Передача, распределение и накопление электроэнергии

Ограничитель перенапряжений мультиградиентный

20 ноября 2007 г. в 01:00

Одной из серьезных проблем, требующих решения при создании и эксплуатации ОПН, является обеспечение равномерного распределения напряжения вдоль колонки варисторов.

Причиной неравномерности распределения напряжения вдоль колонки варисторов является резкая неравномерность электрического поля, в которое помещается ОПН. Неравномерное поле (рис. 1) создается высоковольтным электродом в виде провода, подходящего к ОПН, и заземленной опорной конструкцией в виде бетонной сваи совместно с поверхностью земли. Неравномерность электрического поля является причиной того, что потери активной мощности оказываются различными для варисторов, расположенных в разных частях колонки, что приводит к их неравномерному нагреву. Как правило, воздействие на единичные варисторы повышенного напряжения и их перегрев имеют место в верхней части колонки, что ведет к их преждевременному старению, и может явиться причиной выхода из строя ОПН.

Для выравнивания распределения напряжения вдоль колонки варисторов в настоящее время используют тороидальные экраны (рис. 2). Установка экранов является традиционным способом выравнивания распределения напряжения вдоль ОПН и направлена на устранение причины возникающей неравномерности, т.е. основана на перераспределении величин емкостей варисторов на землю и на провод. Однако существует альтернативный способ облегчения условий работы варисторов в условиях неравномерного распределения напряжения, который реализован в новом типе защитного аппарата, получившем название «ограничитель перенапряжений мультиградиентный» или МОПН.

При сборке ОПН традиционной конструкции производитель контролирует сумму напряжения на единичных варисторах колонки так, чтобы она обеспечила требуемые характеристики по напряжению целого ОПН. Вместе с тем, вольтамперные характеристики единичных варисторов отличаются друг от друга: при одних и тех же строительной высоте варистора и токе в нем остающееся на варисторе напряжение может варьироваться в диапазоне до + (5 ÷ 25)%. Именно естественное отличие вольтамперных характеристик единичных варисторов использовано для выравнивания распределения напряжения вдоль варисторов в МОПН.

Конструкция МОПН позволяет эффективно решать задачу выравнивания распределения температуры вдоль колонки варисторов, которая является более общей по сравнению с традиционной задачей выравнивания распределения напряжения. Техническое решение, реализованное в МОПН, можно применять как единственное средство повышения эксплуатационных качеств ОПН, так и использовать его совместно с традиционными способами (установка экранов).

В качестве иллюстрации на рис. 3 даны результаты измерений теплового поля (так называемые термограммы), полученные с помощью тепловизора. На рис. 3 показан типовой ОПН 110 кВ с экраном, а справа — мультиградиентный ограничитель перенапряжений МОПН. Ярко белый цвет ОПН с экраном на левом рисунке свидетельствует о локальном перегреве варисторов в средней части аппарата, тогда как на правом рисунке для МОПН без экрана перегрева нет.

Распределение потерь активной мощности варисторов по высоте колонки для аппарата 110 кВ приведено на рис. 4. По горизонтальной оси откладывается номер варистора в колонке (считая от верхнего фланца), а по вертикальной оси — потери активной мощности в милливаттах. Как видно, для МОПН потери мощности в различных варисторах практически одинаковы, что является его несомненным преимуществом.

МОПН является защитным аппаратом нового поколения и будет находить все более широкое применение в энергетике, в том числе там, где применение типовых решений невозможно. В качестве основных преимуществ МОПН, которые были доказаны исследованиями, проведенными в ЗАО «Завод энергозащитных устройств», можно назвать следующие:

  1. Уникальная способность перераспределения тепла за счет программируемого выстраивания свойств полупроводниковых материалов;
  2. Повышенная устойчивость при квазистационарных перенапряжениях;
  3. Расширенные возможности адаптации защитного аппарата к конкретным местам установки;
  4. Снижение массогабаритных характеристик защитного аппарата за счет уменьшения экрана, вплоть до полного отказа от него.

С. О. КАБАНОВ,
М. А. КРАСАВИНА,
М. В. ДМИТРИЕВ,
ЗАО «Завод энергозащитных устройств».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Разрядники, разъединители, ограничители

Продаем из наличия складские остатки: Ограничитель перенапряжения ОПН-123 220В 130.00 руб. Ограничитель перенапряжения ОПН-133 220В 160.00 руб. Разрядник РВН-0,5 У1 780.00 руб. Разрядник РВО-10 10кВ 740.00 руб. Разъединитель FLTO-250 250А 660В 50Гц 1'200.00 руб. Разъединитель FLTO-400 400А 660В 50Гц 1'700.00 руб. Цены с ндс, за шт Наличие товара на складе и актуальные цены можете посмотреть на нашем сайте http://www.aktivenergo.ru/catalog/goods-list_20513.html Либо сделать заказ по тел Также с нашего сайта http://www.aktivenergo.ru Вы можете отправить заявку используя вкладку «Написать заявку», или самостоятельно получить счёт на оплату используя функцию «Корзина».
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · 11 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Активэнерго.РУ (ИП Чуланов Н.В.)

