От первого лица

Сертификация щитового электрооборудования в наше время

21 сентября 2015 г. в 13:57

В условиях развивающегося современного мира, автоматизация процессов приёма, контроля, распределения, резервирования и учёта электрической энергии является необходимостью. Какие требования в области сертификации предъявляются к низковольтным комплектным устройствам, отвечающим за эти функции, рассказала нам специалист по сертификации «Уралтест» Чеснокова Лидия Константиновна.

С 01 июля 2010 года Россия, Белоруссия и Казахстан образовали Таможенный союз. С этого времени требования к ввозимой и производимой продукции начали меняться. Скажите, пожалуйста, какие изменения в области сертификации произошли касательно щитового электрооборудования?

До февраля 2013 года сертификация щитов управления, распределения и другой аналогичной продукции проводилась на соответствие требованиям внутренних стандартов стран, в России это были ГОСТы. Для производства, ввоза и реализации щитового электрооборудования на территории Российской Федерации были обязательны к оформлению сертификаты ГОСТ Р.

С 15 февраля 2015 года вступил в действие технический регламент Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и началась замена сертификатов ГОСТ Р на Сертификаты соответствия ТР ТС.

Чем было регламентировано изменение требований по сертификации продукции и давалось ли время на переоформление сертификатов?

Изменения в законодательстве не были спонтанными. Решение Евразийской экономической комиссии Таможенного союза № 884 от 16 августа 2011 года о принятии данного технического регламента Таможенного союза было опубликовано на информационном сайте Таможенного союза и заблаговременно готовило предпринимателей к грядущим изменениям.

Сертификаты ГОСТ Р , выданные или принятых до дня вступления в силу Технического регламента, действовали до конца своего срока действия, но не позднее 15 марта 2015 года и могли быть переоформлены ранее по инициативе компании-заявителя.

На сегодняшний день на рынке продукции представлен широкий ассортимент щитового электрооборудования. Каждое ли наименование подлежит обязательной сертификации и есть ли какие-то исключения?

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» распространяется на электрическое оборудование, предназначенное для использования при напряжении переменного тока от 50 до 1000 В и от 75 до 1500 В постоянного тока. Различные низковольтные устройства ввода и распределения: ящики, щиты, шкафы как промышленные, так и для жилых зданий различных типов – попадают под действие данного технического регламента.

Объединить весь ассортимент продукции в один сертификат соответствия ТР ТС возможно, если:

  1. один производитель;
  2. выпускается по одной нормативно-технической документации (техническим условиям, отраслевым стандартам) – этот пункт касается продукции, выпускаемой на территории стран-членов Таможенного союза;
  3. закупается по одному контракту – это касательно ввозимой продукции из-за рубежа;
  4. совпадает код ТН ВЭД, по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;
  5. схожая область применения и требования к продукции.

Если хотя бы один пункт не соблюдается, то перечень товаров будет разбит на несколько отдельных сертификатов соответствия. Каждый сертификат будет иметь свой индивидуальный номер, который в обязательном порядке заносится в государственный реестр.

Исключения же составляет электрическое оборудование, используемое во взрывоопасных средах ( так как попадает под действие иного технического регламента), в медицинских учреждениях или, например, в оборонной промышленности. Более подробно об этом оговорено в тексте технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

Также есть особенность в сертификации низковольтных комплектных устройств, отвечающих за пожарную безопасность. На них сначала требуется оформление сертификата пожарной безопасности, согласно Федеральному Закону №123 от 22 июля 2008 года, а затем уже оформляется обязательный сертификат соответствия ТР ТС.

Является ли реестр сертификатов общедоступным?

Да, реестр находится в открытом доступе не только для проверяющих органов, но также и для всех компаний и отдельных покупателей. Находится он на сайте Росаккредитации.

Мы, как аккредитованный орган по сертификации, после оформления всех обязательных сертификатов и декларации, всегда регистрируем выданные документы в государственном реестре. Таким образом, наши клиенты могут быть уверены в действительности и правильности оформления выданных сертификатов и деклараций (неверно оформленные документы к публикации не допускаются).

На какой срок может быть выдан сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза на низковольтные устройства управления и распределения?

Сертификата на НКУ (низковольтные комплектные устройства), ВРУ (вводно-распределительные устройства) и другое электрическое оборудование данного типа с различной установленной аббревиатурой, широко встречающейся в рынке, может быть выдан на срок не менее одного года и не более 5 лет при серийном выпуске и на неограниченный срок действия на партию ввозимого товара.

Сразу хочу обратить внимание, что если сертификат соответствия оформляется более чем на 1 год, то техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» предусмотрен ежегодный инспекционный контроль.

Суть его заключается в подтверждении того, что с течением времени качество продукции не ухудшилось. Проходит инспекционный контроль в виде повторных испытаний продукции или оформлении акта производственного контроля предприятия — тут уже мы решаем индивидуально с каждым из наших клиентов. Если сертификат ТР ТС оформлен, предположим, на 3 года, а через год инспекционный контроль не производится, то сертификат прекращает свой срок действия и аннулируется в государственном реестре.

Что необходимо сделать прежде, чем обратиться к Вам за сертификацией перечисленных вами устройств и оборудования?

В первую очередь зарегистрировать юридическое лицо. Как это ни странно звучит, но этот вопрос часто встречается в практике. Заявлять оборудование на сертификацию может только юридическое лицо, так у нас предусмотрено законодательством. При этом не так важно будет это индивидуальный предприниматель или акционерное общество.

Во-вторых, определиться с ассортиментом продукции.

