Влияние УЗИП Типа 1 на качество электропитания. Варистор или искровой промежуток?

  • 1349
  • Поделиться
  • Пожаловаться

23-26 июня 2008, Уппсала, Швеция 29-я Международная конференция по молниезащите. Устройства Защиты от Импульсных Перенапряжений (УЗИП) повсеместно применяются для защиты чувствительного оборудования, подключённого к питающей сети переменного тока, от грозовых и коммутационных импульсов перенапряжения.

Международные стандарты по УЗИП сейчас широко распространены и делают новое поколение устройств защиты переменного тока более эффективными и безопасными.Но один важный вопрос не прописан ни в стандартах, ни в руководствах по применению УЗИП: каково реальное влияние устройств защиты на сеть переменного тока, особенно при их срабатывании? Как мы знаем, качество электроэнергии — это ключевой момент в стабильности, безопасности и сроке службы чувствительных устройств, подключённых к сети переменного тока. Но в момент срабатывания устройства защиты могут порождать явления, создающие нарушения или проблемы в питающей сети. Так как УЗИП переменного тока имеют разные принципы работы, а питающие сети имеют разную конфигурацию, возможны различные варианты, в том числе и самые непредсказуемые…

Целью этого исследования является описание и проверка реального воздействия УЗИП переменного тока на питающую сеть в связи с разными конструкциями УЗИП, представленными на рынке, с различными типами питающих сетей переменного тока и различными типами приходящих импульсов. Будут проанализированы последствия срабатывания устройств защиты, подключённых к питающей сети.

Описание исследования

В настоящем исследовании были проведены следующие работы:

  • Выбор УЗИП.
  • Определение типа сети переменного тока.
  • Определение генератора импульсов.
  • Испытание УЗИП в соответствии со стандартами.
  • Запись результатов воздействия на сеть переменного тока.
  • Сравнение с компьютерной моделью.
  • Заключение.

А. Устройства Защиты от Импульсных Перенапряжений

Исследование было сосредоточено на устройствах защиты 1-го класса, т.к. в этом классе устройств применяются две различные технологии: воздушных промежутков и оксидно-цинковых варисторов. Устройства, основанные на разных технологиях, принципиально отличаются: УЗИП на базе воздушных промежутков работают как шунтирующие устройства, а УЗИП на базе варисторов, как ограничивающие.
Замечание: Другие классы УЗИП переменного тока (класс 2 и 3) чаще всего делаются на базе варисторов, что сделало бы это исследование менее интересным.
Для проведения испытаний были отобраны четыре образца УЗИП класса 1: три УЗИП на базе воздушного промежутка (все с функцией поджига) и один УЗИП на базе оксидно-цинковых варисторов (несколько параллельных мощных варисторов, последовательно соединённых с мощным газовым разрядником). УЗИПы были выбраны с одинаковыми электрическими характеристиками.

В. Сеть переменного тока

Испытания выполнялись на 3-х фазной сети переменного тока 230/400В, чтобы проанализировать взаимное влияние в различных фазах при срабатывании УЗИП.


Схема испытательной цепи

Трёхфазная сеть переменного тока представляет собой 3 одинаковых трансформатора с высоким классом изоляции между первичной и вторичной обмотками (10000В). Вторичные обмотки соединены по схеме «звезда» с выводом из общей точки нейтрали для получения напряжения 230В между фазой и нейтралью, и 400В между фазами. Каждый трансформатор может выдавать ток до 1500А в режиме короткого замыкания.
Дроссель L1 предназначен для блокировки импульсов перенапряжения, идущих от генератора импульсов в ходе испытаний.

Дроссель L2 предназначен для имитации длинного кабеля между трансформатором и УЗИП: величина его индуктивности будет меняться для испытаний различных конфигураций.

С. Генератор импульсов

Используемый генератор импульсов «G100K» принадлежит испытательной лаборатории GERAC (Лимож, Франция). Он способен выдавать импульсы с формами сигналов в соответствии с требованиями стандарта МЭК 62305-1.

Система вырабатывает импульсы с формой 8/20мкс и 10/350мкс на резистивную нагрузку вплоть до 100mΩ. Ток импульса регулируется от 5 до 100кА.

 
Генератор импульсов

D. Действующие стандарты для испытаний УЗИП. Испытания на соответствие заявленным характеристикам и способность гашения сопровождающего тока.

