Передача, распределение и накопление электроэнергии

Емкостные батареи компенсации реактивной мощности в сетях с преобразовательными установками

30 ноября 2012 г. в 16:02

Низковольтные и высоковольтные конденсаторные установки, как с автоматическим регулированием генерации реактивной мощности, так и с ручным отключением/включением ступеней на текущий момент остаются приоритетным средством превентивной защиты сетей от рисков дисбаланса мощности и связанных с ним снижением качества поставляемой электроэнергии.

Сравнительно малые объемы потерь активной мощности в КРМ 6,3 (10,5) кВ, УКЛ (П) 56, КРМ 0.4 кВ и др. (в среднем от 0.0025 до 0.005 кВт/кВАр), надежность и простота установки в практически любом сухом помещении или блок контейнере, внушительные резервы перегрузок по току и напряжению (до 30% и 10% от номинальных значений соответственно), несложность ремонта и замены отдельных секций и т.д. в совокупности с достаточно невысокой ценой делают низковольтные/высоковольтные конденсаторные установки оптимальными для компенсации реактивной мощности в сетях низкого (КРМ 0.4 кВ) и среднего напряжения (УКЛ (П) 56).

Вместе с тем, пока так и не решена полностью проблема компенсации реактивной мощности в промышленных сетях с несимметричными нагрузками, имеющими нелинейный характер – вентильными преобразователями, одно- и трехфазными дуговыми печами, установками электрошлакового переплава, индукционными и графитировочными печами, хлораторами и т.д.

Проблемы компенсации реактивной мощности в сетях несинусоидального напряжения.

Сети с несимметричными нагрузками нелинейного характера отличаются несинусоидальностью тока и напряжения, а также повышенным содержанием токов высших гармоник. Так, в сетях с мощными вентильными преобразователями отмечены случаи превышение нормы допустимой несинусоидальности напряжения на 20%, «стандартные» перегрузки по току в 150-180% от номинальных значений при возникновении резонансных явлений конденсаторной установки с индуктивностью сети в области токов высших гармоник, а при регулировке генерации реактивной мощности включением/отключением ступеней – возникновение ударных коммутационных токов, в 4-5 раз превышающих допустимые значения. И это при том, что IEEE Std 519-1992 регламентирует предельные значения нелинейных искажений тока THDI и напряжения THDU (см. таблицы ниже), а реальные перегрузки конденсаторных батарей по току и напряжению не могут превышать 30% и 10% от номинальных значений соответственно.

Предельно допустимые значения нелинейных искажений по току THDI, %

Iкз / I п. макс. <11 11≤h<17 17≤h<23< 23≤h<35 35≤h THDI, %
<20 4 2 1.5 0.6 0.3 5
20 - 50 7 3.5 2.5 1 0.5 8
50-100 10 4.5 4 1.5 0.7 12
100-1000 12 5.5 5 2 1 15
>1000 15 7 6 2.5 1.4 20

Примечание: Предельные значения искажений по току в % I п. макс. для первой гармоники (50 Гц) – первый столбец, а h – нечетные значения порядка гармоник.

Предельно допустимые значения нелинейных искажений по напряжению THDU, %

Напряжение на шинах Нелинейные искажения по гармоникам, % THDU, %
69 кВ и ниже 3 5
от 69,001 кВ до 161кВ 1.5 2.5
свыше 161,001 кВ 1 1.5

Второй проблемой использования конденсаторных установок является быстро изменяющаяся и знакопеременная величина реактивной мощности (недостаточность или избыточность) в сетях с нелинейными нагрузками, что требует оперативного регулирования объемов генерации реактивной мощности. Причем включаемые/отключаемые объемы генерации зависят от мощности нагрузки и могут лежать в пределах от 100 до 2000 МВАр/с, а это практически нереально в конденсаторных установках с ручным управлением и далеко не всегда доступно в регулируемых конденсаторных установках, оборудованных полной автоматикой.

Т.е. для обеспечения целостности и функциональности устройств компенсации реактивной мощности в сетях с нелинейными нагрузками необходимо не только применение конденсаторных установок с эффективными фильтрами токов высших гармоник, но и тщательная скрупулезная экспертиза поддерживаемой сети по совместимости КРМ 6,3 (10,5) кВ, УКРМ 6,3 (10,5) кВ, УКЛ (П) 56, КРМ 0.4 кВ, по реальным нелинейным искажениям тока THDI и напряжения THDU в спектре гармоник высшего порядка, а также самих низковольтных/высоковольтных конденсаторных установок по реальной скорости срабатывания каждой отдельно взятой ступени, в том числе скорости повторного срабатывания после отключения.

Основные требования к устройствам компенсации реактивной мощности в сетях с нелинейными, несимметричными, резкопеременными нагрузками.

В зависимости от специфики нагрузок промышленной сети - нелинейные, несимметричные и резкопеременные – устройства компенсации реактивной мощности должны:

  • обеспечивать эффективную и оперативную по скорости регулирования генерации компенсацию постоянной и переменной составляющей реактивной мощности, что позволит оптимизировать коэффициент мощности и снизить колебания сетевого напряжения;
  • иметь эффективную защиту от перегрузок по токам и напряжениям высших гармоник;
  • иметь максимально возможные резервы перегрузок по току и напряжению;
  • оборудоваться системами охлаждения, поддерживающими оптимальные температуры для работы конденсаторных блоков;
  • иметь конструкцию, обеспечивающую быструю и безопасную замену ступеней и/или конденсаторов в ступенях/модулях.

