UTP-кабели (неэкранированные витые пары) сегодня есть практически в каждом здании – офисном центре, жилом комплексе, производственном цехе. Мы привыкли думать о них как о безопасном элементе инфраструктуры. Однако исследования показывают: при пожаре такие кабели создают двойную угрозу. Во-первых, это значительная тепловая нагрузка на помещение. Во-вторых – и это часто упускают из виду – продукты горения и, что особенно важно, вода, используемая для тушения, становятся серьёзной экологической проблемой.

Недавнее исследование, проведённое чешскими учёными из Технического университета Остравы, посвящено именно этой теме. Авторы комплексно оценили поведение при пожаре кабелей категории 6 с оболочками из четырёх распространённых материалов: полиэтилена (PE), поливинилхлорида (PVC), а также двух типов безгалогенных композиций с пониженным дымо- и газовыделением – LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и LSZHFR (огнестойкий вариант LSZH). Результаты заставляют по-новому взглянуть на выбор кабельной продукции для объектов с массовым пребыванием людей и чувствительной экологической обстановкой.

Что горит и как: тепловая нагрузка разных оболочек

Для оценки пожарной опасности материалов используется конусный калориметр – прибор, который измеряет тепловыделение при горении. Ключевой показатель здесь – общее тепловыделение (Total Heat Release, THR). Чем он выше, тем больше энергии выделяется при пожаре, тем сложнее его тушить и тем выше риск распространения огня.

Исследование показало кардинальные различия между материалами:

  • Полиэтилен (PE) – лидер по тепловой нагрузке: THR достигает ~124 МДж/м². Это почти как бензин. Горение интенсивное, с высоким пламенем.
  • ПВХ (PVC) – показывает средние значения: около 97 МДж/м². Однако, как мы увидим дальше, плата за умеренную теплоту горения – высокая токсичность.
  • Безгалогенные композиции (LSZH и LSZHFR) – наиболее безопасны с точки зрения тепловыделения: 76–80 МДж/м², что примерно на 40 % меньше, чем у полиэтилена.

Вывод для проектировщика: если вы выбираете кабель для помещения с высокими требованиями к пожарной безопасности (серверная, больница, детский сад), использование LSZH-оболочек объективно снижает тепловую нагрузку на объект. Разница в 50 МДж/м² – это не просто цифры, это реальные аргументы в борьбе с огнём.

Химия горения: что выделяется в воздух и воду

За красивыми аббревиатурами скрывается химия, которая напрямую влияет на жизнь людей и экологию.

ПВХ – главный «поставщик» хлороводорода. При нагревании даже до относительно невысоких температур (ниже 300 °C) поливинилхлорид начинает выделять газообразный хлороводород (HCl). При контакте с водой он превращается в соляную кислоту. Это означает, что:

  • В воздухе при пожаре образуется едкий, удушливый газ, раздражающий дыхательные пути.
  • Вода, которая стекает с горящего кабеля, становится агрессивной кислотой.

Исследователи смоделировали процесс тушения и собрали «сточные воды после пожара». Затем они проверили их токсичность на двух биологических тест-объектах: светящихся бактериях Vibrio fischeri и семенах горчицы белой (Sinapis alba).

Результаты по бактериям оказались шокирующими:

  • Все образцы воды, даже после тушения «безопасных» LSZH-кабелей, показали высокую токсичность.
  • Худший результат – у ПВХ. Экстракт воды после тушения ПВХ-кабеля убивал половину бактерий при концентрации всего 29,5 мл/л через 30 минут. Это очень высокая токсичность.

Интересно, что семена горчицы оказались гораздо устойчивее. Мало того, при высоких концентрациях загрязнителей они даже демонстрировали гиперстимуляцию (до 82 % для PE). Это говорит о том, что растения могут быть менее чувствительными индикаторами, чем бактерии. Но для нас важен другой вывод: любая вода после тушения кабельного пожара – это опасные отходы.

Классификация отходов: HP14 – это серьёзно

На основе бактериальных тестов учёные применили европейскую классификацию опасных отходов (Decree No 8/2021 Coll.). Все образцы сточной воды после тушения – независимо от типа оболочки – были отнесены к классу опасности HP14 (Экотоксичный).

Что это значит на практике?

  • Воду, которая использовалась для тушения пожара в кабельной трассе, нельзя сливать в ливневую канализацию или на рельеф.
  • Это опасные жидкие отходы, требующие специального сбора, нейтрализации и утилизации.
  • Даже если кабель позиционируется как «экологичный» (LSZH), его продукты горения всё равно токсичны для водных организмов.

Этот вывод принципиально меняет подход к противопожарной защите в зданиях с большим количеством кабеля. Мало предусмотреть систему пожаротушения – нужно предусмотреть и систему сбора загрязнённой воды, иначе вы просто перенесёте экологическую проблему из здания наружу.

Практический выбор: LSZHFR как компромисс

Исследование чётко показывает, что с точки зрения пожарной безопасности и экотоксичности наилучшим выбором являются кабели с оболочкой LSZHFR. Они обеспечивают:

  • Минимальное тепловыделение среди всех изученных материалов.
  • Отсутствие галогенов (хлора, фтора) – значит, нет выделения HCl и диоксинов.
  • Пониженное дымообразование, что критически важно для эвакуации.

Однако даже LSZHFR не делает воду после тушения безвредной. Просто степень этой вредности ниже, чем у ПВХ, и нет кислотной агрессии. Поэтому выбор в пользу LSZHFR – это не «зелёная» прихоть, а расчётливый шаг к снижению рисков для людей и окружающей среды, особенно в замкнутых пространствах (подвалы, тоннели, высотные здания).

Заключение

Пожар в кабельной системе – это не только потеря связи и данных. Это химическая атака на людей и природу. Исследование чешских учёных даёт чёткие ориентиры:

  1. Не верьте маркетингу «экологичности». LSZH – лучше, чем ПВХ, но это не означает «безопасно».
  2. Тушить кабельный пожар водой – значит создавать токсичные стоки, требующие специальной утилизации. При проектировании систем пожаротушения необходимо предусматривать сбор и нейтрализацию воды.
  3. Для объектов с высокими требованиями к безопасности выбирайте кабели LSZHFR. Они дают меньше тепла, меньше дыма и меньше токсинов – хотя и не решают проблему полностью.

Главный практический вывод: при выборе кабельной продукции и проектировании систем безопасности нужно смотреть не только на цену метра кабеля, но и на «цену» его горения для людей, оборудования и окружающей среды. В этом вопросе экономия на оболочке может обернуться гораздо большими затратами в случае реального пожара.

Источник: kazkabel.kz \ Alexey Krasikov