ПРОДАМ: Ограничители перенапряжения

Ограничитель перенапряжения - оборудование, которое способно обеспечивать защиту электрооборудования от сетевых перепадов напряжения. Принцип работы состоит в ограничении электроснабжения потребителей в случае колебаний уровня напряжения более, чем предел заданного диапазона. Ограничитель часто используется в установках электроснабжения сложного электронного оборудования, где скачки напряжения питания не допустимы. Современное устройство, защищающее от перенапряжения, - блок компактных размеров, который сочетает в себе дополнительные функции по индикации и защите электрооборудования (например, от поражения электротоком). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 9 апреля · Россия · г Москва
Ограничители перенапряжения

ПРОДАМ: Ограничители перенапряжения ОПН, полимерные ОПНп и фарфоровые ОПНф

Разрядники РВО-10, РВО-6, РВН-0,5, разъединители РЛНД-10/200, РЛНД-10/400, РЛНД-10/630, РВ, РВЗ-10/200, РВЗ-10/400, РВЗ-10/630, РДЗ-35/1000 УХЛ1, выключатели нагрузки ВНРп, ВНР, ограничители перенапряжения ОПН, полимерные ОПНП и фарфоровые ОПНФ, напряжение от 0,22 до 220 кВ, предохранители ПКБ, изоляторы ИО, ИОР, и другое высоковольтное оборудование предлагаем по низким ценам. Оборудование сертифицировано, имеет заводскую гарантию и отличается высоким качеством и надёжностью работы. Действует система скидок для крупных и постоянных клиентов. Хорошо оплачиваем услуги посредников. Звоните, мы всегда сможем договориться.
Отдел продаж · Фарфор-Электро · 11 апреля · Россия · г Москва
Фарфор-Электро, ООО

ПРОДАМ: Ограничители перенапряжения ОПН, полимерные ОПНп и фарфоровые ОПНф

Разрядники РВО-10, РВО-6, РВН-0,5, разъединители РЛНД-10/200, РЛНД-10/400, РЛНД-10/630, РВ, РВЗ-10/200, РВЗ-10/400, РВЗ-10/630, РДЗ-35/1000 УХЛ1, выключатели нагрузки ВНРп, ВНР, ограничители перенапряжения ОПН, полимерные ОПНП и фарфоровые ОПНФ, напряжение от 0,22 до 220 кВ, предохранители ПКБ, изоляторы ИО, ИОР, и другое высоковольтное оборудование предлагаем по низким ценам. Оборудование сертифицировано, имеет заводскую гарантию и отличается высоким качеством и надёжностью работы. Действует система скидок для крупных и постоянных клиентов. Хорошо оплачиваем услуги посредников. Звоните, мы всегда сможем договориться.
Отдел продаж · Фарфор-Электро · 11 апреля · Россия · г Москва
Фарфор-Электро, ООО

ПРОДАМ: Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1 приводом ПРНЗ-10 10 000

Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1 РЛНД-1-10-Х- УХЛ1 с ПР-01 Р -разъединитель Л — линейный Н — наружной установки Д — две опорно-изоляционные колонки 1, 2 — количество заземляющих ножей 10 — номинальное напряжение, кВ III, IV — степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 Х — 200, 400, 630, 1000 — номинальный ток, А УХЛ1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 Управление разъединителем РЛНД осуществляется ручным приводом ПР-01, непосредственно использующим мускульную силу оператора. В условном обозначении привода принято: П — привод Р — ручной 01(0), 01(1), 01(2) — конструктивное исполнение (0 — без ножей заземления, 1-вал для заземляющих ножей справа от главного вала, 2-вала заземляющих ножей). Устройство разъединителя РЛНД РЛНД-1-10-400-УХЛ1 — представляет собой сварную конструкцию, которая собрана из трех швеллеров, установленных параллельно. На швеллере рамы разъединителя РЛНД крепится поворотный изолятор, выполненный в виде вала и приваренного к нему рычага. На другом конце швеллера в разъединителе РЛНД устанавливается неподвижный изолятор. Его крепление осуществляется с помощью болтового соединения. Рычаги подвижных изоляторов в разъединителях РЛНД соединены друг с другом с помощью продольной тяги, она служит для одновременного синхронного поворота трех колонок.
Викулов Александр · СЭК · 12 апреля · Россия · Свердловская обл
СоюзЭнергоКомплект, ООО
Lovato Electric — компания с высоким статусом среди крупных игроков мирового рынка электротехники. Благодаря своим широчайшим компетенциям, долгосрочному стратегическому планированию, глубоким исследованиям рыночной конъюнктуры и научно-исследовательской работе в электротехнической сфере Lovato Electric выступает признанным лидером среди аналогичных предприятий, предлагая потребителям лишь лучший продукт.