного обслуживания высокомачтового оборудования с мобильной короной освещения;
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Опоры освещения ОНО-13, 5, завод Уралдорсвет

Коническая граненая опора освещения ОНО-13,5 — это металлическая конструкция, которая применяется на автомобильных дорогах, трассах, придомовых территориях, а также перед образовательными учреждениями или спортивными объектами. Монтаж таких опор возможен в районах, где особенности местности и тип грунта позволяют прокладывать подземную кабельную систему. Поскольку опора является несиловой конструкцией, она предназначена исключительно для такого типа подводки кабелей. Кабель выводится через специальные технические люки, которые находятся в полой сердцевине конструкции и в нижней части опоры над поверхностью земли. Опора обладает достаточными техническими характеристиками для использования в районах с особыми климатическими условиями. Конструкция опоры разработана таким образом, чтобы обеспечивать максимальную безопасность, даже в местах с большим скоплением людей.
Завод Уралдорсвет · ЗАВОД УРАЛДОРСВЕТ · 19 апреля · Россия · Свердловская обл
Опоры освещения ОНО-13, 5, завод Уралдорсвет

ПРОДАМ: Опоры освещения НПГ-6, 0/7, 25, завод Уралдорсвет

Опора НПГ-6,0/7,25-02 — это металлическая граненая конструкция, которая используется для установки уличного освещения и обеспечения его бесперебойной работы в различных условиях. Опоры этого типа позволяют устанавливать светильники на необходимой высоте в городских кварталах, на промышленных участках, вблизи производственных, офисных и торговых помещений. Светильники крепятся на специальных кронштейнах. Такие опоры часто используются для освещения транспортных магистралей, и их можно заказать на заводе Уралдорсвет в Екатеринбурге. Опоры данного типа обладают свойствами компенсировать механическое воздействие, что особенно важно на автомагистралях, где вероятность аварийных ситуаций высока. Это позволяет сократить повреждения, которые могут быть причинены автомобилю и его пассажирам. В случае падения опоры, они наносят минимальный ущерб окружающим зданиям благодаря своему легкому весу и оптимальной металлоемкости.
Завод Уралдорсвет · ЗАВОД УРАЛДОРСВЕТ · 19 апреля · Россия · Свердловская обл
Опоры освещения НПГ-6, 0/7, 25, завод Уралдорсвет

ПРОДАМ: Опоры освещения ОМК-11, завод Уралдорсвет

ОМК-11 — металлическая коническая опора, используемая в системах уличного освещения различных районов. Важной особенностью таких опор является их небольшой вес и возможность транспортировки в удаленные районы без применения большой техники. Они монтируются в городах, населенных пунктах и дорогах. Также их можно использовать в парках, скверах и зонах отдыха. Эти опоры спроектированы с возможностью подземного прокладывания кабелей. Они имеют полую сердцевину и специальные планки для крепления коммутирующих систем. Такая конструкция защищает кабель от негативного воздействия внешних факторов, которые могут повредить его.
Завод Уралдорсвет · ЗАВОД УРАЛДОРСВЕТ · 19 апреля · Россия · Свердловская обл
Опоры освещения ОМК-11, завод Уралдорсвет

ПРОДАМ: Опоры освещения ОНО-8, 5, завод Уралдорсвет

Коническая опора освещения ОНО-8,5 является металлической конструкцией без силовых свойств. Она наиболее эффективна при использовании на больших открытых площадках, таких как автомобильные дороги, автомагистрали и международные трассы. Опоры данного типа также могут быть использованы в городских районах или небольших населенных пунктах для освещения дворов, парков и других общественных мест. Конструкция опор отличается легким весом, что облегчает их транспортировку и монтаж, который может быть выполнен без использования специализированной и габаритной техники. Опоры данного типа могут быть использованы в различных условиях, включая районы с резкими перепадами температур и высокими ветровыми нагрузками. Они также способны противостоять атмосферным осадкам разного типа.
Завод Уралдорсвет · ЗАВОД УРАЛДОРСВЕТ · 19 апреля · Россия · Свердловская обл
Опоры освещения ОНО-8, 5, завод Уралдорсвет

ПРОДАМ: Прожекторы светодиодные уличные сверхмощные

Основная сфера применения светодиодных сверхмощных уличных прожекторов — освещение больших территорий: автодорог общего пользования, придомовых зон, автостоянок. Они также применяются для архитектурной подсветки зданий, как частных, так и коммерческих. Поможем подобрать мощные светодиодные прожекторы под Ваши потребности
Рыбакова Алина · ТЕХСВЕТПРОМ · 22 апреля · Россия · Челябинская обл
Прожекторы светодиодные уличные сверхмощные
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.