В дальнейших этапах мы уже сможем помочь, как начинающим предпринимателям, так и компаниям, зарекомендовавшим себя на рынке электрооборудования.

Если говорить о документах, необходимых для сертификации, то основные это:

  • учредительные документы ( ИНН, ОГРН, реквизиты предприятия);
  • технические условия или отраслевые стандарты ( если сертификат ТР ТС оформляется на производителя)
  • контракт на поставку (если продукция закупается);
  • инвойс на поставку (если сертифицируется партия товара);
  • руководства или паспорта по эксплуатации на русском языке или с переводом на русский язык, в которых будут отражены основные технические характеристики, правила и область применения.

Как будут проходить испытания продукции: с предоставлением образцов продукции в нашу лабораторию или при выезде и оформлении акта анализа производства – как я уже сказала, решается в индивидуальном порядке.

Поэтому, по всем возникшим вопросам и особенностям оформления обращайтесь напрямую к нам.

На вопросы отвечала специалист по сертификации «Уралтест» Лидия Константиновна Чеснокова
uraltest.com

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Чеснокова Лидия Константиновна
Все новости и публикации пользователя Чеснокова Лидия в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.

ООО "Весталин" поставляет на рынок России средства электрозащиты. Продукция предприятия проходит жесткий лабораторно-технический контроль на соответствие ТУ, КД, требованиям действующих ГОСТов и "Инструкции по применению защитных средств". Указатели напряжения низковольтные от 6 до 1200В № п/п Наименование Функциональное назначение 1 Отв. индикатор прост. Отвёртка индикаторная 100 - 500 В. 2 ПИН 90М ВЛ (2МУ) 3 ПИН 90-М 4 ПИН 90-2М 5 УПП-10 Устройство поиска повреждения кабеля 6 ЭИ-9000/1 7 ЭИ-9000 8 УН-500И 9 УН-453М 10 УПУН-М устройство проверки указателей 2-10кВ 11 УН-1Н 12 УН-1Н-М 13 УННУ-1Н 14 УННУ-1Н-Ф 15 УННУ-1Н-ВЛ 16 УННДП -12-660 Двухполюсный указатель 12-660В дискретный, с прозвонкой и фонариком (можно заменить УНК-0,4, УНН ЗП) 17 УННДП -25-660 ВЛ Двухполюсный указатель 25-660В дискретный, для ВЛ можно заменить УНК-0,4 (Л) 18 УНН Двухполюсный 40-660В 19 УНН «Комби» Указатель напряжения двухполюсный универсальный 12-380В 20 УНН-1 Двухполюсный 50-1000В 21 УНН-1СЗ ИП 22 УНН-1СЗ ИП-Ш в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 23 УНН-1СЗ ВЛ 24 УНН-1СЗ ВЛ М 25 ЭЛИН-1 СЗ 26 ЭЛИН-1 СЗ ИП М 27 ЭЛИН-1 СЗ ВЛ 28 Контакт-55Э 29 Контакт-55ЭМ 30 Контакт-57Э 31 ИФ- 517 32 MEET MS-18 33 MEET MS-48 34 MEET MS-58 35 MEET MS-158 36 УСП Указатель скрытой проводки для определения обрывов под напряжением 220/380 В Указатели высокого напряжения 2-10кВ и указ. для фазировки 1 УВН80-2М/ УВН80-2МС 2 УВН 80-2М с ТФ 3 УВН 80-3М 4 УВН 80-3М с ТФ 5 УВНУ-2М 6 УВНУ-2М с ТФ 7 УВНУ-10СЗ ИП 8 УВНУ-10СЗИП с ТФ 9 УВНФ-10СЗ 10 УВНУ-10 СЗ ИП КБ 11 УВНУ-10 СЗ ИП КБ с ТФ 12 УВНУШ-10 СЗ ИП 13 УВНФ-10КВ Указатели высокого напряжения 35, 110, 220кВ 1 УВН 90М-35 световая индикация 2 УВН 90М-35 СЗ ИП светозвуковая импульсная .индик. с самопроверкой и ИП 3 УВНФ-35 СЗ Фазоуказатель однополюсный светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой 6-35кВ 4 УВН 90М-35 СЗ ИП КБ контактно-бесконтактные указ. напр. 35 кВ 5 УВН 90М-6-35 СЗ ИП 6-35 кВ, светозвуковая импульс. инд. с самопроверкой и ИП 6 УВН 90М-6-35 СЗ ИП...
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 7 мая · Россия · Челябинская обл
Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.

ПРОДАМ: ЩБП. Щиты беспребойного питания

Щит бесперебойного питания предназначен для электроснабжения особо ответственных потребителей в случае прекращения подачи электроэнергии от основного источника. Изготовление согласно опросного листа. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 24 мая · Россия · г Санкт-Петербург
ЩБП. Щиты беспребойного питания

УСЛУГИ: Испытания средств защиты

Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия. Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты. При работе в электроустановках используются: — ​средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); — средства защиты от электрических полей; — средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная). Виды некоторых испытаний средств защиты: — испытания перчаток диэлектрических; — испытания галош диэлектрических; — испытания бот диэлектрических; — испытания указателей напряжения; — испытания штанг изолирующих; — испытания электроизмерительных клещей. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Испытания средств защиты

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун,якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 23 мая · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

ПРОДАМ: Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели в литом корпусе - это элементы электроснабжения, позволяющие обеспечить надежность и безопасность питания электрооборудования. Применяется в схемах с потребителями, пуск которых сопровождается высокими токами, например, электродвигателями. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 21 мая · Россия · г Москва
Автоматические выключатели в литом корпусе
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.