Как организовать правильное освещение котельной. Нюансы и рекомендации

16 июля 2020 г. в 10:21

Котельная — обычно небольшое помещение со скудным естественным освещением. В качестве источника тепла промышленные предприятия и хозяева частных домов всё чаще используют газ или жидкие горючие среды. В нормальных условиях взрывоопасные пары не проникают во внешнюю среду и не создают угрозы воспламенения или взрыва, что позволяет использовать в котельных стандартные лампы накаливания, люминесцентные или LED-элементы.

Взрывобезопасные светильники для котельной, согласно ПУЭ, нужны для предпускового освещения помещения. ООО «Индустрия» производит осветительные приборы серий, подходящих для установки в котельных любого типа. Для защиты лампы используется корпус из прессованного или литого металла, возможно питание оборудования от батареи.

Виды освещения

В котельной должно быть представлено освещение трёх типов:

  • естественное — проходит через зарешёченное окошко, обеспечивает контроль процесса в дневное время;
  • искусственное — создаётся электрическими лампочками, применяется в вечернее время или ночью, при недостаточной видимости — днём, в сочетании с естественным светом;
  • аварийное — включается при отказе основной системы освещения, позволяет перекрыть подачу топлива, вызвать помощь, найти дорогу к выходу.

Не допускается использовать в помещении в качестве источников света открытый огонь, масляные лампы, другое пожаро- и взрывоопасное оборудование.

Компания «Индустрия» — производитель светильников, бытовых и со взрывозащитой, обеспечивающих безопасность котельных, работающих на твёрдом, жидком и газообразном топливе.

Требования ПУЭ и СНиПов

При нормальной работе котлов в помещении не образуется горючих или взрывоопасных сред. Однако газообразное или жидкое топливо при неисправности оборудования может улетучиваться, создавая опасность для находящихся в здании. При включении незащищённых осветительных приборов смесь может взорваться из-за выделяющегося в атмосферу тепла или проскочившей искры.

Светильники для котельной во взрывобезопасном исполнении устанавливаются, согласно ПУЭ-7 (7.3.48), в помещениях, где могут выделяться опасные среды с температурой вспышки ниже 62 °С. При включении оборудование не даёт искры, не разогревает окружающую среду, что исключает опасность взрыва даже при скоплении газов. Выключатели при этом размещаются вне рабочего помещения.

СНиП II-35-76 в пункте 14.17 предусматривает для встроенных котельных, в которых могут скапливаться пары с температурой вспышки ниже 46 °С, установку взрывозащищённых светильников, соответствующих характеристикам опасной смеси. Выключатели и в этом случае предписывается устанавливать снаружи.

Чтобы правильно выбрать освещение для котельной, в проект обязательно нужно закладывать покупку взрывобезопасных светильников: для предпускового включения и аварийного освещения.

Корпус и светорассеивающий колпак

Корпус взрывобезопасного светильника должен быть выполнен из металла. Компания «Индустрия» предлагает алюминиевые модели. Они легче, чем стальные, не корродируют, выдерживают серьёзные механические нагрузки. Камера, в которой располагается источник света, должна быть герметически отделена от внешней среды. Такая конструкция исключит искрение, чрезмерное разогревание опасных смесей, которые могли скопиться в помещении.

Светопропускающий элемент может быть выполнен из поликарбоната. Синтетический материал прочен, обеспечивает требуемую освещённость, выдерживает сильные удары и давление. Вместо поликарбоната можно выбрать светильник для котельной взрывозащищённый с боросиликатным колпаком. В отличие от полимера, стекло не тускнеет при повышении температуры до критических значений.

Тип лампы

В котельных допускается применять взрывобезопасное осветительное оборудование, в котором установлены любые виды лампочек:

  • Накаливания. Дают свет естественного спектра. Отличаются низким коэффициентом полезного действия, большую часть получаемой электроэнергии преобразуют в тепло.
  • Люминесцентные. Дают холодный свет. Энергоэффективны, однако чувствительны к перепадам напряжения в сети.
  • Галогеновые. Дают свет любого спектра. Как и лампы накаливания, сильно нагреваются в процессе свечения.
  • Светодиодные. В ходе работы не перегреваются, не раздражают глаз. Потребляют меньше энергии, чем лампочки других типов.

