Передача, распределение и накопление электроэнергии

Сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией

8 февраля 2012 г. в 09:17

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» изготавливает силовые, сухие трансформаторы с литой изоляцией с 2008 года. Трансформаторы серии ТЛС изготавливаются в классе напряжения 6 и 10 кВ, мощностью от 10 до 2500 кВА, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

Конструкция

1. Магнитопровод

Магнитопровод трансформатора ТЛС изготавливается из анизотропной стали с электроизоляционным покрытием, низкими удельными потерями, по технологии step-lap, благодаря чему достигается значительное снижение потерь холостого хода и уровня шума.

При изготовлении магнитопровода большое значение имеет уровень технологической обработки.

Характеристики электротехнической стали заметно снижаются при механических повреждениях, что ведет к увеличению потерь холостого хода — основной составляющей потерь силового трансформатора.

Высокотехнологичные линии для резки и шихтовки стальных пластин, обеспечивающие высокую точность при изготовлении магнитопроводов по схеме step-lap, оказывают минимальное воздействие на качественные характеристики стали.

Технические решения, примененные в конструкции остова трансформатора, обеспечивают высокие механические характеристики и эффективное охлаждение трансформатора. Для снижения уровня шума трансформатора обмотки фиксируются с помощью амортизационных прокладок. Трансформатор оснащен роликами для продольного и поперечного перемещения.

2. Обмотка высокого напряжения

Для изготовления обмотки высокого напряжения используется медный провод. Обмотка армируется стекловолокном. В качестве основной изоляции используется эпоксидная смола.

Вакуумная заливка обмоток проводиться с использованием высококачественных эпоксидсодержащих смол, хорошо зарекомендовавших себя при изготовлении измерительных трансформаторов, на автоматических немецких линиях производства HUBERS.

Благодаря близким по значению коэффициентам термического расширения меди и эпоксидной смолы, армированной стекловолокном, в обмотках практически отсутствуют внутренние механические напряжения, связанные с их нагреванием и охлаждением.

Высокое качество заливки и применение технологии армирования стекловолокном обеспечивает высокую электрическую, механическую прочность, предотвращает образование трещин при критических температурах.

3. Обмотка низкого напряжения

Материал обмотки — медная лента. Преимущества этого материала: равномерное распределение температуры в обмотке, высокая устойчивость к термическому и динамическому воздействию токов короткого замыкания.

При аварийных режимах короткого замыкания между обмотками возникают разрушительные усилия, действующие в осевом и радиальном направлениях. Применение медной ленты снижает осевые составляющие этих усилий до нуля. Устойчивость, сопротивляемость радиальным силам достигается за счет применения

межслоевой изоляции Prepreg, которая после процесса термообработки склеивается с медной лентой, образуя прочный цилиндр, способный выдержать большие радиальные силы при коротких замыканиях по сравнению с другими техническими решениями. Применение торцевой изоляции увеличивает механическую прочность обмоток. Для эффективного охлаждения конструкцией обмоток трансформатора предусмотрены вентиляционные каналы, увеличивающие поверхность охлаждения обмоток.

4. Тепловая защита

Тепловой режим работы трансформатора оказывает большое влияние на срок службы изоляции трансформатора.

В обязательную комплектацию трансформаторов ТЛС мощностью 250 кВА и более входят датчики температуры ДТСХХ4 (Pt 100), установленные в низковольтных обмотках трансформатора. По требованию заказчика трансформатор может поставляться с комплектом вентиляторов и программируемым микропроцессорным блоком защиты типа ТР-100.

5. Кожух

Изготавливается из стального листа толщиной 2 мм. Для обеспечения естественной вентиляции на стенках установлены жалюзийные решетки, обеспечивающие охлаждение оборудования при эксплуатации. Съемные панели обеспечивают удобство монтажа и эксплуатации. Для защиты от коррозии кожух покрывается порошковой краской, устойчивой к атмосферному воздействию. В зависимости от пожелания заказчика возможно исполнение вводов ВН и НН для подключения шиной или кабелем, слева/справа/снизу/сверху.

