Развитие интернет-торговли изменило требования к складским помещениям. Современный склад подразумевает хранение продукции на большом количестве ярусов, что подразумевает высокие потолки. Кроме этого, на складах интернет-магазинов (особенно маркетплейсов) может храниться товар самого разного вида, поэтому персоналу приходится искать штрих-коды на коробках, отличающихся по форме и размерам. Вот почему освещение на современном складе должно быть качественным.
Параметры складских помещений очень сильно различаются, поэтому универсальных моделей светильников, которые подходили бы для любых складов, не бывает. Выбор нужно начинать с определения класса склада, где будут эксплуатироваться светильники.
В России и многих других странах широко используется система классификации складов, разработанная международной консалтинговой компанией Knight Frank. В таблице приведены классы складских помещений и некоторые их параметры, критичные для применяемых в них осветительных приборах. Под регулируемым температурным режимом подразумевается система, позволяющая устанавливать температуру на уровне как выше (отопление), так и ниже (в большинстве случаев — кондиционирование), чем на улице.
Нормы по искусственному освещению на складе
На складское освещение распространяются нормы СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Нормы прописаны в приложении Л. При этом следует различать склад, куда эпизодически заходят сотрудники (например, если он действует при небольшом заводе), и склад, на котором имеются закрепленные за ним постоянные сотрудники, выполняющие соответствующие операции весь рабочий день (примером могут служить интернет-маркетплейсы).
Для склада материалов, деталей и инструментов на заводе СП 52.13330.2016 устанавливает минимальную освещенность на уровне 50–75 лк, она нормируется на уровне пола.
Теперь рассмотрим склад, где постоянно работают люди. Выполняемые там операции можно разделить на три категории.
Первая — сортировка, комплектование и экспедиция. Для сортировки и комплектации груза освещенность должна быть не менее 300 лк. В зоне экспедиции освещенность на рабочем месте должна быть не менее 400 лк. Причем не менее 200 лк должно обеспечиваться системой общего освещения.
Вторая — поиск нужной упаковки с товаром на стеллаже. Применительно к стеллажному хранению нормируется цилиндрическая (вертикальная) освещенность на уровне не менее 300 лк. Общая освещенность — не менее 50 лк на полу.
Третья — погрузка-разгрузка и транспортировка грузов. Работа очень малой точности, достаточно только общее освещение. Значение освещенности — не менее 200 лк. Но с учетом того, что эта работа связана с повышенной опасностью, лучше обеспечить освещенность на уровне не менее 300 лк.
Для всех видов работ, выполняемых на стеллажном складе, коэффициент визуального дискомфорта светильников UGR должен быть не более 20. Коэффициент пульсаций по нормам не может превышать 20%, но с учетом повсеместного использования камер видеонаблюдения на складах лучше ограничить его значением 10%.
Оптимальное значение цветовой температуры составляет 4000 K. СП 52.13330.2016 допускает установку в условиях, характерных для склада, приборов с индексом цветопередачи CRI на уровне 50–69, но, по мнению автора, лучше использовать светильники с CRI не менее 80. Они сейчас стоят ненамного дороже, чем светильники, имеющие худшую цветопередачу (вот если CRI на уровне 90, тогда стоимость оборудования значительно возрастает).
Количество светильников и их расположение определяются посредством использования одной из программ для светотехнических расчетов. СП 52.13330.2016 не дает никаких рекомендаций, какой коэффициент эксплуатации закладывать в такие расчеты. В большинстве случаев в качестве исходной информации для определения коэффициента эксплуатации следует брать содержание пыли в воздухе помещения на единицу объема.
Оптическая система
Светильники для общего освещения устанавливаются, как правило, на потолочных конструкциях склада. Они напрямую крепятся к этим конструкциям, либо используются подвесы.
При высоте установки светильника до 3 м требуется использование в нем рассеивателя. При высоте 3–5 м возможно применение светильников с SMD-светодиодами без оптической системы с прозрачными плафонами. Высота установки выше 5 м требует использования светильников с оптической системой на основе линз или отражателей.
Для обеспечения должного уровня цилиндрической (вертикальной) освещенности на складах стеллажного типа обычно используются приборы с кривой силы света типа «Д» или «Л» согласно ГОСТ 16703-2022.
Температурный режим
На складах класса B+ поддерживается температура в пределах от +12 до +24°С. Для складов классов А и А+ этот диапазон уже, для классов B и C — шире. Но в целом для этих классов особых требований по температурному диапазону светильников не предъявляется.
Склады класса D, достаточно широко распространенные в нашей стране, могут вообще не иметь отопления. Поэтому в них следует устанавливать светильники, способные работать при отрицательных значениях температуры.
На некоторых складах для хранения продуктов питания, медицинских препаратов и т. п. имеются камеры, где поддерживается низкая температура. В эти камеры устанавливаются светильники, рассчитанные на работу в таких условиях.
Электропитание
Наиболее распространенными в России сейчас являются склады классов B+, B и C. Для этих классов допускается создание склада посредством реконструкции здания, изначально предназначавшегося для других целей. Класс C вообще предполагает возможность использования подходящего здания без значительной реконструкции.
При этом качество электроснабжения в таком здании может оставлять желать лучшего. Но светильник для общего освещения на складе должен иметь высокую надежность, поскольку большая высота установки затрудняет его замену. Поэтому такой светильник должен иметь защиту от всплесков напряжения в сети. Необходим качественный драйвер, лучше всего изолированного типа (т. е. с гальванической развязкой между входом и выходом).
