Освещение

Светильники для потолков «Грильято»

14 апреля 2024 г. в 10:17

В аэропортах, вокзалах, торговых центрах и многих других публичных пространствах широкое распространение получили потолки типа «Грильято». Они завоевали большую популярность благодаря стильному внешнему виду, простоте установки потолка и удобству обслуживания запотолочного оборудования. Актуальность потолков «Грильято» в России сейчас возрастает в связи с массовым строительством объектов транспортной инфраструктуры. В то же время следует иметь в виду, что светильники для таких потолков имеют ряд конструктивных особенностей, о которых и пойдет речь в статье.

Потолки «Грильято» относятся к подвесным потолочным системам. Такой потолок собран из отдельных металлических реек, образующих решетку, откуда и название, позаимствованное из итальянского языка (grigliato — решетка). Принцип действия маскировки перекрытия за ним основан на том, что, как правило, посетители смотрят на потолок под некоторым углом, отличным от прямого. Они видят боковые поверхности реек, которые закрывают от взгляда запотолочное пространство. Разглядеть, что расположено за потолком, можно, если встать под ним и задрать вверх голову. Тогда решетка будет закрывать от вас только 15% пло-щади потолочного перекрытия. Многие ли так делают при посещении торговых центров?

Для изготовления потолков «Грильято» используется либо обычная (подверженная ржавению) сталь, покрытая эмалью, либо алюминий. Потолки из алюминия более дорогие, но при этом они более легкие и долговечные.

По сравнению с потолками «Армстронг», у «Грильято» есть несколько преимуществ, важных для публичных пространств:

  • возможность скрытого размещения систем кондиционирования, вентиляции и звукового оповещения;
  • высокий уровень пожарной безопасности (по-толок сделан полностью из металла);
  • повышенная влагостойкость;
  • как правило, лучшие акустические свойства, поскольку решетка рассеивает звуковые волны, препятствуя их отражению;
  • обслуживающий персонал может увидеть, что происходит в запотолочном пространстве, не снимая панели потолка.

Известно несколько разновидностей потолков «Грильято», наибольшее распространение из них получили:

  • «Стандарт». Наиболее распространенный тип потолков «Грильято», оптимален по соотношению цена/качество. Имеет квадратные ячейки со сторонами 50; 60; 75; 86; 100; 120; 150 и 200 мм. Наиболее часто встречающееся значение стороны ячейки — 100 мм.
  • «Жалюзи». Имеет прямоугольные ячейки, длина одной стороны равна 50 мм, а другой, в зависимости от модификации, — 100; 150; 200 и 300 мм.
  • «Разноячеистый». Состоит из квадратных и прямоугольных ячеек разных размеров. Изготавливается только под заказ, также под конкретный проект обычно для него производят светильники. Всем этим от и до занимаются специализированные фирмы, поэтому в данной статье о светильниках для указанной разновидности потолков мы писать не будем.
При расчете освещения следует учитывать низкий отражающий коэффициент потолков «Грильято»
При расчете освещения следует учитывать низкий отражающий коэффициент потолков «Грильято»

Особенности конструкции потолка

Во многом принцип монтажа «Грильято» схож с монтажом потолков «Армстронг». Несущие профили из прочной оцинкованной стали образуют жесткую решетку с размером ячеек 600 x 600 мм. Эти профили крепятся к потолочному перекрытию подвесами с шагом 1200 мм. В решетку из профилей вставляются панели, представляющие собой решетки с меньшим шагом.

По виду несущих элементов различают классические «Грильято» и «Грильято GL». В первом случае для изготовления используется П-образный профиль шириной 10 мм. Во втором — применяется Т-образный профиль шириной 15 или 24 мм, точно такой же, как в потолках «Армстронг». Это позволяет при необходимости устанавливать более тяжелые панели. Но потолки «Грильято GL» стоят дорого, поэтому наибольшее распространение получили классические «Грильято».

Идентичность несущих элементов у «Армстронга» и «Грильято GL» позволяет в ряде случаев устанавливать панели для первой из систем в ячейки второй. Это возможно и для некоторых типов светильников. Тем не менее если вы решили устанавливать в «Грильято GL» светильники, изначально разработанные для «Армстронга», мы настоятельно рекомендуем убедиться, что такая возможность прописана в руководстве по эксплуатации прибора, либо проконсультироваться с производителем осветительного оборудования.

Монтаж светильников

Различные конструкции несущих профилей обуславливают разные размеры панелей. П-образный профиль подразумевает размещение на уровне торца панели, поэтому размеры панелей в классическом «Грильято» не могут превышать 595 x 595 мм (на практике они имеют размеры 588 x 588 мм). В «Армстронге» и «Грильято GL» профиль под-держивает панели снизу, поэтому их размеры теоретически могут достигать 600 x 600 мм (на практике — 595 x 595 мм). Отсюда следует, что встраиваемые светильники для «Армстронга» и «Грильято GL», занимающие целую ячейку в несущей конструкции, должны иметь размеры 595 x 595 мм, а для классического «Грильято» — 588 x 588 мм.