 

620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25
Тел.: +7 (343) 234-31-02 (03), 379-38-19
Факс: +7 (343) 212-52-55, 232-64-00
E-mail: marketing@cztt.ru
www.cztt.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы ТСЛ силовые сухие трехфазные с литой изоляцией

Трансформаторы силовые сухие трехфазные с литой изоляцией типа ТСЛ с естественным воздушным охлаждением, двухобмоточные, с обмотками фирмы «HPS», класса напряжения 6, 10, 15 и 20 кВ номинальной частотой 50 Гц, предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем потребителей. Устанавливаются в промышленных помещениях и общественных зданиях, к которым предъявляются повышенные требования пожаробезопасности, взрывозащищенности, экологической чистоты. Трансформаторы требуют минимальных затрат на обслуживание, экономичны и просты в эксплуатации. Трансформаторы ТСЛ — незащищенного исполнения (степень защиты IP00). Вид климатического исполнения — УХЛ3 (У3). Категория размещения — 3. Для защиты от перегрева трансформаторы комплектуются устройством контроля температуры типа T-154, управляемым термисторами типа РТ-100, встроенными в обмотку НН. По заказу потребителя для увеличения допустимой пиковой нагрузки трансформаторы могут комплектоваться вентиляторами. Сигнал на включение или выключение вентиляторов подается в зависимости от температуры датчика типа PT-100, установленного внутри обмотки НН. Трансформаторы ТСЛ изготавливаются по ГОСТ Р 52719-2007, ТУ 3411-012-00379152-10, ТУ 3411-010-00379152-08. По требованию заказчика трансформаторы могут комплектоваться: — системой вентиляции с термодатчиком; — амортизаторами для колес.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 24 мая · Россия · Московская обл
Трансформаторы ТСЛ силовые сухие трехфазные с литой изоляцией

ПРОДАМ: Сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией

АО «Группа «СВЭЛ» предлагает сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией. «РосЭнергоТранс» — это дочернее предприятие «Группы «СВЭЛ», которое занимается производством и проектированием сухих трансформаторов. Завод «РосЭнергоТранс» производит сухие трансформаторы с литой изоляцией различного типа: – силовые распределительные трансформаторы общего назначения; – трансформаторы для собственных нужд электростанций и других объектов; – преобразовательные трансформаторы для питания электропривода постоянного тока в металлургической, буровой, нефтегазодобывающей и других отраслях промышленности; – трансформаторы для преобразовательных установок городского транспорта (метро, трамвай, троллейбус); – трансформаторы для преобразования систем возбуждения турбо и гидрогенераторов. В зависимости от требований заказчика, трансформаторы могут изготавливаться следующих конструктивных исполнений: – Левое: вводы ВН слева по отношению к лицевой стороне (сторона таблички технических данных); – Правое: вводы ВН справа по отношению к лицевой стороне (сторона таблички технических данных); – Вверх: вводы ВН и НН на крыше трансформатора; Другие исполнения по требованию заказчика.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 24 мая · Россия · Свердловская обл
Сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией

ПРОДАМ: Трансформаторы ТСЗЛ сухие с литой изоляцией

Трансформаторы силовые сухие трехфазные с литой изоляцией с естественным воздушным охлаждением в защитном кожухе типа ТСЗЛ двухобмоточные защищенного исполнения, с обмотками фирмы «HPS», класса напряжения 6, 10, 15 и 20 кВ номинальной частотой 50 Гц, предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем потребителей. Устанавливаются в промышленных помещениях и общественных зданиях, к которым предъявляются повышенные требования пожаробезопасности, взрывозащищенности, экологической чистоты. Трансформаторы требуют минимальных затрат на обслуживание, экономичны и просты в эксплуатации. Трансформаторы ТСЗЛ — защищенного исполнения (степень защиты IP21, IP31). Вид климатического исполнения — УХЛ3 (У3). Категория размещения — 3. Для защиты от перегрева трансформаторы комплектуются устройством контроля температуры типа T-154, управляемым термисторами типа РТ-100, встроенными в обмотку НН. По заказу потребителя для увеличения допустимой пиковой нагрузки трансформаторы могут комплектоваться вентиляторами. Сигнал на включение или выключение вентиляторов подается в зависимости от температуры датчика типа PT-100, установленного внутри обмотки НН. Трансформаторы изготавливаются по ГОСТ Р 52719-2007, ТУ 3411-012-00379152-10, ТУ 3411-010-00379152-08. По требованию заказчика трансформаторы могут комплектоваться: — системой вентиляции с термодатчиком; — амортизаторами для колес.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 24 мая · Россия · Московская обл
Трансформаторы ТСЗЛ сухие с литой изоляцией

ПРОДАМ: Трансформатор сухого типа: ТСЗЛ/1600/10/0.4/D/Yн-11/IP21/В/Al с литой изоляцией