Для освещения котельных выбирают взрывобезопасные приборы с LED-элементами. Такие светильники экономичны, долговечны, одинаково эффективно работают от стационарной сети и аккумулятора.

Маркировка

На корпус взрывозащищённого светильника производитель наносит обозначения, позволяющие подобрать модель для предпускового и аварийного освещения котельной. Маркировка включает шесть блоков:

  1. Степень защиты. Обозначается цифрой от 0 до 2. Для котельных подойдёт оборудование 1-го уровня, обеспечивающего взрывозащиту в нормальных и аварийных ситуациях.
  2. Стандарт. Все светильники для котельной взрывозащищённые, выпускаемые компанией «Индустрия», соответствуют международному стандарту Ех.
  3. Вид защиты. Для оборудования помещений с котлами на газообразном и жидком топливе подходит маркировка «d». Такие светильники имеют взрывонепроницаемую оболочку. Дополнительные варианты — «n» (отсутствие искрообразования) и «m» (герметизация компаундным составом).
  4. Категория опасной смеси. Для котельных и других промышленных объектов применяется II-я категория.
  5. Температура эксплуатации. Достаточно выбрать маркировку «Т6», обеспечивающую безопасность светильника при температуре до 100 °С.
  6. Особые условия использования. Для оснащения котельной не требуются.

При выборе взрывобезопасных светильников, используемых для аварийной подсветки, нужно также ориентироваться на способы электропитания. Оборудование должно работать от сети переменного и постоянного тока, а также от батареи.

На что ещё обратить внимание

На взрывобезопасных светильниках, приобретаемых для установки в котельной, не должно быть:

  • повреждений корпуса или светопропускающего колпака;
  • следов коррозии;
  • признаков негерметичности;
  • расшатанных патронов, уплотнительных элементов.

Такие приборы не обеспечивают защиты при включении в потенциально опасной среде. При выявлении повреждений на уже установленных светильниках их необходимо заменить на новые, не допускающие перегревания и искрения.

Источник: Компания «Индустрия»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Взрывозащищенные светильники серии НСП57МС / НСП57МСД

Самый популярный взрывозащищённый светильник НСП57МС (ВЗГ-200). При выделении на территории предприятий участков и оборудования, где вероятно образование взрывоопасной среды, в зонах 1 и 2 могут применяться осветительные приборы НСП57. В сферу их использования включаются нефтяные, газовые, химические предприятия, лакокрасочные, текстильные, деревообрабатывающие производства. Корпус и рассеивающий колпак устойчивы к агрессивной среде. Для их изготовления использован сплав алюминия и боросиликатное стекло. Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивает байонетное соединение частей. Уплотнительное кольцо предотвращает попадание пылевых частиц и влаги. Степень защиты — IP66/67 Есть ламповое и светодиодное исполнение Для заказа 8-915-650-08-54
Ковалёва Надежда · ООО "ГСТЗ" · Вчера · Россия · Смоленская обл
Взрывозащищенные светильники серии НСП57МС / НСП57МСД

