Инструкция по подключению и монтажу светодиодной ленты Teyat
1. Подготовка поверхности для монтажа
Очистите поверхность от пыли и обезжирьте ее. В случае если поверхность проводит электрический ток – проложите электроизоляционный материал между лентой и данной поверхностью.
2. Использование алюминиевого профиля
Мы всегда рекомендуем устанавливать ленту в алюминиевый профиль, который является и хорошим теплоотводом для ленты, и защитным коробом для нее. Использование алюминиевого профиля всегда приводит к улучшению долговечности светодиодных лент и повышению безопасности их использования. Для менее мощных лент использование профиля является рекомендуемым, а для более мощных лент использование профиля – обязательно.
Профили бывают разных видов, что позволяет осуществлять их монтаж практически в любых местах: бывают накладные профили, встраиваемые профили, угловые профили, профили с отраженным светом, профили с более сложной структурой светоотражения.
При использовании алюминиевого профиля изначально осуществляется его крепление к поверхности с использованием подходящих крепежных элементов, после чего осуществляется монтаж светодиодной ленты и последующая установка рассеивающего элемента на профиль.
Возможна также и установка ленты в алюминиевый профиль с последующем монтажом готового светильника на финальную поверхность. Однако учитывая, что стандартная длина алюминиевого профиля составляет 2 метра, в этом случае придется отмерить необходимые длины профилей и произвести нарезку светодиодной ленты в соответствии с отмерянными длинами профилей, что увеличит количество точек пайки и точек коммутации ленты к слаботочной системе. Учитывая кратность резки ленты, существует вероятность недосвета в точках стыка двух профилей.
Дальнейшее описание монтажа предполагает монтаж ленты напрямую к поверхности. В случае монтажа в профиль, необходимо добавить этот пункт к последующим этапам монтажа.
3. Подготовка светодиодной ленты и необходимого сопутствующего оборудования (блоков питания, контроллеров и т.д.) к монтажу
3.1. Подготовьте необходимую длину ленты. Отрежьте необходимую длину ленты. Светодиодную ленту можно разрезать каждые 2.5 см., 5 см. или 10 см. в зависимости от типа подключаемой ленты строго по нанесенным на ленту линиям отреза. Если необходимо подключить отрезок ленты, который не имеет провода для подключения к сети, необходимо припаять провод к одному из двух концов ленты (рекомендуемое сечение провода 0,75 мм2). Пайка осуществляется на обозначенных площадках: одноцветные ленты имеют две площадки, отмеченные V+ и V-, ленты RGB – четыре площадки: V+, R, G и B. Температура пайки не должна превышать 260°С, время пайки – 7 сек. Рекомендуемая мощность паяльника – не более 25 Вт.
3.2. Подготовьте необходимое оборудование. Отталкиваясь от измеренной длины ленты необходимо осуществить выбор источников питания, а при необходимости контролировать яркость свечения одноцветных лент или при подключении полноцветной ленты RGB – также контроллеров или диммеров и усилителей сигнала RGB. О выборе параметров блоков питания, диммеров, контроллеров RGB, а также усилителей сигнала читайте другую статью. Правильный выбор необходимого сопутствующего оборудования осуществляется также продавцами-консультантами.
3.3. Подготовьте «питающую шину» (при необходимости подключения более 5 м. светодиодной ленты к одному источнику питания или диммеру / контроллеру / усилителю). «Питающая шина» – кабель с большим сечением, проложенный параллельно монтируемой ленте. Этот кабель способен выдерживать подключаемую к блоку питанию нагрузку, с одной стороны, и не приводить к значительному (более 5%) падению напряжения на отдаленных концах провода, с другой. О выборе правильного сечения кабеля для подключения ленты можно найти информацию в другой статье. Рекомендуемое сечение кабеля может быть и 1,5 мм2, и 2,5 мм2, и 4 мм2, и даже более. Он необходим для подключения к одному источнику питания более 5 м. ленты, а также для подключения усилителей сигнала от контроллера или диммера. Внимание! Запрещается объединять отрезки светодиодной ленты между собой так, чтобы общая длина ленты составляла более 5 м. Нарушение этого правила приводит к преждевременному выходу из строя светодиодной ленты. Для подключения более 5 м ленты всегда используйте «питающую шину».
4. Соединение отдельных компонентов сети
После приобретения необходимых для монтажа компонентов необходимо правильно подключить все компоненты между собой. Внимание! Строго соблюдайте полярность электрической цепи при подключении ленты. Ниже подробно описываются все возможные соединения в схеме подключения. Помните, что подключение блоков питания к сети 220В осуществляется в последнюю очередь, после установки светодиодных лент.