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройство автоматического регулирования токов компенсации УАРК-105

Назначение Устройство предназначено для настройки контура нулевой последовательности сети (КНПС) и определения емкостного тока в компенсированных сетях 6…35 кВ с плунжерными реакторами, а также в сетях с комбинированным способом заземления нейтрали. Устройство монтируется в шкаф автоматики. Функции УАРК-105: - Амплитудно-фазовый метод настройки, позволяющий обеспечить высокую точность настройки плунжерного реактора менее 1%. - Автоматическая самонастройка прибора при наладке (снятие резонансной характеристики). - Автоматическое определение механических параметров плунжерного ДГР для повышения точности регулирования. - Автоматическая перенастройка прибора в сетях с неустойчивой фазой и амплитудой естественного напряжения смещения нейтрали. - Устойчивая работа в сетях с низкой добротностью (Q) вплоть до Q = 3...5 (резистор параллельно дугогасящему реактору (ДГР) или слабая (некачественная) изоляция фаз сети). - Высокая информативность прибора, позволяющая производить подробный анализ событий при любых нарушениях нормальной работы. - Автоматическая настройка плунжерного ДГР на резонансный режим при допустимой степени искусственного смещения нейтрали или без искусственного смещения нейтрали с блоком кратковременного возбуждения нейтрали в нормальном режиме работы сети. - Световая сигнализация на передней панели превышения допустимых пределов настройки компенсации (выход ДГР крайнее положение). - Определение величины и знака расстройки контура. - Определение величины емкостных токов сети с выдачей на внешний интерфейс. - Ручная резонансная настройка КНПС по максимуму огибающей напряжения смещения нейтрали. - Блокировка работы устройства при сверхнормативном смещении нейтрали с выдачей на переднюю панель световой сигнализации и на внешнюю сигнализацию. - Выдача сигнала появления тока замыкания на внешнюю сигнализацию. - Самоконтроль и самотестирование прибора и исправности цепей управления ДГР с выдачей на сигнализацию. - Выработка сигнала управления для...
Шихалев Александр · ВП НТБЭ · 22 сентября · Россия · Свердловская обл
Устройство автоматического регулирования токов компенсации УАРК-105

ПРОДАМ: Реле контроля напряжения Меандр и Евроавтоматика ФиФ

В наличии постоянный ассортимент реле контроля напряжения от лидеров электротехнического рынка Меандр и Евроавтоматика ФиФ! Реле контроля напряжения предназначены для непрерывного контроля величины напряжения в сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов от аварий в сети (перепадов напряжения, которкого замыкания, обрыва нулевого провода). Короткие сроки поставки, самые демократичные цены! Постоянным клиентам и при крупном заказе дополнительная существенная скидка!
Исаев Максим · ТЕХИНВЕНТУМ · Вчера · Россия · Пермский край
реле контроля напряжения Меандр и Евроавтоматика ФиФ

ПРОДАМ: Демпфирующие реакторы

АО «Группа «СВЭЛ» предлагает демпфирующие реакторы. Демпфирующие реакторы с литой изоляцией предназначены для ограничения коммутационного тока конденсаторной батареи, возникающих при включении конденсаторной батареи (отдельных ступеней КБ) в сеть. Демпфирующие реакторы устанавливаются в конденсаторную батарею последовательно с силовыми косинусными высоковольтными конденсаторами.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 22 сентября · Россия · Свердловская обл
Демпфирующие реакторы

ПРОДАМ: Регуляторы коэффициента мощности Legrand ALPTEC

Регулятор коэффициента Legrand мощности включает и отключает ступени батареи конденсаторов для поддержания коэффициента мощности на требуемом уровне. Он является цифровым устройством; все измерения выполняются с высокой точностью даже в сетях с большим количеством помех. Скрытый монтаж. Степень защиты IP 41 – IP 20. Соответствие требованиям МЭК/EN 61010-1.
Front Office · Legrand (ЛЕГРАН) · 25 сентября · Россия · г Москва
Регуляторы коэффициента мощности Legrand ALPTEC

ПРОДАМ: Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Ограничитель импульсных перенапряжений позволяет защитить сеть электроснабжения от резких перепадов питания. Устройства защиты импульсных перенапряжений (УЗИП) делятся по принципу действия: противодействующие и перенаправляющие избыточный заряд. Последние широко используются в сетях высоковольтных линий электропередач. Внешне они представляют собой мощный резистор и электрод с воздушным зазором. При попадании разряда молнии в провода ЛЭП возникает волна скачка напряжения, который передается на резистор и электрод, далее в воздушном зазоре между электродом и заземляющим контуром образуется дуга, через которую и происходит снижение импульса. Так, весь избыточный разряд уходит напрямую в землю. Узкая область применения устройств обусловлена их размерами и массой (некоторые могут весить свыше 100 кг). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 26 сентября · Россия · г Москва
Устройства защиты от импульсных перенапряжений
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».