Проблема заключается в том, что светильники для «Армстронга» более массовые, и, соответственно, при равных параметрах они стоят дешевле. В Интернете можно встретить всевозможные способы установки на потолки «Грильято» светильников, не предназначенных для этого. Обычно либо плоскую панель размещают за решеткой, либо же на потолок устанавливают накладной светильник. Мало того, что результат выглядит некрасиво, так еще подобные «усовершенствования» в ряде случаев недопустимы с точки зрения безопасности. Кроме этого, размещение светильника за решеткой снижает его реальную светоотдачу. В итоге, немного сэкономив на светильнике, вы потом переплатите за электроэнергию гораздо большую сумму. При этом сам по себе дизайнерский прием освещения, когда светильник устанавливают над решеткой, отвергать не стоит, но для него используют специально предназначенные для такого применения даунлайты.

Для потолков «Грильято» типа «Стандарт» небольшие легкие светодиодные светильники могут устанавливаться непосредственно в ячейки 100 x 100 мм.

Такие светильники выпускаются серийно. В светильники «Грильято» типа «Жалюзи» иногда устанавливают линейные светодиодные светильники с размерами, позволяющими устанавливать их в ячейки решетки панели. Как правило, данный вид светильников изготавливается на заказ.

Для локального освещения совместно с потолками «Грильято» могут применяться подвесные светильники
Для локального освещения совместно с потолками «Грильято» могут применяться подвесные светильники

Все светильники, устанавливаемые в потолки типа «Грильято» (кроме точечных), особенно в классическом варианте, должны в обязательном порядке крепиться к потолочному перекрытию (черновому потолку) при помощи подвесов. На корпусе светильников должны быть предусмотрены ушки для такого крепления.

К потолочному перекрытию могут крепиться и подвесы самых обычных светильников. Подвес тогда пропускается через ячейку потолка. Как правило, такой прием используют для локального или декоративного освещения. Кстати, здесь проявляется еще одно преимущество потолков «Грильято» — они хорошо сочетаются с дизайнерскими подвесными светильниками, если они установлены значительно (хотя бы на 1 метр) ниже уровня подвесного потолка. Например, в магазине это могут быть светильники, установленные над кассовой зоной. Совместно с потолками «Армстронг» подвесные дизайнерские светильники часто смотрятся неуместно.

Электрические и светотехнические особенности

Коэффициент отражения у потолка «Грильято» примерно в 3–4 раза меньше, чем у потолка «Армстронг». Из-за этого уровень освещенности на полу может снижаться на треть по сравнению с обычным потолком белого цвета. Указанный не-достаток частично компенсируют, размещая, наряду с решеткой, и панели светлых оттенков. Но такой подход требует привлечения дизайнеров высокого класса. Если вам они не по карману — лучше оставить на потолке сплошную решетку.

Соответственно, необходимо использовать светильники с повышенной светоотдачей, чтобы компенсировать сильное поглощение света на потолке. Желательно также установить систему «умный свет», например, на основе протокола DALI, что-бы обеспечить дополнительную экономию электроэнергии.

Кроме этого, светильник не должен засвечивать элементы потолка. Нужно также учитывать высокие потолки, характерные для общественных пространств (более 3 метров). Поэтому предпочтительно использование светильников с призматическим или микропризматическим рассеивателем. Данные рассеиватели более точно направляют поток света вниз. В то же время крайне нежелательно использовать совместно с потолками «Грильято» осветительные приборы, не имеющие рассеивателя (кроме прожекторов, точечно освещающих конкретные товары). Это связано с тем, что эффект ослепления будет сильнее на фоне потолка, поглощающего свет.

В целом следует отметить, что к качеству оптической системы светильников, предназначенных для «Грильято», предъявляются более высокие требования. А расчет освещения требует от проектировщика большего мастерства. Для расчета в программе Dialux или Dialux Evo решетку потолка рисуют вручную. Некоторые производители потолков «Грильято» публикуют BIM-файлы для своей продукции. Эти файлы потом могут быть импортированы в Dialux Evo, тогда решетка потолка рисуется автоматически.

Коридор современного бизнес-центра
Коридор современного бизнес-центра

Отвод тепла от светильника должен осуществляться вверх, но ни в коем случае не по бокам, где расположены рейки. От сильного нагрева рейки могут деформироваться, что ухудшит внешний вид потолка.

Большие и маленькие

Исходя из светотехнических и конструктивных особенностей классических потолков «Грильято», оптимальным вариантом для освещения больших общественных пространств являются встраиваемые светодиодные светильники размерами 588 x 588 мм. В качестве примера можно привести светодиодные светильники для потолков «Грильято», выпускаемые «Подольским заводом светотехники TERRA» (http://terra-led.ru).

