Назначение разъединителя РЛК-10

Разъединитель предназначен для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящейся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.

Назначение разъединителя РЛКВ-С

Разъединители специального назначения РЛКВ-С-10.IV/400УХЛ1 (с дугогасительной системой) предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителями, а также для отключения токов нагрузки до 50 А, токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий до 10 А.

Разъединители изготавливаются в трехполюсном исполнении. Допускается по требованию заказчика изготовление разъединителей в двухполюсном варианте, что необходимо оговорить при заказе.

Типоисполнения

Обозначение типоисполнения разъединителя Конструктивное исполнение Типоисполнение применяемого привода
РЛК.2-10.IV/400 УХЛ1 Разъединитель с заземлителями с обеих сторон ПР-УХЛ1
РЛКВ.2-10.IV/400 УХЛ1 ПР-05-7УХЛ1
РЛКВ.2-С-10.IV/400 УХЛ1
РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 Разъединитель с заземлителем со стороны подвижного контакта ПР-01-7УХЛ1
РЛКВ.1б-10.IV/400 УХЛ1 ПР-06-7УХЛ1
РЛКВ.1б-С-10.IV/400 УХЛ1
РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1 Разъединитель с заземлителем со стороны неподвижного контакта ПР-01-7УХЛ1
РЛКВ.1а-10.IV/400 УХЛ1 ПР-04-7УХЛ1
РЛКВ.1а-С-10.IV/400 УХЛ1
РЛК-10.IV/400 УХЛ1 Разъединитель без заземлителей ПР-00-7УХЛ1
РЛКВ-10.IV/400 УХЛ1 ПР-03-7УХЛ1
РЛКВ-С-10.IV/400 УХЛ1

Технические характеристики

Наименование параметров Норма
Разъединители общего назначения Разъединители специального назначения
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальный ток, А 400
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА 10
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА 25
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока (время короткого замыкания), с:  
- для главных ножей 3
- для заземлителей 1
Номинальная частота, Гц 50
Ток отключения, А    
- нагрузки (Cosφ ~ 0,7)   50
- индуктивный (Cosφ ~ 0,15) 1 10
- емкостный (Cosφ ~ 0,15) 1 10


Преимущества разъединителя РЛК-10

  • Разъединитель качающегося типа.
  • Рама повышенной жесткости.
  • Изоляция выполнена с использованием полимерной изоляции с оболочкой из кремнийорганической резины. Изоляция имеет IV степень загрязнения по ГОСТ 9920 (удельная проводимость слоя загрязнения не менее 30 мкСм).
  • Основания подвижных колонок выполнены в виде пары: ось из нержавеющей стали — втулка из полиамида, что не требует смазки в процессе всего срока эксплуатации — 30 лет.
  • Жесткая связь между подвижными колонками всех полюсов (3-х или 2-х) для управления главными ножами, а также между заземлителями.
  • Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, имеют стойкое антикоррозийное покрытие горячим и термодиффузионным цинком на весь срок службы.
  • На каждом полюсе разъединителя установлены дополнительные неподвижные изоляторы со стороны подвода питающей линии, что не требует в период монтажа устанавливать дополнительные изоляторы и изготавливать кронштейны для них, как это было при установке РЛНД-10. Таким образом, крепление подводящих проводов с обеих сторон производится к контактным выводам, установленным на неподвижных изоляторах, что исключает схлестывание проводов и их излом, как это наблюдалось при работе РЛНД-10.
  • Токоведущая часть главного контура выполнена из меди с покрытием гальваническим оловом, что исключает окисление контактов в разъемном контакте и неподвижных соединениях. Токоведущая часть между контактом, установленным на подвижном изоляторе, и дополнительным неподвижным изолятором (со стороны подвода питания) выполнена в виде набора эластичных медных лент, покрытых гальваническим оловом. Это обеспечивает надежный контакт без окисления в неподвижном контактном соединении, а также отсутствие излома при оперировании разъединителем при количестве более 10 000 циклов «вкл-откл».
  • Контактное давление в разъемном контакте токоведущего контура обеспечивается с помощью пластинчатых пружин, выполненных из пружинной стали с покрытием термодиффузионным цинком, что обеспечивает стабильность контактного давления на весь срок службы без регулировок.
  • Разъемный контакт заземлителя выполнен в виде пальцев, изготовленных из бериллиевой бронзы с покрытием оловом. Контактное давление обеспечивается за счет упругих свойств материала пальцев, что обеспечивает стабильное контактное давление на весь период эксплуатации без регулировок.
  • Вращение заземлителя происходит также в поворотных основаниях, выполненных в виде пары: ось из нержавеющей стали — полиамидная втулка.
  • Управление разъединителем производится приводом с вертикальным движением рукояток, при этом в рабочем состоянии разъединителя рукоятки управления находятся под кожухом, закрываемым на замок.
  • Связь между разъединителем и приводом выполнена из стальной трубы, покрытой горячим цинком с установленными на обоих концах шарнирами с вкладышем, залитым в полиамиде, что не требует смазки на весь период эксплуатации.
  • Контактные части разъемных контактов, как главного, так и заземляющего контура, защищены кожухами, что обеспечивает работоспособность разъединителя при толщине корки льда до: 20 мм — для разъединителей общего назначения; 10 мм — для разъединителей спец. назначения.
  • Включение, как главных ножей, так и заземлителей, производится в контакты, установленные на неподвижных изоляторах, до упора.
  • В разъединителе отсутствуют люфты при управлении приводом ввиду отсутствия промежуточных кинематических звеньев.
  • Вращение валов управления происходит во втулках, выполненных из полиамида, что также не требует смазки на весь срок службы.
  • Разъединитель можно устанавливать на опоре, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.
  • В комплект поставки входят кронштейны для установки разъединителей на опоре, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, привод с кронштейном для крепления к опоре, соединительные тяги «разъединитель — привод» для различной высоты установки (6200 мм, 6500 мм, 6800 мм).

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение разъединителей УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Содержание коррозионно-активных агентов должно соответствовать атмосфере типа II по ГОСТ 15150.

Изоляция разъединителей выполнена из опорно-стержневых полимерных изоляторов типа ОСК2-10-А-4УХЛ1 ТУ3494-001-53468973-2004.

Работоспособность разъединителей обеспечивается при максимальном давлении ветра:

  • 1000 Па (соответствует скорости ветра 40 м/с) (для разъединителей общего назначения);
  • 120 Па (соответствует скорости ветра 12 м/с) (для разъединителей специального назначения).

Разъединители допускают включение и отключение при давлении ветра, не превышающем:

  • 140 Па (соответствует скорости 15 м/с) в условиях образования льда при толщине корки льда до 20 мм (для разъединителей общего назначения);
  • 120 Па (соответствует скорости 12 м/с) в условиях образования льда при толщине корки льда до 10 мм (для разъединителей специального назначения).

Разъединители специального назначения должны допускать без необходимости производства ревизии и замены деталей не менее 100 операций отключения (О) токов нагрузки и не менее 25 операций отключения (О) зарядных токов воздушных или кабельных линий со значениями, указанными в таблице технических характеристик.