В соответствии со стандартом МЭК 61643-1 [1] каждый УЗИП должен испытываться в рабочем режиме для проверки его параметров, особенно на наличие сопровождающего тока.

Полученные результаты испытаний, на наличие или отсутствие сопровождающего тока при срабатывании УЗИП, приведены в таблице 3.

Мы можем заметить, что некоторые УЗИП (№1, №2), произведённые по технологии воздушного промежутка, показали изменения в характеристиках: в начале испытаний не было сопровождающего тока, а в дальнейшем он появился. Мы прекращали подачу цикла импульсов, как только появлялся сопровождающий ток. Мы можем сделать вывод, что наблюдаемое изменение характеристик УЗИП №2 и УЗИП №3 в части возникновения сопровождающего тока вызвано износом, проявлением эффекта «старения» искрового промежутка.

Далее мы проанализировали последствия возникновения сопровождающего тока на качестве электроэнергии в питающей сети. Были определены следующие условия испытаний — разогревающие импульсы 25кА (8/20 µs) со сдвигом на 30˚относительно фазы сети.

Е. Замеры сдвига фазы напряжение/ток в однофазной сети.

На следующей осциллограмме видно, что искра в воздушном зазоре гаснет в момент перехода тока сети через ноль. Это очень важный момент, особенно когда сдвиг фазы между током и напряжением может быть индуцирован питающей сетью. При гашении искры в воздушном промежутке возникает резкий скачок напряжения. Обращаем Ваше внимание на это обстоятельство, поскольку на некоторых из следующих осциллограмм кривая тока не приведена с целью избежать загромождения графика и понимания общей картины происходящего.


Рис. 3 – УЗИП №3 процесс гашения дуги в искровом промежутке (схема с дросселем L2=900µН для имитации длинного кабеля). Кривые напряжения сети, тока протекающего через разрядник, напряжения на УЗИП (нагрузке)

Далее была выполнена серия испытаний для анализа влияния сдвига фаз на развитие сопровождающего тока УЗИП. Этот сдвиг фаз был получен увеличением индуктивности дросселя (L2) от 80µН до 247µН, а затем и до 900µН. Результаты, приведённые ниже, демонстрируют, что чем больше сдвиг фазы, тем дольше будет идти сопровождающий ток в искровом промежутке: т.е. при индуктивности 900µН УЗИПу №3 необходимо 18ms (немногим менее одного полного периода сети) для прекращения сопровождающего тока и восстановления изоляции. Из-за сдвига фаз в момент перехода тока через ноль возникает напряжение, вполне достаточное для самоподжига воздушного промежутка. В данном примере напряжение самоподжига искрового промежутка составляет 200В.


Рис. 4 – Способность искрового промежутка к гашению дуги и сопровождающего тока в зависимости от сдвига фазы напряжение-ток. Приведены кривые напряжения на нагрузке при значениях L2 = 80, 247 и 900мкГн.

F. Испытания УЗИП в 3-х фазной сети.

Каждый УЗИП сначала был подвергнут предварительной нагрузке в соответствии со стандартом МЭК 61643-1 [1] импульсами 8/20 µs (уровень 20кА) для выхода в рабочий режим при индуктивности L2 равной 827 µН. Мы можем видеть два типичных сценария: с сопровождающим током и без него.


Рис. 5 – УЗИП №4 (варисторная технология): отсутствие сопровождающего тока
Рис. 6 – УЗИП №1. Наличие сопровождающего тока в искровом промежутке.

Сравнение этих двух осциллограмм показывает явное влияние сопровождающего тока на качество напряжения переменного тока:

  • Рис. 6: УЗИП №1 создаёт нарушения формы напряжения (провалы) на всех трёх фазах. Наблюдается разрядный ток 260А на землю в течение 6 ms.
  • Рис. 5: УЗИП №4 на варисторах не даёт никаких отрицательных эффектов на качество напряжения питающей сети.

G. Компьютерная модель

Для поверки выполненных измерений и полученных результатов была построена компьютерная модель испытательной установки и генератора импульсов. Компьютерный график, представленный ниже, подтверждает достоверность фактических замеров.:


Рис. 7 – УЗИП 1 (воздушный зазор, искровой промежуток): компьютерная модель графика, представленного на рис.6

H. Импульсы перенапряжения в многофазной сети.

Еще один цикл тестов был выполнен с подачей импульсов перенапряжения на все фазы одновременно. Подача импульсов перенапряжения осуществлялась на нагрузку 0,1Ω и далее в сеть на фазные проводники через разделительные конденсаторы 10 µF (Рис.8). Данное схемотехническое решение выдает незначительные величины импульсных токов, но достаточные для срабатывания и поджига воздушного промежутка с параметрами 25кА (8/20мкс).