В зависимости от модели световой поток может достигать 8000 лм, при этом потребляемая мощность составляет всего 64 Вт, что соответствует светоотдаче 125 лм/Вт (модель Грильято 64 Вт 8000 лм IP40 FS-RO-E Эконом). В качестве варианта рассеивателя предлагаются призматический, микропризматический, «колотый лед» и опал. Опционально светильник может быть укомплектован блоком аварийного питания, а также системой управления по протоколу DALI. В базовом варианте предусмотрена защита от пыли и влаги на уровне IP40. Но при необходимости можно заказать варианты с IP54 и IP65. Светильники имеют сертификат, позволяющий устанавливать их в медицинские учреждения. Заявленный срок службы — 100 000 часов, что особенно важно для объектов транспортной инфраструктуры, где затруднительно организовать замену светильника.

Для создания визуальных акцентов, а также просто для придания интерьеру более красивого и современного вида светильники размерами 588 x 588 мм можно «разбавить» установкой в некоторых местах потолка точечных светильников, монтируемых непосредственно в ячейки размерами 100 x 100 мм. На «Подольском заводе светотехники» вы так же можете приобрести миниатюрные светильники для «Грильято» размером 100 x 100 мм, чтобы добавить выразительности освещаемым вами объектам.

Выводы

Потолки «Грильято» представляют собой практичное, надежное и безопасное решение для общественных пространств. Переход на светодиодное освещение сделал менее значимым их низкий коэффициент отражения. Это, в свою очередь, способствовало росту популярности данных потолков. Но красивое и энергоэффективное решение вы получите, только используя специально предназначенные для «Грильято» светильники. Попытки приспособить для таких потолков иные светильники обернутся для вас в итоге не экономией, а дополнительными затратами.

Источник: Алексей Васильев, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» №2 (116) 2024 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Васильев Алексей Владимирович
Все новости и публикации пользователя Васильев Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Гипсовые светильники ARTLIGHT

Гипсовые светильники достаточно универсальны за счет своей поверхности, которая буквально сливается с потолком, может быть окрашена в любой цвет или покрыта штукатурной или декоративными покрытиями. Компания ARTLIGHT сегодня — результат усердного труда всех причастных к её развитию на протяжении более чем 22-летней истории. В настоящий момент в состав компании входят два торговых офиса в Москве и Санкт-Петербурге, производственная линия и склад в Колпино (Санкт-Петербург), а также обширный пул партнеров по всей России и в странах СНГ
Отдел продаж в Москве · Компания Артлайт · 21 мая · Россия · г Москва
Гипсовые светильники ARTLIGHT

ПРОДАМ: Накладные светильники ARTLIGHT

Накладные светильники подходят для монтажа в помещениях с достаточно высокими потолками, где нет возможности нарушать целостность потолка. Такие светильники могут решать задачи по общему либо акцентному освещению, а также стать декоративным элементом потолка. Подходят для бытового применения в квартирах и прочих жилых помещениях, а также технического применения на объектах коммерческого, офисного, коммунально-бытового назначения. Компания ARTLIGHT сегодня — результат усердного труда всех причастных к её развитию на протяжении более чем 22-летней истории. В настоящий момент в состав компании входят два торговых офиса в Москве и Санкт-Петербурге, производственная линия и склад в Колпино (Санкт-Петербург), а также обширный пул партнеров по всей России и в странах СНГ
Отдел продаж в Москве · Компания Артлайт · 22 мая · Россия · г Москва
Накладные светильники ARTLIGHT

ПРОДАМ: Подвесные светодиодные светильники

Подвесные светодиодные светильники предназначены для освещения общественных, производственных и технических помещений в высокими потолками, в которым относятся промышленные цеха, торговые комплексы, складские помещения, подземные переходы, станции метро, тоннели, мастерские, и т.д. В компании LAMPMARKET представлен отличный ассортимент подвесных светодиодных светильников, которые являются прямой заменой промышленных светильников НСП, РСП, ЖСП, ГСП и стандартных люминесцентных светильников ЛСП 2*18, ЛСП 2*36 и ЛСП 2*58.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 24 мая · Россия · г Москва
Подвесные светодиодные светильники

ПРОДАМ: Точечные светильники

Точечные потолочные светильники, встраиваются в подвесной или натяжной потолок. Точечные встраиваемые светильники используются практически в каждой квартире, офисном помещении, ресторане, магазине и создают оригинальные дизайнерские решения для освещения интерьера. На сайте LampMarket представлен большой ассортимент разнообразных точечных светильников, а именно: — классические точечные светильники; — дизайнерские точечные светильники; — точечные светильники с кристаллами; — светодиодные точечные светильники Если вам необходимо купить точечные светильники для натяжных или подвесных потолков, обратите внимание на качество исполнения встраиваемого точечного светильника и на материал из которого он сделан. В нашем каталоге точечных светильников представлена продукция только высокого европейского качества.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 24 мая · Россия · г Москва
Точечные светильники

ПРОДАМ: Лампы точечного света с цоколем GU5.3 и GU10

Лампы точечного света предназначены для использования во встроенных светильниках и подвесных системах. Особенно рекомендуются для установки в помещениях, оборудованных подвесными потолками. Также используются в декоративной подсветке мебели, в торговом оборудовании, при оформлении витрин, создавая акцент на определенных элементах декора или деталях интерьера.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 24 мая · Россия · г Москва
Лампы точечного света с цоколем GU5.3 и GU10
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.