Передача, распределение и накопление электроэнергии

Как правильно выбрать стабилизатор напряжения

10 ноября 2011 г. в 10:16

Выбираем правильно стабилизатор напряжения! Для этого Вы должны ответить самостоятельно или с помощью грамотного электрика на несколько вопросов. Первый из них — а вообще надо ли устанавливать стабилизатор напряжения?

Определиться в этом вопросе можно таким путем

  • Сделайте замеры напряжения в сети по каждой фазе, несколько раз в течение суток на протяжении нескольких дней, например, двух будних и двух выходных. Для измерения используйте достоверный измерительный прибор.
  • Оценить грамотно мощность нагрузки, учитывая паспортные данные приборов, подключенных через стабилизатор.

По результатам измерений возможны варианты решений

  • Если за время измерений напряжение в фазах не выходило за пределы 205..235 вольт и не заметно раздражающего мигания света, то установка стабилизаторов напряжения скорее всего оправдана только для питания особо ответственных потребителей и дорогостоящих электроприборов, причем стабилизаторы надо использовать высокоточные с возможностью регулировки выходного напряжения, которые обеспечат комфортные условия работы такой техники. Устанавливать же стабилизаторы с точностью поддержания выходного напряжения ±5% не стоит, тогда лучше установить трехфазное устройство контроля напряжений, которое защитит от всяких неожиданностей.
  • Если в одной из фаз напряжение заметно отличается и такой «расклад» постоянный, поставьте стабилизатор только на эту фазу и выставьте на ней напряжение такое же, как в двух других.
  • Если напряжение выходит за пределы 205...235 вольт, происходят его резкие значительные изменения, заметны мигания источников света, но его значения в фазах остается в диапазоне 195...245 вольт, то в такой ситуации установка стабилизаторов крайне желательна для всех электроприемников, а для источников света обязательна.
  • Напряжение в сети может быть сколь угодно долго ниже 195 вольт или выше 245 вольт, при этом в течение суток уровень напряжения может меняться неоднократно от минимального значения до максимального. В такой сети без стабилизаторов напряжения пользоваться электроприборами нельзя, выход их из строя — вопрос времени и везения.

Отдельно стоит вопрос борьбы с таким явлением как мигание света из-за колебанийй напряжения. Дело в том, что человеческий глаз замечает изменение освещенности при резком колебании напряжения в сети всего на 1% за время 0,02 сек. Обеспечить такую скорость реакции стабилизатора непросто, поэтому от резких колебаний напряжения сети полностью не защищает даже высокоточный стабилизатор, здесь надо искать виновника мигания света. Возможно, им является плохой контакт, но чаще всего такие проблемы создает сварка.

Есть два крайних варианта — стабилизатор напряжения может быть поставлен индивидуально к каждому электроприемнику, а можно установить один общий стабилизатор для всех. Первый вариант дорогостоящий и неудобный для практического применения. Второй вариант более предпочтительный, мощность стабилизатора нужна меньше чем суммарная мощность электроприемников, так как никогда не происходит их одновременного включения, но он требует правильного определения расчетной нагрузки. Это может сделать только специалист. При определении мощности стабилизатора всегда надо учитывать, что многие электроприборы, в первую очередь электродвигатели, в момент пуска и приема нагрузки потребляют ток из сети в несколько раз больше, чем в установившемся режиме работы.

Условия установки имеют значение, так как для стабилизаторов всегда оговариваются условия эксплуатации по температуре и влажности. Шум от работы стабилизаторов, если не обеспечена защита от него, может быть раздражающим, даже если он не сильный.

Еще раз подчеркнем, что все сказанное выше — только общие рекомендации, в жизни проблемы встречаются сложнее, их рациональное решение без привлечения специалистов бывает невозможно.

По материалам компании «Уралэнергоэффект-Е»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс — релейные однофазные стабилизаторы напряжения