Рис. 8 – схема подачи импульсов в трехфазную сеть

Осциллограмма на Рис.9 показывает, что подача импульсов в трехфазную сеть, даже с очень низкой энергией импульса (2,5kV пикового напряжения), создаёт ещё больше нарушений в питающей сети переменного тока.


Рис. 9 – Возмущающие напряжения, полученные при многофазном импульсе

Следует заметить, что затухающий в течение 7ms после пробоя воздушного промежутка колебательный процесс — это явление, создаваемое разделительными конденсаторами.

  1. Выводы

Несколько выводов могут быть представлены в результате проведения вышеописанных испытаний:

  • Некоторые УЗИП на основе технологии воздушного промежутка деградируют и изменяют свои характеристики гашения сопровождающего тока: наблюдаемый процесс «старения», возможно, зависит от количества приложенных импульсов.
  • Сдвиг фаз между напряжением и током, возникающий в цепи, защищенной УЗИП с искровым промежутком, оказывает существенное влияние на продолжительность сопровождающего тока и способность воздушного промежутка к его гашению.
  • Сопровождающий ток создаёт значительные нарушения в сети электропитания переменного тока.
  • Импульсы перенапряжения в трехфазной сети с УЗИП Типа 1 на основе искровых разрядников вызывают значительно большие и длительные возмущения параметров тока и напряжения сети, нежели таковые в однофазной сети.
  • Программа исследований включала разработку компьютерной модели испытательной установки. Результат моделирования находится в достаточно близком соответствии с данными наблюдений. Созданная компьютерная модель может далее использоваться для изучения воздействия импульсных перенапряжений на электрические сети различной конфигурации.

Мы будем продолжать работу по изучению влияния грозовых и импульсных перенапряжений на качество тока и напряжения в электросети.

J. Благодарности.

Мы благодарны г-ну Madore и его команде из испытательной лаборатории GERAC (Limoges, France) за подготовку и обслуживание специальных испытательных стендов, использованных в этом исследовании. Также мы хотим поблагодарить г-на Mirko Harbott за эффективную разработку компьютерной модели, использованной в этой работе.

К. Ссылки

[1] МЭК 61643-1: Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах — Часть 1: Требования к работоспособности и методы испытаний, 2002.

Оригинал доклада на английском языке находится здесь.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: УЗИП Legrand - устройства защиты от импульсных перенапряжений

УЗИП – активная защита от импульсных перенапряжений, вызванных: - грозовым разрядом - вкл./выкл. трансформатора - сварочными работами - удаленным коротким замыканием и т.д. КЛАССИФИКАЦИЯ УЗИП УЗИП - Класс 1 Предназначены для защиты от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания или воздушную линию электропередач (ЛЭП). Устанавливаются на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ). Нормируются импульсным током Iimp с формой волны 10/350 мкс. Соответствуют МЭК 61643-1. УЗИП - Класс 2 Предназначены для защиты сети от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. Нормируется импульсным током с формой волны 8 / 20 мкс. Состоят из основания и сменных модулей с сигнальным индикатором: - Зеленый: нормальное рабочее состояние. - оранжевый: требуется замена кассеты. Могут быть оснащены вспомогательным сигнальным контактом для дистанционной передачи сигнала о состоянии УЗИП. УЗИП класс 1+2 Рекомендуются для защиты индивидуальных жилых домов оборудованных системой молниезащиты, или с установленными внешними теле-радио антеннами, или с воздушным вводом линии электропередач. ТИПЫ УЗИП Устройства защиты от импульсных перенапряжений 230 – 400 В~ : – предназначены для защиты установок, питаемых воздушными линиями. Устанавливаются сразу за вводным автоматическим выключателем. Должны подключаться к клемме «Земля» щита. Имеют встроенную тепловую защиту. – – состоят из основания и сменного модуля с индикатором: зеленый флажок - в рабочем состоянии, оранжевый флажок - требуется замена модуля. Возможна дистанционная сигнализация состояния разрядника. – для использования в сетях 230/400 В~ – частота: 50/60 Гц. Устройства защиты от импульсных перенапряжений для защиты телефонных линий: Для защиты: телефонов, факсов, модемов, подключенных к внутренним телефонным линиям, от перенапряжений, вызванных атмосферными процессами. Монтируются в электрический шкаф. Подключаются к...
Front Office · Legrand (ЛЕГРАН) · Сегодня · Россия · г Москва
УЗИП Legrand - устройства защиты от импульсных перенапряжений