ПРОДАМ: Светильники в пожароопасных зонах LP-90-120-Glass

Светодиодные светильники LP-90-120-Glass рекомендованы как пожаробезопасные светильники для складских помещений; применению в атомной, нефте-газовой и химической промышленности; на объектах стратегического значения, предприятиях военно-промышленного комплекса. Габаритные размеры — 550*550*250 мм; Световой поток (без учета рассеивателя), не менее — 20 462 лм; Световой поток (с учетом рассеивателя), не менее — 19 235 лм; Полная потребляемая мощность, не более — 130 Вт; Степень защиты от пыли и влаги — IP65; Диапазон рабочего напряжения ~90-270В (переменный ток), -90-270В (постоянный ток) Материал корпуса — оцинкованная сталь (порошковое окрашивание) Материал рассеивателя — силикатное темперированное стекло (закалённое стекло) Цветовая температура — 5000К Количество светодиодов — 420 шт.; Производитель светодиодов — LG Innotek (Корея); Область применения: пожароопасные зоны (П-II, П-IIа, П-III), архивы, пожароопасные складские помещения; подземные автостоянки торговых и офисных центров, многоквартирных жилых домов; производство точной механики, химическая промышленность, микроэлектроника, фармацевтическое производство, пищевая промышленность, медицинские объекты, и иные помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации и повышенными требованиями к защите светильника от пыли и влаги. Степень защиты IP65 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа делают светильники серии ARN и LP оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях. В качестве источников света в LP-90-120-Glass применяются светодиоды LG Innotek (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Светильники проектируются и изготавливаются на собственном...
Дорофеев Юрий · АЛМАЗ · 16 мая · Россия · Ростовская обл
Светильники в пожароопасных зонах LP-90-120-Glass

ПРОДАМ: Взрывозащищенные светильники серии НСП57МС / НСП57МСД / НСП57МС-01

Самый популярный взрывозащищённый светильник НСП57МС (ВЗГ-200). При выделении на территории предприятий участков и оборудования, где вероятно образование взрывоопасной среды, в зонах 1 и 2 могут применяться осветительные приборы НСП57. В сферу их использования включаются нефтяные, газовые, химические предприятия, лакокрасочные, текстильные, деревообрабатывающие производства. Корпус и рассеивающий колпак устойчивы к агрессивной среде. Для их изготовления использован сплав алюминия и боросиликатное стекло. Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивает байонетное соединение частей. Уплотнительное кольцо предотвращает попадание пылевых частиц и влаги. Степень защиты — IP66/67 Есть ламповое и светодиодное исполнение
Ковалёва Надежда · ООО "ГСТЗ" · Вчера · Россия · Смоленская обл

ПРОДАМ: Светильник светодиодный для подвесных потолков типа Армстронг модель А38/1200×180

Cветильник применяется для организации общего внутреннего освещения офисных, административных, торговых, складских, общественных и жилых зданий. Способ крепления – встраиваемый или накладной. Светильник рассчитан на постоянное свечение в режиме прерывисто-продолжительного включения, может применяться в нерегулярно отапливаемых помещениях. Светильник предназначен для встраивания в подвесные потолки типа "Армстронг", может использоваться в качестве замены стандартных растровых светильников на люминисцентных лампах 2х36. В качестве основных преимуществ этих светильников можно выделить: – низкую потребляемую мощность (более 45% экономии по сравнению с традиционными светильниками); – отсутствие необходимости замены светодиодов и сервисного обслуживания; – отсутствие низкочастотного мерцания, что позволяет исключить усталость глаз; – естественный свет, комфортный для глаз, возможность выбора цветовой температуры; – высокую контрастность, что обеспечивает большую четкость освещаемых объектов; – высокий индекс цветопередачи; – длительный срок эксплуатации (более 10 лет); - отсутствие ртутьсодержащих отходов, а, следовательно, отсутствие необходимости в специальной утилизации. Технические характеристики светильников "Дикобраз" для подвесных потолков модели А38/1200х180: Потребляемая мощность – не более 38 Вт (выпускаются модели меньшей мощности). Световой поток – не менее 3 600 лм (выпускаются модели с меньшим световым потоком). Климатическое исполнение УХЛ3.1, -20 ... +55 °C, IP20 (выпускаются модели с более высокими степенями защиты). Коэффициент мощности – более 0,9. Габаритные размеры - 1200 х 180 х 40 мм (выпускаются модели с другими габаритными размерами). Масса – 2,5 кг. Цветовая температура - 2500…3500 К (теплый белый) или 4500…5500 К (нейтральный белый). Класс светораспределения – П. Тип кривой силы света (КСС) – Д (косинусная). Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 170…264 В, частотой 50…60 Гц. Высокий индекс цветопередачи CRI...
Романов Борис · ПСС · Вчера · Россия · г Москва
Светильник светодиодный для подвесных потолков типа Армстронг модель А38/1200×180
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.