4.1. Подключение проводов к блокам питания. Блоки питания имеют несколько контактных групп. С помощью первой группы контактов (L, N) осуществляется подключение источника питания к сети переменного тока 220В. Другая группа контактов (+V, -V) служит для питания светодиодных лент, контроллеров, диммеров и/или усилителей сигнала. Подключение одноцветной ленты осуществляется путем подключения провода (+V) к разъему (+V) на блоке питания, и провода (-V) к разъему (-V) на блоке питания. Подключение RGB ленты без использования контроллера осуществляется путем подключения провода (+V) к разъему (+V) на блоке питания, и любого из трех проводов (R, G, и/или B) на ленте – к разъему (-V) на блоке питания. Выбор подключаемого провода влияет на цвет свечения ленты: возможны семь цветов свечения (красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, светло-синий, белый).
4.2. Подключение контроллера RGB или диммера. Контроллер RGB и диммер имеют две группы контактов. Первая группа контактов (+V, -V) служит для подключения контроллера или диммера к блоку питания. Вторая группа контактов, то есть (+V, R, G, B) на контроллере и (+V, -V) на диммере, управляет цветом свечения светодиодных лент RGB или яркостью свечения одноцветных лент. Ко второй группе контактов подключают ленту либо напрямую, либо через питающую шину в случае использования более 5 метров ленты. Подключение ленты к контроллеру или диммеру производится либо четырьмя проводами на ленте, обозначенными на токопроводящей дорожке (+V, R, G, B), в соответствующий разъем на контроллере, в случае RGB-лент, либо двумя проводами (+V, -V), в соответствующий разъем на диммере, в случае одноцветных лент.
4.3. Подключение усилителя сигнала RGB. Усилитель сигнала RGB имеет три группы контактов. Первая группа контактов (+V, -V) подводит питание от блока питания к усилителю. Вторая группа контактов (+V, R, G, B) принимает сигнал RGB от контроллера, диммера или предыдущего усилителя. К третьей группе контактов (+V, R, G, B) подключают ленту либо напрямую, либо через питающую шину в случае использования более 5 метров ленты. В случае подключения одноцветной ленты необходимо подключить контакт ленты (-V) к одному, двум или трем контактам (R, G, B) в зависимости от совокупного энергопотребления ленты. Усилитель сигнала RGB принимает и ретранслирует далее сигнал. Подключение ленты к усилителю RGB производится аналогично подключению к контроллеру.
4.4. Подключение к питающей шине. Питающая шина подводит ток ко всем устройствам в сети и предотвращает преждевременный выход из строя отдельных светодиодных лент. Следите за тем, чтобы не перепутать провода: каждый соединенный провод должен иметь одинаковую полярность и являться «продолжением» предыдущего провода.
5. Монтаж ленты, установка блоков и контроллеров
После сбора электрической цепи остается проделать два этапа: осуществить монтаж ленты, блоков питания, контроллеров и усилителей RGB на предназначающееся место.
5.1. Светодиодные ленты снабжены клейкой лентой на оборотной стороне печатной платы, что позволяет с легкостью осуществить ее монтаж на поверхность. Для этого необходимо удалить защитный слой и легким усилием прижать ленту к требуемой поверхности. Осуществите монтаж всех лент на требуемое место. Помните, что следует избегать резких изломов ленты, поскольку это может привести к повреждению токопроводящих дорожек и ее выходу из строя: радиус изгиба не должен быть меньше 20 мм. Мы рекомендуем всегда устанавливать светодиодную ленту в алюминиевый профиль.
5.2. Монтаж источников питания, контроллеров RGB и усилителей сигнала RGB осуществляется с помощью шурупов, двустороннего скотча или прочих средств так, чтобы эту устройства не закрывали свечение светодиодной ленты. Можно положить эти устройства в специально предназначенные ниши и не осуществлять их монтаж. В случае если контроллер RGB принимает инфракрасный, а не радиосигнал, необходимо предусмотреть вывод приемника инфракрасного сигнала для управления цветом свечения с пульта дистанционного управления: не должно быть существенных препятствий между приемником и направленным сигналом. Для радиоконтроллеров этого делать не обязательно.
Мы всегда рекомендуем оставлять возможность для обслуживания блоков питания и сопутствующего оборудования, например, путем установки специальных люков для доступа к оборудованию или путем коммутации слаботочного оборудования в специально спроектированном слаботочном шкафу. Наши продавцы-консультанты помогут определиться с правильным устройством оборудования для вашего случая.
6. Подключение блоков питания к сети 220В
Это – один из последних этапов монтажа ленты. Помните, что это опасно: эту операцию необходимо осуществлять при выключенном электричестве! Два наиболее распространенных варианта такого подключения: напрямую и через провод, идущий от выключателя. Подключение блоков питания к сети 220В осуществляется с помощью двух проводов, подключаемых к разъемам (L, N). Необходимо подвести питание от сети 220В ко всем блокам питания.
7. Тестирование подключения
Заключительный этап – тестирование смонтированной схемы. Включите все блоки питания и/или включите выключатель. Если лента светится, то поздравляем Вас с успешной установкой ленты. В противном случае необходимо осуществить проверку электрической цепи (полярность подключений, включенность компонентов сети и т.д.). Помните, что проверку соединений необходимо осуществлять только с выключенным электричеством! В случае наличия прочих вопросов обращайтесь к продавцам-консультантам.