При выборе стабилизатора напряжения рекомендуем обратить внимание на стабы с релейным принципом стабилизации. К несомненным достоинством этой конструкции можно отнести то, что диапазон работы стабилизатора можно увеличить или уменьшить путем добавления либо удаления ступеней регулировки. Таким образом используя релейный принцип стабилизации можно приспособить наш стабилизатор к самым критическим условиям в электросетях. У релейных стабилизаторов вторичная обмотка имеет отпайки, которые делят обмотку на несколько групп витков. В этом случае контакт уже не плавно движется по поверхности обмотки, а перещелкивается с одной отпайки на другую, при этом количество витков вторичной обмотки меняется не плавно, как в сервоприводном стабилизаторе, а ступенчато. Релейными эти стабилизаторы называются потому что переключение с одной отпайки на другую происходит благодаря специальному устройству, которое называется «реле», которое выполняет только одну функцию: оно как «выключатель» замыкает, или размыкает электрическую цепь. Разница между «реле» и обычным «выключателем» в том, что реле можно управлять. А управляет реле, как вы уже наверное догадались, тот самый блок управления, или «мозг» стабилизатора. Стабилизаторы релейного типа не такие точные как сервоприводные (контакт может находиться только в нескольких положениях — где есть отпайка), но зато регулировка напряжения происходит мгновенно (время переключения реле — а это тысячные доли секунды). Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс предназначен для защиты персональных компьютеров, аудио-видеоаппаратуры, офисной техники и другого оборудования небольшой мощности. Особенностью данного стабилизатора является совмещение функций стабилизатора и сетевого фильтра. Прибор прост в эксплуатации и оснащен четырьмя евророзетками, две из которых работают только в режиме «сетевой фильтр», а две другие — «стабилизатор + сетевой фильтр». Автоматический стабилизатор напряжения Энерия Люкс предназначен для поддержания стабильного...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 11 июня · Россия · Московская обл
Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс — релейные однофазные стабилизаторы напряжения

ПРОДАМ: Стабилизаторы трехфазные

Стабилизаторы напряжения предназначаются для выравнивая напряжения 220 вольт и поддержания такой стабилизации на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Защищает оборудование и бытовую технику при скачке и просадке сетевого напряжения. Электрооборудование используется в загородных домах, городских квартирах, на дачах и объектах небольшой мощности. Так же у нас Вы можете заказать: Диагностика Вашей электросети и рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети. Замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования. Монтаж и подключение стабилизатора(ов) в Вашей электросети. В состав работ входит: 1. Предпродажная проверка приобретаемого оборудования. 2. Демонтаж старого оборудования и монтаж нового. 3. Подключение к электросети, пуско-наладочные работы. Опытные менеджеры дают консультации по выбору электрооборудования совершенно бесплатно, достаточно указать свой номер телефона.
Киселев Николай · Stabili.ru · 4 июня · Россия
Стабилизаторы трехфазные

УСЛУГИ: Монтаж и подключение стабилизаторов напряжения

Компания Stabili.ru предлагает монтаж и подключение стабилизаторов напряжения в Вашей электросети. В состав работ входит предпродажная проверка приобретаемого оборудования у нас в интернет магазине, демонтаж старого оборудования и монтаж нового. Осуществляется подключение к электросети, а также пусконаладочные работы. На сайте компании Вы можете получить квалифицированную, бесплатную консультацию по выбору электрооборудования. Технически грамотным быть необязательно. Также наши специалисты выполнят диагностику Вашей электросети, что желательно сделать перед покупкой, дают рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети и замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования.
Киселев Николай · Stabili.ru · 4 июня · Россия · г Москва
Монтаж и подключение стабилизаторов напряжения

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Штиль скидка -20% распродажа!

Стабилизаторы напряжения Штиль однофазные и трехфазные любой мощности. Предназначены для защиты электроприборов и различного оборудования от перенапряжения, пониженного и повышенного напряжения в сети. Официальный представитель завода производителя в Москве и Московской области. Профессиональные консультации по выбору стабилизаторов напряжения опыт работы 15 лет. Выезд сервисной службы на ремонт и техническое обслуживание по Москве и области также в регионы России. Возможен обмен или бартер на любую продукцию.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Сегодня · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения Штиль скидка -20% распродажа!

ПРОДАМ: Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS10000 — 10 кВА

Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS10000 (https://www.td-m.ru/magazin/stabilizatory_napryazheniya/shtill/invertornye_instab/shtill_instab_is10000/) — оптимальный вариант на 10 кВА для загородного дома или дачи. Входной диапазон от 90 до 310 вольт, выход 220/230 ±2%. Варисторная защита (2 кВ, 1/50 мкс) на входе от импульсных перенапряжений (грозозащита), входные и выходные фильтры подавления высокочастотных помех. Идеальное синусоидальное выходное напряжение. Не содержит трансформатора, поэтому очень компактный, лёгкий, бесшумный, вешается на стену. Имеет два встроенных байпаса: автоматический и ручной. 68'300 руб.
Бесперебойное Электроснабжение · Стабилизаторы напряжения ШТИЛЬ · 22 мая · Россия · г Москва
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS10000 — 10 кВА
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.