Цена: 2 080 000  руб. Характеристики трансформатора: • Тип: ТСЗЛ (трехфазный, сухого типа, защищённый с литой изоляцией) • Концепция конструкции: Стержневой • Номинальная мощность, кВа: 1600 • Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ: 10 • Номинальное напряжение на стороне НН, кВ: 0.4 • Материал обмотки: Алюминий • Напряжение короткого замыкания Uкз%: 6 • Частота питающей сети, Гц: 50 • Степень защиты кожуха (корпус): IP21 • Переключение без возбуждения (ПБВ), %: ±2×2,5 • Схема и группа соединения обмоток: D/Yн-11 (треугольник-звезда) • Уровень шума дB (A): Менее 70 • Охлаждение: Принудительное Д (AF) • Высота установки над уровнем моря, м: До 1000 • Потери холостого хода ± 15%, Вт: 2450 • Потери короткого замыкания 75°C ± 15%, Вт: 11730 • Габариты трансформатора, мм: 1460*1070*1246 • Колея колес (или опор), мм: 820*1010 • Вес трансформатора без кожуха, кг: 2955 Климатическое исполнение: УЗ (УХЛ3) — умеренный климат в закрытых помещениях с вентиляцией Тип вывода ВН и НН: Шина, либо Кабель Расположение выводов ВН: по согласованию с заказчиком Расположение выводов НН: по согласованию с заказчиком Материал выводов НН: алюминий, либо медь • Габариты кожуха: 1850*1400*1800 мм • Вес трансформатора с кожухом, кг: 3155 Типовая комплектация трансформаторов ТСЗЛ: • Вентиляторы 6 шт • Цифровой блок температурного контроля BWDK-S3206D с терморегулятором и датчиком температуры обмоток (3 шт) выполняющий роль шкафа тепловой защиты • Трансформатор • Транспортные колёса — ролики • Паспорт на трансформатор • Сертификат сейсмостойкости (до 9 баллов) • Сертификат соответствия ГОСТ Р12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность» • Гарантийные обязательства 60 месяцев с момента передачи Чертеж сухого трансформатора ТСЗЛ 1600 ква с литой изоляцией прилагается. Купить сухой трансформатор 1600 ква с литой изоляцией у производителя ЭТК Электронмаш
Менеджер Компании · ЭТК ЭЛЕКТРОНМАШ · Сегодня · Россия · г Москва
Трансформатор сухого типа: ТСЗЛ/1600/10/0.4/D/Yн-11/IP21/В/Al с литой изоляцией

ПРОДАМ: Трансформатор сухой ТСЛ 2500 6 0, 4 IP00 D Yн-11 Al с литой изоляцией

Цена трансформатора с литой изоляцией 2500 квА: 2.650.000 руб. Характеристики сухого трансформатора с литой изоляцией 2500 квА: • Производитель: ЭТК ЭЛЕКТРОНМАШ • Тип: ТСЛ (трехфазный, сухого типа с литой изоляцией) • Концепция конструкции: Стержневой • Номинальная мощность: 2500 • Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ: 6 • Номинальное напряжение на стороне НН, кВ: 0.4 • Материал обмотки: Алюминий • Напряжение короткого замыкания Uкз%: 6 • Частота питающей сети, Гц: 50 • Степень защиты кожуха (корпус): IP00 • Переключение без возбуждения (ПБВ), %: ±2×2,5 • Схема и группа соединения обмоток: D/Yн-11 (треугольник-звезда) • Уровень шума дB (A): Менее 70 • Охлаждение: Принудительное Д (AF) • Высота установки над уровнем моря, м: До 1000 • Потери холостого хода ± 15%вт, 3600 • Потери короткого замыкания 75°C ± 15%, Вт: 17170 • Габариты трансформатора, мм: 1570*1130*1401 • Колея колес (или опор), мм: 820*1070 • Вес трансформатора без кожуха, кг: 4065 • Климатическое исполнение: УХЛЗ — неотапливаемые помещения с возможной конденсацией • Тип ввода ВН: Шина Типовая комплектация трансформаторов • Вентиляторы 6 шт • Цифровой блок температурного контроля BWDK-S3206D с терморегулятором и датчиком температуры обмоток (3 шт) выполняющий роль шкафа тепловой защиты • Трансформатор • Транспортные колёса — ролики • Паспорт на трансформатор с отметкой ОТК • Сертификат сейсмостойкости (до 9 баллов) • Сертификат соответствия ГОСТ Р12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность» • Протокол испытаний независимой лаборатории на соответствие товара заявленным характеристикам • Гарантийные обязательства 60 месяцев с момента передачи товара покупателю. Чертеж сухого трансформатора ТСЛ 2500 ква с литой изоляцией прилагается Купить сухой трансформатор 2500 ква с литой изоляцией у производителя ЭТК Электронмаш
Менеджер Компании · ЭТК ЭЛЕКТРОНМАШ · Сегодня · Россия · г Москва
Трансформатор сухой ТСЛ 2500 6 0, 4 IP00 D Yн-11 Al с литой изоляцией
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.