Аварийное освещение
Проектирование аварийного освещения склада на случай эвакуации персонала при пожаре осуществляется по тем же нормам и правилам, что и для промышленных предприятий. Для упрощения обслуживания целесообразно использовать для аварийного освещения часть светильников для общего освещения, которые оснащены бло-ками аварийного питания (БАП).
Согласно СП 52.13330.2016, время работы светильника от БАП в случае пропадания напряжения в сети должно составлять не менее 1 ч. Это связано с временем эвакуации при пожаре. Оно определяется для каждого объекта индивидуально, но, как правило, заведомо меньше чем 1 час.
Тем не менее на складах целесообразно использовать светильники с БАП, обеспечивающим работу на протяжении 2–3 часов, если не предусмотрено автономное энергоснабжение (которое обязательно только в складах класса A+). Если произойдет сбой в поставках электроэнергии, не связанный с необходимостью немедленной эвакуации сотрудников, то работа аварийного освещения позволит держать ситуацию в помещении под контролем, предотвращая кражу или порчу материальных ценностей. В том случае если склад относится к потребителям электроэнергии II категории, то время перерыва в подаче напряжения не может превышать 2 ч, благодаря БАП склад будет освещен все это время (хотя и с более низким уровнем освещенности). Когда склад является потребителем III категории, продолжительность перерывов в подаче электроэнергии может достигать 1 сутки. Но за 2–3 часа можно успеть связаться с поставщиком электроэнергии, узнать ориентировочное время восстановления энергоснабжения. Если оно будет больше времени работы БАП — корректно завершить работу склада и закрыть доступ в него.
Конструктивные особенности
Рынок складских услуг характеризуется высокой конкуренцией, поэтому владельцам складов приходится бороться за снижение издержек. Из-за этого светильники для склада имеют некоторые конструктивные особенности.
В первую очередь светильник для склада должен обладать высокой светоотдачей — не менее 110 лм/Вт. Это позволяет снизить расходы на электроэнергию.
Светильники для склада обычно имеют высокую степень защиты от пыли и влаги. Для чего это нужно? Даже в том случае, если конструкция склада не позволяет лить воду на светильник, высокая степень защиты от воды все равно имеет смысл. Дело в том, что степень защиты от пыли неявно связана с защитой от влаги. Для того, что-бы полностью защитить светильник от пыли, нужно обеспечить его герметичность. Тогда одновременно обеспечивается защита как минимум от струи воды с давлением до 30 кПа. Т.е. такой светильник будет иметь степень защиты IP65, где 6 — полная защита от пыли, а 5 — защита от струи воды с указанным давлением. При этом не может существовать, скажем, светильник со степенью защиты IP60. Когда через отверстия могут свободно проникнуть капли воды, через них способны попасть внутрь корпуса и мелкие пылинки. Если склад не является особо чистым помещением, то при отсутствии герметичности светильника он будет забиваться пылью, его придется периодически снимать с большой высоты, прочищая изнутри.
Если на складе поддерживается высокий уровень чистоты, периодически проводится дезинфекция, то наиболее простой способ очистки светильника — полить его водой. Такой же способ очистки используется и для светильников, установленных в морозильных камерах на складах. Тогда герметичность тем более нужна.
Другим моментом является простота и утилитарность конструкции светильников. Их обслуживание не должно требовать высокого уровня квалификации от персонала. Желательно, чтобы масса светильника не превышала 10 кг. Тогда, если все-таки придется демонтировать светильник и устанавливать на его место другой, с этим мог бы справиться один человек.
Примеры светильников
В качестве примера приведем два светильника производства Подольского завода светотехники TERRA, предназначенные для складов разного класса.
Светильник «Вектор» 500x80x70 50 Вт FS-MAN-V. Световой поток 6000 Лм, степень защиты IP65. Может устанавливаться на стену или потолок, а так-же подвешиваться к потолку. Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, защищенного от атмосферных воздействий анодным покрытием. При этом вес — всего 1 кг! Плафон на выбор прозрачный или опаловый рассеиватель. Под заказ может быть укомплектован БАП на 1,5 или 3 ч. Диапазон рабочих температур от –40 до +50°C. Хорошо подойдет для общего освещения на складах классов B, C и D. Кроме этого, в варианте с опаловым рассеивателем может быть рекомендован к установке на складах любого класса для создания местного освещения там, где осуществляется сортировка товаров, а также заполнение бумаг и работа на компьютере.
Светильник SEVER PRO 2.0 100 Вт со световым потоком 17 000 лм. Размеры 500x81x72 мм. Может устанавливаться на стену или потолок, а также подвешиваться к потолку. Корпус изготовлен из анодированного алюминия, тем не менее светильник весит всего 2,5 кг. Степень защиты IP65, диапазон рабочих температур от –40 до +50°C. Способен работать при напряжении питания от 174 до 265 В. Под заказ изготавливаются приборы с заданной кривой силы света. Доступны варианты: К (30°), Г (60°), Д (90° или 120°), Ш(150°x60°). Опционально возможна установка БАП на 1,5 или 3 часа работы. Данный светильник может использоваться на складах классов A+, A, B+. Помимо этого, благодаря драйверу с гальванической развязкой, применение этой модели даст выгоду и на складах более низкого класса, где наблюдаются проблемы с качеством электропитания.
Выводы
Высокое качество освещения на складе обеспечивает более комфортные условия труда для сотрудников. В свою очередь, этот фактор способствует повышению производительности труда, снижению количества ошибок, а также уменьшению текучести кадров. Наличие освещения на современном уровне — важное преимущество по сравнению с конкурентами, если вы занимаетесь бизнесом по сдаче принадлежащих вам складских помещений в аренду. Вложения в приобретение качественного оборудования потом многократно окупится за счет снижения затрат на электроэнергию и обслуживание светильников.