ПРОДАМ: Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Ограничитель импульсных перенапряжений позволяет защитить сеть электроснабжения от резких перепадов питания. Устройства защиты импульсных перенапряжений (УЗИП) делятся по принципу действия: противодействующие и перенаправляющие избыточный заряд. Последние широко используются в сетях высоковольтных линий электропередач. Внешне они представляют собой мощный резистор и электрод с воздушным зазором. При попадании разряда молнии в провода ЛЭП возникает волна скачка напряжения, который передается на резистор и электрод, далее в воздушном зазоре между электродом и заземляющим контуром образуется дуга, через которую и происходит снижение импульса. Так, весь избыточный разряд уходит напрямую в землю. Узкая область применения устройств обусловлена их размерами и массой (некоторые могут весить свыше 100 кг). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 30 мая · Россия · г Москва
Устройства защиты от импульсных перенапряжений

ПРОДАМ: Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии PWR

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии PWR изготавливают с использованием многокаскадных схем защиты. Применяются для защиты цепей вторичного питания. В качестве грубой защиты в схемах используется газонаполненный разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты — диод-суппрессор(TVS) или варистор, или их комбинация. Такое решение позволяет добиться высокой отводящей способности, достаточно низкого порога срабатывания защиты (напряжение срабатывания УЗИП) и высокой скорости срабатывания. Учитывая относительно невысокие значения разрядных токов в цепях вторичного питания, эти каскады защиты вместе с элементами развязки можно разместить в едином компактном корпусе, устанавливаемом на DIN-рейку, шириной 18 или 36 мм. Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи вторичного питания. При этом в защитной схеме учтены не только допустимые уровни импульсных воздействий на защищаемое оборудование, но и внутренние особенности защищаемых цепей и интерфейсов, такие как номинальный ток — 1, 1,5, 3, 5 А, номинальное напряжение — 6, 12, 24, 30, 48, 60, 80, 110, 170, 220, 350 В. TVS-диоды обеспечивают рассеивание до 1500 Вт или до 3000 Вт импульсной мощности, в зависимости от применяемых компонентов. Возможны исполнения как одну парную линию питания, так и на две.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · Сегодня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии PWR

ПРОДАМ: "Jupiter" – УЗИП

Устройства защиты от импульсных перенапряжений предназначены для защиты электрооборудования от наведенных токов в электрической цепи, вызванных прямыми ударами молнии, и от перенапряжений, возникших в результате коммутации мощных индуктивных потребителей. В ассортименте ДКС представлены все классы УЗИП, в том числе и комбинированные. Их характеристики позволяют выбрать наиболее универсальный способ защиты. Для большинства УЗИП имеется возможность замены сменных модулей в случае выхода из строя варисторов (возможность замены картриджей для классов I+II и II). Это позволяет не заменять все устройство полностью. Кроме того, в ассортименте присутствуют модели с удаленным контролем состояния разрядника. УЗИП компании ДКС отличаются высоким качеством исполнения. Корпус изделий изготовлен из высокопрочного полиамида, степень защиты IP20, рабочая температура от –40 до +80 °С. Благодаря высокому качеству исполнения УЗИП позволяют гарантированно выдержать до 20 ударов молнии и быть уверенными в надежности защиты вашего оборудования
Бирева Татьяна · ДКС · Сегодня · Россия · Тверская обл
"Jupiter" – УЗИП

ПРОДАМ: Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии ETHERNET

Устройства защиты от импульсных перенапряжений серии УЗИП Ethernet предназначены для защиты оборудования, использующего интерфейс Ethernet, в том числе с PoE, от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.). Прибор обеспечивает сверхбыстродействующую защиту по току и напряжению благодаря самой современной элементной базе. Двойная защита: 1) Быстродействующие газоразрядники обеспечивают сглаживание помех высокой амплитуды и с большой энергией. 2) TVS диоды убирают помехи небольшой амплитуды.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · Сегодня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии ETHERNET
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.